1
SPP v2 / Odp: Potrzebna ocena instalacji.
« dnia: Października 11, 2018, 10:06:03 pm »ok. ale bardziej mi chodzi o pompę od CWU czy jest dobrze podłączona
Kolego, "troche" skopana instalacja CO. Za pompką i obejściem masz zawór zwrotny sprężynowy - myślisz, że jak będziesz grzał i braknie prądu to ciepła woda po pokonaniu zaworu różnicowego przejdzie też przez zwrotny na sprężynie? Szczerze w to wątpię. Jeśli się mylę i zawór jest klapowy to powinno działać.
Co do CWU, czy na linii za pompką jest zawór zwrotny? Na zdjęciach nie widać a to ważne.
Poczytaj też o łączeniu miedzi z ocynkiem w CO/CWU.
Cytuj
Moje spostrzeżenie , czy pompa od CWU nie powinna być podłączona do drugiego króćca, który wychodzi z kotła. Czy ona nie zakłóca pracy pompy na CO ?
Widzisz, każda pompka która "kradnie" ciepłą wodę w pewnych okolicznościach zaburza pracę instalacji CO (nie pompy CO). Taką okolicznością jest np. potrzeba ogrzania dużej ilości wody w bojlerze bo bierzesz kąpiel. Natomiast jeśli nie ma obciążenia na bojlerze to instalacja CWU wręcz stabilizuje pracę CO. Dzieje się tak ponieważ ciepła woda w bojlerze bilansuje straty spowodowane np otwarciem głowic termostatycznych na grzejnikach.