FORUM BOLECKI

General Category => PPX => Wątek zaczęty przez: Zbisza w Wrzesień 19, 2019, 07:58:31 pm

Tytuł: Sterownik nie utrzymuje zadanej temperatury
Wiadomość wysłana przez: Zbisza w Wrzesień 19, 2019, 07:58:31 pm
Witam.
Od dwoch dni uzytkuje kociol Skampv 13kw z palnikiem sv200.
Posiadam sterownik ppx v2.
Zaobserwowalem ze sterownik po osiagnieciu zadanej temperatury nie zmniejsza mocy kotla tylko w dalszym ciagu podaje i uruchamia dmuchawe tak samo jak podczas rozgrzewania. Na wyswietlaczu zmiejsza sie niby moc kotla bo procenty spadaja do wartosci 30% ale nic poza tym. Ustawilem 45 stopni zeby przepalic w domu. Temperatura kotla poszybowala do 52 i przerwalem prace kotla. Nie wiem czy mam zle ustawiony sterownik czy moze jest to w jakims stopniu zwiazane z ustawieniem Model pracy. Mam ustawione: modulacja czasu. Moze powinienem zmienic na modulacje wydajnosci? Prosze o pomoc. Nie wiem jak do tego juz podejsc.
Tytuł: Odp: Sterownik nie utrzymuje zadanej temperatury
Wiadomość wysłana przez: bolecki w Wrzesień 19, 2019, 08:07:51 pm
Moja rada jest taka żebyś mu nie przeszkadzał. Skoro zmalał % to pewnie wydłużyła się przerwa między podawaniem co możesz sam sprawdzić.
Tytuł: Odp: Sterownik nie utrzymuje zadanej temperatury
Wiadomość wysłana przez: Zbisza w Wrzesień 19, 2019, 08:14:46 pm
Dziekuje za odpowiedz. W takim razie zostawie go jeszcze troche i poczekam.