Autor Wątek: Notoryczny błąd Er14 - wygaszanie pieca  (Przeczytany 2644 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline pawelessss

  • Pytak
  • *
  • Wiadomości: 18
  • Reputacja: 0
    • Zobacz profil
Notoryczny błąd Er14 - wygaszanie pieca
« dnia: Październik 01, 2017, 12:04:03 am »
Witam serdecznie,

w innym wątku pisałem na temat moich pierwszych zderzeń z piecem Skam-P 12 kW + AZPP + SPPv2. Aktualnie mój problem polega na notorycznym pojawianiu się błędu 14 - wygaszanie pieca. Pokrótce mój układ:
- Skam-P 12 kW + AZPP + SPPv2
- zawór trójdrożny ESBE 55 stopni
- 12 grzejników oraz dwie małe pętle podłogówki podłączone zaworem RTL do rozdzielacza
- pompy: Alpha2 na CO, Alpha2L na CWU, LPP cyrkulacyjna
- dom  w stanie surowym zamkniętym z podłączonym piecem.
- aktualnie wpięte CWU ale nie włączone (jeszcze nikt nie mieszka)

Piec teraz ma ustawione grzanie do 58 stopni. Dom nie ma docieplenia. W środku są tylko gołe tynki i zaraz przychodzą mastry robić kafle, łazienki itp. Piec ostatnio był odpalany około lutego-marca. Wtedy już zaczęły się problemy z wygaszaniem, ale myślałem, że po prostu mam złe nastawy. Do tego nie grzałem w okresie marzec-wrzesień więc temat odpuściłem. Aktualnie rozpalam piec, niby zaczyna dociągać do zadanej temp., a po kilku godzinach słychać charakterystyczne "pipanie" i wygaszanie pieca. Niestety nie posiadam teraz Internetu w nowo budowanym więc nie mogę sprawdzać statystyk na bieżąco. Podłączyłem do obsługi wygaszania czujnik spalin oraz wydłużyłem wygaszanie na około 30 minut (co wg innych wątków już jest bardzo dużym okresem) i nic to nie dało. Poniżej wklejam ustawienia i zdjęcia układu. Dodam tylko, że spalanie też jest bardzo wysokie od 2,5-3,5 kg na h.

Z góry dziękuję za rady.
Skam-P 12 kW + AZPP + SPPv2
https://ekotlownia.pl/sterownik-5/426

Offline kobra64

  • Oblatywacz
  • Hero Member
  • *****
  • Wiadomości: 2080
  • Reputacja: 43
  • ekogroszek luzem i w workach 501 370390
    • Zobacz profil
Odp: Notoryczny błąd Er14 - wygaszanie pieca
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 01, 2017, 09:08:12 am »
Nie wiem jakiego używasz opału, ale wydaje mi się że powinieneś zacząć od zmiany przerwy przepalania. Dałbym na początek tak 15 minut, jeżeli problem wygaszania ustąpi to wydłużałbym po parę minut na dobę i obserwował.

Offline pawelessss

  • Pytak
  • *
  • Wiadomości: 18
  • Reputacja: 0
    • Zobacz profil
Odp: Notoryczny błąd Er14 - wygaszanie pieca
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 01, 2017, 10:07:13 am »
Mówisz o parametrze "pobudzaj palnik", tak?
Skam-P 12 kW + AZPP + SPPv2
https://ekotlownia.pl/sterownik-5/426

Offline bolecki

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Wiadomości: 6342
  • Reputacja: 114
  • Maszynista, konduktor, zwrotnicowy
    • Zobacz profil
    • Sterowniki piecy C.O, pokazy laserowe, frezowanie CNC
Odp: Notoryczny błąd Er14 - wygaszanie pieca
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 01, 2017, 10:21:40 am »
No ok, ale jak się kręciłeś przy kotle to ile % widziałeś na ekranie?
W razie draki: 503-064-713

Prototypowy SKAM PV, fajka i WPA01 https://ekotlownia.pl/sterownik-5/29

Offline pawelessss

  • Pytak
  • *
  • Wiadomości: 18
  • Reputacja: 0
    • Zobacz profil
Odp: Notoryczny błąd Er14 - wygaszanie pieca
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 01, 2017, 10:35:05 am »
Praktycznie w granicach 95-100%
Skam-P 12 kW + AZPP + SPPv2
https://ekotlownia.pl/sterownik-5/426

Offline Jarecki79

  • Oblatywacz
  • Hero Member
  • *****
  • Wiadomości: 2009
  • Reputacja: 48
  • Murarz, tynkarz, akrobata
    • Zobacz profil
    • Sterowniki,dmuchawy,podajniki,kotły
Odp: Notoryczny błąd Er14 - wygaszanie pieca
« Odpowiedź #5 dnia: Październik 01, 2017, 11:12:00 am »
Dom w budowie,  więc żreć pewnie musi.
Ustaw sobie 50na kotle,  skróć jeszcze pauzę podawania i trzeba się pogodzić z wysokim spalaniem i pewnie kijowym popiołem do wstawienia drzwi,  mebli,  dywanów i wprowadzenia się domowników.
Skam-P25 palnik SV-200n, dm70W, SPPv2 zawór3d,panel,cz.zewn
https://ekotlownia.pl/sterownik-5/232

Offline bolecki

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Wiadomości: 6342
  • Reputacja: 114
  • Maszynista, konduktor, zwrotnicowy
    • Zobacz profil
    • Sterowniki piecy C.O, pokazy laserowe, frezowanie CNC
Odp: Notoryczny błąd Er14 - wygaszanie pieca
« Odpowiedź #6 dnia: Październik 01, 2017, 11:16:11 am »
skoro 95-100 to w zasadzie sam sobie odpowiedziałeś. To nie jest normalny stan. Gdyby błędy wygaśnięcia się nie pojawiały to pisał byś dlaczego kocioł nie uzyskuje zadanej.
Zmniejsz obciążenie kotła lub ustaw mu większą moc. Niech się nie wychyla ponad ~80-90%
W razie draki: 503-064-713

Prototypowy SKAM PV, fajka i WPA01 https://ekotlownia.pl/sterownik-5/29

Offline kobra64

  • Oblatywacz
  • Hero Member
  • *****
  • Wiadomości: 2080
  • Reputacja: 43
  • ekogroszek luzem i w workach 501 370390
    • Zobacz profil
Odp: Notoryczny błąd Er14 - wygaszanie pieca
« Odpowiedź #7 dnia: Październik 01, 2017, 01:09:19 pm »
Z tego co pisze paweless to wynika że on ten kocioł praktycznie każdorazowo rozpala. No to i przez pierwszą godzinę - dwie a może i więcej musi widzieć 100%. To jest rozruch zimnej instalacji. I pewnie dojeżdza z tego zimnego startu do zadanej ze 100% mocy i potem przebija w ciul zanim sobie tą moc zdejmie i potem stoi. Następne wahnięcia ma mniejsze, ale dalej duże. I znów stoi.  Więc jeżeli na palniku w trakcie pracy nie ma dramatycznej dziury, to ja obstawiam przepalanie.

Offline gmaj22

  • Hero Member
  • *****
  • Wiadomości: 1256
  • Reputacja: 41
    • Zobacz profil
Odp: Notoryczny błąd Er14 - wygaszanie pieca
« Odpowiedź #8 dnia: Październik 01, 2017, 05:53:36 pm »
Jeśli na powrocie jest zawór stałotemperaturowy 55C, to przy ustawieniu na kotle 50C, pompa będzie mieszała jedynie w krótkim obiegu.
Żeby to normalnie funkcjonowało, na kotle powinno być ok. 75 C przy przepływie ok. 1 m3/h
« Ostatnia zmiana: Październik 01, 2017, 06:15:14 pm wysłana przez gmaj22 »

Offline Pancracy

  • Pytak
  • *
  • Wiadomości: 23
  • Reputacja: 0
    • Zobacz profil
Odp: Notoryczny błąd Er14 - wygaszanie pieca
« Odpowiedź #9 dnia: Październik 02, 2017, 02:22:51 pm »

Może przepalanie zmień na 10% i co 15 minut?
« Ostatnia zmiana: Październik 02, 2017, 02:37:01 pm wysłana przez Pancracy »

Offline mariuszz

  • Pytak
  • *
  • Wiadomości: 1
  • Reputacja: 0
    • Zobacz profil
Odp: Notoryczny błąd Er14 - wygaszanie pieca
« Odpowiedź #10 dnia: Październik 05, 2017, 11:18:22 am »
Witam. Podepnę się pod ten wątek choć mój błąd nie dotyczy wygaszenia pieca. Ostatnio dość często przychodzi mi komunikat "Błąd czujnika pieca ", czy to zwiastuje jego zbliżający się kres działania? Przy sterowniku nic nie było robione , jest zaktualizowany do najnowszej wersji.
http://ekotlownia.pl/sterownik-5/400
skam-p plus 7kw,AZP ardeo, sppv2,
http://ekotlownia.pl/sterownik-5/400

Offline bolecki

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Wiadomości: 6342
  • Reputacja: 114
  • Maszynista, konduktor, zwrotnicowy
    • Zobacz profil
    • Sterowniki piecy C.O, pokazy laserowe, frezowanie CNC
Odp: Notoryczny błąd Er14 - wygaszanie pieca
« Odpowiedź #11 dnia: Październik 05, 2017, 11:22:51 am »
Nie jest powiedziane. Na początek wypadało by przeglądnąć podłączenia wszystkich czujników. To jest też tak że gdy któryś będzie kulał tak że będzie robić zwarcie, to i tak pokaże błąd nie tego czujnika lecz czujnika kotła... tak że to trochę mylące.
W razie draki: 503-064-713

Prototypowy SKAM PV, fajka i WPA01 https://ekotlownia.pl/sterownik-5/29

Offline pawelessss

  • Pytak
  • *
  • Wiadomości: 18
  • Reputacja: 0
    • Zobacz profil
Odp: Notoryczny błąd Er14 - wygaszanie pieca
« Odpowiedź #12 dnia: Styczeń 02, 2018, 12:08:30 am »
Witam ponownie,

trochę czasu upłynęło, były inne zadania i piec zszedł na drugi plan. Dodatkowo musiałem wymienić pompę CO. Piszę, ponieważ znów mam kilka wątpliwości.
Po przeczytaniu kilku wątków na forum i próbie zrozumienia działania pieca nie do końca wiem jaka powinna być zadana temperatura kotła. Aktualnie grzeje tylko na grzejniki bez CWU. Z tego co wyczytałem oraz wrzuciłem na zdjęciach w tym wątku mam założony zawór 3-drogowy ESBE VTC 511 55 stopni w funkcji ochrony kotła. Na chłopski rozum woda wychodząca z kotła + woda wracająca mają dać 55 stopni. Inaczej woda nie pójdzie na grzejniki tylko będzie w mały obiegu. W takim wypadku powinienem na kotle mieć co najmniej 70 stopni? Aktualnie palę do 59 stopni, powrót ma około 38-40 i wszystkie grzejniki są w domu ciepłe. W jaki sposób zatem to działa? Gdzieś wyczytałem, że na ochronę kotła, można zastosować ciągłe grzanie CWU bez czujnika, aczkolwiek nie do końca rozumiem tę metodę oraz nie wiem czy może być ona łączona z moim zaworem.
Druga sprawa, że piec wciąż wciąga dużo węgla. Sądząc po opiniach, które wyczytałem, może być to spowodowane cały czas wygrzewającym się domem, albo ciągłym brakiem domowników, drzwi, mebli itp. Spalanie czasem dochodzi nawet do 4kg/h. Może nie potrafię tego po prostu dobrze ustawić.
Dodatkowo, martwi mnie to, że piec się jakby "buja". Ustawienia mam "mocniejsze" niż standardowe np 5/32 i jest dobrze - moc około 85 % i dochodzi do zadanej. Nagle jest efekt bujnięcia temperatura spada o około 2-3 stopnie moc koła 100% i jakby nie mógł dojść do zdanej - potem wygaszanie. Z drugiej strony jak dam mu jakieś tłuste ustawienia np 5/25 albo 5/20 to przez długi czas moc to koło 40-60%. Wiąże się to też z większym zużyciem węgla. W tym wypadku nie wiem jak to dobrze ustawić.
Czy to, że piec na standardowych ustawieniach sterownika po restarcie do fabrycznych, nie jest w stanie dobić do 56-59 stopni to standardowa rzecz? Z góry dziękuję za odpowiedź.

Poniżej wklejam link do mojego pieca:
https://ekotlownia.pl/sterownik-5/426
Skam-P 12 kW + AZPP + SPPv2
https://ekotlownia.pl/sterownik-5/426

Offline bolecki

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Wiadomości: 6342
  • Reputacja: 114
  • Maszynista, konduktor, zwrotnicowy
    • Zobacz profil
    • Sterowniki piecy C.O, pokazy laserowe, frezowanie CNC
Odp: Notoryczny błąd Er14 - wygaszanie pieca
« Odpowiedź #13 dnia: Styczeń 02, 2018, 09:03:45 am »
200 na spalinach to tak nawet sporo, trzeba pomyśleć nad ich lepszym przechwyceniem. Bujanie może być od samego zaworu.
CO do wygaszania, jaki masz masz ustawiony czas, czy jest kontrola czujnika?
W razie draki: 503-064-713

Prototypowy SKAM PV, fajka i WPA01 https://ekotlownia.pl/sterownik-5/29

Offline tomek

  • Hero Member
  • *****
  • Wiadomości: 865
  • Reputacja: 17
    • Zobacz profil
Odp: Notoryczny błąd Er14 - wygaszanie pieca
« Odpowiedź #14 dnia: Styczeń 02, 2018, 09:51:32 am »
Jedyna szansa to zbyt duży przepływ na instalacji ,zmniejszyć biegi pomp.
Ustawienia moim zdaniem są optymalne chociaż 150 stopni
na spalinach przy 33 na dmuchawie to jakiś ewenement przy 12Kw Skamie.