Dzień dobry, jestem po pierwszym uruchomieniu kotła SKAMP-PV 20. Raczej średnio udane dlatego mam kilka pytań ;)

W standardzie ustawiona była modulacja mocy, tzn. nastawy 20 kW oraz korekcja nadmuchu = 4.
Można prosić o wyjaśnienie, na co dokładnie ma wpływ ustawienie niższej mocy kotła, np. 18 kW?
Korekcja nadmuchu- dla mnie również parametr zagadka. Jak powinieniem go prawidłowo ustawić w trakcie pracy kotła? Na podstawie czego ?

Po zmianie na modulację czasu oczywiście mogę wklepac standardowe parametry dla kotła, które podesłał mi P. Jarosław z Sekomu, tzn.:

w zależności od węgla podawanie 7 lub 8 sekund
pauza 45sekund
dmuchawa w zależności od węgla 40-46
rozruch 2
tło:pod
w kodzie 0101
przepalanie >9%mocy co 30minut.

Czy te nastawy mogę traktować jako wyjściowe? Np. dla ekogroszku 25-26 MJ?

Dla początkującego jak ja- która z tych nastaw będzie lepsza? Zostawić modulację mocy i zobaczyć jak będzie działał kocioł czy od razu ustawić modulację czasu?

Następne pytanie- czy przy rozpalaniu ustawiając ręcznie dmuchawę np. ma 50- czy ma to wpływ na jej pracę/ obroty w trybie automatycznym?

Z góry bardzo dziękuję...za wyrozumiałość ????
Tytuł: Odp: Nastawy dla początkującego
Wiadomość wysłana przez: bolecki w Październik 06, 2019, 09:45:18 am
Ustawiając czas pracy i przerwy decydujesz o maksymalnej mocy kotła z jaką będzie pracować- to w sumie ten parametr Cię interesuje. W liniowym, od razu wybierasz moc.
Z korekcją nadmuchu jest tak że ster ma mapę wg której wieje z odpowiednią wydajnością dla określonej mocy. Z różnych przyczyn to dopasowanie może się rozjechać, więc od tego masz korekcję.

Moc najlepiej sobie ustawić tak aby kocioł w trakcie normalnej pracy gonił w zakresie 30-80%.
Tytuł: Odp: Nastawy dla początkującego
Wiadomość wysłana przez: xxxkamilxxx18 w Październik 06, 2019, 05:04:04 pm
Dziękuję.

Kocioł grzeje dzisiaj od rana. Z początku wszystko było ok. W tej chwili na kotle 65 a grzejniki zimne.... Gdzie może być problem?
Link do sterownika i ustawień:
https://www.ekotlownia.pl/sterownik-5/631
Tytuł: Odp: Nastawy dla początkującego
Wiadomość wysłana przez: gmaj22 w Październik 06, 2019, 08:39:54 pm
Cierpliwości - daj się instalce rozgrzać. Pewnie rzuca kotłem pomiędzy temperaturą załączenia pompy a zadaną kotła kilka stopni wyższą ;)
Tytuł: Odp: Nastawy dla początkującego
Wiadomość wysłana przez: xxxkamilxxx18 w Październik 07, 2019, 10:26:24 am
Ok. Zauważyłem komunikat przegrzanie kotła... Nastawa 65. W tej chwili na podglądzie już 79 stopni. Gdzie jest błąd w ustawieniach?
Za duża moc ?
Tytuł: Odp: Nastawy dla początkującego
Wiadomość wysłana przez: tiger787 w Październik 07, 2019, 06:06:54 pm
Witam, już dawno nie widziałem takich gór na wykresie zdaje mi się, że coś za bogato masz ustawione. Podeślij jakieś aktualne dane  twoich ustawień na pewno któryś z naszych fachowców na forum na coś wpadnie.U mnie było kiedyś podobnie choć nie aż tak duże skoki temp. Okazało się że duża wina leżała po stronie  instalacji CO. Była duża i mocno wychładzała układ + falujący zawór wtedy 3D owy. Poprawiło się jak włączyłem ochronę powrotu przez CWU w 101. Nie schodzi mi teraz niżej jak 45 stC i zaczęło się równać. Nadmuch miałem za duży więc wszystko szło w komin a na retorcie pusto  za mała dawka na tak wielkie dmuchanie.Zobacz co da się samemu poprawić bo może wystarczy na ogólnej mocy obniżyć dmuchanie np. na -2 lub-3 albo w 0004 też którąś też w minus dać. I na koniec czy aż taką moc musisz mieć zacznij od 9 popatrz ile podbija temp. oraz czy nie masz włączone DD w Pidzie jako niedoświadczony bym na razie tego nie włączał. Sprawdź.
Tytuł: Odp: Nastawy dla początkującego
Wiadomość wysłana przez: xxxkamilxxx18 w Październik 07, 2019, 06:28:14 pm
Dzięki ;)
Ochrona powrotu jest wyłączona w 101....

Nie mam pojęcia co się dzieje. Wg mnie jest coś nie tak z zaworem 3D..  Ustawiony był na 50 stopni. W kotle było wtedy 44 i rosła a zawór zamykał się - leciał od 10 do 0.
Teraz zmieniłem jego nastawę na 35 stopni. Na kotle 50 ( nastawa 60)- wszystkie kaloryfery przyjemnie ciepłe a wskaźnik na zaworze na 4. ... Tak powinien działać?
Zmieniłem moc pieca z 16 ma 12 kW oraz korekcję nadmuchu na 2. Spalanie też widzę średnie. Zaraz wrzucę kilka fotek. A jutro ustawienia z panelu.
Tytuł: Odp: Nastawy dla początkującego
Wiadomość wysłana przez: gmaj22 w Październik 07, 2019, 07:31:17 pm
Daj zdjęcie tego 3D wraz z pompą. Może przymyka od strony pompy i dlatego temperatura na kotle rośnie?
Tytuł: Odp: Nastawy dla początkującego
Wiadomość wysłana przez: tiger787 w Październik 07, 2019, 08:03:53 pm
A jakie ma ustawienia zaworu mieszacza chodzi mi o auto lato /w trybie mieszacza czy w trybie regulatora pokojowego, może tam są błędy w ustawieniach? Chyba,że może jeszcze źle podłączone kable siłownika bądź źle skonfigurowany zawór 3D ? Co do połączeń instalacji się nie wypowiadam nie jestem fachowcem raczej praktykiem obserwatorem.
Tytuł: Odp: Nastawy dla początkującego
Wiadomość wysłana przez: xxxkamilxxx18 w Październik 07, 2019, 08:06:30 pm
Proszę ;)
W tej chwili pokrętło na 10, grzejniki zimne...
https://www.ekotlownia.pl/sterownik-5/631

Z tego co kojarzę, w ustawieniu auto lato jest chyba "tradycyjny".
Niestety nie mam teraz możliwości aby tam zajrzeć.

Jutro postaram się nakręcić film z instalacją oraz ustawieniami na panelu i może udostępnie je przez dysk Google?
Tytuł: Odp: Nastawy dla początkującego
Wiadomość wysłana przez: tiger787 w Październik 07, 2019, 08:25:15 pm
Nie wiem czy fachowo pisze ale czy ty rozdzielasz czy różnicujesz temp, na zaworze bo jak różnicujesz to chyba zawór powinien być przed pompą a za pompą zawór zwrotny. Na pewno gmaj22 się odezwie to super fachura z jego porad dużo  się nauczyłem i zrozumiałem jako laik.
Tytuł: Odp: Nastawy dla początkującego
Wiadomość wysłana przez: bolecki w Październik 07, 2019, 10:39:08 pm
Przydało by się panoramę na całą instalacje.
Tytuł: Odp: Nastawy dla początkującego
Wiadomość wysłana przez: kobra64 w Październik 08, 2019, 07:50:30 am
Daj na siłowniku na ręczny, przełącz na 0 i zobacz co będzie. Może masz kable odwrotnie wpięte. Twój zawór jak jest na zasilaniu to robi za rozdzielacz, bo jest za pompą. Od strony pompy powinien być ten port którego się nie da zamknąć.
Tytuł: Odp: Nastawy dla początkującego
Wiadomość wysłana przez: xxxkamilxxx18 w Październik 08, 2019, 06:52:42 pm
Tak jak obiecałem udostępniam przez dysk Google kilka filmów z instalacją oraz sterownikiem.
Grzejniki są zimne, gdy ma skali programatora zaworu trójdrożnego jest 10. Im bliżej 0 tym cieplejsze...
Przez ostatnią noc nie zaobserwowałem błędy przegrzania pieca. Ale z ustawionych 60 przebijał nawet do 76. Nie wiem co może być powodem tego że odcina kaloryfery...
Myślałem że może czujnik wewnętrzny, który jest w sumie nieużywany (niepotrzebny), zwinięty i podwieszony nas kotłem ? Gdy rosnie temperatura w tym pomieszczeniu to z automatu wyłącza co? Ale funkcja autolato jest chyba wyłączona?
Spalanie też pozostawia wiele do życzenia, żaru niewiele widać i wszystko zostaje w palniku. Co tutaj można poprawić?

Link do folderu z video:
https://drive.google.com/folderview?id=12KvKRgruYS_6EIXDTvslzsD2hGvAcgyJ

Tytuł: Odp: Nastawy dla początkującego
Wiadomość wysłana przez: gmaj22 w Październik 08, 2019, 07:53:05 pm
Zawór dobrze, pompa dobrze - robią za mieszacz. Tylko skala nie ta :) Zmień skalę na przeciwną - z "10" po prawej.
Oprócz tego pokaż, gdzie podłaczone jest podmieszanie do zaworu 3D, tzn. rura wchodząca do niego od dołu.

@tiger787 "
Na pewno gmaj22 się odezwie to super fachura z jego porad dużo  się nauczyłem i zrozumiałem jako laik."


Dziękuję, ale przeceniasz moje możliwości.  Tu kiedyś mnie @kobra naprostował z moim 4D :) Wszyscy się wciąż uczymy.

EDIT: popatrzyłem na wykresy i dochodzę do wniosku, że musisz mieć jakiegoś "babola" w instalacji. Gdzie masz czujniki kotła, powrotu, cwu? Pompa C.O. dlaczego pracuje cyklicznie? Każde jej wyłączenie zamyka przecież mieszacz i temperatura rozpędzonego kotła na dużej mocy musi rosnąć ponad zadaną. Temperatura mieszacza idzie w parze z temp. powrotu.
Tytuł: Odp: Nastawy dla początkującego
Wiadomość wysłana przez: xxxkamilxxx18 w Październik 09, 2019, 07:58:13 am
Temperatura kotła dochodzi do 75-76 i nagle spada w granice 45 stopni....
Czujnik kotła podłączony jest na rurze za kotłem, czujnik powrotu na rurze wchodzącej na dole do kotła (muszę go jeszcze ocieplić). Te czujniki oczywiście w pomieszczeniu z kotłem. Czujnik CWU w kanale w bojlerze.
Tytuł: Odp: Nastawy dla początkującego
Wiadomość wysłana przez: bolecki w Październik 09, 2019, 09:34:44 am
Nagle spada bo się awaryjnie CWU załącza..
Tytuł: Odp: Nastawy dla początkującego
Wiadomość wysłana przez: xxxkamilxxx18 w Październik 09, 2019, 09:39:08 am
Problem tkwi raczej w samej instalacji?
Tytuł: Odp: Nastawy dla początkującego
Wiadomość wysłana przez: xxxkamilxxx18 w Październik 09, 2019, 02:45:03 pm
Na wykresie temperatury aktualnej co wyświetla temperature zewnętrzna jako 99,99 ... Tak ma byc?
Tytuł: Odp: Nastawy dla początkującego
Wiadomość wysłana przez: bolecki w Październik 09, 2019, 03:10:47 pm
A na ekranie ile Ci pokazuje jako zewnętrzna?