Autor Wątek: Pytanie odnośnie STB  (Przeczytany 428 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline bertone

  • Pytak
  • *
  • Wiadomości: 4
  • Reputacja: 0
    • Zobacz profil
Pytanie odnośnie STB
« dnia: Styczeń 20, 2018, 06:32:10 pm »
Witam
Od jakiegoś czasu zauważyłem , że coś ciągle "pyka" w sterowniku pomimo iż kocioł stoi. W podglądzie urządzeń , które są włączane, co kilka sekund "% "przeskakują na przemian z napisem STB. Dzieje się tak gdy kocioł jest w trybie przepalania. Wcześniej  tak nie było. Czy coś jest nie tak? Dodam tylko ,że kocioł to Skam-p sterownik SPPV2 soft 2.425
Pozdrawiam.

Offline kżyh

  • Full Member
  • ***
  • Wiadomości: 160
  • Reputacja: 3
    • Zobacz profil
Odp: Pytanie odnośnie STB
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 20, 2018, 07:06:43 pm »
Co masz na myśli pisząc "kocioł stoi" ? Jeśli palnik będzie schodził z mocą poniżej ustawionego progu mocy minimalnej to będzie wchodził w tryb podtrzymania w którym cyklicznie będzie włączał dmuchawę. STB=standby czyli zatrzymanie dmuchawy. A "pyka" pewnie przekaźnik od dmuchawy.
SkamP 12kW, palnik AZPP, SPPv2L
https://ekotlownia.pl/sterownik-5/368

Offline bertone

  • Pytak
  • *
  • Wiadomości: 4
  • Reputacja: 0
    • Zobacz profil
Odp: Pytanie odnośnie STB
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 20, 2018, 07:18:58 pm »
Dzieje się to w trybie przepalania . Obok ikonki wentylatora cyklicznie (co 2-3sekundy) przeskakuje STB i %. Wtedy coś cyka w sterowniku . Nie zawsze to występuje . Wcześniej tego nie zauważyłem  ,dlatego moje pytanie: czy to jest normalne ?

Offline kżyh

  • Full Member
  • ***
  • Wiadomości: 160
  • Reputacja: 3
    • Zobacz profil
Odp: Pytanie odnośnie STB
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 20, 2018, 07:26:08 pm »
W trybie podtrzymania cyklicznie co pewien ustawiony czas załącza się dmuchawa aby nie dopuścić do całkowitego wygaśnięcia. W momencie załączania dmuchawy może być słyszalne "prztyknięcie" przy załączania i wyłączania przekaźnika w obwodzie zasilania dmuchawy.
SkamP 12kW, palnik AZPP, SPPv2L
https://ekotlownia.pl/sterownik-5/368

Offline MIQ

  • Wszystkiego się czepiam
  • Oblatywacz
  • Hero Member
  • *****
  • Wiadomości: 2783
  • Reputacja: 26
  • Na niczym się nie znam
    • Zobacz profil
Odp: Pytanie odnośnie STB
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 20, 2018, 10:09:44 pm »
STB to inaczej zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem temp. kotła...
SPR11_P22 @ 1,0,9 + MCI    (Zębiec KWK 25) uchylenie klapki PG min - 4mm (14cm kw) ; max - 10...14 mm ( 38...50cm kw).

Offline kżyh

  • Full Member
  • ***
  • Wiadomości: 160
  • Reputacja: 3
    • Zobacz profil
Odp: Pytanie odnośnie STB
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 21, 2018, 07:58:47 am »
STB to inaczej zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem temp. kotła...
Tak ale nie w tym przypadku. Bertone pisze  że chodzi mu o "STB" wyświetlające się w polu odczytu prędkości dmuchawy. Zbieżność skrótów.
SkamP 12kW, palnik AZPP, SPPv2L
https://ekotlownia.pl/sterownik-5/368

Offline bertone

  • Pytak
  • *
  • Wiadomości: 4
  • Reputacja: 0
    • Zobacz profil
Odp: Pytanie odnośnie STB
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 21, 2018, 11:14:49 am »
OK ,dzięki za odpowiedź panowie.

Offline MIQ

  • Wszystkiego się czepiam
  • Oblatywacz
  • Hero Member
  • *****
  • Wiadomości: 2783
  • Reputacja: 26
  • Na niczym się nie znam
    • Zobacz profil
Odp: Pytanie odnośnie STB
« Odpowiedź #7 dnia: Styczeń 21, 2018, 12:18:22 pm »
Tak ale nie w tym przypadku. Bertone pisze  że chodzi mu o "STB" wyświetlające się w polu odczytu prędkości dmuchawy. Zbieżność skrótów.
Strona 11 najnowszej instrukcji obsługi... Cyka przekaźnik.
----
Ten od dmuchawy. Jakby byczek w sofcie?
« Ostatnia zmiana: Styczeń 21, 2018, 02:38:56 pm wysłana przez MIQ »
SPR11_P22 @ 1,0,9 + MCI    (Zębiec KWK 25) uchylenie klapki PG min - 4mm (14cm kw) ; max - 10...14 mm ( 38...50cm kw).

Offline kżyh

  • Full Member
  • ***
  • Wiadomości: 160
  • Reputacja: 3
    • Zobacz profil
Odp: Pytanie odnośnie STB
« Odpowiedź #8 dnia: Styczeń 21, 2018, 02:47:37 pm »
Dlaczego niby byczek? Jak wchodzi w podtrzymanie i dmuchawa staje to przekaźnik odcina zasilanie co chyba błędem nie jest. Problemem może być ciągłe wchodzenie w stan podtrzymania gdy moc będzie oscylować na poziomie ustawionego progu mocy przejścia w podtrzymanie. Ale poważnych konsekwencji z tego tytułu też nie powinno być.
SkamP 12kW, palnik AZPP, SPPv2L
https://ekotlownia.pl/sterownik-5/368

Offline gmaj22

  • Hero Member
  • *****
  • Wiadomości: 1254
  • Reputacja: 40
    • Zobacz profil
Odp: Pytanie odnośnie STB
« Odpowiedź #9 dnia: Styczeń 21, 2018, 04:43:51 pm »
A gdyby obniżyć ten próg z np. 30% do 25%?

Offline MIQ

  • Wszystkiego się czepiam
  • Oblatywacz
  • Hero Member
  • *****
  • Wiadomości: 2783
  • Reputacja: 26
  • Na niczym się nie znam
    • Zobacz profil
Odp: Pytanie odnośnie STB
« Odpowiedź #10 dnia: Styczeń 21, 2018, 04:54:56 pm »
Dlaczego niby byczek?
Dlatego, że w tym momencie nie działa zabezpieczenie STB, więc nie powinno się wyświetlać. Byczek w obsłudze wyświetlania symboli.
A... o przekaźniku już Ty wcześniej pisałeś. Nie zauważyłem.
SPR11_P22 @ 1,0,9 + MCI    (Zębiec KWK 25) uchylenie klapki PG min - 4mm (14cm kw) ; max - 10...14 mm ( 38...50cm kw).

Offline gmaj22

  • Hero Member
  • *****
  • Wiadomości: 1254
  • Reputacja: 40
    • Zobacz profil
Odp: Pytanie odnośnie STB
« Odpowiedź #11 dnia: Styczeń 21, 2018, 08:24:53 pm »
Sądziłem, że to ma związek z pracą na pograniczu mocy minimalnej a odstawienia.
Chociaż nie zwróciłem u siebie nigdy uwagi na takie zachowanie dmuchawy/przekażnika.

Offline bolecki

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Wiadomości: 6317
  • Reputacja: 113
  • Maszynista, konduktor, zwrotnicowy
    • Zobacz profil
    • Sterowniki piecy C.O, pokazy laserowe, frezowanie CNC
Odp: Pytanie odnośnie STB
« Odpowiedź #12 dnia: Styczeń 21, 2018, 10:09:28 pm »
MIQ ma racje, STB to zabezpieczenie temperaturowe blokujące przekaźnik, i to że pojawia się tam STB to jak by nie patrzeć byk w sofcie. Ster załącza przekaźnik i sprawdza czy mu się to udało. Jak zrobi to za szybko to przekaźnik nie zdaży jeszcze klepnąć i na ekranie pojawi się STB.
Podobnie się dzieje w trybie ręcznym lub po wyjściu z edycji temperatury. Nie niesie to ze sobą innych konsekwencji prócz wyświetlenia tego symbolu, taki stan został by uznany za faktyczny jeśli utrzyma się odpowiednio dużo czasu.
W razie draki: 503-064-713

Prototypowy SKAM PV, fajka i WPA01 https://ekotlownia.pl/sterownik-5/29