FORUM BOLECKI

General Category => SPP v2 => Wątek zaczęty przez: bolecki w Wrzesień 29, 2015, 06:49:43 pm

Tytuł: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: bolecki w Wrzesień 29, 2015, 06:49:43 pm
Instrukcja jak to robić znajduje się w SOFT_SPP_PPXv2

Od siebie dodam że w starszych wersjach pływtach jest nieco słaby dostęp do złącza karty. Polecam doczepić karcie ogonek z taśmy klejącej. Można też wypiąć przewód do PPXa oraz od internetu (a nawet wyciągnąć całego BETa, tylko zwrócić uwagę przy wkładaniu czy piny weszły w swoje dziury i nie są przesunięte).
Nowe płyty mają złącze karty, oraz RJ45 wyciągnięte na krawędź obudowy więc problemu z dostępem nie ma.

Kartę należy wsuwać stykami w stronę płyty sterownika. Złącze karty w PPXie znajduje się w prawym górnym rogi jego płyty.

Nie pytajcie tutaj o rzeczy inne niż bezpośrednio związane z wykonaniem aktualizacji.

Softy od wersji 2.412 - Na cztero pinowe złącze ciepłomierza (pierwsze od strony przekaźników), pomiędzy piny "G" oraz "PIN" (lub "Ph" w starszych płytach) należy zamontować zworkę. W przeciwnym razie sterownik wyœświetli błąd otwartej klapy zasobnika na opał.

Jeśli właśnie uruchomiłeś sterownik i zamierzasz podłączyć go do internetu to sprawdź czy jego soft to przynajmniej v2.420. Jeśli ma starszy soft, to obowiązkowo do aktualizacji.

Aktualny soft, to v2425 z "oficjalnej paczki".

Softy testowe ładowane są tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność, zazwyczaj trzeba też być w "ich temacie" na forum, ładowanie pierwszego lepszego, bo taką się ma ochotę może się skończyć sporymi, własnymi kosztami...

Aby dowiedzieć się jaki aktualnie posiadasz soft, wpisz 0109 w kodzie poleceń, w menu sterownika.



Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: Robosek w Wrzesień 30, 2015, 05:48:47 pm
Pewnie dziwne ale :) nie moge przeprogramowac sterownika wszystko zgodnie z instrukcja.
Trzy szybkie migniecia na panelu opss nie widze sterownika niby zla nazwa pliku mam taki (S_SPP.hex)
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: bolecki w Wrzesień 30, 2015, 06:02:25 pm
No jak w panel próbujesz wsadzić soft dla sterownika...
S_SPP ładujesz do blaszanej puszki. Panelu nie ruszaj.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: Robosek w Wrzesień 30, 2015, 06:14:32 pm
Panelu nie ruszam laduje do puszki sory az taki tepy nie jestem

Ok poszlo znalazlem inna karte 1GB i wgralo bez problemu
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: gmaj22 w Październik 01, 2015, 11:25:29 am
Pytanie wybiegające w przyszłość, gdyż jeszcze nie ma potrzeby aktualizacji panelu/PPXa. Czy można do tego celu wykorzystywać tą samą kartę uSDHC, tzn. oba pliki aktualizacyne mieć na niej i tylko przekładać wg potrzeb? Czy muszą być dwie karty? Być może odpowiedż wyda się co niektórym oczywista, ale wolę zapytać  raz więcej niż raz za mało :)
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: dziubek23 w Październik 01, 2015, 11:37:39 am
Na jednej karcie możesz mieć jednocześnie obydwa pliki do aktualizacji i tylko przekładać. Każde urządzenie zaś zassa  co potrzebuje, później karta może zostać w slocie tylko trzeba pamiętać o wyciągnięciu zworki.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: pawlo.jot w Październik 18, 2015, 12:17:34 pm
Zabawilem się w aktualizację i po wszystkim mam error 8, błąd czujnika i niestety nie mogę nic zadziałać bo cały czas piszczy i wyświetla komunikat o błędzie i nie mogę wejść w żadne opcję. Pomocy.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: bolecki w Październik 18, 2015, 12:29:31 pm
Od razu po włączeniu musisz zdążyć wbić 101
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: pawlo.jot w Październik 18, 2015, 12:54:05 pm
Zadziałało. Jeśli można to przy następnych update'ach można by ten czas wydłużyć.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: bolecki w Listopad 21, 2015, 08:45:19 pm
Do softów dodane v307
Soft działa z ekotłownią
Rejestracje robicie tak jak poprzednio z tym że właśnie na ekotlownia.pl. Aktualna strona zniknie do środy.
Ponadto dodana jest ochrona powrotu, temperatura z czujnika pokazywana jest na ekranie z temperaturami PPXów.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: bolecki w Listopad 21, 2015, 10:09:01 pm
No jest pierwszy, oficjalny v2 na mapce.
W takim razie, +1 rok gratis ;)
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: sas741 w Listopad 21, 2015, 10:20:53 pm
No jest pierwszy, oficjalny v2 na mapce.
W takim razie, +1 rok gratis ;)

Tak zaktualizowałem bez problemów i potwierdzam że działa zmiana temperatury na kotle, poza tym zauważyłem w menu PID znaczek: BM OFF mogę prosić o wyjaśnienie co to?
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: kobra64 w Listopad 21, 2015, 10:27:27 pm
To jest Blokada Mocy. Jak tam ustawisz coś różnego od zera, to ster będzie szedł z taką właśnie mocą cały czas. Czyli - ustawisz np. 20 - ster będzie szedł cały czas na 20% ustawionej ( dawką i wiatrem ) mocy. No chyba że pracując w ten sposób dojdzie do alarmu temperatury - wtedy wywali alarm.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: sas741 w Listopad 21, 2015, 10:34:00 pm
To jest Blokada Mocy. Jak tam ustawisz coś różnego od zera, to ster będzie szedł z taką właśnie mocą cały czas. Czyli - ustawisz np. 20 - ster będzie szedł cały czas na 20% ustawionej ( dawką i wiatrem ) mocy. No chyba że pracując w ten sposób dojdzie do alarmu temperatury - wtedy wywali alarm.
Ok. Dzięki za wyjaśnienie.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: Jarecki79 w Listopad 22, 2015, 04:09:43 pm
Chciałem to mieć w innym menu kodowym, Bolek stwierdził,że tu mu łatwiej wrzucić, bo przy wychodzeniu z tego menu nie jest przerywany proces palenia.

Jak widze te wpisy, to się zastanawiam, czy umieszczenie BM w tym miejscu to dobry pomysł, bo ktoś sobie może narobić szkód....
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: MIQ w Listopad 22, 2015, 04:16:04 pm
Szkody takie same, jak przy teście spalin.
Moja idea tego dynksu była, żeby można było sobie dopieścić spalanie przy małych mocach czyli wyregulować wszelkie parametry z tym związane. A po co takie blokady do badań potrzebne?
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: ireek10 w Listopad 22, 2015, 05:02:47 pm
Dlaczego po aktualizacji nie mam bieżącego podglądu na www tylko poziome kreski?
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: sas741 w Listopad 22, 2015, 05:48:30 pm
Chciałem to mieć w innym menu kodowym, Bolek stwierdził,że tu mu łatwiej wrzucić, bo przy wychodzeniu z tego menu nie jest przerywany proces palenia.

Jak widze te wpisy, to się zastanawiam, czy umieszczenie BM w tym miejscu to dobry pomysł, bo ktoś sobie może narobić szkód....
Domyśliłem, że tego lepiej nie ruszać, bo jak wcześniej pisał kobra...będzie pracować z daną wprowadzoną wartością mocy aż wywali alarm. Więc bez sensu byłoby z tego korzystać. A swoją drogą zastanawiałem się po co ta funkcja BM. Teraz wszystko jasne, dobrze, że temat został poruszony już na samym początku, bo jeszcze ktoś chciałby sobie to ustawić np. na 50 i przegrzanie kotła murowane.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: artuross w Listopad 22, 2015, 05:48:54 pm
NIEWIEM CO JEST ALE NIE MOGE ZAKTUALIZOWAC :(

mam obecnie ten 301 ,probowalem juz 2 karty i miga dioda 3 razy caly czas. mam nazwe pliku S_SPPv2.hex niewiem co jest grane
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: artuross w Listopad 22, 2015, 06:06:41 pm
Pytanie wybiegające w przyszłość, gdyż jeszcze nie ma potrzeby aktualizacji panelu/PPXa. Czy można do tego celu wykorzystywać tą samą kartę uSDHC, tzn. oba pliki aktualizacyne mieć na niej i tylko przekładać wg potrzeb? Czy muszą być dwie karty? Być może odpowiedż wyda się co niektórym oczywista, ale wolę zapytać  raz więcej niż raz za mało :)

jaka  masz dokladnie nazwe pliku na karcie?
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: MIQ w Listopad 22, 2015, 06:08:53 pm
Nazwa pliku musi zdaje się być s_spp.hex albo S_SPP.hex
----
Na pewno ta druga.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: artuross w Listopad 22, 2015, 06:11:35 pm
Nazwa pliku musi zdaje się być s_spp.hex albo S_SPP.hex

a nie s_sppv2.hex   ?
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: bolecki w Listopad 22, 2015, 06:40:25 pm
Ma być S_SPP
Jeśli w folderze widzicie też .hex to ma być S_SPP.hex

Dlaczego po aktualizacji nie mam bieżącego podglądu na www tylko poziome kreski?

Bo twój ster nadaje już na ekotlownia.pl Tam musisz sobie założyć konto tak samo jak poprzednio.

Chciałem to mieć w innym menu kodowym, Bolek stwierdził,że tu mu łatwiej wrzucić, bo przy wychodzeniu z tego menu nie jest przerywany proces palenia.

Jak widze te wpisy, to się zastanawiam, czy umieszczenie BM w tym miejscu to dobry pomysł, bo ktoś sobie może narobić szkód....
Domyśliłem, że tego lepiej nie ruszać, bo jak wcześniej pisał kobra...będzie pracować z daną wprowadzoną wartością mocy aż wywali alarm. Więc bez sensu byłoby z tego korzystać. A swoją drogą zastanawiałem się po co ta funkcja BM. Teraz wszystko jasne, dobrze, że temat został poruszony już na samym początku, bo jeszcze ktoś chciałby sobie to ustawić np. na 50 i przegrzanie kotła murowane.

Ogólnie to jak się czegoś nie zna to może nie tyle że się nie rusza, ale się nie zostawia i idzie w pierony.
Starajcie się też pisać tutaj o rzeczach związanych z aktualizacją.

Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: arek w Listopad 29, 2015, 09:38:35 am
Witam wszystkich
Wczoraj odpaliłem swój kociołek i mam pytanie bo mój obecny soft to v 2.301, jeśli za aktualizuje do tego 307 a chwilowo jeszcze nie mam neta w kotlowni to sterownik będzie działał prawidlowo?
Czy po prostu poczekać aż będzie juz mi hulał internet i wtedy to zrobić.
Z góry Dziękuję za odp.
Pozdrawiam
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: bolecki w Listopad 29, 2015, 10:22:46 am
To że nie masz neta w kotłowni nie ma związku z działaniem sterownika.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: pawel.w w Grudzień 17, 2015, 06:33:56 pm
chyba jest jakiś mały błąd w oprogramowaniu, mianowicie jeśli podczas działania podajnika i dmuchawy wejdę w tryb ręczny , dmuchawa się wyłącza a podajnik nadal pracuje , dopóki go nie wyłączę ręcznie lub nie wyjdę z tryby ręcznego

nie jest to jakaś niedogodność ale takie spostrzeżenie
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: rubezahl w Grudzień 17, 2015, 07:17:29 pm
chyba jest jakiś mały błąd w oprogramowaniu, mianowicie jeśli podczas działania podajnika i dmuchawy wejdę w tryb ręczny , dmuchawa się wyłącza a podajnik nadal pracuje , dopóki go nie wyłączę ręcznie lub nie wyjdę z tryby ręcznego

nie jest to jakaś niedogodność ale takie spostrzeżenie
U mnie tak nie jest. Staje wszystko oprócz pompy, ale zaraz sprawdzę, bo taka sytuacja jeszcze u mnie nie wystąpiła (ale może po prostu miałem farta)
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: bolecki w Styczeń 27, 2016, 10:13:31 am
Dodałem aktualny soft 311. Motyw z ciepłomierzem będzie opisany w osobnym temacie.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: rubezahl w Styczeń 27, 2016, 03:27:24 pm
Na powrocie znaczy się. Pokazuje tyle bo nie ma czujnika powrotu (w ogóle miał tam być pytajniki)
A idzie jakoś dezaktywować tą czujkę? A druga sprawa to temperatury zadane kotła i zasobnika wypadły już na stałe? Przedtem lepiej mi to leżało niż obecnie - wszystkie dane miałem w jednym miejscu, a teraz muszę machnąć dwa razy scroll'em  :-[
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: bolecki w Styczeń 27, 2016, 03:43:56 pm
Musisz machać.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: bolecki w Styczeń 27, 2016, 05:46:33 pm
Montujesz taki zestaw. Przepływki są DN15 i DN20,  Nie mam czasu żeby skończyć pdf'a więc jeśli chcesz teraz rozeznać się w temacie montażu to ściągnij jakąś instrukcję ciepłomierza. Zasada jest wszędzie taka sama.

Do końca lutego koszt zestawu powinien być na poziomie 160zł brutto, sterowniki z numerem seryjnym 1509 powinny mieć zmienione czujniki temperatury (mniejsza bezwładność). W tedy też komplet dwóch czujników to dodatkowe 20zł.

Reszta związana z ciepłomierzem tutaj http://forum.bolecki.pl/index.php?board=17.0
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: rubezahl w Styczeń 28, 2016, 09:44:16 pm
Czy w nowym sofcie v.311, pozmieniało się coś jeszcze oprócz opcji ciepłomierza??. Tak patrzę na swoje wykresy i wyglądają zaskakująco dobrze, tak ze dwadzieścia procent za dobrze :)
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: bolecki w Styczeń 28, 2016, 09:56:56 pm
Zmieniłeś podawanie... to masz efekt. Lepiej ustaw tyle co pokazuje i daj znać czy ster miał nosa. Pewnie trzeba będzie też ruszyć nieco nadmuch.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: rubezahl w Styczeń 28, 2016, 10:05:39 pm
Zmieniłeś podawanie... to masz efekt. Lepiej ustaw tyle co pokazuje i daj znać czy ster miał nosa. Pewnie trzeba będzie też ruszyć nieco nadmuch.
Zgadza się. Ale taką kombinację mialem już jakiś czas temu ustawioną i wtedy była całkowicie do bani, a teraz proszę, proszę.

PS Zmieniłem zgodnie z wolą stera i zobaczę co wyjdzie.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: bolecki w Styczeń 28, 2016, 10:17:59 pm
Dobra, pogadamy dalej ale w innym temacie. Podpowiedzi stera to jednak inna działka- o np tutaj http://forum.bolecki.pl/index.php?topic=491.msg22016#msg22016

Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: bolecki w Luty 01, 2016, 02:28:55 pm
W testowych nowy sofcik do zabawy, powinno być równiej z mocą. Kto się nudzi niech ładuje i daje znać.

---
A kto pisał na forum że chce ciepłomierz a nie posłał meila, bądź nie dostał odpowiedzi zwrotnej niech się upomina.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: pawlo.jot w Luty 12, 2016, 09:06:17 pm
Czy to możliwe, że na ostatnim sofcie (testowy) pali więcej?
Pytam bo jak miałem soft przed testowym to przy podobnej temp na zewnątrz spadało nawet do 10 kg a teraz poniżej 13 kg rzadko się pojawia na liczniku.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: dziubek23 w Luty 12, 2016, 09:09:24 pm
I tak i nie. Coś podobnego zaobserwowałem. Ale.....
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: bolecki w Luty 12, 2016, 09:26:01 pm
...Z początku też było takie wrażenie, jednak w trakcie wyszło tak że różnicy nie szło wychwycić.
Mam softa w którym pomiędzy nowym a starym sposobem przełącza się PID, łatwiej się to obserwuje, mam tam też kilka rzeczy do podglądu. Chcesz?

A kiedy ty pawlo zmieniałeś w ogóle tego softa bo jak tak patrzę na ostatnie czasy to jednak pali w miarę równo 12+/-1kg
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: pawlo.jot w Luty 12, 2016, 10:23:52 pm
Na początku lutego wrzuciłem. Jak  się robiło ciepłej (+6 i wyżej) to spadał do 10 kg a teraz w dzień bywało około +8 i nie spada poniżej 12 kg.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: bolecki w Luty 12, 2016, 10:41:42 pm
28.01 ~7st 12.1kg
30.01 ~7st 13kg
08.02 ~8st 12.1kg

Wg mnie jest to zbyt podobne. Ze spalanien widać też ruchy w dziwną stronę (np spadek 7.02 mimo niskiej temperatury). Tak więc równie dobrze mogło to być z CWU czy po prostu ze stylu życia.
 
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: bolecki w Lipiec 01, 2016, 02:24:36 pm
W testowych dodany soft z poprawką na błędne zapisywanie strefy CWU przez neta
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: arek w Wrzesień 22, 2016, 09:20:02 pm
Witam
Pomocy!
Po aktualizacji cały czas wywala błąd czujnika ER1
Problem z czujnikiem temperatury kotła.
Nie mogę z tym sobie poradzić.
Proszę o pomoc
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: dziubek23 w Wrzesień 22, 2016, 09:41:43 pm
A zrobiłeś reset po aktualizacji czy pominąłeś ten krok?
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: arek w Wrzesień 22, 2016, 09:46:51 pm
Tak zrobiłem, a czy mógłbyś mi podpowiedzieć gdzie ma być podłączony biały przewód od czujnika powrotu co?
Prawdopodobnie Vl lub LS
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: MIQ w Wrzesień 22, 2016, 10:07:01 pm
...
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: arek w Wrzesień 22, 2016, 10:17:11 pm
Ale u mnie ten na rys CP jest oznaczony jako LS
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: MIQ w Wrzesień 22, 2016, 10:29:05 pm
Masz pewnie starszą wersję pcb? Najlepiej poczekać na Kierownika. Ja bym zaryzykował zgodnie z kolorami na rysunku, ale nie namawiam.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: bolecki w Wrzesień 22, 2016, 10:34:42 pm
A, to już wiem kto mnie nękał :)
 Temat rozwiązany, a Arek do jutra podeśle namiary gdzie wysłać nowy czujnik.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: arek w Wrzesień 27, 2016, 09:34:30 pm
Witam
Czy mogę prosić o dokładną instrukcję podłączenia czujnika powrotu Co dla mojego ''pcb'' o nr 1509039.
Dziękuję.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: bolecki w Wrzesień 27, 2016, 09:45:11 pm
http://bolecki.pl/pdf/Ciep%C5%82omierz_skladka.pdf
1509 powinien mieć wyciąganego BETa (a nie złącze wystające z obudowy), w takim razie patrz na schemat z piątej strony.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: arek w Wrzesień 27, 2016, 09:56:13 pm
Dziękuję, jutro podłączenia zgodnie z instrukcją.
Dobranoc.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: bolecki w Wrzesień 30, 2016, 06:42:08 pm
Z ekotlowni rozesłałem meile więc wszystko powinno być wiadome. W niedzielę będzie nieco dłubania, mam nadzieje że nic się nie wykicha.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: Robosek w Wrzesień 30, 2016, 10:01:05 pm
Nie wiem czy tak ma być po wgraniu najnowszego softu temp.CWU zaczęła troszkę wariować
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: bolecki w Wrzesień 30, 2016, 11:00:03 pm
A rzesz kuźwa... Tak to jest jak się zrobi "a jeszcze coś".
Jutro poprawie.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: Robosek w Październik 01, 2016, 08:51:00 am
A rzesz kuźwa... Tak to jest jak się zrobi "a jeszcze coś".
Jutro poprawie.

 :) Czasami tak bywa jedno się poprawi drugie nie działa
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: bolecki w Październik 01, 2016, 12:29:08 pm
Poprawione. v2412
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: bolecki w Październik 03, 2016, 11:08:05 pm
Zaktualizowałem do 2413. Podczas kasowania błędów z poziomu ekotlowni pojawiało się info o niepowodzeniu, ale błąd się faktycznie kasował.

Kilka osób zauważyło ogólną zmianę w wymianie danych z serwerem. Prawda, poszła tam lekka optymalizacja i może nie działa dziwnie tylko inaczej i ma to swój cel tak że ten teges...
 
- Zmiany na sterowniku powinny wskakiwać w zasadzie natychmiast, jednak okienko o poprawności zapisu pojawia się kilka sekund później (tutaj się jeszcze popracuje).

- okienko ze statusem zapisu raczej mówi prawdę. Jeśli jednak ktoś zauważy że po zalogowaniu bez powodu wyskoczy info o błędzie to proszę dać znać.

- Okienko z błędem o zapisie może pojawić się jeśli od zalogowania do wysłania zmian upłynęło bardzo mało czasu. (kilka, kilkanaście sekund). Ewentualnie pierwsza taka zmiana będzie mieliła nieco dłużej. Pojawi się ono także w tedy gdy ster nie da znaku życia przez najbliższe 20s (zmiany zostaną anulowane, poprzednio czekały na połączenie). W pozostałych przypadkach po kilku sekundach powinno wskoczyć info o poprawności zapisu. Tak więc proszę informować i wszelkich problemach.

- Powiadomienie o błędzie powinno przyjść po kilku sekundach od jego wystąpienia, przynajmniej na ekotlownie bo dalej to już np zależy od dostawcy maila.

Końcem tygodnia postaram się wstawić apkę na androida, oczywiście zaczynamy od wersji testowej. Tak że kto chętny to zapraszam. Zaraz zrobię nowy dział na forum tak że proszę sobie kliknąć subskrypcję i od razu dowiecie się gdy coś tam wpadnie.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: pawlo.jot w Październik 04, 2016, 08:39:00 pm
Z nowym softem pojawiło się opóźnienie gdy wbije 0103 to mija około 2- 3 sekundy zanim dosypie opału. Wcześniej startował od razu.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: dziubek23 w Październik 04, 2016, 09:10:42 pm
Już w kilku poprzednich to było  :)
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: bolecki w Październik 04, 2016, 09:25:40 pm
No, sam się na to nadziałem ostatnio. Właśnie poprawiłem. Szukam jeszcze jednego byka który w specyficznych warunkach przy próbie zapisu ponownie uruchamia sterownik. Jak znajdę to wstawie, chyba że chcecie to do folderu testowych?
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: luknor w Październik 04, 2016, 09:32:21 pm
Nie wiem czy jest sens iść do kotłowni aktualizować sterownik jak za chwilę znów będę musiał iść  ;)
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: rubezahl w Październik 04, 2016, 09:50:57 pm
Nie wiem czy jest sens iść do kotłowni aktualizować sterownik jak za chwilę znów będę musiał iść  ;)
Coś w tym jest, bo ja też już nie nadążam ;)
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: bolecki w Październik 04, 2016, 10:05:11 pm
Oj tam, oj tam. Ostatnio działo się coś w kwietniu, teraz też się trochę podzieje bo nie stało się od razu, a uwierzcie mi soft był fest maglowany przed tą rewolucją.
Jeśli chodzi o ścisłość to myślę że na razie nie ma po latać. Poczekajcie chwilę aż będę pewien (co oczywiście nie wyklucza że będzie bez byków ;) ).

A ktoś z Was ma ostatni oficjalny soft i mu się wysypuje przy próbie zapisu?
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: rubezahl w Październik 04, 2016, 10:18:02 pm
A ktoś z Was ma ostatni oficjalny soft i mu się wysypuje przy próbie zapisu?
Ja tego nie zauważyłem - wydaje się OK, ale mam go od dzisiaj. Przypatrzę się.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: bolecki w Październik 04, 2016, 10:55:51 pm
Ze strefami się coś narabąło. No nic, będzie priorytet na jutro

----
Ok, strefy padły po stronie serwera, do jutra powinno być gites.Postawienie  na czerwono za jednym razem całości lub większości powoduje że się nie zapisują.

Aktualnym softem jest 416 z paczki testowej. Nie chciał bym zapeszać, ale na razie chyba wszystko w tym temacie.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: damiano w Październik 05, 2016, 12:10:47 pm
W paczce jest aktualizacja dla panelu - wgrywać?
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: bolecki w Październik 05, 2016, 12:17:29 pm
Jak masz mniej jak 2.07 to można.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: gmaj22 w Październik 06, 2016, 04:53:06 pm
Powiem że po aktualizacji do v2.416 po raz pierwszy nie musiałem nic na nowo wpisywać. PID, korekty temperatur, nastawy zaworu mieszającego pozostały takie jak przed aktualizacją. Może to zasługa, że dość szybko przeprowadziłem całą operację, ale  nie zauważyłem na razie żadnych niepokojących objawów.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: bolecki w Październik 06, 2016, 05:34:06 pm
To zależy tylko od tego jaki soft był poprzednio.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: ermi_72 w Październik 16, 2016, 12:25:15 am
Witam, po zaktualizowaniu z v2.3123 do v2.416 piec cały czas pracuje na 10% nie osiągając zadanych parametrów (w tym momencie to już 4 godz.),  ustawienia po aktualizacji nie skasowały się, więc nie wiem w czym problem. Proszę o pomoc.
-------------
Powróciłem do 312 i od razu ruszył z 25% i rośnie do setki, bo piec już wychłodzony.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: bolecki w Październik 16, 2016, 08:54:03 am
W tym że soft oczekuje innych wartość parametrów w PID, jeśli po aktualizacji nie upomniał się o reset ustawień to trzeba go zrobić samemu, albo przynajmniej zmienić wymagane parametry.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: ermi_72 w Październik 16, 2016, 09:52:27 am
Czyli muszę przestudiować wątek "Okno PID".

I jeszcze jedno pytanie. Trzy dni temu włączyłem priorytet CWU (CO-57st., CWU - 47st., priorytet - +9). Dlaczego po załączeniu CWU moc kotła spada o połowę? Po ponownym załączeniu CO, moc od razu wskakuje na wyższy poziom.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: gmaj22 w Październik 16, 2016, 10:58:21 am
Bo przy c.o. = 57 C priorytet 47+9 to żaden priorytet.
Jeśli o PID chodzi to przeczytaj dodatkowo opis zmian z paczki softu.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: bolecki w Październik 16, 2016, 11:10:26 am
Taki priorytet że wyłączy pompę C.O
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: ermi_72 w Październik 16, 2016, 11:19:00 am
Bo przy c.o. = 57 C priorytet 47+9 to żaden priorytet.
Jeśli o PID chodzi to przeczytaj dodatkowo opis zmian z paczki softu.

Dla mnie priorytet to wyłączenie CO po załączeniu CWU, a 47+9=56, czyli piec nie będzie zbytnio hamował. :P

Po zmianie parametrów w PID podczas pracy CWU pracował na 90%.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: ermi_72 w Październik 16, 2016, 11:53:12 am
Jeszcze jedno pytanie:
czy po aktualizacji, sterownik w ramach jakiś obliczeń, przewymiarowuje zadane parametry?
Bo aktualnie ciągnie już 7 C ponad zadaną, cały czas na 90%, nie zważając na temp. spalin, po przekroczeniu której miał zmniejszyć moc.

Ps. Już wszystko wiem, ustawiłem BM na 90 i dlatego hasał na 90%. Teraz go wyłączyłem i jest ok.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: bolecki w Październik 16, 2016, 12:37:50 pm
Zasadnicze pytanie: Czy po wgraniu 2.416 pojawiło się info o błędzie ustawień?.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: ermi_72 w Październik 16, 2016, 01:55:10 pm
Pojawiło się, ale nie resetowałem. Parametry, o których pisałeś zmieniłem i teraz zachowuje się normalnie.
Błędem z mojej strony było włączenie BM na 90.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: bolecki w Październik 16, 2016, 02:01:47 pm
No widzisz, nawet ja bym się nie bawił w pozostawienie go bez resetu po takim dużym przeskoku w sofcie. Nawet nie mam pojęcia co tam może być przestawione.
Co innego gdy ma się coś aktualnego i wiadomo jakie parametry dochodzą- w tedy je można z palca zmienić, zamiast ustawiać całość.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: gmaj22 w Październik 16, 2016, 05:46:09 pm
BM=90 miałeś do ok. godz. 13:00, potem kocioł zaczął hasać jak młoda dziewka na żrebaku... Czy w PID zwróciłes uwagę na parametr P oraz D?
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: ermi_72 w Październik 16, 2016, 06:46:35 pm
Zwróciłem uwagę, bo miałem podpowiedź od samego Szefa.  :D
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: gmaj22 w Październik 16, 2016, 06:56:58 pm
Tydzień temu też hasał na starym sofcie. Nie masz tam czasem instalacji skopanej? Daj 4D na pełny obieg na grzejniki, jeśli masz termostaty na nich.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: ermi_72 w Październik 16, 2016, 08:08:30 pm
A skąd podejrzenie o skopaną instalację? Wszystko już chyba działa poprawnie.
Nie chcę całej wody puszczać w te stare, grube rury.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: bolecki w Październik 16, 2016, 08:22:12 pm
Grube, nie grube... uciekać na inny wątek.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: Jarecki79 w Październik 19, 2016, 04:16:43 pm
Bolek dzisiaj wyłapałem małe niedopatrzenie w sofcie

Zaświecił mi się alarm,że opału wystarczy na mniej jak jeden dzień.
Otwieram klape kosza (powinna zadziałać krańcówka i wyłączyć podawanie i nadmuch)  a sterownik dalej w tle pracuje....

Alarm otwarcia kosza nie ma priorytetu nad informacja o dosypaniu węgla. To błąd.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: bolecki w Październik 19, 2016, 04:58:09 pm
Hmm, rezerwa nie powinna blokować pozostałych alarmów... ale ok, przyglądnę się.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: Oberon w Październik 25, 2016, 10:22:15 pm
Witam przymierzam się do aktualizacji softu (na dniach mam mieć net w domu :) )  mam jedno pytanko może głupie ale nie chce rozwalić stera:). W pierwszym poscie Szef pisze że trzeba założyć zworkę pomiędzy piny G i Ph. Pytanie jak? rozwalić ten plastik między tymi drucikami i złożyć zworkę czy zmostkować jakimś przewodem. Z góry dzięki za odp.   
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: luknor w Październik 25, 2016, 10:26:47 pm
Ja zmostkowałem przewodem. Szkoda przecież niszczyć sterownik :)
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: kobra64 w Październik 25, 2016, 10:30:54 pm
Nie róbcie sobie jaj z kolegi. Na świecie są poza technicznymi także humany i inni atechniczni. Kolego, zworka to takie minigniazdko. A te dwa piny to taka miniwtyczka. Zdejmujesz ( zsuwasz ) zworkę z miejsca na które jest nałożona i nasuwasz na te dwa piny. I jest zwarte.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: luknor w Październik 25, 2016, 10:34:50 pm
Ale chyba koledze nie chodzi o zworkę do aktualizacji tylko o zworkę od czujnika klapy zbiornika. Trzeba tam wstawić mostek z przewodu inaczej po aktualizacji alarm otwartego zasobnika noc nie da zrobić.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: kobra64 w Październik 25, 2016, 10:42:21 pm
Dawno sterownika nie otwierałem i nie kojarzę - to te piny do zwarcia nie sąsiadują ze sobą?
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: luknor w Październik 25, 2016, 10:45:14 pm
Tam jest czteropinowe złączę, na środku płyty, z zieloną kostką do wkręcania kabli taką jak dla czujników, pomp itd. No chyba że od czasu jak kupiłem sterownik to się zmieniło. Tak jest u mnie
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: Oberon w Październik 25, 2016, 10:46:37 pm
Kolega luknor mnie dobrze zrozumiał chodzi o zworkę czujnika klapy zbiornika. Panowie dzięki za szybki odzew     
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: bolecki w Październik 25, 2016, 10:57:46 pm
Rząd małych zielonych kostek, w sumie 4szt. W tym miejscu podpina się m.in PPXa.
Jedna skrajna kostka ma 3 piny, druga skrajna ma 4 piny (od strony wyjść na pompy). Bierzecie tą drugą i w niej łączy się kawałkiem drucika piny G oraz Ph (lub w nowszych płytach Pin).
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: Oberon w Październik 25, 2016, 11:05:39 pm
Już wszystko jasne :)) Panowie dzięki za szybka odp pozdrawiam
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: ermi_72 w Listopad 06, 2016, 01:00:35 pm
Od razu lepiej jak te słoneczka nie mrugają.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: luknor w Listopad 08, 2016, 09:02:55 pm
Mam takie pytanie, jakbym chciał zaktualizować PPXv2 przy kotle to jak to zrobić?
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: bolecki w Listopad 08, 2016, 09:15:20 pm
Jest instrukcja w oficjalnej paczce.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: luknor w Listopad 08, 2016, 09:17:00 pm
Ok. Czyli zworkę na boot na założyć w panelu?
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: bolecki w Listopad 08, 2016, 09:25:14 pm
Si Seniore.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: luknor w Listopad 08, 2016, 09:27:15 pm
Gdzie?
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: bolecki w Listopad 08, 2016, 09:45:52 pm
No trza by tam, ale nie ma jak widać nie ma kołków wlutowanych.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: luknor w Listopad 08, 2016, 09:47:38 pm
Propozycje?
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: bolecki w Listopad 08, 2016, 10:10:10 pm
Drut, penseta ...i do dziur.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: luknor w Listopad 08, 2016, 10:40:12 pm
Zrobiłem zworkę z drutu, plik nazwałem zgodnie z instrukcją a panel podczas próby aktualizacji mruga po trzy razy i tyle.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: bolecki w Listopad 08, 2016, 11:07:32 pm
No to coś źle go nazwałeś. Wstaw mi go tutaj.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: luknor w Listopad 08, 2016, 11:10:59 pm
Piszę z fona więc nie umiem go wstawić ale nazwałem go S_PPXV2.hex
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: bolecki w Listopad 08, 2016, 11:13:15 pm
A usuń "V2"
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: luknor w Listopad 08, 2016, 11:18:21 pm
Ok. Jutro będę dalej kombinować. Dzięki za pomoc
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: luknor w Listopad 09, 2016, 05:36:01 pm
Zaktualizowałem. Jednak nazwa w instrukcji jest niepoprawna. Takie pytanie: co wnosi soft 2.09 do panelu? Nie widzę różnic
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: bolecki w Listopad 09, 2016, 08:08:45 pm
Poprawka byków w sofcie.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: zaba w Listopad 12, 2016, 11:06:28 am
Witam. Pytanie jak w tym sterowniku zakualizować soft. Obecnie to v2.404. Wiem,że karta w gniazdo pod wtyczkę neta, ale nie wiem co i czy trzeba mostkować? Jak nazwac ten plik?
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: gmaj22 w Listopad 12, 2016, 11:19:43 am
W instrukcji pewnie stoi jak byk, ale niech będzie...
Tu mostkujesz:
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: zaba w Listopad 12, 2016, 12:02:11 pm
Dzięki gmaj22, jak zwykle niezawodny. Czy mogę na innym wątku zapytac Cię o konstrukcję instalacji?
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: zaba w Listopad 14, 2016, 07:41:50 pm
Witam, dlaczego po zmianie softu na v2.413 nie rysuje na wykresach spalin, na sterowniku widać temperaturę.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: bolecki w Listopad 14, 2016, 08:08:19 pm
Wsadź 418 z testowych.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: zaba w Listopad 14, 2016, 08:19:09 pm
O.K. Już jest 418 na razie cisza.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: zaba w Listopad 14, 2016, 08:35:02 pm
Nie wiem co jest nadal nie rysuje.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: bolecki w Listopad 14, 2016, 09:22:51 pm
Czyli pokazuje, a nie rysuje...? i stało się to na pewno po aktualizacji?
hmmm
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: zaba w Listopad 14, 2016, 09:33:10 pm
Tak po aktualizacji wcześniej był 404.i rysował.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: zaba w Listopad 14, 2016, 09:35:34 pm
I doszedł mostek co by nie pokazywał błędu otwartej pokrywy podajnika.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: zaba w Listopad 15, 2016, 12:08:50 pm
Witam ponownie, coś jest nie tak nadal nie rysuje temp. spalin. A na mapce jestem zaznaczony czerwonym odnośnikiem jako SPR11. Szefie ratuj.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: dziubek23 w Listopad 15, 2016, 12:20:02 pm
Spróbuj innej przeglądarki może, zrób jej aktualizacje.

A sterownik pokazuje temperaturę? U mnie też twoje spaliny 0 stopni. :-\
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: rubezahl w Listopad 15, 2016, 12:22:15 pm
Spróbuj innej przeglądarki może, zrób jej aktualizacje.
Chyba nie oto chodzi - kreska jest, ale zerowa, jakby nie widział czujnika
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: dziubek23 w Listopad 15, 2016, 12:23:11 pm
Najpierw napisałem później sprawdziłem  :P
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: bolecki w Listopad 15, 2016, 12:26:42 pm
Nie ryczeć, na rysunku jest gites.
Jade coś zjeść i od razu się za to wezmę.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: gmaj22 w Listopad 15, 2016, 12:28:35 pm
Ale w "chmurce" oraz na panelu temperaturę pokazuje... więc chyba widzi.
Odznacz i zaznacz ponownie w ustawieniach sprawdzanie obecności czujnika spalin.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: rubezahl w Listopad 15, 2016, 12:32:03 pm
Spróbuj innej przeglądarki może, zrób jej aktualizacje.
Chyba nie oto chodzi - kreska jest, ale zerowa, jakby nie widział czujnika
Chodziło mi o to, że statystyki nie widzą czujnika, bo żaba powyżej pisał, że na panelu jest OK. Ale Szef po lanchu pstryknie dwa razy z "bacika" i będzie OKI :)
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: gmaj22 w Listopad 15, 2016, 12:35:48 pm
Jakiś zonk tam siedzi, bo na www od dłuższego czasu temperatura spalin "zamrożona" na 87 C.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: bolecki w Listopad 15, 2016, 12:41:57 pm
Już wiem, na serwerze jest byk. A to zajęcie na wieczór.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: zaba w Listopad 15, 2016, 12:49:10 pm
Wielkie dzięki wszystkim za zainteresowanie :) Zważcie panowie tylko,że jeszcze troszkę słabo chodzę.....więc wszystko będzie wolniej.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: Szymonrc w Listopad 15, 2016, 11:29:38 pm
Wodzu, zaraz się ludzie pogotują-ci co mają sterowanie pod czujnik temp. wew podpięte. Wskazania czujnika wskoczyły na wartosci ujemne jakąś godzinę temu i tak się utrzymuje. Przynajmniej poprzez www. Na piecu na szczęście wyglada to ok.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: bolecki w Listopad 27, 2016, 03:17:10 pm
Wstawiam v420, ale dla odważnych i ciekawskich bo podajnik i dmuchawa to kluczowe elementy dla pracy, a nie testowałem tego u siebie (dłuższy czas).
- na ekotlowni nie będzie widać temperatury zew/wewn.
- zmieniłem nieco sposób sterowanie nadmuchem i podajnikiem. Nie zmieniajcie parametrów i obserwujcie wymiennik oraz palnik. Przyda się zwrotne info na temat zmian w jego zaczernieniu oraz zapyleniu.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: gmaj22 w Listopad 27, 2016, 04:28:45 pm
Uściślij...mamy nie zmieniać proporcji podawania ani siły nadmuchu? Dla jakiej więc dmuchawy ten soft? Małej 38-40W, czy dużej 75-80 W?
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: Jarecki79 w Listopad 27, 2016, 05:54:52 pm
Zostaw parametry jakie były, dmuchawa bez znaczenia.
Jak wgrasz daj znać czy zauważasz jakieś zmiany
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: gmaj22 w Listopad 27, 2016, 06:04:18 pm
Powinienem był najpierw wgrać, a potem pytać...
Zapamiętało poprzednie nastawy, więc nic nie zmieniałem. Chociaż z ciekawości "w głąb" nastaw zajrzałem :)
Zdjęcia "przed" już zrobione, jutro będą "po".
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: Jarecki79 w Listopad 27, 2016, 06:31:45 pm
Czekamy zatem na jutrzejsze foty
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: bolecki w Listopad 27, 2016, 09:15:14 pm
Coś jak by więcej paliło u Gmaja. Waść kręciłeś coś na "gałkach"?
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: dziubek23 w Listopad 27, 2016, 09:20:20 pm
Coś faktycznie podskoczyło i u mnie ale zobaczymy jutro co na palniki.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: Jarecki79 w Listopad 27, 2016, 10:51:19 pm
Ja wstępnie zdjąłem 3oczka z dmuchawy.
Tyle, że dzisiaj przed aktualizacją musiałem załączyć tło i aktywować SW nowa dostawa węgla przykapcała mi po podaniu. Co śmieszne dzisiaj podobnie pisał mi makog, ale on jakąś odsiewką tj miałem pali a u mnie przykapcał na groszku
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: gmaj22 w Listopad 28, 2016, 12:25:40 am
U mnie tez jakaś odsiewka z resztkami, które przy sprzątaniu kotłowni zmiotłem.:)
Dopiero jak wsypię jednorodny i czysty groszek, będzie można cokolwiek powiedzieć.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: dandi33 w Listopad 28, 2016, 08:28:09 am
Soft wgrany dziś o 7:00  8)
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: dziubek23 w Listopad 28, 2016, 10:10:02 am
Piec czyszczony w sobotę przepracował 24 godziny i wyglądał tak:
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: dziubek23 w Listopad 28, 2016, 10:11:14 am
A tak po 12 godzinach na testowym sofcie:

Wnioski:

Myślę że pojawiło się więcej szarości na wymienniku, niezbędna będzie lekka korekta nadmuch w dół.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: berdnard w Listopad 28, 2016, 10:55:16 am
no to pozamiatołeś konkurenje kol B a nie chciałeś mie słuchać w poprzedni sezon-chyba wszyscy -oprucz mnie polecą kupować dmuchawki heee ;D
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: bolecki w Listopad 28, 2016, 10:58:33 am
A po co dmuchawki?

I jeszcze zagadka dla Ciebie, co się zmieniło w pracy stera?
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: berdnard w Listopad 28, 2016, 11:06:29 am
jeszcze mi troche druga połowa mózgu pracuje i wiem co pisze a ty kiedyś założył ala moją dmuchawkę do fajki...... kol Jarek powiedział że taka dmuchawka nie daje się ujarzmić
a ja ją mam kupe lat bodajże 2002-03 rok hee
 ;)
po lekućku- napisze tylko felczery na mie czekają dzis i jutro
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: dziubek23 w Listopad 28, 2016, 11:08:42 am
Berni rozwiń: ala moją dmuchawkę...
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: berdnard w Listopad 28, 2016, 11:17:33 am
ja znam kol Jarka-Jareckiego to niego tyczy jeżeli chodzi o dmuchawke ;)
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: dziubek23 w Listopad 29, 2016, 10:46:26 am
Po kolejnych 20 godzinach pracy z załączonym tłem:12
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: gmaj22 w Listopad 29, 2016, 10:13:00 pm
U mnie zbyt mało czasu było, żeby rzetelnie porównać. Zaledwie parę godzin, ale widać, że "siwizną" zaczęło sie przyprószać.
Dziś natomiast wykresy pokazują, że dość stabilnie to wszystko idzie, może dlatego, że dziś w ogóle do kotłowni nie włażiłem i niczego nie ruszałem :) Zdjęcia celowo bez lampy robione.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: bolecki w Listopad 29, 2016, 10:49:08 pm
PID w tym sofcie też jest szczyptę spokojniejszy, nie pisałem bo nie chciałem prowokować odczuć.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: Jarecki79 w Listopad 30, 2016, 07:13:54 pm
Odnoszę wrażenie,że panocku cosik zdupcyłeś w tym nowym sofcie, jak jest zjazd z temp. spalin (u mnie przy mocniejszym przymknięciu zaworu), to razem z gwałtowniejszym spadkiem leci w dół temp. zewnętrzna
u mnie godz. 7:00 rano i godzina 17:00 widać wyraźną zależność

jeden kolega też softa zaktualizował i widzę u niego to samo tj powiązanie spadku temp. spalin ze spadkiem t.zewn
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: Robosek w Listopad 30, 2016, 07:53:15 pm
U mnie spalanie znacznie wzrosło a innego efektu nie zauważyłem można wgrać poprzednia wersje ?
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: kobra64 w Listopad 30, 2016, 07:54:23 pm
Jarek, pisał Bolec że nie będzie widać zewnętrznej i wewnętrznej na ekotłowni. Cóś se tam mierzy widocznie na tych danych. Nie widać też temperatury mieszacza.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: dziubek23 w Listopad 30, 2016, 08:14:29 pm
U mnie spalanie znacznie wzrosło a innego efektu nie zauważyłem można wgrać poprzednia wersje ?

W każdej chwili możesz wrócić do poprzedniej wersji.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: bolecki w Listopad 30, 2016, 08:18:37 pm
Robosek, wydaje mi się że taki jest akurat trend w Twojej okolicy (i raczej w całym kraju). Popatrz np na ostatni tydzień.

Trza będzie te temperatury przywrócić.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: Robosek w Listopad 30, 2016, 08:21:32 pm
U mnie spalanie znacznie wzrosło a innego efektu nie zauważyłem można wgrać poprzednia wersje ?

W każdej chwili możesz wrócić do poprzedniej wersji.
Wzrost o 4kg na dobę wydaje mi się dość dużo
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: Grisza76 w Listopad 30, 2016, 08:56:50 pm
mi - do kompletu - oprócz czujników temp. zewn. i wewn. na ekotlowni nie wyświetla się temp. zaworu.  Soft testowy, odpalony dziś o 18
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: gmaj22 w Listopad 30, 2016, 09:02:47 pm
Oj panowie...a dajcie sobie na wykresie te temperatury i popatrzcie, co moga mierzyc :)
Mnie tam się mój wykres podoba, jest o wiele lepszy niz kilka dni temu. Tylko pytanie, czy to opał tak jednorodny, czy soft bardziej "miękki". Pewnie jedno i drugie...
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: Grisza76 w Grudzień 02, 2016, 06:40:20 am
Hmmm, nie wiem, czy to ważne, ale... ekotolwnia podaje mi odwrotnie status pompy CWU - tzn gdy pracuje - u mnie wyświetla 0, a gdy nie pracuje - jakąś bzdurną wartość.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: bolecki w Grudzień 02, 2016, 07:52:25 am
Jesteś pewien że 0 gdy pracuje?.. bo nawet bym się mógł o to pokłócić. A pozostałe wartości to nie bzdury tylko określenie jej stanu. Żebyś np wiedział że nie działa bo namieszałeś w strefach.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: Grisza76 w Grudzień 02, 2016, 10:52:46 pm
pardon - 1 gdy pracuje (choć w kilku miejscach wyskoczyło zero). 5 gdy nie pracuje. Popatrz sam za ostatnią dobę - ostatnie nastawienie CWU 18 do 21, z czego połowę czasu jest zero.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: kobra64 w Grudzień 02, 2016, 11:29:07 pm
Masz wszystko na kreskach. Od 18 do 18.55 grzał. Status pompy 1. Osiągnął 47 stopni na CWU. Między 18.55 a 19.00 musiał dotknąć zadanej CWU - czyli 48 stopni. Odstawił pompę będąc w strefie grzania z powodu osiągnięcia zadanej - status 0. Zanim się to 48 zdążyło zapisać na kreskach, spadło po wyłączeniu pompy z powrotem do 47. O 21.00 wyszedł ze strefy grzania - pompa wyłączona bez względu na temperaturę CWU, status 5. Masz tam kilkuminutowe różnice w wyświetlaniu statusów pompy - pewnie Ci się czas na sterowniku rozjechał nieco z tym rzeczywistym, masz spóźnienie rzędu 5 - 6 minut zapewne. I cała zagwozdka.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: Grisza76 w Grudzień 03, 2016, 09:56:04 am
aaaaa... widzicie - to już wiem jak to bangla. Przy okazji - czy funkcja "synchronizuj czas z serwerem" działa? Bo jakoś nie umiem.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: bolecki w Grudzień 03, 2016, 10:02:15 am
Nie działa...
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: moreniak w Grudzień 06, 2016, 04:45:37 pm
Witam. Czy sterownik obsługuje karty SD większej pojemności?? Mam 16GB format fat32 , i dioda miga 2 razy.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: Rafcioa4 w Grudzień 06, 2016, 05:52:34 pm
Witam. Czy sterownik obsługuje karty SD większej pojemności?? Mam 16GB format fat32 , i dioda miga 2 razy.

Ja aktualizowałem soft własnie kartą 16GB i nie było żadnego problemu. Tylko na mapce mój ster jest jako SPR11 zamiast Sppv2.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: MIQ w Grudzień 06, 2016, 07:36:46 pm
Prawdopodobnie oprogramowanie ekotłowni "nie zna" modelu 2L, dlatego tak pokazuje.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: moreniak w Grudzień 06, 2016, 07:43:29 pm
Hmm. To jak ją sformatować,  żeby ster ją  widział.  Pliki to S_SPP.hex i S_PPX.hex . Czy mogą być jeszcze inne pliki na karcie??

Edit: Może wpływ ma to, że to karta SDHC?
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: bodek w Grudzień 06, 2016, 07:46:30 pm
Generalnie mi to nie przeszkadza.Ułatwiłoby jednak poszukiwania.Może 2L zrobić na żółto.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: bolecki w Grudzień 06, 2016, 11:35:58 pm
do 32GB powinien łyknąć. 2 mignięcia to znak że nie widzi karty. Wsadź mu jakąś normalną SD.
Plików może być wiele, grunt żeby wsad leżał na wierzchu bo nie przeszukuje folderów.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: Rafcioa4 w Grudzień 07, 2016, 08:57:10 am
aktualizowałem sterownik dwa dni temu i mój ster zniknął z tabelki ciepłomierze oprócz tego jest na mapce jako SPR11 :o? może ktoś wie dlaczego?
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: bolecki w Grudzień 07, 2016, 09:44:47 am
Sprawdzę
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: Rafcioa4 w Grudzień 07, 2016, 12:21:26 pm
jeszcze jedno pytanko, czy po wgraniu nowego softu trzeba na nowo kalibrować czujniki?
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: bolecki w Grudzień 07, 2016, 12:36:20 pm
Jak zrobisz reset ustawień to pewnie tak. Najlepiej sprawdź w menu ciepłomierza czy A=1000 i B=0. Jeśli tak to kalibruj.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: bolecki w Grudzień 09, 2016, 10:01:08 am
I co myślicie o tym 420? zostawiać takie działanie?. Wypadało by przywrócić na ekotlowni wskazywanie temperatur, a co do tego sposobu dmuchania to może bym jakiś włącznik dodał w PIDowskim menu...?
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: kobra64 w Grudzień 09, 2016, 10:22:02 am
Jak sobie już wszystko pomierzyłeś, to przywróć temperatury na ekotlowni. Wyłącznik w menu PID jak się zmieści to byłby OK. A może podepnij pod ten wyłącznik ALN? Soft moim zdaniem jest OK. Kocioł jakby czyściejszy, wzrostu spalania czy spadku sprawności nie widzę. Ciut tylko z nadmuchem w dół poszedłem.  Zresztą komu nie pasuje może sobie wgrać z powrotem któryś z ostatnich oficjalnych i też OK będzie.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: dziubek23 w Grudzień 09, 2016, 10:38:41 am
U mnie też wszystko ok. W piecu mam szaro, nadmuch wyregulowany. Oddaj temperatury, włącznik w  PID dla mnie zbędny, i tak jest już tam wystarczająco gęsto. :)
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: dandi33 w Grudzień 09, 2016, 11:28:07 am
dla mnie ok :)
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: Grisza76 w Grudzień 16, 2016, 10:44:55 pm
Jakieś wieści, kiedy wrócą temperatury do softu testowego? Poza tym sprawuje się b. dobrze, dużo nieznanej wcześniej szarości zawitało do pieca :-)
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: bolecki w Grudzień 17, 2016, 11:36:59 am
No tak, czas najwyższy. W testowych jest 421.
Temperatury odblokowane jednak na swoim sterowniku nie sprawdzałem, tak że niech ktoś sprawdzi.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: Jarecki79 w Grudzień 17, 2016, 04:18:39 pm


Soft ma drobną zmianę związaną z dystrybucja powietrza pod nowy palnik SV-200, ten z kotła V-klasy
tam trafia podgrzane powietrze do procesu spalania więc niesie to za sobą pewne konsekwencje budowy softu.

Nie mniej jak wykazały próby na innych palnikach też nieco więcej szarości zawitało, więc kierunek był niezły.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: bolecki w Grudzień 17, 2016, 11:15:23 pm
Reszta wydzielona do http://forum.bolecki.pl/index.php?topic=619.0
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: yareka w Grudzień 26, 2016, 06:30:30 am
Coś się chyba zrypało z sugerowaną mocą... Co by się nie ustawiło jest oki ;)
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: Grisza76 w Grudzień 26, 2016, 10:05:53 am
U mnie cały czas sugeruje 14 kW
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: bolecki w Grudzień 26, 2016, 11:55:17 am
Bo pewnie na tyle masz ustawione widełki dla sugerowania.
-> Yareka, widać że z 36 na 44 większej różnicy mu nie zrobiło, nawet na mniejszej dawce zjechał z mocy i spalania.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: Grisza76 w Grudzień 26, 2016, 12:20:38 pm
...przy okazji - gdy rzucisz okiem na dzisiejszy wykres mojego pieca, zgadniesz bez pudła o której godzinie podwyższyłem parametry do mocy sugerowanej. Tylko dlaczego tak się zachowuje?
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: bolecki w Grudzień 26, 2016, 12:57:52 pm
Nie będę zgadywać.
Znaczy jak się zachowuje, jaki max miałeś przedtem i teraz?
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: Mirek w Grudzień 26, 2016, 01:04:21 pm
Masz Skam-Premium 12 kW Batory. Sugeruje Ci 14 kW. ''chwilowo piec grzeje tylko 7 grzejników zamiast 11''.
A co będzie jak zacznie grzać wszystkie 11 grzejników i zasugeruje (z proporcji) 22 kW ? Tym bardziej, że już teraz palisz opałem ''Kaloryczność 27 MJ''...
- gdyby aktualnie opał miał ok. 15 MJ/kG, to byłoby do przyjęcia.
- ponadto patrzmy: różnica 57-55,7=1,3 stopnia (chwilę wstecz było 58-55,6=2.4). Fakt, że przepływ jest bardzo duży, bo 1436 ltr/godz. Ale 14 kW... niemożliwe. Moje spostrzeżenia: te wyniki kłócą się ze sobą.
- minęło parę minut i mamy temp. powrotu wyższą od zasilania, przy tym przepływ 1657 ltr/godz....
- może czujniki źle zamontowane ?...
- po 8 godz. różnica temp. i przepływ z mocą kotła 3,5 kW do przyjęcia. Tylko godzinowe zużycie opału 0,79 kG/godz. (o bardzo wysokiej kaloryczności) przy mocy chwilowej 3,5 kW nie do przyjęcia. Chyba że... sąsiad się podpiął przed licznikiem...
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: bolecki w Grudzień 26, 2016, 01:13:58 pm
Co będzie?. Nic nie będzie. Popatrz jaka jest aktualna produkcja tego kotła.
Sugerowana moc to jakieś moje założenie dla dobrej pracy mojego sterownika.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: Jarecki79 w Styczeń 11, 2017, 04:26:12 pm
Panowie, w nowych softach jest drobne ułatwienie o które kiedyś prosiłem Bolka

Jak ktoś namiesza w nastawach i nie będzie mógł dojść do ładu, to pod kodami:
0200 - nastawy defaultowe pod palnik AZPP z tym wolniejszym reduktorem i dmuchawy ok.40W tj. DM85, WPa07, RV13AMs

0201 - nastawy pod palnik AZPP i dmuchawy ok.70W, czyli WPa06, WBS6aAL, RV13AM, RMS120, DM80

0202 - nastawy pod nowsze brucerowate czyli appmd, Batory, Ardeo Iron, mała ekoeneregia, technix25 i dmuchawy 40W

0203- nastawy pod palniki brucerowate i dmuchawy 70W

0204 - nastawy wyjściowe pod palnik SV200
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: bolecki w Styczeń 11, 2017, 05:13:45 pm
Jeno tego softu jeszcze nie ma na forum :P
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: dziubek23 w Styczeń 11, 2017, 05:56:58 pm
 ;D
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: Grum w Styczeń 11, 2017, 06:20:51 pm
A można wiedzieć jakie dokładnie nastawy kryją się pod tymi kodami?
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: Jarecki79 w Styczeń 11, 2017, 07:20:06 pm
Jeno tego softu jeszcze nie ma na forum :P

Dobre, myślałem,że pakowałes to od tych próbnych pod sv-200
w ostatniej dostawie nie patrzyłem na numery softu dopiero tą najświeższą sobie kody zlukałem
Jak mi powiedziałeś,że to juz od 3dostaw było, to oczywistym stało się,że to już normalnie dostępne hehe

zarzuć softa do pobierania
 ;D
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: bezpiecznikkh w Styczeń 24, 2017, 12:24:17 am
Witam szanownych kolegów. Tak sobie czytam forum od jakiegoś czasu, ponieważ również od niedawna jestem użytkownikiem SPPv2 i chciałbym podziękować za wiele cennych uwag z Waszej strony. Mam jednak pytanko, bo nie mogę znaleźć na forum miejsca z którego mógłbym pobrać aktualizację softu o którym w tym wątku piszecie. Można poprosić o jakiś link. No chyba, że to jest na ekotlowni a tam się jeszcze nie rejestrowałem - brak jeszcze netu w chacie gdzie piec stoi.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: bpiter79 w Styczeń 24, 2017, 01:49:24 am
Pierwszy post w tym temacie. W poście Szefa są dwa załączniki. Jak jest nowy soft, to Szef wymienia stary na nowy. Ściągasz i instalujesz.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: bezpiecznikkh w Styczeń 24, 2017, 09:18:39 pm
Pierwszy post w tym temacie. W poście Szefa są dwa załączniki. Jak jest nowy soft, to Szef wymienia stary na nowy. Ściągasz i instalujesz.

Ok. Dzieki. Przegapiłem  ???
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: elgregor w Styczeń 25, 2017, 04:59:32 pm
Witam wszystkich, mój pierwszy post, kocioł też ...  :).

0109 mówi SW: v2.408 HW: v2.1HS - rozumiem, że mam zainstalować ostatnią wersję 2.424 a nie wszystkie od 408 (w pliku lista_zmian.txt nie widziałem wersji 408, jest 407 i 410) do 424? Cały soft się aktualizuje a nie jak aktualizacje np. Windowsa?

HW: v2.1HS - to dotyczy SPPXa?
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: bolecki w Styczeń 25, 2017, 05:57:47 pm
HW to wersja płyty. Wkładasz mu tylko jeden plik, a nie wszystkie
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: darwyp w Luty 02, 2017, 09:22:57 pm
Czym się różni soft testowy od softu normalnego. W moim sterowniku wgrany był soft v2405 i chcąc dokonać aktualizacji mogę wgrać soft nowszy ale tylko z serii testowej, sterownik nie przyjmuje normalnych softów.
Jeżeli ktoś dokonał takiego podziały miał z pewnością jakiś cel.
Czym różnią się sterowniki z softem nazwijmy go normalnym od tych z softem testowym?
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: bolecki w Luty 02, 2017, 10:02:54 pm
Nie może być tak że nie łyknie oficjalnego, a łyknie testowy. Pewnie źle zmieniasz nazwę pliku.

Softy normalne to softy pewne, testowe to takie w których coś zmieniłem i nie mam 100% pewności że są ok. Kilka razy tak było, nie mniej staram się to od razu odnotować w opisie i wsadzić poprawny plik.
Do produkcyjnych też zazwyczaj idą "testowe", tak że na pewno możesz załadować v2424.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: ireek10 w Luty 03, 2017, 02:20:11 pm
Bolek, abonament zapłaciłem a dostępu do platformy nadal brak. Co należy jeszcze zrobić?
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: yareka w Luty 03, 2017, 02:38:19 pm
Napisz PW to nie automat.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: bolecki w Luty 03, 2017, 02:52:24 pm
Nic, czekać. Od wczoraj nie patrzyłem na konto. Kiedy posłałeś?
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: ireek10 w Luty 03, 2017, 04:56:34 pm
Wysłałem w środę.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: bolecki w Luty 03, 2017, 05:07:33 pm
Włączyłem. A tak na marginesie. Meile z ekotlowni dochodzą?. Ten o kończącym abonamencie też?
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: darwyp w Luty 03, 2017, 05:19:16 pm
Testowy v2424 załadowałem bez problemu. Natomiast oficjalnego v2413 sterownik nie rozpoznaje.
Jeżeli chodzi o nazwy plików z pewnością są wpisane poprawnie zgodnie z instrukcją aktualizacji.
Poprzedni soft v2405 kolejny testowy v2424 przyjęty przez sterownik bez problemu.
Tak na marginesie. Na wyświetlaczu po aktualizacji mogę ustawić zadaną temperaturę kotła dzienną i nocną natomiast nie mogę ustawić temperatury nocnej CWU. Kursor nie podświetla  (nie miga ) na tej pozycji.
Może coś skopałem?
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: bolecki w Luty 03, 2017, 05:20:55 pm
A jesteś pewien że poprzednio się dało ustawić nocną dla CWU?...
nie dało się, nigdy.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: darwyp w Luty 05, 2017, 06:36:31 am
Fakt nie jestem tego pewien.
Nie wiem też dlaczego nie udało mi się wgrać oficjalnego softu natomiast testowy zatrybił bez problemów. Spróbuję jeszcze raz, może coś skopałem skoro innym się udaje to pewno popełniłem jakiś błąd.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: bolecki w Luty 05, 2017, 09:51:50 am
Masz 424 to zostaw bo jest ok
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: bolecki w Luty 06, 2017, 05:16:12 pm
Dodałem 2425. Ogólnie jest to to co było uprawiane ostatnimi czasy w testowych. W sterownikach "L" jest też dłuższy czas do zablokowania klawiatury (200s), dodałem też odliczanie do uzupełnienia zbiornika gdy zostanie otwarta klapa.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: gmaj22 w Luty 06, 2017, 07:26:02 pm
Opis .txt dodałeś, softu .hex niestety nie.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: bolecki w Luty 06, 2017, 07:41:57 pm
Nie wiem jak to robię że mi się to zawsze tak uda.
Jutro dodam.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: Studzien w Luty 07, 2017, 02:19:18 pm
Jest już ten nowy sofcik do pobrania
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: bolecki w Luty 07, 2017, 04:37:32 pm
Zapomniałeś pytajnika na końcu. Tak, już jest. Właśnie dodałem.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: luknor w Luty 09, 2017, 07:35:38 am
Z ciekawości wrzuciłem w ostatnią niedzielę najświeższy soft testowy. Mam nieodparte wrażenie że od razu spaliny poszły w górę a za nimi spalanie. Pytanie do szefa czy te zmiany w sposobie dmuchania mogły to spowodować? Na chwilę obecną wróciłem do 2.413
Na wykresach widać zmianę od niedzieli 12:30 do wczoraj 22:20. Wczoraj o 20:00 kocioł był czyszczony.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: bolecki w Luty 09, 2017, 03:47:54 pm
hmm, moc w sumie też zaczeła powoli iśc w górę. To by prędzej powiedział ktoś z ciepłomierzem.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: bodek w Luty 09, 2017, 04:08:06 pm
Z ciekawości wrzuciłem w ostatnią niedzielę najświeższy soft testowy. Mam nieodparte wrażenie że od razu spaliny poszły w górę a za nimi spalanie. Pytanie do szefa czy te zmiany w sposobie dmuchania mogły to spowodować? Na chwilę obecną wróciłem do 2.413
Na wykresach widać zmianę od niedzieli 12:30 do wczoraj 22:20. Wczoraj o 20:00 kocioł był czyszczony.
A ja mam nieodparte wrażenie ,że to trochę zbieg okoliczności.Również ze zmianą softu zaczęła lecieć temperatura na zewnątrz.Wyczyściłeś piec i zmieniłeś soft na stary i dalej nic nie wiesz.Może coś w tym jest ale jakoś ja tego nie odczułem.Latam na 421 i jak zmieniałem to wiatr zmniejszałem o oczko albo nawet 2.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: luknor w Luty 09, 2017, 04:12:08 pm
Jak zmieniłem soft to temperatura na zewnątrz nie szalała a ja nie czyściłem kotła od razu po tym zabiegu a zmianę na wykresach widać od razu. Może to i zbieg okoliczności lub moje subiektywne wrażenie ale ja wróciłem do 2.413
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: michal_zurawski w Marzec 16, 2017, 03:36:50 pm
Co daje aktualizacja samego panelu PPx ? coś się zmienia ?
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: bolecki w Marzec 16, 2017, 04:19:03 pm
Powinien być 2.09 inaczej mogą pojawiać się błędy 20, 21.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: bigi w Czerwiec 04, 2017, 07:32:26 pm
witam mam pytanie mam mam soft v2.418  czy muszę go aktualizować czy może taki zostać?
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: bodek w Czerwiec 10, 2017, 12:30:20 am
Ja na nim latałem długo i nie było problemów.Zmieniłem na 425 i jest też OK tyle że dmuchawkę chyba ze dwa oczka musiałem dać niżej i można sobie dodawać dowolną ilość opału do kosza a nie full.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: bolecki w Czerwiec 10, 2017, 08:30:31 pm
Do paczki testowej dodałem v2440. Główna zmiana to dodanie antystopa, myślę że w tym okresie się przyda. Reszte wyczytacie z listy zmian.
---
Aha, zapomniałem tam dodać że wyjdzie zadziała z antystop'a to przy jego statusie pojawi się literka A. Na ekotlowni na razie, na grafice widziane jest jako wyłączne (na czerwono). Na wykresie rysuje się prawidłowo.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: Grum w Czerwiec 15, 2017, 09:37:39 am
Antystop działa, ale nie ma opcji kocioł wyłączony. Jak spadnie w nocy temp poniżej AL to zacznie pracować i zawyje alarm?
Po wgraniu wywaliło mi parametry spalania i temp wew pokazuje 33,2 a mam czujnik wyłączony i niepodłączony.

Nadal nie ma opcji wyciągnięcia temp zewn na główne okno
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: bolecki w Czerwiec 15, 2017, 10:13:56 am
Ustaw to autolato na "stały- lato" i do jesieni pociągniesz bez stresu. Nie widzę żadnej zasadności jeśli chodzi o szybką funkcję wymuszającą trzymanie kotła w uśpieniu.

Z temperaturą wewnętrzną to jest coś o czym nie nie wspomniałem w liście zmian. Jeśli jest odznaczone jego sprawdzanie to można podpiąć tam zwykły regulator pokojowy z wyjściem przekaźnikowym. Efekt będzie taki że temperatura przeskoczy z 33,3 na 11,1 co np spowoduje uruchomienie obiegu.

Temperatura zewnętrza będzie na PPXie z ekranem TFT, tam jest więcej pixeli do dyspozycji. Zapewne wsadzę ja (i coś jeszcze) naprzemiennie z polami klawiszowymi.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: Grum w Czerwiec 15, 2017, 11:01:16 am
Nie marudził bym ale ja takiej opcji nie mam staly-lato
Jak jest ustawiona ochrona powrotu to działa mimo AL
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: bolecki w Czerwiec 15, 2017, 11:19:59 am
Ustawienia autolato, zjedź z temperaturami na dół.
?
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: Grum w Czerwiec 15, 2017, 11:52:36 am
Nie ma, mam tylko ustawienia temp zatrzymania i ponownego uruchomienia.

OK, znalazlem

Niewiele to daje, caly czas próbuje rozpalic kocioł
Obniżyłem temp. kotła na 20 stopni i wypiąłem kable od went i podajnika
Wyłączyłam ochronę powrotu
I tak jak ster pracuje i jak spadnie mi temp w kotle poniżej 20 stopni to bedzie probowal rozpalac

Jednak wolałbym prostą opcję kocioł wyłączony
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: bolecki w Czerwiec 15, 2017, 12:50:57 pm
Nie rozumie co ty chcesz osiągnąć. Skoro chcesz go definitywnie zatrzymać, tonponprosty odłącz z sieci.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: Grum w Czerwiec 15, 2017, 01:35:01 pm
To co pisałem w propozycjach.
Nie używam kotła latem a chciałbym aby ster pamiętał za mnie o uruchamianiu pomp co by się nie zastały.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: manthor w Czerwiec 17, 2017, 10:00:48 pm
Też bym wolał tak jak pisze Grum :). Raz załączanie pomp, a 2 fajnie w ekotłowni kontrolować tempreraturę CWU ;). Jeśli wyłączenie kotła przez sterownik jest kłopotem to może po prostu opcja z zejściem temperatury mniej niź 20st, np. 0st? W lecie raczej do tylu nie spadnie
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: bolecki w Czerwiec 18, 2017, 09:44:01 am
W lecie raczej do 20 nie spadnie, ale tym bardziej do 10...
Zmienie przy okazji.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: Grum w Czerwiec 18, 2017, 10:35:35 am
U mnie w piwnicy oscyluje 18-20 więc nie ma problemu że spadnie.
Jednak proponowałbym wprowadzić opcje "kocioł wyłączony" - tylko jedna opcja to zmiany i ster nie będzie się męczył liczeniem cały czas
Myślę że sporo osób skorzysta
 
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: wilku w Sierpień 15, 2017, 03:20:28 pm
Pytanko do Maszynisty .
Wiem że nie w tym temacie , ale w tym się pojawiła zapowiedź to niejako pociągnę .
Kiedy można się spodziewać nowego PPX z TFT , czy będzie współpracował z SPPV2 i czy będzie z obudową w białym kolorze ?
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: bolecki w Sierpień 16, 2017, 10:33:33 pm
Zasadniczo tło i ramka szkła ma być czarna, więc wypadało by anodować na czarno...
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: thekip w Sierpień 17, 2017, 10:55:01 pm
Kiedy będzie dostępny nowy ppx
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: bolecki w Sierpień 18, 2017, 04:42:53 pm
Nie powiem.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: ermi_72 w Sierpień 20, 2017, 06:08:58 pm
Nie rozumie co ty chcesz osiągnąć. Skoro chcesz go definitywnie zatrzymać, tonponprosty odłącz z sieci.

Witam,
a jeśli jestem poza domem i widzę, że temp. spalin spadła, czyli domyślam się, że zawleczka poszła, to jak mam unieruchomić dmuchawę i podajnik, żeby bez sensu nie chodziły np. 10 godz. aż wrócę?
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: bolecki w Sierpień 20, 2017, 07:18:18 pm
Ustawić minimalną temperaturę?
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: ermi_72 w Sierpień 20, 2017, 07:39:51 pm
Ok. 2 godz. temu wgrałem nową aktualizację i od tego czasu cały czas pracuje na 45%, temp. na kotle przekroczył już o 9 st., a CWU o 7st. i nadal pracuje na 45%. Czy to normalne?

"Uczył się?" Bo wreszcie się uspokoił.

I znowu zaczyna kręcić do 70-ciu st.  :-\
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: bolecki w Sierpień 20, 2017, 10:07:51 pm
Zdecydowanie nie jest to normalne. Miałeś po drodze błąd pamięci?. Jaką miałeś poprzednio wersje softu?
Po wykresie widać że ma jakiś kaganiec na 45%,  można by wstawić zdjęcie z kodu 0100.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: ermi_72 w Sierpień 20, 2017, 10:24:15 pm
Najpierw wgrałem 2424, potem ten nowy. Błąd pamięci był i zrobiłem strzałkę wg. instrukcji.
Jakiś czas temu wyciągnąłem wtyczkę z gniazdka i podłączyłem z powrotem i na razie jest 0%.

Zdjęcie kodu 0100 (w wersji analogowej  :P )
P1.0 Gs10 Ms100 Ts65
-53  0    0        0     0
S25  Dm80  Hz50   Tp673
13:30  Po100  PgON
BM:OFF  AIN:ON   8   10
PA:0
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: bolecki w Sierpień 20, 2017, 10:32:56 pm
Dasz rady wstawić zdjęcie ze 101?
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: ermi_72 w Sierpień 20, 2017, 10:36:03 pm
"Modulację czasu" zrobiłem. Kod 100 dopisałem wyżej.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: brygadier4 w Sierpień 30, 2017, 05:55:56 pm
Po wgraniu testowego v440 zaobserwowałem że bez mojej ingerencji w pid zmienia się wartość BM na 24 lub 34 oraz tło na "-10". Dzieje się to przy próbie edytowania przez ekotłownie.
Kocioł nawet po osiągnięciu zadanej temperatury, gna na 24 lub 34 procentach - nabija aż do granicznej alarmowej temperatury.
Niezbyt to fajne, a zmienić to można będąc jedynie w domu przez ppx.
Mało tego, nie idzie przez przeglądarkę zmienić (zapisać) parametrów które są dostępne.
Po wgraniu poprzedniego softu v424 jak na razie jest ok.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: Mirek w Sierpień 30, 2017, 08:15:01 pm
A jednak zdecydowałem się napisać. Przez te (tak nazwę) ''zachciewajki'' wpędzacie Boleckiego w błędne koło. Każdy coś by chciał, i każdy co innego. Ludzie... przestańcie wymyślać. Bolecki jest za dobry i tylko się dziwić Jego cierpliwości. Dojdzie do tego, że każdy zechce dla siebie swój indywidualny soft...
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: bolecki w Sierpień 31, 2017, 08:11:39 am
To raczej naszłość po trybie liniowym, ale że o tym niebezpieczeństwie nie wspominałem?... nie pamiętam, a nie mam teraz czasu szukać.
Tak czy siak, chodzi o to że ustawienia podajnika robione z www nie pasują do opisu na stronie. SW lub tło odpowiadało właśnie za zablokowanie stera na jakiejś mocy.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: duch w Wrzesień 03, 2017, 10:58:43 pm
Jaki jest najnowszy soft
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: tiger787 w Wrzesień 04, 2017, 12:08:21 am
Oficjalny to S_SPPv2425 a testowy S_SPPv2440 A dla PPXv2 S_PPX_2.09 popatrz do załączonych paczek z aktualizacją softu.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: bolecki w Wrzesień 04, 2017, 12:24:49 am
Ogólnie rzecz biorąc, ten z najwyższym numerkiem.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: duch w Wrzesień 04, 2017, 03:49:57 pm
Gdzie mogę znależć paczkę softów  :(
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: bpiter79 w Wrzesień 04, 2017, 04:27:24 pm
W pierwszym poście tego wątku.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: tiger787 w Wrzesień 04, 2017, 11:28:50 pm
Tak jak kolega bpiter79 pisze pierwszy post szefa Boleckiego pod nią  są dwa załączniki :
* SOFT_SPP_PPXv2.rar (2126.29 kB - pobrany 207 razy.)
* SOFT_SPP_PPXv2_TESTOWE.rar (2492.24 kB - pobrany 103 razy.)
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: duch w Wrzesień 05, 2017, 05:10:03 am
Wielkie dzięki Panowie za pomoc sąsiedzką  :P
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: ermi_72 w Wrzesień 21, 2017, 03:58:59 pm
Wczoraj przed 17-tą zaczął mi wariować sterownik, goni temp. do 70st., komunikaty o przegrzaniu nie mieszczą się już w skrzynce pocztowej, a nic grzebane nie było. Wersja softu v440.
Rzuć proszę, Prezes okiem na wykresy. Z góry dziękuję.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: bolecki w Wrzesień 21, 2017, 04:41:41 pm
No masz 7 dych przekroczone co jest domyślną wartością przegrzania. Co prawda ustawiony na 62st, ale miota instalacją jak szatanem.
Co zrobi jak nic nie zrobi...
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: ermi_72 w Wrzesień 21, 2017, 06:06:34 pm
 ? ? ?
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: dziubek23 w Wrzesień 21, 2017, 06:56:19 pm
Masz nieregularny przepływ w instalacji i dlatego sterownik wariuje.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: ermi_72 w Wrzesień 21, 2017, 07:13:57 pm
No tak, do wczoraj był regularny, a teraz się zrobił nieregularny.  :-\
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: brygadier4 w Wrzesień 21, 2017, 07:15:32 pm
Czy może ktoś mi wytłumaczyć co oznacza tryb liniowy lub dać wskazówkę gdzie o tym była mowa?
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: bolecki w Wrzesień 21, 2017, 08:16:28 pm
No tak, do wczoraj był regularny, a teraz się zrobił nieregularny.  :-\

Twój wykres jest tak samo powichrowany dziś jak i tydzień temu. Od 17tego oscylacje sukcesywnie rosną. No i pytanie jak to się tam kręci bo raz że pompa C.O/CWU strzela co chwilę, dwa że nie spala więcej jak na samo CWU, a mniej jak na ogrzewanie.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: dziubek23 w Wrzesień 21, 2017, 09:17:51 pm
Czy może ktoś mi wytłumaczyć co oznacza tryb liniowy lub dać wskazówkę gdzie o tym była mowa?
Była mowa żeby nie ruszać  ;) przyjdzie czas będzie rada  :)
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: MIQ w Wrzesień 21, 2017, 09:42:56 pm
No tak, do wczoraj był regularny, a teraz się zrobił nieregularny.  :-\
Coś jakby brakowało zaworu zwrotnego w obiegu CO?
Pompa CWU strzela, bo chroni powrót?
CWU grzeje się grawitacyjnie -> brak zwrotnego na ob. CWU?
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: ermi_72 w Wrzesień 21, 2017, 11:44:32 pm
17-ego puściłem ogrzewanie na 2 grzejniki, mam zawór 4D, pompę CO i CWU (żadnej grawitacji i zaworów zwrotnych).
Sterownik posiadam od marca 2016r. i wszystko było ok. Cuda zaczęły się dziać po aktualizacji do v440 (20 sierpień), ale po ponownym uruchomieniu chodził dobrze do momentu uruchomienia CO (17-ego po południu).

Ps. Około 19-tej wgrałem V442.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: bolecki w Wrzesień 22, 2017, 08:46:44 am
No, czyli nie ma się co spodziewać normalności po takiej instalacji. Nie miej o to pretensji do nas.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: ermi_72 w Wrzesień 22, 2017, 09:27:42 am
Wcześniej nie miałem żadnych pretensji, ale teraz to już mam WIELKIE!!!
Napisałem wyraźnie, że 1,5 roku było wszystko dobrze!!! A teraz co? Sterownik zobaczył zrypaną instalację?
Co ma instalacja do faktu, że sterownik po osiągnięciu zadanej temp. nie ogranicza mocy tylko nadal pracuje? To jest wina instalacji? Chyba to jest zadanie sterownika-ograniczyć moc, a nie napierdzielać do alarmu.
I jeszcz raz: przez 1,5 roku się tak NIE DZIAŁO.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: dziubek23 w Wrzesień 22, 2017, 09:34:05 am
To spróbuj wrócić do poprzedniej wersji softu i zobacz czy będzie normalnie. Nie ma się co unosić, skoro bylo dobrze wgraj ten sofy i sprawdź.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: ermi_72 w Wrzesień 22, 2017, 10:08:48 am
Na razie obniżyłem temp. o 2 st. i obserwuję, do tej pory raz przeciągnął o 5 st.
Po pracy wrócę do poprzedniej wersji tak jak mówisz i zobaczymy co się będzie działo.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: gmaj22 w Wrzesień 22, 2017, 11:27:11 am
Pompa c.o. pracuje nonstop, a dlaczego jej temperatura załączenia jest ustawiona aż na 50 C? I czy wcześniej też miałeś tak niską moc ustawioną? to też może powodować duże oscylacje, bo nie ma czym modulować.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: bolecki w Wrzesień 22, 2017, 11:31:33 am
Moc to on ma raczej dużą, bo szybko się nagrzewa i długo stoi... aż dopłynie chłodna woda. Ale nie ma co, to sterownikowi coś się popierniczyło.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: ermi_72 w Wrzesień 22, 2017, 11:50:21 am
Moc mam ustawioną na 6,1 nawet zimą i daje radę.
Bolecki zobacz teraz na wykres z ostatniej godziny, ster zaczął ograniczać moc na 1,5 st. przed zadaną temp. i na spokojnie osiągną cel i moc nadal delikatnie spada, czyli bardzo elegancko się teraz zachował.
Aż się chce patrzeć na taką pracę.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: bolecki w Wrzesień 22, 2017, 12:06:37 pm
Posłuchaj, jesteś w błędzie, ale teraz tego jeszcze nie rozumiesz i nie dasz sobie nic powiedzieć. Ja się z Tobą nie potrzebuje siłować, bo nawet nie mam na to czasu.
Popatrz na wykres np Gmaja. Czy u niego są takie fale dunaju po 10st amplitudy? On przerobił X softów, zapytaj go czy kiedyś osiągnął stan choćby zbliżony do Twojego. Tobie nic nie da że ster przestanie dmuchać gdy osiągnie zadaną, CO najwyżej skończy na 70 zamiast 71st. On powinien dmuchać jak spada, a nie dmuchać jak zaczyna rosnąć. Znajdź sobie taki sterownik...
Na upartego by tak nawet SPP ustawił, ale wolę tego nie drążyć.

Dziękuje za uwagę.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: ermi_72 w Wrzesień 22, 2017, 01:08:23 pm
Trafiłeś w dychę. Teraz to już na prawdę nic nie rozumiem. Chwilę wcześniej napisałeś, że sterownikowi się popierniczyło, chyba że nie zrozumiałem sarkazmu... Nie wiem.
Potem Ci piszę, że sterownik uspokoił się i nie goni na razie do 70 st. a Ty mi, że ja nie dam sobie nic powiedzieć... Dałeś mi jakieś rady? -Zrób to. -Spróbuj tak. Nie.
Co zrobiłem źle?
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: dziubek23 w Wrzesień 22, 2017, 01:49:54 pm
Bez podniet Panowie zostawcie sobie coś na noc  :P udowodnij swoją rację, wgraj stary sofy i zobaczymy.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: gmaj22 w Wrzesień 22, 2017, 02:07:39 pm
Duży kocioł, spory zład i niewielkie zapotrzebowanie na ciepło. Tam na bank przepływem rzuca, skoro temperatura na kotle skacze. Chciałbym zobaczyć podłączenie zaworu 4D oraz pomp CO i CWU.
 Test: dać zawór 4D na pełne otwarcie a na kotle nieco obniżyć temperaturę,

cyt: "Co zrobiłem źle?" - nie wyczyściłeś filtra przed pompą CO ?
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: ermi_72 w Wrzesień 22, 2017, 02:29:40 pm
Panowie, ja nie chcę nikomu nic udowadniać, ani nie pisałem z pretensjami, zauważyłem po prostu, że po osiągnięciu zadanej temp. on nadal dmuchał. Dlaczego? Dlaczego dzisiaj przestaje dmuchać po osiągnięciu celu? Dlaczego zdaża mu się bedąc na mocy 0% wskoczyć na kilkanaście sek. na 100% i potem spowrotem na 0%?
To są normalne pytania, nie pretensje, bo ja nie wiem jak to jest skonstruowane.

Z filtrem zgadłeś.   :)
Ps. Przed chwilą znowu odbywało się grzanie, temp. osiągnął, moc zaczęła spadać. No i to jest chyba prawidłowe zachowanie.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: dziubek23 w Wrzesień 22, 2017, 02:57:26 pm
Wiele zależy od tego co robi pompa CO. Jeśli sterownik widzi ja wyłączona będzie starał się nie przekroczyć zadanej, jeśli włączoną to utrzymać się lekko nad nią. Jeśli jest stały przepływ to kilka razy bujnie ponad i opuści a później ciągnie jak należy, ale jeśli u Ciebie sie odstawia, później ciągnie bo buja instalacja bo woda leje jej jak się uda to najlepszy ster nic nie pomoże.

Te kilkusekundowe 100% to przepalanie pewnie masz jeszcze ustawione, lub w ostatnich softach zmieniło się wejście i wyjście w podtrzymanie.

Teraz spojrzałem że co chodzi non stop. Dla zabawy załącz CWU na stałe i patrz na efekty.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: ermi_72 w Wrzesień 22, 2017, 03:04:55 pm
No dobrze, ale kto steruje pompą? Sterownik?

Jak załączyć CWU na stałe?
Jak zrobić żeby pompa CO nie chodziła non stop?

Myślałem, że to sterownik o tym decyduje.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: gmaj22 w Wrzesień 22, 2017, 04:02:28 pm
     Zadajesz pytania, które świadczą o tym, że nie rozumiesz pracy instalacji i sterownika. Jeśli mamy Ci pomóc i zechcesz skorzystać z naszych rad, zrób zdjęcia osprzętu kotłowni, podłączeń. W 90 proc. przypadków przyczyna leży po stronie skopanej instalacji, potem obsługi a na końcu sterownika. Sterownik to prosty "mózg" mający za zadanie przy pomocy mniej czy bardziej skomplikowanego algorytmu utrzymać zadaną temperaturę na kotle. O reszcie decyduje użytkownik, dobierając parametry wg swojej instalacji, potrzeb albo upodobań.
    Podstawa: straty ciepła budynku=ciepło potrzebne do ogrzania= przepływ (ilość) wody jako czynnika grzewczego X jej temperatura (pomijając kilka drobnych współczynników po drodze).
     
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: kobra64 w Wrzesień 22, 2017, 04:17:31 pm
Pompy CWU na stałe bym nie załączał, nie przy tej temperaturze zadanej. Natomiast otworzyłbym jedną z głowic na max. W takim pomieszczeniu w którym nie będzie Ci przeszkadzało że okresowo temperatura może być wyższa, to zresztą można doregulować zaworem mieszającym. To są tylko 2 grzejniki i przepływ przez nie jest raczej mizerny, widać to zresztą po długości postojów i tempie spadku. Jak masz ustawiony 4D?
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: ermi_72 w Wrzesień 22, 2017, 04:36:38 pm
Pompy CWU na stałe bym nie załączał, nie przy tej temperaturze zadanej. Natomiast otworzyłbym jedną z głowic na max. W takim pomieszczeniu w którym nie będzie Ci przeszkadzało że okresowo temperatura może być wyższa, to zresztą można doregulować zaworem mieszającym. To są tylko 2 grzejniki i przepływ przez nie jest raczej mizerny, widać to zresztą po długości postojów i tempie spadku. Jak masz ustawiony 4D?
Zawór mam na niecałe 4 w 10-cio stopniowej skali, w grzejniki idzie ok. 50 st.
Rozumiem, że przepływ mizerny, ale jak całe lato grzełem tylko CWU, to był jeszcze mizerniejszy i nie przegrzewał.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: kobra64 w Wrzesień 22, 2017, 04:45:39 pm
Bo przy stojącej pompie CO pracuje inaczej. Inaczej wylicza % używanej mocy.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: ermi_72 w Wrzesień 22, 2017, 04:58:21 pm
Bo przy stojącej pompie CO pracuje inaczej. Inaczej wylicza % używanej mocy.
Wraca wiara w ludzi. Można jednak sensownie i logicznie odpowiedzieć.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: kobra64 w Wrzesień 22, 2017, 05:24:21 pm
Dziwnie wysoko trzyma Ci się temperatura spalin w postoju. To zawsze tak miałeś? Wygląda też na to ( z ząbków na spalinach ), że przepalanie masz ustawione co 15 minut. To dość często - tak musi mieć żeby nie wygasał i nie da się rzadziej? Może by tak spróbować dokładać ( po 5 minut na dobę ) do czasu przepalania i obserwować - czy nie będzie wygasał. I jeszcze - od jakiej mocy masz ustawione przepalanie? Poza tym tło masz bardzo wysoko, zaledwie 6 oczek poniżej normalnego dmuchania. To może powodować znaczny ubytek z palnika na niższych mocach, no chyba że masz odpowiednio ustawione S w kodzie 100.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: ermi_72 w Wrzesień 22, 2017, 06:02:52 pm
Przyznam się szczerze, że do tego przepalania nie zaglądałem. Było 3% i 15 min. Zrobiłem 30 min., a moc na ile?
Z tłem i mocą tak kombinowałem, żeby zimą nie przechodził w podtrzymanie (żeby nie kopcił), tylko żeby cały czas sobie dmuchał i to działało, nie mam w ogóle sadzy tylko pyłek z popiołu. Gdyby bojler był wpięty na stałe, jak sugerował Bolecki w instrukcji, praca byłaby całkiem stabilna, może kiedyś to zrobię. S było 25.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: kobra64 w Wrzesień 22, 2017, 06:32:56 pm
Z 15 min na 30 to trochę duży skok ( sugerowałem po 5 minut na dobę dokładać i obserwować czy nie gaśnie ) - no ale na razie niech zostanie, może nie wygaśnie. Mocy bym nie ruszał jeżeli sobie radzi.  Może tylko rozruch dmuchawy bym zmniejszył na 1, bo WPA 06 to jednak smok jest a przy tak wysokim ustawieniu tła rozruch w zasadzie jest zbędny, ona i tak jest cały czas w ruchu.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: kobra64 w Wrzesień 22, 2017, 10:40:58 pm
Po tych kilku godzinach widzę to tak: tło jest zdecydowanie za wysoko. Ono praktycznie uniemożliwia jakąkolwiek modulację, bo ster od dna dołka aż do odstawki idzie niemal ze stałą ilością powietrza. To jest praktycznie generator ustawionej mocy bez możliwości jej obniżenia. Popatrz na spaliny - one się nie obniżają nawet kiedy kocioł idzie już na pojedynczych procentach mocy. Zaczynają spadać dopiero kiedy się odstawi. To się musi kończyć przebiciem zadanej. Więc ja bym to tło albo wyłączył, albo jeżeli naprawdę musi być załączone obniżył tak gdzieś w okolice 10 - max 12. Mocy moim zdaniem jest zbyt mało, każde załączenie pompy CWU powoduje głęboką i długotrwałą zapaść. Ale ile tej mocy potrzeba, to można ustalić dopiero jak się dojdzie ładu z tłem.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: gmaj22 w Wrzesień 22, 2017, 10:55:22 pm
Co znaczy doświadczenie w wyciąganiu wniosków z wykresów. Przede mną jeszcze długa droga. :)
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: kobra64 w Wrzesień 23, 2017, 09:13:06 am
Ermi włączyłeś mu blokadę mocy na 45% ( w kodzie 100 dałeś BM 45 ) wtedy kiedy zmieniałeś wartość tła, nie wiem czy celowo to zrobiłeś czy przypadkiem. Mam nadzieję że celowo dla jakiegoś testu i nadzorujesz kocioł bo to raczej na pewno Cię zaprowadzi do alarmu przegrzania jeżeli nadal masz otwarte tylko te 2 grzejniki a pompa CWU nie będzie się dostatecznie często załączać.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: ermi_72 w Wrzesień 23, 2017, 10:03:43 am
Ermi włączyłeś mu blokadę mocy na 45% ( w kodzie 100 dałeś BM 45 ) wtedy kiedy zmieniałeś wartość tła, nie wiem czy celowo to zrobiłeś czy przypadkiem. Mam nadzieję że celowo dla jakiegoś testu i nadzorujesz kocioł bo to raczej na pewno Cię zaprowadzi do alarmu przegrzania jeżeli nadal masz otwarte tylko te 2 grzejniki a pompa CWU nie będzie się dostatecznie często załączać.
No i tu panowie macie jasny dowód na własne życie sterownika, a więc od 6 jestem w pracy, odczytuję wiadomość od kobry, żeby zmienić tło, o 6:25 zmieniam tło poprzez przeglądarkę i co? - Proszę spojrzeć na wykres, szczególnie proszę p.Boleckiego.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: brygadier4 w Wrzesień 23, 2017, 10:11:19 am
Zobacz na moją uwagę która jest na 17 stronie tego wątku i czy aby to samo nie dzieje się u ciebie?
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: kobra64 w Wrzesień 23, 2017, 10:20:01 am

No i tu panowie macie jasny dowód na własne życie sterownika, a więc od 6 jestem w pracy, odczytuję wiadomość od kobry, żeby zmienić tło, o 6:25 zmieniam tło poprzez przeglądarkę i co? - Proszę spojrzeć na wykres, szczególnie proszę p.Boleckiego.
Jak ktoś jest w domu to niech go wyłączy i po 15 sekundach włączy ponownie. Powinno pomóc. Jak nie pomoże to w kodzie 100 trzeba zmienić BM na OFF.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: ermi_72 w Wrzesień 23, 2017, 10:23:22 am
BM mam wyłączone, przynajmniej wczoraj było.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: kobra64 w Wrzesień 23, 2017, 10:34:49 am
Widocznie zmiana tła przez www go załączyła, musi być jakiś bug w sofcie i teraz masz BM 45. Trzeba zrestartować, czyli wyjąć wtyczkę i ponownie ją włączyć po 15 sekundach. Powinno ustąpić
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: ermi_72 w Wrzesień 23, 2017, 10:48:49 am
10:45 reset
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: brygadier4 w Wrzesień 23, 2017, 11:21:58 am
U mnie pomogła zmiana softu z testowego na oficjalny ostatni.
Niebezpieczne jest to niekontrolowane włączenie BM  poprzez www.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: bolecki w Wrzesień 23, 2017, 11:42:02 am
No i tu panowie macie jasny dowód na własne życie sterownika, a więc od 6 jestem w pracy, odczytuję wiadomość od kobry, żeby zmienić tło, o 6:25 zmieniam tło poprzez przeglądarkę i co? - Proszę spojrzeć na wykres, szczególnie proszę p.Boleckiego.

Jak własne życie?, gdzie to dokładniej widać?. Ja widzę że koło 23ciej dnia wczorajszego całość się wyprostowała. Więc pytanie jakie zmiany w tedy zrobiłeś?.

Co do BM. Było gdzieś pisane że na tym testowym nie rusza się z www ustawień paliwo/powietrze bo jedno z nich załącza blokade mocy. Był to soft dla kilku osób i będąc na czasie wiedziały o tym ograniczeniu. Moja wina że opisu nie da się wytłuścić w odpowiednim miejscu i ktoś sobie zrobi akuku, dlatego zaraz zdejmę ten soft.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: dziubek23 w Wrzesień 23, 2017, 11:56:14 am
Amen.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: ermi_72 w Wrzesień 23, 2017, 12:25:46 pm
To raczej naszłość po trybie liniowym, ale że o tym niebezpieczeństwie nie wspominałem?... nie pamiętam, a nie mam teraz czasu szukać.
Tak czy siak, chodzi o to że ustawienia podajnika robione z www nie pasują do opisu na stronie. SW lub tło odpowiadało właśnie za zablokowanie stera na jakiejś mocy.
Dla konstruktora wszystko jest oczywiste, dla laika o 6:25 widać własne życie.
Było gdzieś napisane: " ale że o tym niebezpieczeństwie nie wspominałem?". Wytłuszczać też nie trzeba, wystarczyło zamieścić uwagę w liście zmian.

A wczoraj to wystarczyło napisać: -Wróć do poprzedniej wersji softu, bo to, czy tamto. Albo: -Nie instaluj testowych, bo to dla bardziej oblatanych. I sprawa byłaby załatwiona.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: dziubek23 w Wrzesień 23, 2017, 03:33:57 pm
Luz chłopaki jest weekend chociaż pogoda barowa,  :-[ Ermi mogłeś wrzucić oficjalny i nie kombinować. Skoro soft testowy trzeba się liczyć z jego różnymi możliwymi kalectwami wiec skoro nie jesteś pewny nie ma co się łaszczyć.
 
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: ermi_72 w Wrzesień 23, 2017, 04:30:53 pm
Dziubek, a co ja wyżej napisałem?
Napisałem, że: "wystarczyło napisać: -Wróć do poprzedniej wersji softu, bo to, czy tamto. Albo: -Nie instaluj testowych, bo to dla bardziej oblatanych. I sprawa byłaby załatwiona."

A nie wytykać mi skopaną instalację.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: dziubek23 w Wrzesień 23, 2017, 04:40:13 pm
Pisałem to dwie strony wcześniej ale nie posłuchałes ;) sytuacja opanowana rozumiem ?
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: ermi_72 w Wrzesień 23, 2017, 05:01:07 pm
Oj, oj. Owszem pisałeś, a ja Tobie odpowiedziałem: "Po pracy wrócę do poprzedniej wersji tak jak mówisz i zobaczymy co się będzie działo."  :P
Ale będąc jeszcze w pracy rozpętała się burza na temat mojej skopanej instalacji i tego, że nie dam sobie nic powiedzieć mimo, że mi nic nie powiedział...  :(

Po prostu nie zdążyłem wykonać Twojego zalecenia  :)
Potem wykonywałem instrukcje kobra64 (jeszcze raz dziękuję), które przyczyniły się do wyjaśnienia sytuacji. 
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: kobra64 w Wrzesień 23, 2017, 06:31:41 pm
A swoją drogą ermi to jak ty masz umieszczony czujnik spalin? Takich kresek na spalinach to jeszcze prawdę mówiąc nie widziałem. Nic z nich nie idzie wyczytać. Nie chowa się ten czujnik za jakimś szybrem np? Zobacz ten start grzania przed godziną 14. W postoju 57. Na blisko 50% mocy dalej 57 z przebiciami do 59 ale temperatura kotła rośnie pomimo braku przyrostu spalin. Czarna magia jakaś. A co do ustawień kotła to troszkę kiszkowato to wygląda, chyba za wiele się zrobić nie uda. Nie ma mu z czego ująć, bo CWU go za każdym załączeniem dość solidnie pogrąża a przy wieczornym rozbiorze to już w ogóle pikuje. Trzeba by dodać - ale z kolei kiedy CWU stoi to ma aż nadto, pomimo że P ma na 1 to i tak zdołał przebić zadaną. Jeżeli wypala wszystko na czysto to trzeba się chyba pogodzić z falowaniem. No chyba żeby na stałe załączyć CWU, ale to by trzeba tak gdzieś w okolice 45 stopni obniżyć zadaną kotła.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: sati w Wrzesień 23, 2017, 08:03:07 pm
Co znaczy doświadczenie w wyciąganiu wniosków z wykresów. Przede mną jeszcze długa droga. :)
Podłączając się pod temat to chciałbym aby kobra sprawdził mój wykres i coś podpowiedział czy dobrze czy coś zmienić w ustawieniach.Nadmienie że obecnie pale ekomiałem.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: ermi_72 w Wrzesień 23, 2017, 08:24:40 pm
kobra64
Zdjęcie czujnika widzianego przez drzwiczki kotła wysłałem Ci SMS-em.
Nie wiem co z tymi spalinami, może poczekajmy, bo oficjalny soft jest wgrany dopiero od  ok.19-tej godz.
Co z tymi ustawieniami, które mi wczoraj sugerowałeś? Zostawić?
Temp. na kotle to min. 55 st., więc nie będę zmieniał. Od dawna myślę o wpięciu bojlera w mały obieg kotła, ale to są koszty, może kiedyś.
Z CWU korzysta 5 dorosłych osób i 2-ka dzieci, także pikować musi, nie ma siły.  :)

Ps. Tak na marginesie, to zawory zwrotne za obydwoma pompami oczywiście są.  :)
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: sati w Wrzesień 23, 2017, 08:35:50 pm
Ermi czy jak zmieniasz soft to musisz ustawiać od nowa czy ustawienia zapamiętuje?
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: bolecki w Wrzesień 23, 2017, 08:41:48 pm
To jest zależne od tego czy te dwa softy mają taki sam układ pamięci, tj ilość oraz wielkość zapamiętywanych parametrów. Jeśli dochodzi jakiś parametr to można się spodziewać że oberwiesz resetem.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: kobra64 w Wrzesień 23, 2017, 09:26:20 pm
kobra64
Zdjęcie czujnika widzianego przez drzwiczki kotła wysłałem Ci SMS-em.
Nie wiem co z tymi spalinami, może poczekajmy, bo oficjalny soft jest wgrany dopiero od  ok.19-tej godz.
Co z tymi ustawieniami, które mi wczoraj sugerowałeś? Zostawić?
Temp. na kotle to min. 55 st., więc nie będę zmieniał. Od dawna myślę o wpięciu bojlera w mały obieg kotła, ale to są koszty, może kiedyś.
Z CWU korzysta 5 dorosłych osób i 2-ka dzieci, także pikować musi, nie ma siły.  :)
Jak pali wszystko i czysto to zostaw ustawienia. Ponowne włączenie I doprowadzi znów do przebić sięgających alarmu. On w dołku poniżej zadanej naliczy sobie tyle mocy, że na zadanej będzie miał jeszcze ze 60% i potem to już bliziutko do alarmu, tym bardziej jeżeli w trakcie grzania do zadanej pompa CWU się wyłączy. Niestety będzie bujał po załączeniach CWU, ale chociaż przebicia zadanej nie powinny przekraczać 1 - 2 stopni. Zobaczymy zresztą co zrobi w nocy kiedy ustaną rozbiory CWU. Jeżeli się ustabilizuje, to będzie znaczyć że bez stałego przepływu przez bojler w sumie nic wiele więcej się nie osiągnie. Można by my jeszcze ewentualnie podnieść moc minimalną, czyli próg przejścia w podtrzymanie ( w kodzie 101 w przepalaniu ), ale to zobaczymy po tym jak sobie będzie radził bez strzałów od CWU. Nie mogę odebrać mms-a, zdjęcie wyślij mi na maila.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: sati w Wrzesień 23, 2017, 10:21:59 pm
A jeśli nie mają takiej samej kości to co trzeba wpisywać od nowa?
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: ermi_72 w Wrzesień 25, 2017, 10:42:29 am
Po wgraniu oficjalnego softu wykres wyprostował się.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: tiger787 w Wrzesień 26, 2017, 12:55:41 pm
Witam, takie pytanko  a kiedy powróci paczka ze softami testowymi ? Pozdrawiam .
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: brygadier4 w Wrzesień 26, 2017, 01:10:14 pm
Jak tobie jest do czegoś potrzebna,to mogę ci podesłać na maila
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: dziubek23 w Wrzesień 26, 2017, 01:17:15 pm
Pewnie nigdy nie powróci bo później ludzie mają pretensje różne dziwne. O ile u kilku testerów chodzą one fajnie nie znaczy ze tak będzie u wszystkich, szczególnie jak ktoś nie śledzi wątku na bieżąco i wychodzi jak wychodzi.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: tiger787 w Wrzesień 26, 2017, 03:22:55 pm
Dzięki chłopaki za info chcę po prostu zainstalować do celów czysto szkoleniowych co i jak się robi. Drugie to jak pracuje soft 440 bo pamiętam ,że był. Mam świeżo po przeróbce ster bo nie miałem bootloadera, szef jak zwykle szybko działa więc to tylko w celach ćwiczebnych.  Jak kolega brygadier4 ma na zbyciu to poproszę, z góry dzięki i pozdrawiam .
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: ermi_72 w Wrzesień 27, 2017, 03:08:24 pm
Witam ponownie i proszę o radę.
Otóż, dzisiaj w nocy pojawiło się na wykresie 5 zygzaków mocy w odstępach dokładnie 30-to minutowych. Czy ma to związek z przepalaniem, które jest ustawione właśnie na 30 min.?
Dodam, że nie dotykałem sterownika od soboty, czyli od zmiany softu na oficjalny.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: brygadier4 w Wrzesień 27, 2017, 04:07:53 pm
No raczej tak
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: thekip w Październik 01, 2017, 05:47:35 pm
czy do sspv2L jest ten sam soft co dużego
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: bolecki w Październik 01, 2017, 06:22:29 pm
Ten sam
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: lukasszczytno w Październik 13, 2017, 06:50:06 pm
Witam zaktualizowałem swój ster po wielkich obawach (bezpodstawnych) ale jest jeden myk. otóż czujnik od cwu mam podpięty do powrotu i na e kotłownia czasami mi pokazuje na zielono pompę cwu a często na czerwono jak by nie chodziła sprawdzałem chodzi cały czas może coś zmienić? jakieś podpowiedzi
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: bolecki w Październik 13, 2017, 07:48:20 pm
Sprawdź w trybie ręcznym.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: lukasszczytno w Październik 13, 2017, 07:54:46 pm
ok a co mam sprawdzić  ::)
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: bolecki w Październik 13, 2017, 10:07:01 pm
Pompke...
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: michal_zurawski w Październik 19, 2017, 07:35:34 pm
Kiedy będzie działać synchronizacja z serwerem ?
Mój sterownik jakby "gubi" godzinę i co jakiś czas muszę go delikatnie podkręcić o kilka minut.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: bolecki w Październik 19, 2017, 08:02:51 pm
Kiedy będzie?. Ja cały czas zapominam usunąć tego tekstu... :)
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: michal_zurawski w Październik 20, 2017, 10:33:43 am
Czyli rozumiem, że pomysł zarzucony ? ;(
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: bolecki w Październik 20, 2017, 08:30:41 pm
Na razie tak. Jakoś tak średnio potrzebne.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: MarcinG w Październik 22, 2017, 12:26:10 pm
...
Mój sterownik jakby "gubi" godzinę i co jakiś czas muszę go delikatnie podkręcić o kilka minut.

Wg moich obserwacji spóźnia się ok. 5 minut w ciągu dwóch tygodni.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: luknor w Październik 22, 2017, 06:51:02 pm
Mój też się rozjeżdża z czasem. Szkoda że funkcja aktualizacji godziny z serwerem nie działa.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: bolecki w Październik 22, 2017, 09:09:40 pm
Jak to taki problem to coś się postaram zaradzić.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: kżyh w Grudzień 02, 2017, 11:52:08 am
Pytanko: czy przy dmuchawie typu RV13AMS można włączyć "modulację wydajności" (soft testowy 2443).
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: dziubek23 w Grudzień 02, 2017, 11:59:29 am
Sprawdź  ;) pamiętaj tylko że trzeba mieć odpowiedni palnik i dmuchawę, a u Ciebie niestety ale nie pójdzie na małej dmuchawie.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: kżyh w Grudzień 02, 2017, 12:48:14 pm
Zapuściłem na chwile ale nie widzę w ustawieniach w jakim zakresie obrotów ma dmuchawa chodzić.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: bolecki w Grudzień 02, 2017, 12:50:22 pm
No bo tego nie ma. Wybierasz tylko moc i korekcję powietrza. Dlatego pisze że tylko WPA06 i SV200. Dla innych zestawów nic nie gwarantuje. A dla Twojej małej dmuchawki na pewno wszystko się rozjedzie.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: kżyh w Grudzień 02, 2017, 01:00:16 pm
No to trudno zostawiam po staremu. Najważniejsze że zakres całki rozszerzony a na tym mi najbardziej zależało.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: Rafcioa4 w Grudzień 02, 2017, 01:28:17 pm
A RMS - 120 AL i palnik SV 200 pójdzie?
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: bolecki w Grudzień 02, 2017, 01:41:48 pm
Ty już prędzej.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: bodek w Grudzień 02, 2017, 06:17:11 pm
Na ja zapodałem dziś liniowy na Batorego z RV-13AM. Próbowałem już jak było mniej luftu i jak dla mnie było za mało.Teraz może wydoli.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: wilku w Grudzień 03, 2017, 11:46:43 am
Może głupie pytanie :
Jaka jest różnica między softem liniowym  a starym - między "modulacją czasu pracy " a " modulacją wydajnościową" ???
           W czym jest na plus a w czym na minus ?
                Czy po prostu " modulacja wydajnościowa " została stworzona do palników SV200 ( rurowych) ?
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: bolecki w Grudzień 03, 2017, 01:06:28 pm
Różnica jest taka że podajesz tylko maksymalną moc kotła, oraz ilość powietrza na + lub -. Czyli kupa mniej parametrów, coś czym jara się kupa osób i firm, itp. To jest to co ja kilka late temu, robiąc SPP odrzuciłem bo nie było to do sensownego ogarnięcia.
Wedle osób które się bawiły taką pracą jest jak by to określić "fajniej". Jednak cały ten bajer jest na razie wersją eksperymentalną, mimo tego pochłonęło to sporo czasu i eksperymentów z narzędziami do których nie macie dostępu (analizatory, itp) znam tego słabe punkty i może być tak że nawet osoby z odpowiednim palnikiem i dmuchawą nie osiągną dobrych rezultatów, nie mowiąc już o tym że osoby z innym osprzętem będą w krzakach (nawet jeśli jakimś cudem wydaje się im że jest fajnie). Soft który macie pracuje jak stary fiat uno w trybie awaryjnym :). Jest to np bardzo czułem na zmiany środowiskowe które u każdego w zasadzie są inne. Wadą może być też większy spiek bo w tym trybie żar ma wyższą temperaturę.
Na razie jest to tylko pod SV i WPA06 bo pod taki zestaw mogłem zrobić mape. Nie mniej technika idzie do przodu i może coś lepszego z tego wyduszę.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: gmaj22 w Grudzień 03, 2017, 01:28:31 pm
Dlatego ja ustabilizowałem "środowisko" pod ten soft :) Zrezygnowałem z "modulacji" przepływu przez bojler mieszaczem a ustawiłem przepływ zaworem tak, aby mieć powrót na bezpiecznym poziomie, a pompę na pracę proporcjonalną. Pozwala to utrzymać w miarę stabilny przepływ, z którym kocioł sobie radzi, żeby utrzymać zadaną. Będzie zimniej, to zwiększę zadaną.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: bodek w Grudzień 03, 2017, 03:08:28 pm
Ja środowisko mam dość mocno ustabilizowane a jednak nie daję rady.Po niecałej dobie na wymienniku czarno jakbym do tłoka wrócił.Próbowałem również wklepać kod pod mój palnik i poza tym ,że moc max pokazał 5KW to powietrza ciągle jakby za mało.Może coś robię źle.Nie resetowałem stera po wgraniu nowego softu.Pamiętał kaloryczność,przesyp i tak zostawiłem.Płomień jest spokojny i wyglądało to obiecująco a jednak z końcówek coś musiało przykopcić skoro tak wyglądał wymiennik.Powietrze oczywiści miałem na +9.
Poddaję się na razie ale oczywiście jak doczytam coś sensownego to chętnie wrócę bo idea tego softu jest zarąbista i prosta.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: gmaj22 w Grudzień 03, 2017, 03:22:12 pm
A próbowałeś mniej powietrza? Mały Batory od duźej dmuchawy aż tak wiele nie potrzebuje. A od nadmiaru też może być czarno. I suchy opał to podstawa.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: bodek w Grudzień 03, 2017, 03:33:06 pm
Opał to już bardziej suchy nie może być. :)Jeżeli chodzi o zmniejszenie wiatru to na tym sofcie nie próbowałem.Na wcześniejszym jak był od -5 do +5 próbowałem wszystkiego i najlepiej było na +5 ale i tak syfiło.Miałem nadzieje ,że +9 już da radę i dlatego wgrałem go ponownie.Czy jak nie będę na ilościowym i przeszedłem na czasowy to mogę zostać na sofcie 2443 i wystarczy przestawić w 101?
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: gmaj22 w Grudzień 03, 2017, 03:41:11 pm
Dysze w palniku do przeczyszczenia?  Pali równo na całym palniku? Może w trybie ręcznym sprawdzić,  jak dmuchawa na max chodzi?
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: bodek w Grudzień 03, 2017, 03:46:25 pm
Dysze czyste i pali równo na całym palniku.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: gmaj22 w Grudzień 03, 2017, 03:56:04 pm
Może "ten model" opału tak ma? :)
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: kobra64 w Grudzień 03, 2017, 06:31:48 pm
Bodek ale to Ci nie wyrabia z powietrzem w sensie ze jest czarno, czy w sensie że masz nadmiar na palniku i jest czarno? Ja też mam zaaplikowany ostatni soft liniowy i jest OK. Poza tym że po wgraniu nie zrobiłem resetu ustawień i ustawień internetowych. Kara za niestosowanie się do mzaleceń mnie spotkała taka, że koło 11.30 zrobiłem zmianę w strefach przez internet i wydawało się że jest OK. Na wykresie można zobaczyć, że tylko się wydawało - a ja nie sprawdzałem co się dzieje, bo z rodziną poszliśmy w miasto. Po powrocie ( koło 16.30 ) żar na palenisku jeszcze był. Kocioł pracował w trybie mocno udziwnionym - objechał sobie moc na 25% ( mimo tego w kodzie 100 nie zastałem BM 25 ) i pracował w cyklu skokowym. Około minuty chodził, następnie robił 1 - 2 sekundy przerwy jakby brakowało mu zasilania ( zatrzymywał podajnik, dmuchawę i pompę oraz rozłączał neta - a prąd miał bo dioda cały czas pulsowała na czerwono ) i znów wracał do pracy na 25%. Po resecie wszystko mu przeszło. Teraz zrobię mu znów jakąś zmianę przez neta i zobaczę czy się przyjmie.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: wilku w Grudzień 03, 2017, 06:46:08 pm
Różnica jest taka że podajesz tylko maksymalną moc kotła, oraz ilość powietrza na + lub -. Czyli kupa mniej parametrów, coś czym jara się kupa osób i firm, itp. To jest to co ja kilka late temu, robiąc SPP odrzuciłem bo nie było to do sensownego ogarnięcia.
Wedle osób które się bawiły taką pracą jest jak by to określić "fajniej". Jednak cały ten bajer jest na razie wersją eksperymentalną, mimo tego pochłonęło to sporo czasu i eksperymentów z narzędziami do których nie macie dostępu (analizatory, itp) znam tego słabe punkty i może być tak że nawet osoby z odpowiednim palnikiem i dmuchawą nie osiągną dobrych rezultatów, nie mowiąc już o tym że osoby z innym osprzętem będą w krzakach (nawet jeśli jakimś cudem wydaje się im że jest fajnie). Soft który macie pracuje jak stary fiat uno w trybie awaryjnym :). Jest to np bardzo czułem na zmiany środowiskowe które u każdego w zasadzie są inne. Wadą może być też większy spiek bo w tym trybie żar ma wyższą temperaturę.
Na razie jest to tylko pod SV i WPA06 bo pod taki zestaw mogłem zrobić mape. Nie mniej technika idzie do przodu i może coś lepszego z tego wyduszę.
Jak w takim razie,   do tego "środowiska mocno ustabilizowanego" ma się sterowanie zaworem czterodrogowym w trybie regulatora pokojowego.  Przecież tam z założenia ma być ciągła zmiana na zaworze. Chyba że nie  tak rozumiem ?
A co z dmuchawą RV13Am  i palnikiem Ardeo Iron R ?
Teoretycznie Rv13Am to podobne parametry JAk WPA06
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: bodek w Grudzień 03, 2017, 06:49:51 pm
Jak miałem ustawione 10KW to nie przepalał i zaczęło się zbierać opału więcej i na samej górze czarny nie dopalony.Jak zmniejszyłem na 8KW było już lepiej na palniku ale coraz czarniej na wymienniku.Jak wbiłem kod 203 (batory +70W)to automatycznie wskoczył na 5KW
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: gmaj22 w Grudzień 03, 2017, 07:20:08 pm
@wilku... W trybie regulatora pogodowego czy pokojowego nie ma raczej gwałtownych zmian temperatury czy to na zewnątrz, czy wewnątrz. Mocniej może się wahnąć jedynie przy intensywnym wietrzeniu.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: bolecki w Grudzień 03, 2017, 09:16:16 pm
@ wilku. Teoretycznie możesz spróbować liniowego. Zawór w trybie reg. pok. miał właśnie nie latać z byle powodu, w dodatku bez chaosu z ustawianiem. Tak więc tylko przełącza się pomiędzy dwiema temperaturami.

@bodek. Żadne ustawienia z kodów 200 Ci nie pomogą. Nie wiem dlaczego wsysło post dziubka, bo też był ważny. Podstawa to także prawidłowo wpisany przesyp palnika, przed przełączeniem na liniowy trzeba też ustawić parametr rozruchu dmuchawy. Potem jedyne co można zrobić to skorygować ilość powietrza który jest dopasowany do ilości podanego paliwa. Jeszcze raz powtórze, mapa jest zrobiona pod konkretny palnik i dmuchawę. Każdy taki zestaw ma jakieś konkretne charakterystyki i choćby się chciał skichać charakterystyka WPA jest swojego odpowiednika WBS na tyle inna że już może być lipa. Jeśli nie działa, to po prostu nie zadziała i nie ma co drążyć. Tu nic nie pomoże że macie super instalacje i złoty węgiel. 
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: gmaj22 w Grudzień 03, 2017, 10:44:25 pm
Co zaobserwowałem po nowej aktualizacji:
1/  soft zainstalowany startuje domyslnie na liniowym
2/  reset ustawień do fabrycznych, po czym wpisanie na nowo parametrów w kodzie 101 ( pamiętał korekty dla ciepłomierza)
3/  powrót do modulacji czasowej, zeby sprawdzić rozruch dmuchawy - tu pojawia się problem. Przewijająć z karty polecenia kodowego w górę, dochodzi tylko do karty parametrów CWU/CYRKULACJI - nie ma mowy o wyjściu wyżej do ustawień podawania.
Mimo wyłączania sterownika i dwukrotnego przechodzenia pomiedzy modulacjami, sterownik zachowuje się podobnie. Na czasowym dochodzimy do CWU i po próbie przejścia wyzej, załącza się podajnik na około 10 sek.
Przez ekotłownię dokonałem wcześniej tylko jednej zmiany: mocy i korekty dmuchawy.
Czy ktoś ma podobne spostrzeżenia?
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: kobra64 w Grudzień 03, 2017, 10:51:42 pm
No to samo masz Gmaj co u mnie się porobiło. Też nie mogłem dojść do ustawień dawkowania i wiatru, po dojściu do CWU następował jakby chwilowy stop sterownika. Pomógł reset ustawień internetowych i reset ustawień sterownika przez menu kodowe.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: kobra64 w Grudzień 03, 2017, 10:57:38 pm
A na niedopalony węgiel i brak wiatru nawet przy max. korekcie na plus reda jest - doraźna i nieco toporna ale jest. Trzeba mu w 101 w danych opału zawyżyć przesyp albo kaloryczność. Oczywiście po zawyżeniu przesypu błędnie wskaże zużycie - ale można znaleźć punkt w którym opał się spali czysto. U mnie na obrotówce Ardeo z wiatrakiem WBS 6Al liniowy śmiga aż miło. Śmigał na miale 23 z Piasta, na mixie Janina + Silesia, na mixie Bobrek + Ziemowit, teraz śmiga na pelecie VARMO.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: gmaj22 w Grudzień 03, 2017, 11:10:12 pm
Sęk w tym, że załadowałem przed chwilą oficjalny 2425 i dzieje się to samo... Pewnie zapamiętał ustawienia. Idę reset robić, bo nie zasnę spokojnie :)
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: bolecki w Grudzień 03, 2017, 11:22:31 pm
Prrr a na ekotlowni mie pokazywał jakiś durnych ustawień na oknie w którym wymiękał?
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: gmaj22 w Grudzień 03, 2017, 11:30:35 pm
Właśnie po poprzednim resecie zauważyłem na ekotłowni po jakimś czasie (wg wykresu po ok. 2 godz. :), że pokazał fabryczne 5 kW i korektę 1. Dlatego zmieniłem na 12kW/5. Ale chciałem sprawdzić na czasowym ustawienie rozruchu dmuchawy.
Tak czy siak już jest dobrze po ponownym resecie. Musiałem poprzedni niewłaściwie zrobić, bo zastanowiło mnie, dlaczego po resecie na  ustawienia fabryczne zapamiętał tylko ustawienia ciepłomierza. Teraz robiłem ponowny reset i już nie zapamiętał - na szczęście miałem zapisane :) Wykres wskazuje jednak na to, że zapomniałem po pierwszym resecie przestawić z fabrycznej mocy 5 kW na 12 kW, bo rzucało nim dość mocno przez dwie godziny na małej mocy.
Sytuacja opanowana w każdym razie.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: bolecki w Grudzień 04, 2017, 12:07:42 am
Część ustawień siedzi także w ust. Internetowych. Dlatego mogły zostać i dlatego trzena robić też i ten reset.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: kobra64 w Grudzień 04, 2017, 08:44:58 am
Niestety nadal się mu pierdzieli. Wczoraj po zmianach wprowadzonych przez internet ( tak koło 18.30 ) nie byłem w kotłowni, bo z wykresu wszystko wyglądało OK. Ale dzisiaj zaszedłem i stwierdzam, że znów się mu porąbało. Objawy to wykonywanie przez sterownik takiego jakby krótkiego restartu ( stop dmuchawy, podajnika i pomp ) powodującego wyzerowanie parametru I. Powtarza tą akcję mniej więcej co minutę. Wydaje mi się że to nie nastąpiło po tym jak wczoraj wprowadziłem zmiany przez neta - ale tak jak mówię podgląd pracy kotła i wykres wyglądał OK i nie chciało mi się złazić do kotłowni więc pewności nie mam. Ale wydaje mi się że dał dupy dziś o 7.00 rano. To jest taka godzina, w której miałem ustawione w strefach start nocy dla mieszacza a dla pompy CO nadal dzień. Wcześniej jak widać z wykresu prawidłowo przyjął wszystkie zmiany stref. Zadana kotła 55 stopni, parametr P = 1. O północy stop pompy i noc dla mieszacza - prawidłowo, I wyłączone od pompy, moc tylko z P oraz D, przepływ tyle co po grawitacji. O godz. 4.00 start pompy, mieszacz nadal noc - prawidłowo, moc liczona z uwzględnieniem I, przepływ rośnie z grawitacyjnego na pompowy. O godz. 5.oo dzień mieszacza przy nadal pracującej pompie - prawidłowo wszystko. O godz. 7.00 noc mieszacza ale pompa dalej pracuje - i tu się posypało chyba. Pomimo pracującej pompy moc liczona bez uwzględnienia I. Przepływ wskazuje na pracę pompy i przymykanie mieszacza. A potem nagle 2 skoki na 2500 litrów - to musiało chyba go złapać do zapisu w momencie końca tego restartu kiedy ponownie załączał pompę. W każdym razie - jest jakiś babol.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: gmaj22 w Grudzień 04, 2017, 09:11:52 am
U mnie sterowanie mieszaczem jest wyłączone, ale jest inny problem.  Otóż po ostatnim resecie ok. północy szedł ponad dwie godz. i w końcu zablokowało go na 25% mocy. Widać to na wykresie: Wcześniejsza huśtawka między 22:00 a północą, potem restart ustawień, wreszcie ok. godz. 2:30 - blokada. O 4:30 wyłączyłem sterownik, bo nie dało się tego zmienić. W kodzie 100 parametr BM=OFF - tu przyczyny bym nie szukał. Przepływ stabilny, tylko przed całkowitym wyłączeniem sterownika, dwukrotnie próbowałem "naprawić" sytuację, wyciągając wtyczkę z sieci (stąd piki przepływu).
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: bolecki w Grudzień 04, 2017, 09:13:13 am
25% to moc po włączeniu sterownika, czyli wychodzi na to że on non stop się resetuje i raczej nie dzieje się to na oknach CWU lecz po określonym czasie w którym zdążycie tam dotrzeć. Jak ktoś znajdzie jeszcze coś ciekawego z tym zwisem to dajcie znać. Będzie mi łatwiej do tego dojść... bo u mnie działa.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: gmaj22 w Grudzień 04, 2017, 09:19:03 am
Mam dziś czas to przyobserwuję. Jakieś wskazówki?
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: bolecki w Grudzień 04, 2017, 09:27:38 am
Nie wiem, na razie błądze. Można by sprawdzić czy jak zacznie się resetować to co się stanie po odpięciu neta
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: gmaj22 w Grudzień 04, 2017, 09:37:43 am
A konkretniej? Reset sterownika do fabrycznych zrobić przy odłączonym necie? Czy w trakcie resetu ustawień internetowych odłączyć mu net?
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: dziubek23 w Grudzień 04, 2017, 09:40:59 am
U mnie po wgraniu nie krzyczał o reset, wszystko chodzi normalnie ale grzebać przez neta nie miałem okazji.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: bolecki w Grudzień 04, 2017, 09:54:05 am
Gmaj, "Można by sprawdzić czy jak zacznie się resetować"

Nie chodzi o reset ustawień, tylko cykliczne, regularne i samoczynne włączanie się sterownika.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: bolecki w Grudzień 04, 2017, 12:08:03 pm
Ok, chyba nareperowałem- fuks że tak szybko ale naprowadziliście jak należy. Daje bonusa abonamentowego. Do pobrania v444
Tak po krótce: Zapis ustawień przez ekotlownie w trybie liniowym zerował pewien parametr, który był dzielnikiem :)
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: gmaj22 w Grudzień 04, 2017, 01:06:35 pm
Załadowane i wystartowane. Jest OK....nawet kot nie drze japy o reset :)
Sprawdzone- po przejściu na modulacje czasową, nie wiesza się po ekranie CWU/CYRK. Jednak parametry startowe podawania i przerwy są jak 12sek/1 sek. To ok. 80 kW :)  Dodaj dwa zera do tej jedynki (przerwy) i będzie ok na początek :)
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: bolecki w Grudzień 04, 2017, 01:17:23 pm
Te parametry są współdzielone i w trybie liniowym robią co innego. Po zmianie na czasowy trzeba będzie je ustawić jeszcze raz co raczej nie jest problemem.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: gmaj22 w Grudzień 04, 2017, 01:27:56 pm
Jasne , że nie jest. Nowicjusz zanim wszystko ogarnie, najwyżej szufladę pod palnik podstawi, żeby węgiel łapać :)
Albo zrobić tak, żeby soft po zassaniu, startował z modulacji czasowej na "normalnych" proporcjach i dopiero po kodzie 101 zmiana na liniowy. Wiem, że to również nie problem, bo do pierwszego uruchomienia można przecież od początku wbić czasowy i realne proporcje.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: kobra64 w Grudzień 04, 2017, 08:27:11 pm
Poprawka zasadzona, dla pewności zrobiłem reset ustawień internetowych i  ustawień sterownika. Z drżeniem serca i wyłącznie pro publico bono wprowadziłem mu przez neta 2 zmiany - w strefie mieszacza i w strefie pompy CO. Czekam co będzie...
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: tiger787 w Grudzień 07, 2017, 01:58:13 pm
Witam Panowie miałem to samo i pomogło wyłączenie zasilania na chwile.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: chadury89 w Grudzień 09, 2017, 12:15:23 pm
Chciałbym przetestowac soft liniowy. Podejdzie do mnie? Palnik ardeo iron r, dmuchawa rms 120 al.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: bolecki w Grudzień 09, 2017, 01:13:20 pm
Już pisałem dlaczego może nie banglać jak należy. Zaszczep i będziesz widział.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: gmaj22 w Grudzień 09, 2017, 08:12:04 pm
Na RMS(-mall)  nie będzie banglać jak nalezy. Sprawdzone.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: dandi33 w Grudzień 10, 2017, 02:01:06 pm
Zdjęcia z okna PID
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: bolecki w Grudzień 10, 2017, 02:26:48 pm
Teraz masz jakieś 6st ponad zadana ( tak wynika z okna). Co do nocy to popatrz też na statusy pomp. Mi z telefonu nie jest wgodnie.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: dandi33 w Grudzień 10, 2017, 03:06:34 pm
Szefie teraz jest wszystko ok bo przed zrobieniem zdjęcia okna sterownik był na chwilę wyłączony i wszystko wróciło do normy.
Czy ktoś z waz zmieniał ustawienia mieszacza przez stronkę bo właśnie ja wczoraj ok. 21 sobie pozmieniałem i nad ranem tem. kotła zablokowało mi na 700, a ustawione miałem 60.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: chadury89 w Grudzień 10, 2017, 08:12:36 pm
Mowicie ze na tej mojej dmuchawce nie bedzie banglac, tz co bedzie sie dzialo?
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: bodek w Grudzień 10, 2017, 08:16:39 pm
No to ciekawostka.Zapodałem 2444 i popaliłem na liniowym trochę i doszedłem do wniosku ,że jednak przełączę na czasowy bo jednak miałem czyściej na czasowym.Dobę się paliło i było OK a dziś po 18 zaczął mi ster świrować.Wywalił błąd Er 14.Temperatura normalnie szła w górę a on się zablokował na 90%,które mam ustawione jako 100.(Po kąpieli)Alarm skasowałem ale ster ani drgnął.Musiałem go przywrócić do ustawień fabrycznych.Teraz trochę ze stresem idę spać czy mi tyłek nie zmarznie dziś w nocy.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: bolecki w Grudzień 10, 2017, 09:33:40 pm
Co znaczy ani drgnął.
Myślę że z tymi resetami to jakaś przesada delikatna.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: kżyh w Grudzień 10, 2017, 09:48:43 pm
No to ciekawostka.Zapodałem 2444 i popaliłem na liniowym trochę i doszedłem do wniosku ,że jednak przełączę na czasowy bo jednak miałem czyściej na czasowym.Dobę się paliło i było OK a dziś po 18 zaczął mi ster świrować.Wywalił błąd Er 14.Temperatura normalnie szła w górę a on się zablokował na 90%,które mam ustawione jako 100.(Po kąpieli)Alarm skasowałem ale ster ani drgnął.Musiałem go przywrócić do ustawień fabrycznych.Teraz trochę ze stresem idę spać czy mi tyłek nie zmarznie dziś w nocy.
Widzę że masz Dm na 99%. U mnie przy takiej nastawie przy pełnej mocy przestawał pracować podajnik.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: bolecki w Grudzień 10, 2017, 09:53:57 pm
Oooo to to.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: kżyh w Grudzień 10, 2017, 10:04:21 pm
Bodek sprawdź sobie nastawę "czas wygaśnięcia". Po bo manewrach może masz wartość domyślną (chyba 15min).
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: kżyh w Grudzień 10, 2017, 10:20:42 pm
Małe sprostowanie, Dm = 99% ma  dandi33 (pewnie się niebawem zorientuje)
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: dandi33 w Grudzień 10, 2017, 11:34:59 pm
Powtórka z rozrywki tym razem stabilizuje się na 46o
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: bolecki w Grudzień 11, 2017, 06:03:16 am
A DM zmieniłeś tak jak kżych radził?
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: dandi33 w Grudzień 11, 2017, 07:57:56 am
Zdjęcia PID po zrobieniu zdjęcia DM przestawione na 100
Zdjęcie zrobione o 6:50
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: bolecki w Grudzień 11, 2017, 09:05:44 am
No to zobaczymy czy teraz będzie coś swirować na DM100.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: dandi33 w Grudzień 11, 2017, 09:12:04 am
będę musiał chyba go na chwilę odłączyć od prądu żeby zszedł z tem do 60 bo teraz 68 utrzymuje przy zadanej 60

zdaje mi się, że tam miesza zaznaczenie czujnika spalin o godz. 10:40 wyłączyłem na chwilę sterownik z prądu zszedł z mocą do 64, a ok 11:30 wyłączyłem mu sprawdzanie tem spalin i wtedy wyrównał do 60 zobaczymy co będzie dalej wiem za dużo rzeczy na raz, ale jeżeli do jutra będzie wszystko ok.  to włącze DM na 99 i zobaczymy

jak będziesz grzebał w sofcie to nie zapomnij podnieść tem. ochrony powrotu do 60 stopni
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: bodek w Grudzień 11, 2017, 04:55:36 pm
Co znaczy ani drgnął.
Myślę że z tymi resetami to jakaś przesada delikatna.
DM miałem ustawione jak zawsze na 90.Temperatura po kąpieli rosła normalnie w dobrym tempie a moc jak zaczarowana na 90.Spaliny w dół to idę zaglądnąć.Błąd Er14 dmuchawa i podajnik stoją jak zaczarowane.Po skasowaniu błędu chwila i to samo.Czas wygaśnięcia miałem 25min.
Na razie wszystko jest OK.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: kżyh w Grudzień 11, 2017, 06:53:53 pm
Gdzie Ty widzisz czary bodek ? Ustawiłeś ograniczenie na 90% i tyle było. W starszych wersjach softu przy takim ustawieniu nie działała ochrona przed wygaśnięciem (poprawka w sofcie v2425)
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: bodek w Grudzień 11, 2017, 07:43:46 pm
Nie bardzo Cię rozumiem.Co mnie obchodzą starsze softy.Nowszego jak Mój to Bolecki jeszcze nie zrobił.90 to max który mu ustawiłem i raczej zawsze działał tak ,że jak się tylko dźwigał w górę i zbliżał do zadanej to leciał z mocą w dół.U mnie nie dość ,że nie leciał w dół z mocą to jeszcze wywalił błąd Er14 ,który powinien wywalić gdyby temperatura się nie dźwigała  po czasie ,który ma ustawiony.Temperatura oczywiście rosła.
Na razie po wczorajszym resecie ustawień jest OK. Stresik jednak wczoraj lekki był.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: kżyh w Grudzień 11, 2017, 07:59:15 pm
Wydaje mi się że nie rozumiesz jak działa funkcja ochrony przed wygaśnięciem nie mówiąc już o regulatorze PID.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: bodek w Grudzień 11, 2017, 08:15:08 pm
Wydaje mi się ,że ograniczenie na 90 to więcej jak 90 nie da i nie dało.Dlaczego jednak na tych 90 się powiesił i nie chciał schodzić niżej.Er 14 w tym wypadku nie rozumiem w ogóle.Gdybym ustawił tak mało żarcia ,że temperatura by się nie dźwignęła w tym czasie który ma ustawiony (u mnie 25min) to wszystko by było jasne.
Ja to tak rozumiem.Jeżeli jest inna teoria to proszę oświeć mnie.Będę bardzo wdzięczny.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: kżyh w Grudzień 11, 2017, 08:25:58 pm
Po przebiegach wygląda dość logicznie - spadła temperatura (zwiększony pobór ciepłej wody) regulator zwiększył moc. Po osiągnięciu poziomu ograniczenia (90%) wystartował pomiar czasu. w ustawionym czasie nie zdołał dogrzać i wywalił Er 14. Wcześniej wspomniałem o poprzednich wersjach softu bo funkcja ta działała trochę inaczej a mianowicie czas startował po osiągnięciu 100% mocy co powodowało że po wprowadzeniu ograniczenia mocy funkcja była nieskuteczna. Jeśli się mylę to bolecki pewnie to  sprostuje.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: kżyh w Grudzień 11, 2017, 08:32:40 pm
I jeszcze jedno - to jak przebiega regulacja i dochodzenie do wartości zadanej temperatury jest uwarunkowane nastawami regulatora PID. Wartości nastaw muszą być dobrane indywidualnie do każdej instalacji. Na tych samych nastawach u jednego będzie "gładko" dochodzić do temperatury a u innego będą przeregulowania.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: sati w Grudzień 11, 2017, 08:57:33 pm
Włączając się do dyskusji to u mnie nie przekracza temperatury więcej jak o 2 stopnie. I na starym sofcie jak i na nowym w zeszłym tygodniu aktualizowałem. Uważam że należy dobrze ustawić przepływy i wszystko będzie ok.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: bolecki w Grudzień 11, 2017, 09:35:06 pm
Wygaszanie zostaje sprawdzane gdy moc zbliży na mniej niż 2% do wartości DM.
Prawdą jest że każda instalacja chciała by innych wartości PIDa, ale z braku laku ten pracuje na bezpiecznych wartościach gdzie rezultat nie jest głupi.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: bolecki w Grudzień 12, 2017, 06:29:34 pm
Nie udało mi się nic znaleźć z ograniczeniem DM :) Ani to co Kżych, ani to co Dandi wspominał. U dandiego myślę że jednak problem nie ma z tym w ogóle związku
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: dandi33 w Grudzień 12, 2017, 06:50:09 pm
od godz. 17:15 DM włączone na 99, ja stawiam na kontrolę czujnika spalin do jutra pochodzi bez sprawdzenia, a jutro włączę jego sprawdzanie :)
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: kżyh w Grudzień 12, 2017, 07:08:45 pm
Jak bardzo chcesz eksperymentować to podnieś na chwilę temperaturę zadaną tak aby moc doszła do ograniczenia tj. 99% i zwróć uwagę czy będzie pracować podajnik i czy dmuchawa nie chodzi aby na obrotach tła.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: dandi33 w Grudzień 15, 2017, 07:43:50 am
kżyh wczoraj testowałem DM na różnych wartościach i też wykluczyłem twoje podejżenia
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: Robertxxx w Grudzień 17, 2017, 09:03:14 am
Witam. Mógłby ktoś z forumowiczów opisać krok po kroku jak zaktualizować sterownik. Kiedyś musi być ten pierwszy raz. Karta sd ma być"pusta" czy coś może na niej być oprócz pobranego softu?
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: dziubek23 w Grudzień 17, 2017, 09:14:57 am
Czytaj instrukcje, nie zadawaj pytań.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: Robertxxx w Grudzień 17, 2017, 09:16:59 am
No ok. ale jaką instrukcję? Papierową tam nic nie ma.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: dziubek23 w Grudzień 17, 2017, 09:19:45 am
W paczce z pobranym softem jest instrukcja jak aktualizować sterownik spójrz dokładnie.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: Robertxxx w Grudzień 17, 2017, 09:24:36 am
No i gitara.  Reszta pytań po przeczytaniu instrukcji. ;D
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: dziubek23 w Grudzień 17, 2017, 09:25:14 am
 ;)
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: Robertxxx w Grudzień 17, 2017, 12:32:20 pm
Jestem po po paru próbach ale wszystkie nie udane. Po włożeniu karty i zworki i po włączeniu zasilania dioda lub panel nie miga ster się normalnie włącza i podejmuje pracę.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: gmaj22 w Grudzień 17, 2017, 12:52:06 pm
Usunąłeś w nazwie pliku instalacyjnego numer wersji?
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: Robertxxx w Grudzień 17, 2017, 12:59:51 pm
Tak.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: dziubek23 w Grudzień 17, 2017, 01:18:30 pm
A po aktualizacji usunąłeś zworkę czy wogole nie chcę zrobić aktualizacji? Odczytaj problem po kodach świetlnych jest w instrukcji.

Nie doczytałem tym razem ja.  Może zamiast oryginalniej zworki spróbuj czymś innym śrubokrętem na przykład.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: Robertxxx w Grudzień 17, 2017, 01:20:48 pm
Wogóle nie chce zrobić aktualizacji. Zamontowałem nawet swoją zworkę i to samo tak jakby ne widział karty. Nie ma żadnych alarmów.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: dziubek23 w Grudzień 17, 2017, 01:44:45 pm
Spróbuj może z inna kartą. Jak nie podejdzie wal do Prezesa.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: Robertxxx w Grudzień 17, 2017, 01:52:55 pm
Też tak myślę ale jutro bo muszę zakupić.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: dziubek23 w Grudzień 17, 2017, 02:03:52 pm
Z telefonu albo aparatu tez podejdzie jak masz.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: gmaj22 w Grudzień 17, 2017, 02:59:01 pm
Sformatowana na FAT32?
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: Robertxxx w Grudzień 17, 2017, 04:17:08 pm
Tak .
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: Robertxxx w Grudzień 18, 2017, 04:22:23 pm
 Zakupiona nowa karta sd 8Gb i dalej nic to samo co wczoraj. Czy to realne?
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: bolecki w Grudzień 18, 2017, 10:55:45 pm
Podeślij na meila zdjęcie tej płyty i dane do wysyłki z nr tel.
Wyśle coś na podmiane
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: Robertxxx w Grudzień 19, 2017, 06:09:05 am
Ok. Ale po 16. Dzięki.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: damian9023 w Grudzień 19, 2017, 07:42:42 pm
Witam. Dziś zaobserwowałem taki sam problem jak u kolegi Robertxxx chciałem zaktualizować soft do najnowszych z testowych i żadnych reakcji ze strony sterownika. Sprawdzone na trzech kartach 1, 2 i 8 Gb wszystkie formatowane do FAT32 zworki również zmieniane i nic nie pomaga. Aktualizacje robiłem już nie raz i nigdy nie było problemów. Jakieś pomysły możne jeszcze? Dodam ze soft aktualnie najnowszy z oficjalnych.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: duch w Grudzień 23, 2017, 06:04:55 am
Witam, nie mogę sie doczytac, czy pojawił się nowy soft. Jaki jest aktualnie najnowszy.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: kżyh w Grudzień 23, 2017, 08:16:08 am
Informację o aktualnej wersji softu masz na pierwszej stronie tego wątku. Aktualny oficjalny to v2425
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: luknor w Grudzień 30, 2017, 03:00:46 pm
Dawno nie aktualizowałem sterownika. Czy będzie problem z aktualizacją z 2.413 od razu do wersji bieżącej?
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: bodek w Grudzień 30, 2017, 04:38:07 pm
Nie będzie.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: bpiter79 w Styczeń 05, 2018, 06:29:34 pm
Też próbowałem aktualizacji i nic. Obecnie mam 2424, próbowałem 2425 i nic, potem ostatni testowy i tez nic. Wszystkie próby na tej samej karcie, innej nie mam. Karta sformatowana na FAT32, zworka na BOOT, z nazwy pliku usunięty nr aktualizacji i nic, uruchamia się normalnie bez wyrzucania żadnego błędu. Może coś z plikami?
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: luknor w Styczeń 05, 2018, 06:51:27 pm
Ja zaktualizowałem bez problemu
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: bpiter79 w Styczeń 05, 2018, 09:42:09 pm
Czyli to coś u mnie. Trzeba spróbować z inną kartą.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: bolecki w Styczeń 05, 2018, 11:28:50 pm
Możesz być też szczęśliwym posiadaczem plyty, ktora za żadne skarby nie pociągnie nowego softu. Poszło kilka takich.
W sumie temat jest prosty, jeśli po założeniu  zworki ster się normalnie uruchamia, to czeka cię podmiana...
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: bpiter79 w Styczeń 06, 2018, 11:48:01 am
Tak się dzieje za każdym razem. Żadnego komunikatu nie wywala, odpala się normalnie. Myślałem, że zworka nie dotyka złączy, ale to nie to. Ster jeszcze na gwarancji, użytkuję od marca 2017. Jak to załatwimy?
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: gmaj22 w Styczeń 06, 2018, 12:07:56 pm
W poście #425 masz "instrukcję" :)
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: sati w Styczeń 09, 2018, 01:49:28 pm
Po aktualizacji na nowy soft widać ewidentnie jak czujniki  spalin i zewnętrzy co jakiś czas się zawieszaj na stałej temperaturze. o ile jeszcze można się zastanowić nad czujnikiem zewnętrznym to od spalin na pewno nie wskazuje przez godzinę lub niekiedy dłużej cały cas taka samą temperaturę.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: luknor w Styczeń 09, 2018, 01:53:02 pm
Nie zauważyłem takiego zachowania a mój czujnik spalin ledwo żyje, z dwa razy go usmażyłem.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: Pirx w Styczeń 11, 2018, 06:07:07 pm
Witam, mam soft 2.418. SKAM-P PLUS 12kW Ardeo iron R. Wszystko działa OK czy jest potrzeba aktualizacji? zawsze co nowsze to ma jakieś poprawki ale z drugiej strony coś może być niedopracowane i niestabilne. Proszę o radę :)
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: kżyh w Styczeń 11, 2018, 07:54:08 pm
Jaki ma sens ustawianie innej temperatury na dzień i noc na kotle przy zaworach termostatycznych na grzejnikach Pirx?
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: Pirx w Styczeń 11, 2018, 09:03:49 pm
No jednak pomimo zaworów przy niższej temperaturze na kotle w nocy spada temperatura o około 1 do 2 stopni a idzie mniej opału. Nie są to faktycznie znaczące różnice i sam się właśnie zastanawiałem czy nie zrównać temperatur ze względu na stabilniejszą pracę kotła. He he a co u Ciebie z temp, cwu 500?
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: kżyh w Styczeń 11, 2018, 09:15:26 pm
Lubię mieć ciepłą wodę do mycia  ;). A tak na poważnie to bardziej istotny dla mnie jest pomiar temperatury na powrocie do kotła i tam przełożyłem czujnik. Mam ciągły obieg przez zbiornik CWU i pomiar nie jest mi potrzebny.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: Pirx w Styczeń 11, 2018, 09:22:50 pm
He he, domyśliłem się, że tak masz bo ja mam tak samo jedna pompa przez zbiornik cwu. Też przełożyłem czujnik ale potem dokupiłem jeszcze dwa :). Wracając do głównego tematu to co sądzisz o zmianie softu?. W zasadzie ten sezon to nauka i zbieranie doświadczeń. Mój podstawowy błąd ( nie tylko mój) to opał - miał bo niby taniej ale niech go cholera, syfu więcej niż jak paliłem w dolniaku.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: kżyh w Styczeń 11, 2018, 09:32:16 pm
Jadę na testowym sofcie bo ma zwiększony zakres nastawy czasu całkowania w PID co się u mnie sprawdza. Aktualnie dopalam wzięty na testy pellet Varmo. Z tego co tak na szybko liczę to idzie mi tego jakieś 20% mniej niż groszku który kupiłem na ten sezon.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: Pirx w Styczeń 11, 2018, 09:41:11 pm
A jak na tym Varmo z popiołem bo czytałem, że strasznie lotny. Co do zaworów to jest ciekawostka taka - jak temperatura 50 zawory zamykają się w okolicy zadanej na zaworze ale jak na kotle powiedzmy 55 to pomimo, że zawory nie ruszane zaczynają lekko grzać, stąd ta różnica temperatury w domu 1- 2 stopnie dzień - noc.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: kżyh w Styczeń 11, 2018, 09:55:17 pm
Ogólnie z Varmo jest mało popiołu, jest drobny i bardziej lotny przez co osadza się go więcej na wymienniku przy czym nie klei zbyt mocno się do pionowych powierzchni tylko zalega na poziomych półkach. Jeśli chodzi o temperatury to nie zmieniałem nastawy na kotle od początku sezonu. Na grzejnikach mam też zawory termostatyczne i temperaturka trzyma mi się pomiędzy 22-23'C niezależnie co się dzieje na zewnątrz.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: Pirx w Styczeń 11, 2018, 10:03:52 pm
Jak się wszystko wyrówna po moich dzisiejszych zabawach to jutro przestawiam noc i dzień na taką samą, zobaczę jak kociołek będzie się sprawował. Miał to porażka, kalafiory i strasznie pyli. Może za bardzo jeżdżę z nastawami choć w zasadzie mogłem się tego spodziewać.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: kżyh w Styczeń 11, 2018, 10:18:31 pm
Na powstawanie spieków niebagatelny wpływ maja gwałtowne zmiany mocy palnika. Groszek który mam też potrafi zrobić kalafiora ale od czasu jak ustabilizowałem pracę kociołka to da się przeżyć. Wcześniej to mi potrafił urosnąć górotwór tak że się o deflektor oparł.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: Pirx w Styczeń 12, 2018, 10:10:48 am
No to tym bardziej przemawia o ustawieniu takich samych temperatur na noc i dzień. Właśnie przestawiłem i poobserwuje.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: Jarecki79 w Styczeń 12, 2018, 04:05:59 pm
Pirx patrzę na mapę i jak podałes prawdziwą lokalizację, to w Braniewie jest "produkowany" ekogroszek Ekobran
Pochodzenie oczywiście Rosja, ale z tego co mi instalator z tego regionu mówił spala sie poprawnie.
Jak to tam mieszają, to przypuszczam,że cenowo też jest korzystniej a to zawsze lepsze w sensie pylenia jak miał węglowy
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: Pirx w Styczeń 13, 2018, 04:18:50 pm
No właśnie też kilka dni temu o tym przeczytałem. Przy okazji mam zamiar pojechać do Braniewa i zobaczyć co to takiego. Jasne że to rosyjski ale ogólnie opinie o tym węglu są bardzo różne, taka samo zresztą jak o naszym :). Na pewno będzie to lepsze od miału no ale "kto nie słucha ojca, matki ten.... " tyle czytałem o opale ale widać wrodzona wielka żądza oszczędzania sprawiła, że kupiłem miał. Może jeszcze nie byłoby tragedii żeby mniej się pyliło. :( .Dzięki za zainteresowanie i rady.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: thekip w Luty 25, 2018, 11:33:12 am
witam czy w testowym można robić zmiany na ekotłownia ???
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: bolecki w Luty 25, 2018, 01:13:47 pm
W ostatnim raczej wszystko było ok.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: thekip w Luty 25, 2018, 03:55:33 pm
Zapodałem testowy zobaczymy czy upiecze kalafiora na retorcie
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: arthek w Sierpień 13, 2018, 07:27:56 pm
Ściągnąłem aktualny plik z soft i chciałem wyświetlić zawartość na kompie, zamiast tekstu wyświetlają mi się chińskie krzaczki .....
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: dziubek23 w Sierpień 13, 2018, 08:14:44 pm
No to wszystko w porządku  :P :o ;)
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: arthek w Sierpień 13, 2018, 08:20:28 pm
Nie róbcie jaj, zawsze jak aktualizowałem to wchodziłem w plik zgodnie z info od szefa :
"Instrukcja jak to robić znajduje się w SOFT_SPP_PPXv2"

Tam w pliku  również był plik tekstowy z instrukcją jak aktualizować oraz  info jakie zmiany są w sofcie.

A teraz otwieram pobrany plik i ...krzaczki. :o
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: bolecki w Sierpień 13, 2018, 08:29:51 pm
No bo soft to nie jest tekst do wyświetlania na kompie.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: arthek w Sierpień 13, 2018, 08:45:03 pm
Już sobie poradziłem z problemem.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: moreniak w Wrzesień 14, 2018, 07:57:28 pm
Hmm. To jak ją sformatować,  żeby ster ją  widział.  Pliki to S_SPP.hex i S_PPX.hex . Czy mogą być jeszcze inne pliki na karcie??

Edit: Może wpływ ma to, że to karta SDHC?

Po dwóch latach się wyjaśniło.

Dwa dni walczyłem z różnymi kartami SD, formatowałem na różne sposoby i nic. Ciągle migało  2 razy.

Aż w końcu zacząłem sprawdzać płytkę sterownika i znalazłem to:
https://drive.google.com/file/d/0BxfGNljF4e_RUW05TFJRc1RQUmhoYjV4dnY3QnVyWWh3dUZv/view?usp=sharing (https://drive.google.com/file/d/0BxfGNljF4e_RUW05TFJRc1RQUmhoYjV4dnY3QnVyWWh3dUZv/view?usp=sharing)

Po przelutowaniu złącza, poszło za pierwszym razem.

Taka informacja dla potomnych , że niedociągnięcia fabryki też się zdarzają.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: bolecki w Wrzesień 14, 2018, 09:54:35 pm
Dlatego na produkcji są właśnie programowane przez kartę zamiast z programatora ;)
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: Soplica w Październik 26, 2018, 07:59:34 pm
Witam przez ostatnie dni dość  często  są  problemy  z  ekotłownią  dziś  to chyba już  4 raz wyświetla  się błąd wyświetlania   wiadomo czy to błąd  po stronie ekotłowni czy może u mnie coś?
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: bolecki w Październik 26, 2018, 08:39:56 pm
Leży i kwiczy, nie regulujcie odbiorników.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: Soplica w Październik 28, 2018, 08:29:51 am
Ekotłownia znowu leży
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: duch w Listopad 29, 2018, 05:09:34 pm
Proszę o pomoc, mam soft 2425 v424 z dn. 13.01.2017 r, zauważyłem że pojawiły się nowe aktualizacje, co muszę zrobić żeby je mieć. :'(
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: bolecki w Listopad 29, 2018, 05:38:27 pm
W oficjalnej paczce masz pdf z opisem. Na marginesie albo masz 424, albo 425.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: duch w Listopad 29, 2018, 06:44:11 pm

Zgadza się na 109 mam 425. Czy istnieje możliwość pominięcia tej aktualizacji v448 z 15.08.18
- Minimalny zasyp od 70 kg , dla mnie korzystniejsza jest możliwość zasypu od 10 kg
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: bolecki w Listopad 29, 2018, 08:31:18 pm
Ale soft zaszczepia się taki jak chce, a nie ładuje po kolei wszystkie które są pomiędzy.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: wildi2 w Grudzień 22, 2018, 04:16:49 pm
Jest jakaś roadmapa kiedy liniowy wyjdzie poza testy? Oczywiście mógłbym wgrać jakiś testowy ale za mało jestem w domu, a małżonka w razie w sobie raczej nie poradzi.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: dziubek23 w Grudzień 22, 2018, 04:28:59 pm
Liniowy już jakiś czas istnieje w testowych softach i ja korzystam z niego już drugi sezon. Decydującą sprawa to dmuchawa, jak pasuje próbuj.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: bolecki w Grudzień 23, 2018, 07:43:23 pm
dodany v2.454, poprawki w pid i pracy ciepłomierza. Nie sprawdzany, nie sadzić na noc.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: gmaj22 w Grudzień 29, 2018, 06:59:17 pm
Wczoraj zadałem nowy soft testowy. Było ok do momentu aż musiałem dźwignąć kocioł po  dwóch godzinach wyłączenia. Poniżej zadanej 20 stopni, a moc 0%. Tak dzieje się na zarówno na liniowym jak i standardowym.
PS: Restart sterownika oraz podbicie ręczne do 7 stopni poniżej zadanej niczego nie zmieniło.
PS2: Dopiero osiągnięcie 50 C "ożywiło" wentylator, dmuchawę i wskazanie mocy.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: bolecki w Grudzień 29, 2018, 07:14:12 pm
Od jakiej różnicy pomiędzy zadaną i aktualną zaczyna banglać.
Tak to jest jak się wstawi bez sprawdzania... ;/
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: gmaj22 w Grudzień 29, 2018, 07:24:06 pm
PS4: Ustawienie zadanej na 65 spowodowało ponowne cięcie mocy do 0%
Sprawdzone: różnica 6 stopni generuje jeszcze 3% mocy. różnica 7 stopni i więcej powoduje obcięcie mocy do 0%.
------------------------
edit: 30.12
Czy ktoś jeszcze zwrócił na ten fakt uwagę i może to potwierdzić/zaprzeczyć?

PS: Po ponownym wgraniu ostatniego softu testowego, wspomniany problem zniknął. Podłączyłem ponownie dmuchawę i podajnik do sterownika, aby sprawdzić, czy przypadkiem one nie są przyczyną błędu, ale wszystko wydaje się byc OK.
Czyli wydaje się to być fałszywy alarm.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: bolecki w Grudzień 30, 2018, 11:02:47 pm
Tam faktycznie było nakiełbaszone. Wstawiłem do paczki 455
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: bpiter79 w Grudzień 31, 2018, 07:53:06 am

edit: 30.12
Czy ktoś jeszcze zwrócił na ten fakt uwagę i może to potwierdzić/zaprzeczyć?

Ja próbowałem u siebie i tego nie zauważyłem. Różnica 8 stopni.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: bolecki w Grudzień 31, 2018, 09:42:55 am
Zależy od ustawień PIDa, bo może to być nawet i 20st.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: dziubek23 w Grudzień 31, 2018, 11:18:43 am
Będzie opcja wprowadzenia większej korekty na + bo +9 to u mnie na granicy błędu albo opcja wyboru charakterystyki dmuchawy? czy zaszczepić starszy soft?
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: bolecki w Grudzień 31, 2018, 12:02:16 pm
Muszę dorobić wybór dmuchaw. Rozumiem że na tych wczęśniejszych softach (np pół roku wstecz) było ok.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: bpiter79 w Grudzień 31, 2018, 03:02:55 pm
Testowy dalej kuleje. v2.455 temperatury. ustawiona 55, aktualnie 60 i dalej pędzi na 90%. I czarniej w piecu.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: bolecki w Grudzień 31, 2018, 03:22:14 pm
Dobra, guzik z takiego gonienia. Muszę usiąść przy kotle.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: dziubek23 w Grudzień 31, 2018, 03:38:48 pm
U mnie nie zauważyłem żadnych cudów.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: gmaj22 w Grudzień 31, 2018, 05:16:40 pm
To prawda...u mnie też to zauważyłem, ale nie chciałem się wyrywać jak ostatnio. Zadana c.o. 55 C, na kotle 57 C a moc 94%.
Około 15 -stej zaszczepiłem soft.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: tiger787 w Styczeń 02, 2019, 02:18:27 pm
Witam w nowym roku, u  mnie podobnie wgrałem na próbę ten nowy soft 2455 o  15:18:09 2019-01-01 zadana tmp. 41sC a po godzinie z haczykiem miałem już 61,6sC i moc średnio wahała się 98%. O godz. 17:59 wykasowałem soft i wróciłem do 2448. Niestety  nie zrobiłem zdjęć, na 2448 było ok choć też widzę ,że sprawność jest niższa. Z tego wynika ,że u mnie więcej podbiło i moc na maxa.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: bolecki w Styczeń 02, 2019, 03:03:15 pm
Nie używać i tyle.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: bolecki w Styczeń 03, 2019, 10:09:51 pm
v2.456 działa mi kilka godzin i chyba jest ok.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: klonikon w Styczeń 04, 2019, 01:25:12 pm
a coś z statystyka kalorymetru udało sie zwalczyć? bo po dobie znówmi znikneła.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: bolecki w Styczeń 04, 2019, 02:07:33 pm
Bo ten naprawiony chyba nie działał. Ładuj wczorajszy 2.456
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: klonikon w Styczeń 09, 2019, 12:13:19 pm
witam, trzeci dzien statystyki dobowe sa z ciepłomierza  , dziekuje , pozdrawiam.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: duch w Styczeń 11, 2019, 08:09:31 pm
Mam soft 425 co się zmieni jak zaszczepię 426 jestem zielony.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: sati w Styczeń 11, 2019, 08:14:07 pm
Nic się nie stanie, tylko że ja takiego nie widzę w spisie. 425 jest oficjalny i nowszych niema tylko testowe.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: duch w Styczeń 11, 2019, 08:20:06 pm

To co szef napisał nie jest nowym softem?Bo ten naprawiony chyba nie działał. Ładuj wczorajszy 2.456
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: sati w Styczeń 11, 2019, 08:24:16 pm
Nic się nie stanie, tylko że ja takiego nie widzę w spisie. 425 jest oficjalny i nowszych niema tylko testowe.
[/quote
A ty tak napisałeś co się mija z faktem.
Błąd w zaznaczeniu cytatu ty w poprzednim żle napisałeś numer.,ja jadę obecnie na 456 i jest na razie ok.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: kryptonimkrz w Styczeń 13, 2019, 09:57:01 am
czytam, szukam i nie widzę...

gdzie znajdę najnowsze softy? a może jakieś miejsce ze wszystkim wrzuconymi softami... ?

Jak nie ma takiego miejsca to może warto zrobić, będzie prościej nowym i potomnym userom.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: bpiter79 w Styczeń 13, 2019, 10:07:03 am
 Na pierwszej stronie wątku w pierwszym poście masz załączniki: oficjalny i testowy.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: bolecki w Luty 02, 2019, 12:55:35 pm
Słowo(soft) Na Niedziele... dziś w sobotę. Dostarczam Wam zabawy na kilka ładnych dni. Ale chętni na liniowe bez SV i odpowiedniej dmuchawy powinni być zadowoleni.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: Jarecki79 w Luty 02, 2019, 01:06:26 pm
Napisz o co chodzi. W expercie jak x czasu temu byłem w pancerpolu był soft testowy do badań, gdzie można było przypisać ilość powietrza do danego poziomu mocy. Coś mi sie o uszy obiło,że tak tez teraz kombinowali w skzp

ściągnąłem sobie testowe dmuchawy WPa x6 na silniku markowanym przez MplusM 67W, kondzior 2uF, 2470 obrotów, silnik typ  CS2E/120-XX01-FT
z zewnątrz po budowie wygląda jak w EMC czy Ziehlu. Na Argos PID próbując na sucho schodze na obrotach do 10% i sie kręci (niżej w teście się nie da zejść, dopiero na kotle schodzi niżej do 1%)
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: bolecki w Luty 02, 2019, 02:03:13 pm
Nie wiem co by tu więcej dopisać, tudzież jak zrobić to lepiej niż w opisie softu. W liniowy ustawiasz moc kotła i korekcję- tutaj jest tak samo. Jeśli jednak sytuacja jest taka że w zakresie mocy 0-10kW jest ok i korekcję masz np na 2, ale np 10-15kW zaczyna być za dużo na palniku to wchodzi sobie w to okienko i podnosisz wartość 9-12 i 12-15 np na 3.
Efekt będzie taki że gdy ster wpadnie z pracą w zakres tych 9-15kW to powietrza dostanie tak jak by szedł na 5 (2 z głównej korekcji i 3 z korekcji w oknie 0004). Czyli powinno wyjść na to że nie ważne jaka jest charakterystyka dmuchawy/palnika- masz szanse sobie to dopasować do egzotycznych warunków.

DD jest pokręcone do tłumaczenia, ale ogólnie można przyjąć że modyfikuje cykle podania i pojawia się załączenie nadmuchu na full. To ogólnie rozwala sterowanie, bo żeby był jako taki efekt to trzeba to często wykonywać, co z kolei się ciężko bilansuje. Wiadomo że podstawa przy grzebaniu to cierpliwość, dlatego najpierw trzeba sobie ogarnąć prawidłowe spalanie, a dopiero potem można kombinować z DD. W tedy będzie widać czy wypala dziurę i przynosi jakiś pozytywny skutek. Tutaj coś więcej mógł by Dandi napisać bo u niego, na palniku AZPP powietrze w trybie liniowym bało się zaglądać w pewne miejsce palnika.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: Saper200 w Luty 02, 2019, 08:52:39 pm
Taka sugestia, przy liniowym opisówka pod ostatnim dolnym klawisze, jest jak dla trybu zwykłego. Moc opisana jako czas pracy a korekta powietrza jako przerwa :)
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: bolecki w Luty 02, 2019, 09:11:37 pm
No widzisz, zostało ze starego.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: dylas w Luty 02, 2019, 09:42:05 pm
Saper200 nie kombinuj, wszystko hula.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: dziubek23 w Luty 02, 2019, 09:49:33 pm
Wrzucone po 16 bez większego grzebania chodzi po korekcie z pamięci jutro wrzucę co na palniku.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: duch w Luty 02, 2019, 09:53:55 pm
Co muszę zrobić,żeby mieć liniowy jestem zielony.Oficjalny mam v2425  6.02.2017 Z góry dziękuje za pomoc.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: dziubek23 w Luty 02, 2019, 09:57:02 pm
Wgrać soft i w 0101 uruchomić liniowy reszta w opisie softu.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: bolecki w Luty 02, 2019, 10:02:08 pm
Sciągnij z pierwszej strony obydwa pliki. W paczce "SOFT_SPP_PPXv2.rar" masz pfd z opisem. Wyskoczą Ci dwa błędy ustawień  które potwierdzasz, tak zanim cokolwiek ruszysz to zrób sobie fotki ustawień. Potem wchodzisz na ustawienia dmuchawy, dajesz rozruch na 2 jeśli nadmuch jest 60 lub więcej watów, lub 4 jeśli mniej. Dalej tak jak dziubek, 101, wbijasz liniowy, ustawisz właściwą kaloryczność i przesyp.  Od tej pory jak wejdziesz na ustawienia dawki to zobaczysz tylko dwa parametry.

BTW, zostaw sobie ta aktualizacje na jutro.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: duch w Luty 02, 2019, 10:46:06 pm
Ale co mam zgrać na kartę sd. Czy z oficjalnej paczki ostatnią pozycje, czy tylko z testowej te których nie mam, oraz czy to trzeba robić w testowej pojedyńczo.



Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: bolecki w Luty 02, 2019, 11:48:36 pm
Na kartę dajesz tylko ostatni testowy. Zmieniasz mu nazwe, zakładasz zworke, właczasz ster, zamierasz na kilkanascie sekund i powinien wstać. Wyłączasz, wyciągasz karte oraz zworke i ustawiasz.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: marcus312 w Luty 02, 2019, 11:50:01 pm
@duch  ostatni testowy to S_SPPv2463.hex  ,po sciągnięciu i wypakowaniu klikasz na ten plik prawym przyciskiem myszy i zmieniasz nazwę na   S_SPP.hex i w takiej postaci i tylko ten jeden plik wystarczy skopiować na kartę  SD  do aktualizacji sterownika .


Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: gmaj22 w Luty 04, 2019, 01:16:30 pm
"v" w nazwie pliku również trzeba wymazać.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: trylobit w Kwiecień 01, 2019, 04:29:23 pm
Czy to możliwe że kupując sterownik we wrześniu zeszłego roku jest on bez softu liniowego? I muszę aktualizować. W sumie w kodzie 101 go nie widzę. Chyba że źle szukam.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: bolecki w Kwiecień 01, 2019, 06:08:49 pm
Oczywiście że będzie bez.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: klonikon w Kwiecień 03, 2019, 07:50:48 pm
Witam, szefie.... czy nie dałoby rady zrobić tak ze jak pompa cwu jest jako ochrona powrotu to po wygaszeniu kotła zostanie wyłaczona, bo mieli cały czas.. zgodnie z ustawieniem? pozdrawiam.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: bolecki w Kwiecień 03, 2019, 09:24:32 pm
A dlaczego się wygasza?
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: klonikon w Kwiecień 04, 2019, 05:37:56 am
Jakby to napisać ... Mój kocioł choruje czasami na rzadki przypadek braku paliwa w zasobniku... Ha ha. A że mnie nie ma cały tydzień w chałupie no to chodzi pompka cwu bez końca .. 
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: tiger787 w Wrzesień 29, 2019, 04:21:47 pm
Witam, widzę ,że mamy nowy soft ... szefie co konkretnie on wprowadza w stosunku do tego przed  nim. Pytam bo wolę wiedzieć przed ewentualną zmianą?
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: bolecki w Wrzesień 29, 2019, 06:34:13 pm
Na razie nic ciekawego. Nie zaprzątaj sobie nim głowy.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: Martini w Październik 28, 2019, 09:31:42 pm
Szefie, zaktualizowałem wczoraj soft z 2425 na 2466 i śmiga, tylko zginęła mi temperatura 1 na ekotlownia.pl. Co to się stanęło?
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: bolecki w Październik 28, 2019, 09:51:50 pm
Pewnie wsadziłem tam jakiś parametr których chciałem podglądać na wykresie. Bardzo palący to problem?
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: Martini w Październik 28, 2019, 10:11:31 pm
Palący nie, raczej kosmetyka. Bardziej zależałoby mi na zwiększeniu temperatury, poniżej której załączana jest ochrona powrotu.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: Michalm81 w Listopad 08, 2019, 09:34:34 pm
Szefie problemik mały próbowałem zapodac testowy i wszystko robione jak w instrukcji, i efekt pierwsza karta 2 migniecia, zmieniłem kartę i teraz dioda mruga 4 razy i ster nie startuje. Niby że uszkodzony plik. Po wyjęciu karty i zwotki ster nie wstaje. Dalej mruga  4 razy.

Dla zainteresowanych szefo pomógł temat natychmiast naprawić i chwała mu za to :). Jeszcze raz dziękuję.
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: duch w Marzec 10, 2020, 07:25:48 pm
Już rok aktualizuje i nic, czwarta karta ciągle komunikat brak połączenia z sterownikiem. Cierpliwość się kończy. A miało być tak dobrze. S_SPP.hex
Tytuł: Odp: Aktualizacja softu
Wiadomość wysłana przez: bolecki w Marzec 10, 2020, 07:54:02 pm
Podczas aktualizacji pokazuje się "brak komunikacji". A że czwarta karta to coś tam jest zrypane. Dla Ciebie może wszystko jest jasne i irytujące, ale ja nic nie kojarzę.
Zrób krótki filmik jak się zachowuje diodka w sterowniku (włącz go z kartą mającą soft).