Autor Wątek: BLAD CZUJNIKA Er26  (Przeczytany 362 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline wodkan

  • Pytak
  • *
  • Wiadomości: 17
  • Reputacja: 0
    • Zobacz profil
BLAD CZUJNIKA Er26
« dnia: Styczeń 22, 2018, 06:18:33 pm »
Witam na forum. Jestem tu pierwszy raz.Podłączyłem dzisiaj sterownik sppv2 do kotła i mam pierwszy problem.Wyswietla się następujący komunikat:" BLAD CZUJNIKA Er26
Problem z czujnikiem temperatury powrotu. " W instrukcji na stronie z błędami nie ma takiego nr.błędu. Może ktoś poradzi?

Offline kobra64

  • Oblatywacz
  • Hero Member
  • *****
  • Wiadomości: 2080
  • Reputacja: 43
  • ekogroszek luzem i w workach 501 370390
    • Zobacz profil
Odp: BLAD CZUJNIKA Er26
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 22, 2018, 11:54:30 pm »
Pewnie nie masz czujnika powrotu a w kodzie 101 masz ten czujnik wybrany do kontroli ( czyli oznaczony " ptaszkiem " ). Postaw w lodzie 101 w ekranie " Kontrola czujników " przy tym czujniku X i powinno być OK.

Offline wodkan

  • Pytak
  • *
  • Wiadomości: 17
  • Reputacja: 0
    • Zobacz profil
Odp: BLAD CZUJNIKA Er26
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 23, 2018, 03:26:38 pm »
dzisiaj sprawdzę i dam znać :)

Offline wodkan

  • Pytak
  • *
  • Wiadomości: 17
  • Reputacja: 0
    • Zobacz profil
Odp: BLAD CZUJNIKA Er26
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 23, 2018, 06:56:04 pm »
dziękuję Kobra64. :D problem załatwiony.