FORUM BOLECKI

General Category => SPP v2 => Wątek zaczęty przez: damiano w Grudzień 26, 2015, 12:05:58 pm

Tytuł: Ardeo Eco Burn + SPP v.2 + EKR25 (Tilgner)
Wiadomość wysłana przez: damiano w Grudzień 26, 2015, 12:05:58 pm
Witam wszystkich,

od paru dni 'walczę' z nowym nabytkiem, czyli kotłem EKR 25 wyposażonym w palnik Ardeo Eco Burn i sterownik SPP v.2.
Kocioł ma za zadanie ogrzać w przybliżeniu 200m^2 nieocieplonego domu + mały zasobnik CWU 80 litrów. 3/4 instalacji CO na grubych stalowych rurach, grzejniki bez głowic termostatycznych, reszta zrobiona po nowemu. Zawór 4D, CWU na oosbnym obiegu.

Pierwsze wrażenia są takie, że kocioł - bez względu na ustawienia czasu podawania/przerwy - pożera spore ilości paliwa. A na dworze temperatury rzędu +10 stopni...

Obecne (wprowadzone dziś) ustawienia:
podawanie: 4
przerwa: 50
dmuchawa: 37

Temperatura kotła zadana: 56stopni. Wyjście na dom (za zaworem 4D) - ok. 40st. Pompa obiegowa CO na najniższym biegu, pompa CWU, ładująca powrót kotła, również.

W innych ustawieniach nie grzebałem. Obserwuję kopiec.


Ew. wskazówki oraz uwagi co do zmniejszenia spalania mile widziane.
Tytuł: Odp: Ardeo Eco Burn + SPP v.2 + EKR25 (Tilgner)
Wiadomość wysłana przez: makog w Grudzień 26, 2015, 12:12:17 pm
moze zacznij od tego zeby podac linka do sterownika, jak na taki duzy kociol, strasznie uboga dawka, pewno kociol chodzi na wysokich mocach, przydala by sie bardziej bogata dawka np 1/7. Poadj jeszcze jaki opla spalasz, groszek, mial jaka kalorycznosc. I co to znaczy spore ilosci ? dokladnie ile ? przeciez masz dane ze sterownika o ilosci spalonego opalu.
Tytuł: Odp: Ardeo Eco Burn + SPP v.2 + EKR25 (Tilgner)
Wiadomość wysłana przez: damiano w Grudzień 26, 2015, 12:22:56 pm
Zgadza się,  chodzi na wysokim % mocy. Opał - ekogroszek, ale tu znam tylko cenę (860zł), kaloryczności nie znam.

link: https://ekotlownia.pl/sterownik-5/259

Wychodzi, że pożera prawie 30kg na dobę.. strach pomyśleć co będzie gdy temperatura spadnie.
Tytuł: Odp: Ardeo Eco Burn + SPP v.2 + EKR25 (Tilgner)
Wiadomość wysłana przez: makog w Grudzień 26, 2015, 12:26:11 pm
daj mu 5/40 lub nawet 5/35 co tam masz za dmuchawe , wiesz ?
Tytuł: Odp: Ardeo Eco Burn + SPP v.2 + EKR25 (Tilgner)
Wiadomość wysłana przez: damiano w Grudzień 26, 2015, 12:30:27 pm
WPA 06.
Tytuł: Odp: Ardeo Eco Burn + SPP v.2 + EKR25 (Tilgner)
Wiadomość wysłana przez: makog w Grudzień 26, 2015, 12:34:34 pm
to daj mu w palnik te 5/35 i dmuchawa wyzej  cos kolo 45 i za jakis czas zobacz co na palniku czy dopala lub czy sie nie zapada . jak bedzie niedopla to podnosc o 2 oczka a jak sie bedzie zapad to zmniejszaj.
Tytuł: Odp: Ardeo Eco Burn + SPP v.2 + EKR25 (Tilgner)
Wiadomość wysłana przez: damiano w Grudzień 26, 2015, 12:37:34 pm
Wstępnie ustawię 5/40 i obroty na 45.

Tytuł: Odp: Ardeo Eco Burn + SPP v.2 + EKR25 (Tilgner)
Wiadomość wysłana przez: makog w Grudzień 26, 2015, 12:39:22 pm
Przywal mu z grubej rury, bedziesz mial zapas na zimniejsze dni daj mu te 5/35
Tytuł: Odp: Ardeo Eco Burn + SPP v.2 + EKR25 (Tilgner)
Wiadomość wysłana przez: damiano w Grudzień 26, 2015, 12:42:37 pm
Ustawione!
Tytuł: Odp: Ardeo Eco Burn + SPP v.2 + EKR25 (Tilgner)
Wiadomość wysłana przez: makog w Grudzień 26, 2015, 12:45:03 pm
To nie jest zwykly dwustan, tu trzeba "odwrocic" myslenie przy SPP on ma miec dosc bogata dawke, ale nie zabogata by sie nie odstawial, ale by tez nie wchodzil na wysokie mocy i w razie potzreby czytaj wiekszego poboru mial z czego pogrzac. Teraz za jakis czas zobacz jak wygloda na palniku, najlepiej za jakies 2 godziny jak bys dla fote palnika.
Tytuł: Odp: Ardeo Eco Burn + SPP v.2 + EKR25 (Tilgner)
Wiadomość wysłana przez: damiano w Grudzień 26, 2015, 12:49:38 pm
To moje pierwsze kroki z takim kotłem, wcześniej był zasypowy :)
Tytuł: Odp: Ardeo Eco Burn + SPP v.2 + EKR25 (Tilgner)
Wiadomość wysłana przez: makog w Grudzień 26, 2015, 01:00:56 pm
To moje pierwsze kroki z takim kotłem, wcześniej był zasypowy :)
To daj mu teraz popracowac, sprawdz za jakis czas stan palnika czy czasem sie nie zapada lub nie sypie niespalonym opalem do popielnika, czy nie kopci.
Tytuł: Odp: Ardeo Eco Burn + SPP v.2 + EKR25 (Tilgner)
Wiadomość wysłana przez: dziubek23 w Grudzień 26, 2015, 01:45:36 pm
Damiano a mogę wiedzieć jak skompletowałeś taki zestaw? EKR Tilgner ten producent to myślałem że tylko ekoenergi używa a do tego SPPv2??? To dopiero zaskoczenie  :o
Tytuł: Odp: Ardeo Eco Burn + SPP v.2 + EKR25 (Tilgner)
Wiadomość wysłana przez: makog w Grudzień 26, 2015, 01:51:26 pm
Damiano a mogę wiedzieć jak skompletowałeś taki zestaw? EKR Tilgner ten producent to myślałem że tylko ekoenergi używa a do tego SPPv2??? To dopiero zaskoczenie  :o
Dziubek moze ty go lepiej poprowadz, masz wieksze doswiadczenie i umiejetnosci niz ja :)
Damiano dlaczego masz taka niska tmp. CWU ? czujnik nie wpiety w zbiornik CWU ?
Tytuł: Odp: Ardeo Eco Burn + SPP v.2 + EKR25 (Tilgner)
Wiadomość wysłana przez: dziubek23 w Grudzień 26, 2015, 02:05:37 pm
Dom nie termos piec musi trochę popracować żeby go wygrzać. Narazie to trzeba ustawić żeby węgla w popielniku nie było i górkę na palniku zachować. Otrożnie z dmuchawą bo jeśli palisz ekogroszkiem to trochę ostro jedziesz. A może zostaw dmuchawę a zmniejsz rozruch na 1. Reszta wieczorem  :)
Tytuł: Odp: Ardeo Eco Burn + SPP v.2 + EKR25 (Tilgner)
Wiadomość wysłana przez: damiano w Grudzień 26, 2015, 02:20:00 pm
Damiano a mogę wiedzieć jak skompletowałeś taki zestaw? EKR Tilgner ten producent to myślałem że tylko ekoenergi używa a do tego SPPv2??? To dopiero zaskoczenie  :o

Na moje życzenie zrobili taki zestaw.
Sporo czasu to zajęło, bo pomylili symbol palnika i dostałem inny niż w zamówieniu, ale później wymienili na właściwy.
SPP v.2 też dołożyli na moje życzenie.


Czujnik CWU wpuściłem pod ocieplenie zasobnika, ale muszę to poprawić, nie zwracajcie na to uwagi. Podobnie czujnik temp. zewnętrznej, na tę chwilę jest jeszcze w kotłowni.

Tutaj fotka po dwóch godzinach pracy. Na tę chwilę zrzuca trochę niedopalonego opału (twardego do pokruszenia) z palnika.
Tytuł: Odp: Ardeo Eco Burn + SPP v.2 + EKR25 (Tilgner)
Wiadomość wysłana przez: makog w Grudzień 26, 2015, 02:40:13 pm
Daj rozruch na 1 tak jak radzi dziubek .
Tytuł: Odp: Ardeo Eco Burn + SPP v.2 + EKR25 (Tilgner)
Wiadomość wysłana przez: damiano w Grudzień 26, 2015, 03:11:31 pm
Ok, zmieniam na 1.

Tytuł: Odp: Ardeo Eco Burn + SPP v.2 + EKR25 (Tilgner)
Wiadomość wysłana przez: gmaj22 w Grudzień 26, 2015, 03:47:31 pm
Przy WPA 06 i groszku zszedłbym z nadmuchem ponizej 40%. Teraz trochę za dużo w komin idzie. Ten EKR25 ma pewnie dosć spory wymiennik,więc dajcie mu czas na odebranie ciepła ze spalin.
Tytuł: Odp: Ardeo Eco Burn + SPP v.2 + EKR25 (Tilgner)
Wiadomość wysłana przez: makog w Grudzień 26, 2015, 03:58:02 pm
Przy WPA 06 i groszku zszedłbym z nadmuchem ponizej 40%. Teraz trochę za dużo w komin idzie. Ten EKR25 ma pewnie dosć spory wymiennik,więc dajcie mu czas na odebranie ciepła ze spalin.
gmaj ma ta sama dmuchawke wiec wie co mowi, daj ja zatem na te 40 i zobaczymy co bedzie.
Tytuł: Odp: Ardeo Eco Burn + SPP v.2 + EKR25 (Tilgner)
Wiadomość wysłana przez: gmaj22 w Grudzień 26, 2015, 04:13:02 pm
Dodam tylko, że przy wiekszym palniku zamiast 5s/35s bardziej wskazane byłoby 8s/56s czy nawet 10s/70s. Proporcje te same, tylko pojemnośc palnika różna.
Tytuł: Odp: Ardeo Eco Burn + SPP v.2 + EKR25 (Tilgner)
Wiadomość wysłana przez: makog w Grudzień 26, 2015, 04:23:20 pm
Dodam tylko, że przy wiekszym palniku zamiast 5s/35s bardziej wskazane byłoby 8s/56s czy nawet 10s/70s. Proporcje te same, tylko pojemnośc palnika różna.
Tez sluszna uwaga, tyle za autor watku pojawia sie tu tylko chwilami :(
Tytuł: Odp: Ardeo Eco Burn + SPP v.2 + EKR25 (Tilgner)
Wiadomość wysłana przez: gorny7 w Grudzień 26, 2015, 04:23:36 pm
Damiano a mogę wiedzieć jak skompletowałeś taki zestaw? EKR Tilgner ten producent to myślałem że tylko ekoenergi używa a do tego SPPv2??? To dopiero zaskoczenie  :o
o to samo chciałem zapytać  bo Tilgner tylko miał tam chyba wielka Ekoenergie ,Kocioł ich mi sie podobal  i te rureczki do góry jak lufy w Katiuszy
Tytuł: Odp: Ardeo Eco Burn + SPP v.2 + EKR25 (Tilgner)
Wiadomość wysłana przez: damiano w Grudzień 26, 2015, 05:06:29 pm
Zgadza się, dziś pojawiam się tutaj sporadycznie :)

Przy ustawieniach takich jak wcześniej, łącznie z rozruchem na 1, zrzuca twarde fragmenty z palnika.

Czyli teraz co kombinujemy, obroty dmuchawy na niższe?
Tytuł: Odp: Ardeo Eco Burn + SPP v.2 + EKR25 (Tilgner)
Wiadomość wysłana przez: damiano w Grudzień 26, 2015, 05:23:38 pm
Damiano a mogę wiedzieć jak skompletowałeś taki zestaw? EKR Tilgner ten producent to myślałem że tylko ekoenergi używa a do tego SPPv2??? To dopiero zaskoczenie  :o
o to samo chciałem zapytać  bo Tilgner tylko miał tam chyba wielka Ekoenergie ,Kocioł ich mi sie podobal  i te rureczki do góry jak lufy w Katiuszy

Zaczęło się od tego, że chcąc kupić SKAMa i zamawiając go w pierwszej połowie października, na kocioł czekałbym do drugiej połowy stycznia. Trochę się spieszyło, bo stary kocioł zaczął ciec.. Więc skoro SKAM przestał być osiągalny przed zimą, zamówiłem u Tilgnera ich kocioł z palnikiem Ardeo (cena nie ulega zmianie) i po lekturze w necie SPP v.2 zamiast eCoal'a.

Ale to dopiero początek historii, bo przedstawiciel przez którego kupowałem kocioł źle spisał albo źle podał symbol palnika. I dostałem niespodziankę - kocioł z palnikiem Ardeo, ale innego typu niż Eco Burn. Zaczęła się cała procedura wymiany palnika, począwszy od zamówienia go u producenta, po dorabianie kosza, co zajęło Tilgnerowi prawie trzy tygodnie. Przywieziony palnik okazał się jednak mieć inny symbol niż powinien, ale po rozmowie bezpośrednio z producentem (Ardeo) okazało się, że palnik jest właściwy, jedynie na tabliczce znamionowej jest źle napisany symbol.
Dalej czekałem na instalatora (w międzyczasie musiałem odmówić dwie ekipy). Ale instalator też się nie popisał. PRzy wstawianiu kotła do piwnicy uszkodził częściowo obudowę i górny króciec.
Ostatecznie kocioł został zamontowany i uruchomiony 2,5 m-ca od złożenia zamówienia, a jedynie m-c przed planowanym odbiorem SKAMa.

Gdybym wiedział, że to tyle potrwa i z takimi przygodami, zamówiłbym na spokojnie właśnie SKAMa.
Dodam jeszcze, że w listopadzie stary kocioł przestał cieknąć  8)
Tytuł: Odp: Ardeo Eco Burn + SPP v.2 + EKR25 (Tilgner)
Wiadomość wysłana przez: damiano w Grudzień 26, 2015, 05:30:50 pm
fotki palnika i dmuchawy:
Tytuł: Odp: Ardeo Eco Burn + SPP v.2 + EKR25 (Tilgner)
Wiadomość wysłana przez: dziubek23 w Grudzień 26, 2015, 05:41:06 pm
Otwórz przysłone na maxa. Zejdz z nadmuchem w okolice 33-37 i patrz co się będzie dziać. Masz super palnik tyle wiatru nie potrzebuje.
Tytuł: Odp: Ardeo Eco Burn + SPP v.2 + EKR25 (Tilgner)
Wiadomość wysłana przez: damiano w Grudzień 26, 2015, 05:45:27 pm
Przysłona może być otwarta max tak jak na fotce, ew. trzeba ją trochę przyciąć od strony zasobnika (konstrukcja i umiejscowienie elementów ogranicza manewrowanie przesłoną). Może ją całkowicie odkręcić?

Zjadę z obrotami poniżej 40 i za ok. 2godz. zerknę jak przebiega spalanie.
Tytuł: Odp: Ardeo Eco Burn + SPP v.2 + EKR25 (Tilgner)
Wiadomość wysłana przez: damiano w Grudzień 26, 2015, 06:09:03 pm
Dodam tylko, że przy wiekszym palniku zamiast 5s/35s bardziej wskazane byłoby 8s/56s czy nawet 10s/70s. Proporcje te same, tylko pojemnośc palnika różna.
Tez sluszna uwaga, tyle za autor watku pojawia sie tu tylko chwilami :(

Dobrze, tę noc przejadę na krótszych czasach, a jutro rano/po południu (póki te same warunki na dworze) przestawię w okolice 8-10/56-70s.
Tytuł: Odp: Ardeo Eco Burn + SPP v.2 + EKR25 (Tilgner)
Wiadomość wysłana przez: gorny7 w Grudzień 26, 2015, 06:37:50 pm
Tilgner ma bardzo dobre kotły jeszcze z tym palnikiem j sterem to dobrze wynegocjowałeś. Też nad nim sie zastanawiałem ale nie pomyślałem ze można  tak negocjować
Tytuł: Odp: Ardeo Eco Burn + SPP v.2 + EKR25 (Tilgner)
Wiadomość wysłana przez: damiano w Grudzień 26, 2015, 06:54:27 pm
Odkręciłem całkowicie przysłonę, dmuchawa ustawiona na 35.


Swoją drogą, na powrocie jest prawie 50 stopni, co znaczy że kocioł dogrzewa wodę zaledwie o kilka stopni (przy wolnym przepływie, obie pompy na najniższych biegach), a pożera ponad kg ekogroszku w ciągu godziny..
Tytuł: Odp: Ardeo Eco Burn + SPP v.2 + EKR25 (Tilgner)
Wiadomość wysłana przez: dziubek23 w Grudzień 26, 2015, 07:50:58 pm
A jaki masz soft i czy po aktualizacji zrobiłes reset?
Tytuł: Odp: Ardeo Eco Burn + SPP v.2 + EKR25 (Tilgner)
Wiadomość wysłana przez: damiano w Grudzień 26, 2015, 07:53:12 pm
panel wyświetla nową wersję softu. Resetu nie robiłem.

(funkcja ochrony powrotu włączona)
Tytuł: Odp: Ardeo Eco Burn + SPP v.2 + EKR25 (Tilgner)
Wiadomość wysłana przez: dziubek23 w Grudzień 26, 2015, 08:17:37 pm
Kurde myśle że z sensem ci to dzisiaj wytłumaczę ;) jak wgrałeś najnowszy soft to po aktualizacji sterownik krzyczy o konieczności przywrócenia ustawień fabrycznych i trzeba mu to koniecznie zatwierdzić bo inaczej będą cyrki.

Jak to się uda to wbijasz w menu kod 100 menu pid i tam P-2 I-20 Pg-On Gs-150 Dm-1. Niech trochę pochodzi.

Jest jeszcze jeden trik do zrobienia ale to bez Prezesa nikt się nie osmieli. Najpierw zobaczymy do jutra co się urodzi.

P.S. jak rypłem się w oznaczeniach to wybacz.
Tytuł: Odp: Ardeo Eco Burn + SPP v.2 + EKR25 (Tilgner)
Wiadomość wysłana przez: damiano w Grudzień 26, 2015, 08:31:36 pm
Zrobiłem ów reset teraz (wyzerowało całą kalibrację czujników temperatury, wrrr).
Natomiast co do okna PID:

P
Gs
Ms
Ts
S
Dm
Pg

http://forum.bolecki.pl/index.php?topic=396.0

Czyli jakie wartości poustawiać?

ps. pytam konkretnie, żeby dwa razy nie schodzić do kotłowni  :P
Tytuł: Odp: Ardeo Eco Burn + SPP v.2 + EKR25 (Tilgner)
Wiadomość wysłana przez: kobra64 w Grudzień 26, 2015, 08:55:44 pm
P=2. Gs=5. Ms=150. Ts=? S=20. DM=100. Pg = ON.
Tytuł: Odp: Ardeo Eco Burn + SPP v.2 + EKR25 (Tilgner)
Wiadomość wysłana przez: damiano w Grudzień 26, 2015, 08:59:02 pm
Ok, ustawione wg powyższych danych + 5/35, dmuchawa na 35 (przesłona zdemontowana).


Lecę teraz do roboty, jutro dam znać co się dzieje na palniku!
Tytuł: Odp: Ardeo Eco Burn + SPP v.2 + EKR25 (Tilgner)
Wiadomość wysłana przez: dziubek23 w Grudzień 26, 2015, 09:09:43 pm
Mówiłem że może być ciężko z tym tłumaczeniem dzisiaj  :P
Tytuł: Odp: Ardeo Eco Burn + SPP v.2 + EKR25 (Tilgner)
Wiadomość wysłana przez: gmaj22 w Grudzień 26, 2015, 09:22:39 pm
Ale pod jednym względem masz dobrze. Jak kocioł zechcesz kupić, to nawet z domu ruszać się za bardzo nie musisz. Innymi słowy: w którąkolwiek stronę kamieniem rzucisz to jakiemuś producentowi kotłów okno wybijesz :)

Damiano...gdybyś jednak kiedyś chciał wrócić do regulacji klapką, to jak oś obrotu klapki dasz po przeciwnej stronie to powinna ona dać się całkowicie otworzyć, bo będzie mijać wtedy króciec przyłączeniowy do podajnika.
Tytuł: Odp: Ardeo Eco Burn + SPP v.2 + EKR25 (Tilgner)
Wiadomość wysłana przez: bolecki w Grudzień 26, 2015, 09:36:17 pm
Prowadzi się w miarę ok więc PIDy są ok. Dm przyciął bym na 80 żeby nie miał ochoty przesypać na pełnej mocy.

Czy te 35 na obrotach nie będzie zbyt mało?. Ostatnio na 14kW i WPA06 optymalnie było 42, na 38 kocioł się już truł.
Tytuł: Odp: Ardeo Eco Burn + SPP v.2 + EKR25 (Tilgner)
Wiadomość wysłana przez: gmaj22 w Grudzień 26, 2015, 09:54:06 pm
Z mocą i temperaturą zszedł w dół. Przy tej pogodzie mógłby pracować w granicach 20-25 %. U siebie zauważyłem, że siła nadmuchu też zależy od granulacji opału. Im opał drobniejszy, tym nadmuch większy, bo i opału wiecej wagowo podaje, i powietrze ma trudniej się przebić. No i "stratę" na dosuszanie też pod uwagę trzeba wziąć, jak ktoś ma.
Tytuł: Odp: Ardeo Eco Burn + SPP v.2 + EKR25 (Tilgner)
Wiadomość wysłana przez: damiano w Grudzień 27, 2015, 10:02:48 am
Godzina 10:00. Na tę chwilę kopiec wygląda jak poniżej.
Zmieniam nastawy dmuchawy na 40.
Tytuł: Odp: Ardeo Eco Burn + SPP v.2 + EKR25 (Tilgner)
Wiadomość wysłana przez: dziubek23 w Grudzień 27, 2015, 11:45:36 am
Zrobisz jak uważasz ale popatrz na ten popkorn na palniku jak dasz większy wiatr będzie go jeszcze więcej.

Palisz dobrym ekogroszkiem a twoje nastawy są jak na ciężką zime. Zamiast podkręcać dmuchawę i pchać ciepło w komin lepiej rozciągnij pauzę pod poprzednie obroty.

Ja palę miałem za 600 zł, chata 300m2 i nastawy 1:9.
Tytuł: Odp: Ardeo Eco Burn + SPP v.2 + EKR25 (Tilgner)
Wiadomość wysłana przez: damiano w Grudzień 27, 2015, 11:50:29 am
Czyli dajemy np. 5/45 i obroty 35?
Tytuł: Odp: Ardeo Eco Burn + SPP v.2 + EKR25 (Tilgner)
Wiadomość wysłana przez: dziubek23 w Grudzień 27, 2015, 11:57:36 am
Letko  ;)
Tytuł: Odp: Ardeo Eco Burn + SPP v.2 + EKR25 (Tilgner)
Wiadomość wysłana przez: damiano w Grudzień 27, 2015, 12:01:51 pm
ok, zmieniam!
Tytuł: Odp: Ardeo Eco Burn + SPP v.2 + EKR25 (Tilgner)
Wiadomość wysłana przez: dziubek23 w Grudzień 27, 2015, 12:06:42 pm
Teraz obiad i długi spacer. Daj mu popracować trochę.
Tytuł: Odp: Ardeo Eco Burn + SPP v.2 + EKR25 (Tilgner)
Wiadomość wysłana przez: damiano w Grudzień 27, 2015, 12:16:37 pm
Spoko, zajrzę do kotłowni za parę godzin.
Tytuł: Odp: Ardeo Eco Burn + SPP v.2 + EKR25 (Tilgner)
Wiadomość wysłana przez: Mirek w Grudzień 27, 2015, 12:29:12 pm
Zrobisz jak uważasz ale popatrz na ten popkorn na palniku jak dasz większy wiatr będzie go jeszcze więcej.

Palisz dobrym ekogroszkiem a twoje nastawy są jak na ciężką zime. Zamiast podkręcać dmuchawę i pchać ciepło w komin lepiej rozciągnij pauzę pod poprzednie obroty.

Ja palę miałem za 600 zł, chata 300m2 i nastawy 1:9.

Na ekotłownia piszesz:  ''Dom 200m2 + 40m2 garażu, nieocieplony (ocieplony dach styropapa 10cm)''
Tutaj piszesz;  ''chata 300m2''
Wyjaśnij, uaktualnij, bo jak to rozumieć ?
Tytuł: Odp: Ardeo Eco Burn + SPP v.2 + EKR25 (Tilgner)
Wiadomość wysłana przez: dziubek23 w Grudzień 27, 2015, 12:44:43 pm
Jak mówił śp.Teściu dom: zemsta komunistów, 9x11,  3 kondygnacje wysoka piwnica, parter i piętro. W piwnicy garaż , korytarz i kuchnia w drugiej połowie wielka kotłownia przedzielona kominem na pół. Mur pruty, cegła brzostowska 50cm grubości, ocieplony strop, instalacja na starych grubych ryrach i żeliwnych grzejnikach ze zwykłymi zaworami. Coś jeszcze?

Patrząc jak się ten kociął u Damiana męczy na dobrym opale to zgadnąć nie mogę dlaczego?
Tytuł: Odp: Ardeo Eco Burn + SPP v.2 + EKR25 (Tilgner)
Wiadomość wysłana przez: damiano w Grudzień 27, 2015, 12:48:58 pm
Chcesz powiedzieć, żeby spróbować palić w nim miałem?  8)
Tytuł: Odp: Ardeo Eco Burn + SPP v.2 + EKR25 (Tilgner)
Wiadomość wysłana przez: dziubek23 w Grudzień 27, 2015, 12:59:15 pm
Nie nie, chodzi o twoje zużycię. Masz dobry groszek tak myślę a spalasz 2x tyle co ja gównianego miału.
Tytuł: Odp: Ardeo Eco Burn + SPP v.2 + EKR25 (Tilgner)
Wiadomość wysłana przez: damiano w Grudzień 27, 2015, 01:05:05 pm
Też tego nie rozumiem.


Winna jest niska sprawność kotła?
Tytuł: Odp: Ardeo Eco Burn + SPP v.2 + EKR25 (Tilgner)
Wiadomość wysłana przez: Mirek w Grudzień 27, 2015, 01:31:21 pm
Niska sprawność kotła musiałaby się czymś zdradzić. Masz część instalacji na grubych rurach. Kiedyś te rury nagminnie chowano w ścianach, w wykutych bruzdach, i bez ocieplenia zarzucano zaprawą... Jak u Ciebie ?
Tytuł: Odp: Ardeo Eco Burn + SPP v.2 + EKR25 (Tilgner)
Wiadomość wysłana przez: damiano w Grudzień 27, 2015, 01:40:28 pm
Jeden pion wymieniony na nowy, wszystko w otulinie. Pozostałe (stare) piony nie są w ścianach. Przy czym najdłuższy z nich jest cały ocieplony - w piwnicy i pod boazerią. Najkrótszy pion nieocieplony.
Ogólnie wszystkie rury w piwnicy są w otulinach. Zasobnik CWU z 2001 roku, fabrycznie ocieplony.


Dziwne, zwłaszcza że temperatura powrotu oscyluje w okolicy 49 stopni..
Zawór 4D ustawiony tak, że na dom idzie 40st. Powrót z samej instalacji chłodny/zimny, ale obieg bojlera skutecznie dogrzewa.
Tytuł: Odp: Ardeo Eco Burn + SPP v.2 + EKR25 (Tilgner)
Wiadomość wysłana przez: dziubek23 w Grudzień 27, 2015, 01:48:24 pm
A bojler na grawitacji z tego co wnioskuje? Coś tam się uspokaja ale i tak ciągnie za dużo jak dla mnie.
Tytuł: Odp: Ardeo Eco Burn + SPP v.2 + EKR25 (Tilgner)
Wiadomość wysłana przez: damiano w Grudzień 27, 2015, 01:51:49 pm
Na osobnej pompie ustawionej na najniższy bieg.
Tytuł: Odp: Ardeo Eco Burn + SPP v.2 + EKR25 (Tilgner)
Wiadomość wysłana przez: dziubek23 w Grudzień 27, 2015, 01:53:42 pm
Ale kręci cały czas więc ok. Zobaczymy może mu się uspokoi  tym bardziej że w nocy szedł fajnie.
Tytuł: Odp: Ardeo Eco Burn + SPP v.2 + EKR25 (Tilgner)
Wiadomość wysłana przez: artuross w Grudzień 27, 2015, 03:14:44 pm
WITAJ :). po obserwacji wykresów napisze ci coś od siebie,mamy podobny metraż i kotly-.przede wszystkim 1. sprawdź temperatury w pomieszczeniach -nie-wiem gdzie masz czujnik ale 25st. to przesada ,chyba ze w łazience,a tam gdzie niema czujnika może jeszcze więcej! Jeśli masz zawory to po-przymykaj,jeśli nie to zmniejsz temperaturę za zaworem na instalacje 22-23 to optymalna temp.,2. zmniejsz temperaturę zadana na kotle 52-54 st.-3.masz za wysoka temp.spalin,nie powinna srednio przekraczać 100st-srednio czyli tak na 20-60 %mocy.ogrzewasz atmosfere.jesli nieda sie tego już zrobić ustawieniami można to uzyskać poprzez wydłużenie drogi obiegu spalin -znajdziesz opisy na forach-  spalanie spadnie parę kilo-TO pewne!
Tytuł: Odp: Ardeo Eco Burn + SPP v.2 + EKR25 (Tilgner)
Wiadomość wysłana przez: damiano w Grudzień 27, 2015, 03:21:27 pm
Te 25 jest tylko dlatego, że jest ciepło na dworze. Zobaczysz za parę dni jak temp zewn. spanie, ile wtedy będzie w pomieszczeniu.

Na forach widzę, że ludziska kombinują w kotłach Tilgnera z cegłami szamotowymi ułożonymi na ruszcie wodnym, może tędy droga?

Tytuł: Odp: Ardeo Eco Burn + SPP v.2 + EKR25 (Tilgner)
Wiadomość wysłana przez: artuross w Grudzień 27, 2015, 03:44:27 pm
Masz racje ale pisałem ci do tych warunków jak teraz,przy tej temp.to przesadę ma w spalaniu,jak sie zrobi zima to wtedy sobie podniesie za zaworem,napisze ci jeszcze cos .sam to przerabiałem-jak nie masz jakiś wielkich obiegów podłogówki to najlepszy schemat jest taki- jedna pompa obiegowa na najniższym biegu na co i cwu,żadnych zaworów 3-4-5 drogowych! i innych pierdul! bajpas za pompa z zaworem do ochrony powrotu.Przed zasobnikiem cwu. zawór przymknięty ze by niebylo dużych skoków po kąpielach itp.termostaty na grzejnikach.i smiga jak talala!oszczednosc pradu. opalu i czasu!robisz 2-3 korekty w sezonie, sypiesz opal i wywalasz popiół co jakiś czas.
Tytuł: Odp: Ardeo Eco Burn + SPP v.2 + EKR25 (Tilgner)
Wiadomość wysłana przez: artuross w Grudzień 27, 2015, 03:47:28 pm
Te 25 jest tylko dlatego, że jest ciepło na dworze. Zobaczysz za parę dni jak temp zewn. spanie, ile wtedy będzie w pomieszczeniu.

Na forach widzę, że ludziska kombinują w kotłach Tilgnera z cegłami szamotowymi ułożonymi na ruszcie wodnym, może tędy droga?
jestes blisko! jak nieda sie ustawieniami to tylko tak podniesiesz sprawnosc kotla.
Tytuł: Odp: Ardeo Eco Burn + SPP v.2 + EKR25 (Tilgner)
Wiadomość wysłana przez: damiano w Grudzień 27, 2015, 05:04:14 pm
Zawór 4D wymuszają warunki gwarancji ustalone przez producenta, więc póki co zostanie w instalacji.

Ale nad uproszczeniem układu pomyślę, wcześniej jednak montując termostaty przy grzejnikach.
Tytuł: Odp: Ardeo Eco Burn + SPP v.2 + EKR25 (Tilgner)
Wiadomość wysłana przez: gmaj22 w Grudzień 27, 2015, 06:31:54 pm
Warunki gwarancji mówią wyrażnie o konieczności zamontowania zaworu 4D, czy tylko o utrzymywaniu temperatury powrotu na odpowiednim poziomie. Skoro już jest to zostaw, zawsze można na 100% otworzyć :) Ważniejsze jest odpowiednie spięcie powrotów.
Ostatnia zmiana, a zwłaszcza spore obniżenie nadmuchu zaskutkuje na pewno rzucaniem mocy i o ile się ustabilizuje to nie na poziomie 20-30%. Tu trzeba raczej dawkę inaczej ustawić. Ja proponowałbym 8s/45s z wiatrem 36-37%.
Istotne jest pytanie, jaki ten palnik ma przesyp, bo na pewno większy niż 4,5g/sek a to też wpływa na wskazania.
Tytuł: Odp: Ardeo Eco Burn + SPP v.2 + EKR25 (Tilgner)
Wiadomość wysłana przez: damiano w Grudzień 27, 2015, 06:40:37 pm
Mierzyłem i wyszło w okolicy 930g/200s. Dane [g/s] wprowadziłem do sterownika.

W warunkach jest mowa o zaworach 3d/4d i konieczności utrzymania 45st na powrocie.


Poeksperymentuję z niższymi temperaturami, choć to też kłóci się z warunkami pracy opisanymi w DTR..
Tytuł: Odp: Ardeo Eco Burn + SPP v.2 + EKR25 (Tilgner)
Wiadomość wysłana przez: dziubek23 w Grudzień 27, 2015, 06:51:49 pm
D....a wyszła z tymi biednymi nastawami zrób jak pisał Gmaj.  Trochę sito wychodzi albo twój komfort cieplny jest jakiś wygórowany :P. Jest opcja na ciulowy opał ale wątpie.
Tytuł: Odp: Ardeo Eco Burn + SPP v.2 + EKR25 (Tilgner)
Wiadomość wysłana przez: damiano w Grudzień 27, 2015, 06:56:45 pm
Bez przesady, jest ciepło na dworze to i w domu zrobiło się ciepło. Na górze mam jednak niższą o jakieś 2 stopnie temperaturę.. a lada dzień przyjdą przymrozki i wtedy nie będzie już tak kolorowo.

Czyli co, 8/45? Przetrzymam go jednak tę noc na obecnej temperaturze z czystej ciekawości.
Tytuł: Odp: Ardeo Eco Burn + SPP v.2 + EKR25 (Tilgner)
Wiadomość wysłana przez: artuross w Grudzień 27, 2015, 08:35:27 pm
Bez przesady, jest ciepło na dworze to i w domu zrobiło się ciepło. Na górze mam jednak niższą o jakieś 2 stopnie temperaturę.. a lada dzień przyjdą przymrozki i wtedy nie będzie już tak kolorowo.

Czyli co, 8/45? Przetrzymam go jednak tę noc na obecnej temperaturze z czystej ciekawości.
Fizyki nie da sie oszukać ,weźmie tyle ile potrzeba na pokrycie strat cieplnych budynku,jak masz w miare ustawienia i nie przegrzewasz oraz nie grzejesz atmosfery (okna masz pozamykane?swego czasu długo mi szlo oduczenie zachowań małżonki do przyzwyczajeń wietrzenia z bloku.grzejniki sie robily czerwone a piec podskakiwał) to ponad 30 kilo na takie pogody to przesada.moze ten groch ci wcisnęli prawdziwy kamienny? ;D nawet  na czechu mi tyle nie palił.takie spalanie to mialem na 2-stanie przy -20 i wietrze a wieje u mnie niezle.zainwestuj w glowice to sie oplaca!
Tytuł: Odp: Ardeo Eco Burn + SPP v.2 + EKR25 (Tilgner)
Wiadomość wysłana przez: damiano w Grudzień 27, 2015, 08:43:00 pm
Dobrze wiem, że bez termomodernizacji się tu nie obejdzie.

A żeby otworzyć zawór 4D na max, potrzebne głowice termostatyczne, inaczej bym się przy lżejszych pogodach zagotował, a przy mrozach pakował opał jak w lokomotywę.

Ciekaw jestem czy da się palić latem na samą wodę, skoro teraz są takie cyrki z utrzymaniem kotła w ryzach.
Tytuł: Odp: Ardeo Eco Burn + SPP v.2 + EKR25 (Tilgner)
Wiadomość wysłana przez: artuross w Grudzień 27, 2015, 08:56:34 pm
Dobrze wiem, że bez termomodernizacji się tu nie obejdzie.

A żeby otworzyć zawór 4D na max, potrzebne głowice termostatyczne, inaczej bym się przy lżejszych pogodach zagotował, a przy mrozach pakował opał jak w lokomotywę.

Ciekaw jestem czy da się palić latem na samą wodę, skoro teraz są takie cyrki z utrzymaniem kotła w ryzach.
oczywiście ze sie da ,sam palilem,narazie jak nie masz glowic a masz ten zawór to ustaw na chałupę mniejsza temperaturę.gdzies byly nawet wyniki ile mniejsze spalanie. a tu masz bardzo mądry artykuł  http://muratordom.pl/instalacje/ogrzewanie-domu/cena-ogrzewania,222_4128.html
wydrukuj i powieś ;D na lodowce.oczywiscie te 20st to jak kto lubi,ja tam lubie w domu chodzic w gaciach.reszta sama prawda.
Tytuł: Odp: Ardeo Eco Burn + SPP v.2 + EKR25 (Tilgner)
Wiadomość wysłana przez: damiano w Grudzień 28, 2015, 09:43:26 pm
Warunki gwarancji mówią wyrażnie o konieczności zamontowania zaworu 4D, czy tylko o utrzymywaniu temperatury powrotu na odpowiednim poziomie. Skoro już jest to zostaw, zawsze można na 100% otworzyć :) Ważniejsze jest odpowiednie spięcie powrotów.
Ostatnia zmiana, a zwłaszcza spore obniżenie nadmuchu zaskutkuje na pewno rzucaniem mocy i o ile się ustabilizuje to nie na poziomie 20-30%. Tu trzeba raczej dawkę inaczej ustawić. Ja proponowałbym 8s/45s z wiatrem 36-37%.
Istotne jest pytanie, jaki ten palnik ma przesyp, bo na pewno większy niż 4,5g/sek a to też wpływa na wskazania.

Rano zmiejszyłem temperaturę za zaworem 4D, praktycznie kaloryfery są letnie.

Teraz (na noc) zmieniam nastawy na 8s/45 i nadmuch 37%. Pytanie, czy kombinować z temperaturą pieca, czy zostawić na obecnym poziomie.
Tytuł: Odp: Ardeo Eco Burn + SPP v.2 + EKR25 (Tilgner)
Wiadomość wysłana przez: dziubek23 w Grudzień 28, 2015, 09:52:07 pm
Skoro masz zawór to w razie jak stwierdzisz że zimno to nim pokręcisz. Na piecu nie zmieniaj.
Tytuł: Odp: Ardeo Eco Burn + SPP v.2 + EKR25 (Tilgner)
Wiadomość wysłana przez: damiano w Grudzień 28, 2015, 10:03:45 pm
Jutro po 16 temperatura zejdzie poniżej zera, więc raczej na pewno podkręcę temp. na zaworze.
Tytuł: Odp: Ardeo Eco Burn + SPP v.2 + EKR25 (Tilgner)
Wiadomość wysłana przez: gmaj22 w Grudzień 28, 2015, 10:09:55 pm
Jak już głowice założysz, ustawisz na kotle 55-60*C, 4D na stałe na ok. 65% i potem już tylko będziesz temperaturą na kotle kręcił w zależności od temperatury na zewnątrz.  4D najwyżej 2-3 razy do roku skorygujesz.
Tytuł: Odp: Ardeo Eco Burn + SPP v.2 + EKR25 (Tilgner)
Wiadomość wysłana przez: damiano w Grudzień 28, 2015, 10:14:39 pm
Głowice byłyby i od razu, gdyby nie fakt, że w paru pokojach trzeba ruszać podłogi i zamurować wnęki pod oknami.
Co do samego zaworu 4D, po okresie gwarancji można się zastanowić nad jego wywaleniem. Niemniej głowice są sprawą priorytetową.
Tytuł: Odp: Ardeo Eco Burn + SPP v.2 + EKR25 (Tilgner)
Wiadomość wysłana przez: kobra64 w Grudzień 29, 2015, 10:15:27 am
Zanim wydasz kasę na głowice, naucz się korzystać z tego co masz. Na przykład ze stref pompy CO. Czy ona musi chodzić non stop? Może spróbuj ją wyłączać kiedy nie ma Was w domu i może jeszcze na przykład na kilka godzin w nocy. Popróbuj przestawiać mieszacz w zależności od temperatury zewnętrznej. Im zimniej, tym bardziej otwarty. Może okaże się, że starczy dokupić siłownik mieszacza. Temperaturę w domu bez przegrzewania i niedogrzania można utrzymać nie korzystając z głowic, samym mieszaczem i strefami pompy CO. I wcale nie jest to trudne, wystarczy parę dni poobserwować jak to pracuje, dobrać ustawienia stref i krzywą grzewcżą mieszacza.
Tytuł: Odp: Ardeo Eco Burn + SPP v.2 + EKR25 (Tilgner)
Wiadomość wysłana przez: gmaj22 w Grudzień 29, 2015, 10:52:28 am
Też racja, tylko że ma zasadniczy mankament. Nie pozwala na utrzymanie komfortowej temperatury niezależnie w każdym pomieszczeniu. Sprawdzi się w rozkładowych i otwartych domach, ale kiedy jest więcej zamkniętych pomieszczeń to już nie bardzo.  Zresztą ile osób, tyle metod. Większość mówi, że albo 4D albo termostaty, ale nie znaczy to że razem tez się nie sprawdzają. Ty, kobra jak i ja mamy 4D z napędem i termostaty i nie narzekamy. Ale to już zależy od samej instalacji, kotła oraz zwyczajów domowników.
Tytuł: Odp: Ardeo Eco Burn + SPP v.2 + EKR25 (Tilgner)
Wiadomość wysłana przez: Mirek w Grudzień 29, 2015, 11:37:49 am
Nie ma złotego środka na wszystkie bolączki z instalacją C.O. Jak jest właściwie zbudowany dom, jak jest właściwie zrobiona instalacja C.O., to nawet najprostszy, zwykły kocioł górnego spalania zapewni komfort w domu. A jak jest coś spaprane, to wszelkie dalsze ''udoskonalenia'' nic nie pomogą. No i trzeba umieć palić.
Dam przykład: jeden Pan pali w zwykłym kotle górnego spalania tzw. śmieciuch, drewnem. Kocioł markowy, zakupiony 3 lata temu. Wyjaśniam, że jest to bardzo, bardzo zamożny Pan. Oczywiście, że jest podłączony do gazu i ma możliwość ogrzewania gazem (i przynajmniej 100-krotnie stać go na to). Posiada własny las i ... nie wymieniam dalej, co jeszcze. Kupił kocioł taki dlatego, żeby czymś się zająć i nie ''skapcieć'' w fotelu. Poczytał o prawidłowym spalaniu, spróbował i podziwiam Go. Z komina dymu nie widać. W domu komfortowa temp. Jest zadowolony, szczęśliwy. Nie narzeka. Dodam, że jest''kumaty'' i umie sobie poradzić z różnymi problemami.
Zbytnie rozbudowania w automatykę często tylko pogarszają sprawę. Automatyka zadziała tam, gdzie wszystko dobrze działa. A jak coś nie działa tak jak trzeba, to automatyka sobie nie poradzi.
Pomyśleć, że kiedyś wystarczyło ognisko... a jeszcze wcześniej nie znali ognia.
A jak już ktoś chce komfort, to tylko grzałka w gacie, AKU w kieszeni i będzie bezproblemowo.
Tytuł: Odp: Ardeo Eco Burn + SPP v.2 + EKR25 (Tilgner)
Wiadomość wysłana przez: damiano w Grudzień 29, 2015, 06:04:16 pm
Owszem, pewnie można  i tak jak pisał cobra, ALE trzeba mieć na uwadze, że dom jest nieocieplony i każdorazowe zatrzymanie obiegu spowoduje szybkie wychłodzenie, a następnie zalanie kotła dużą ilością zimnej wody (grube rury).

Znam jednak rodzinę, gdzie w dobrze ocieplonym domu przy takiej pogodzie jak obecnie wystarcza puścić ogrzewanie na dom zaledwie na 2-4 godziny na dobę, a temperatura sięgnie 26 i do rana spadnie do 23.

Zmiana ustawień spowodowała wizualne obniżenie krzywej mocy kotła, ale nie zmieniło ani deka spalania. Być może jest to dolna granica poniżej której nie da się zejść. Ciekaw naprawdę jestem, czy w ogóle da się ekonomicznie palić latem na samą ciepłą wodę. W w/w domu grzanie bojlera latem kosztuje góra 80zł na m-c.
Tytuł: Odp: Ardeo Eco Burn + SPP v.2 + EKR25 (Tilgner)
Wiadomość wysłana przez: Mirek w Grudzień 29, 2015, 07:13:19 pm
Dom nieocieplony, grube rury i brak zaw.termostatycznych... pisałem już o tym. W tym przypadku tylko równo 24 godz. na dobę, pompka na stałe, w rury taka temp., żeby uzyskać odpowiednia w pokojach. Pomocny zawór 4-drogowy, który praktycznie tylko kilka razy w roku trzeba przeregulować. Takie palenie jest najoszczędniejsze.
A latem ? Trzeba sprawdzić praktycznie, żeby nie ''zarżnąć'' kotła i komina za niewielkie oszczędności.
Tytuł: Odp: Ardeo Eco Burn + SPP v.2 + EKR25 (Tilgner)
Wiadomość wysłana przez: gmaj22 w Grudzień 29, 2015, 08:13:08 pm
Tu się zgodzę co do joty. Raz nagrzać a potem tylko na minimalnej niezbędnej mocy ciągle uzupełniać straty. Żadnego obniżenia temperatury na noc, krótkie i intensywne wietrzenie ( tu wojna z małżonką pewna;), wybić sobie z głowy wygaszanie i ponowne rozpalanie.
Tytuł: Odp: Ardeo Eco Burn + SPP v.2 + EKR25 (Tilgner)
Wiadomość wysłana przez: artuross w Grudzień 29, 2015, 08:32:25 pm
zgadzam sie z powyższym. I to by było na tyle ;) widzę ze masz pewien postep.dodam jeszcze,ustaw tak żeby spaliny były w granicach 60-100 st,wyższa temp to już straty kominowe, mniej jak 50 to smoła,ciecz w przyłączu i kominie.mniej już chyba nie wyciśniesz bez ocieplenia,założenie zaworów termo coś by jeszcze dało,bo sypialnie korytarze itp. nie potrzebują 23 st. jak ocieplisz budynek to bedziesz znow kombinowac z przewymiarowanym kotlem ;D
Tytuł: Odp: Ardeo Eco Burn + SPP v.2 + EKR25 (Tilgner)
Wiadomość wysłana przez: damiano w Grudzień 30, 2015, 07:38:08 pm
Wiem, ale tak naprawdę trudno powiedzieć kiedy dom będzie docieplony..

Dziś zwiększyłem temperaturę za zaworem w okolice 40st, bo przy tej temperaturze zewnętrznej i wietrze, 22st w chacie to zdecydowanie za mało.
Poza tym mam kolejny minus utrzymywania niskiej temperatury w układzie (jak i konfiguracji samego układu). Przy niskich temperaturach wyjściowych, jak i obecnych 40st, prawie nie grzeje podłoga w łazience. Tym samym najcieplejsze do tej pory pomieszczenie stało się bliskie korytarzowi.

Temperatury spalin już chyba nie ma jak obniżyć. Chyba zakrywając ruszt wodny cegłami.
Tytuł: Odp: Ardeo Eco Burn + SPP v.2 + EKR25 (Tilgner)
Wiadomość wysłana przez: bolecki w Grudzień 30, 2015, 10:15:33 pm
Na spalinach masz średnio 8 dych. Daj im spokój.
Tytuł: Odp: Ardeo Eco Burn + SPP v.2 + EKR25 (Tilgner)
Wiadomość wysłana przez: pawelopl w Grudzień 31, 2015, 08:09:21 am
Połóż 4 cegły na ruszcie  - spalanie się zmniejsza o około 5~ 10 % - też mam Tilgnera i ten patent się sprawdza . No i nie wiem czy masz deflektor - bo wcześniej Tilgner nie dodawał do pieca .
Tytuł: Odp: Ardeo Eco Burn + SPP v.2 + EKR25 (Tilgner)
Wiadomość wysłana przez: damiano w Styczeń 03, 2016, 11:08:33 am
Deflektor jest, mały ale jest.

Te cegły ułożyć tuż nad nim czy po bokach?
Tytuł: Odp: Ardeo Eco Burn + SPP v.2 + EKR25 (Tilgner)
Wiadomość wysłana przez: pawelopl w Styczeń 04, 2016, 02:16:16 pm
Ja mam ruszt - cegły leżą na ruszcie  4 szt tak że nie dotykają ścianek pieca a w środku powstaje spory otwór na ujście spalin i to akurat pod deflektorem.
Tytuł: Odp: Ardeo Eco Burn + SPP v.2 + EKR25 (Tilgner)
Wiadomość wysłana przez: gorny7 w Styczeń 04, 2016, 02:41:25 pm
Deflektor jest, mały ale jest.

Te cegły ułożyć tuż nad nim czy po bokach?

http://forum.bolecki.pl/index.php?topic=394.405
Tytuł: Odp: Ardeo Eco Burn + SPP v.2 + EKR25 (Tilgner)
Wiadomość wysłana przez: damiano w Styczeń 04, 2016, 03:31:18 pm
Położyłem wczoraj po 20:00, trzy sztuki jedna obok drugiej. Na wykresach można podejrzeć ile to zmieniło w temperaturze spalin.
Tytuł: Odp: Ardeo Eco Burn + SPP v.2 + EKR25 (Tilgner)
Wiadomość wysłana przez: damiano w Styczeń 10, 2016, 10:31:24 am
Czasy: 8/45s, dmuchawa przestawiona z 37 na 38 - lepiej dopala co widać po pozostałościach w popiele.
Cztery cegły ułożone na ruszcie, przed jak i po ułożeniu sporo czarnej sadzy na wymienniku.

Z niespodzianek: dwie zerwane zawleczki w ciągu doby i odkrycie, że od początku czujnik temperatury CWU pokazuje temperaturę podajnika, a czujnik podajnika - temp. CWU. Trzeba je zatem zamienić na kostce.

Oryginalny deflektor jest mizernej jakości, trzeba uważać by nie trącić bo zwyczajnie się z niego sypie.


Fotki popiołu i palnika (przy wyłączonym nadmuchu.
Tytuł: Odp: Ardeo Eco Burn + SPP v.2 + EKR25 (Tilgner)
Wiadomość wysłana przez: Jarecki79 w Styczeń 11, 2016, 09:52:18 pm
Ale popielnik to masz po byku.
:)
Tytuł: Odp: Ardeo Eco Burn + SPP v.2 + EKR25 (Tilgner)
Wiadomość wysłana przez: damiano w Styczeń 12, 2016, 06:23:07 pm
Taki zrobili, cóż poradzić   :P


ps. o 18:20 włączyłem tło na wartość 20.
Tytuł: Odp: Ardeo Eco Burn + SPP v.2 + EKR25 (Tilgner)
Wiadomość wysłana przez: damiano w Styczeń 16, 2016, 09:22:55 am
A tu mały eksperyment z odstawieniem grzania CWU:

Tytuł: Odp: Ardeo Eco Burn + SPP v.2 + EKR25 (Tilgner)
Wiadomość wysłana przez: gmaj22 w Styczeń 16, 2016, 03:03:54 pm
A o 7 rano włączyłeś ponownie grzanie cwu, czy sterownik zaczął sam łapać równowagę?
Te wahania mocy to spowodowane nie jej brakiem ale wahaniami przepływów i temperatur na powrocie kotła.
 Temperatura X Masa to nierozerwalny duet jeśli chodzi o "transport" ciepła. Jak yin i yang...:)

Tytuł: Odp: Ardeo Eco Burn + SPP v.2 + EKR25 (Tilgner)
Wiadomość wysłana przez: damiano w Styczeń 16, 2016, 03:30:08 pm
Rano sam włączyłem obieg CWU, natomiast druga pompa cały czas chodzi na stałych obrotach, więc skąd te wahania? Zwłaszcza że głowice termostatyczne są jedynie na kilku grzejnikach, a dwa były odkręcone na max.
Tytuł: Odp: Ardeo Eco Burn + SPP v.2 + EKR25 (Tilgner)
Wiadomość wysłana przez: gmaj22 w Styczeń 16, 2016, 04:05:16 pm
Mieszający jeszcze jest :)
Tytuł: Odp: Ardeo Eco Burn + SPP v.2 + EKR25 (Tilgner)
Wiadomość wysłana przez: damiano w Styczeń 16, 2016, 04:16:30 pm
Przed chwilą wyprowadziłem czujnik temperatury zewnętrznej, będzie pokazywał temp. na dworze zamiast w kotłowni :)

Jeszcze tylko zamienić miejscami czujniki CWU i podajnika, i spokój. Szkoda, że po przywróceniu ustawień fabrycznych zeruje się kalibracja czujników (szkoda, że po kalibracji nie można tego zapisać gdzieś w pamięci sterownika).
Tytuł: Odp: Ardeo Eco Burn + SPP v.2 + EKR25 (Tilgner)
Wiadomość wysłana przez: gmaj22 w Styczeń 16, 2016, 04:27:52 pm
A czujnik temp. wewnętrznej daj na powrót...
Tytuł: Odp: Ardeo Eco Burn + SPP v.2 + EKR25 (Tilgner)
Wiadomość wysłana przez: damiano w Styczeń 16, 2016, 04:31:35 pm
Czujnik jest na powrocie, jednak na ekotłowni brak wglądu. Ew. mogę zapiąć jeden z rezerwowych.

ps. po wyłączeniu CWU temperatura powrotu wynosiła 37st.
Tytuł: Odp: Ardeo Eco Burn + SPP v.2 + EKR25 (Tilgner)
Wiadomość wysłana przez: gmaj22 w Styczeń 16, 2016, 04:44:58 pm
Jak brak wglądu, jak pokazuje 24C? Nieważne, że nie będzie "chmurki" przy powrocie kotła :)
Tytuł: Odp: Ardeo Eco Burn + SPP v.2 + EKR25 (Tilgner)
Wiadomość wysłana przez: damiano w Styczeń 16, 2016, 04:48:22 pm
Mój drogi, 24 stopnie mam w pokoju przy kuchni :) Tam jest czujnik temperatury wewnętrznej :P
Tytuł: Odp: Ardeo Eco Burn + SPP v.2 + EKR25 (Tilgner)
Wiadomość wysłana przez: gmaj22 w Styczeń 16, 2016, 05:51:58 pm
Ups...chyba wątki pomyliłem z tym wewnętrznym ;) Faktycznie, czujnika powrotu nie pokazuje na ekotłowni.
Tytuł: Odp: Ardeo Eco Burn + SPP v.2 + EKR25 (Tilgner)
Wiadomość wysłana przez: jaripan w Październik 06, 2017, 01:43:25 pm
Witam


Posiadam palnik Ardeo Eco Burn Azp 25RT chciałbym poznać Wasze opinie na temat palenia w tym właśnie palniku ale samym miałem??? Ogólnie interesuje mnie czy palnik dobrze ,,znosi" spalanie miału węglowego oraz czy nie występują przy tym żadne problemy. Z góry dziękuję

Jarek