Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.


Wiadomości - gmaj22

Strony: 1 [2] 3 4 ... 94
16
SPP v2 / Odp: Instalacja pompy kotłowej
« dnia: Listopada 16, 2019, 09:06:42 am »
W Twoim przypadku taki bajpas to dobra rzecz. Musisz utrzymywać ciągły ruch  w "magistrali" kotłownia-dom. @ 50 m rury 1" jest ok. 25 litrów wody, którą też trzeba podgrzać jak sie wychłodzi podczas postoju pompy.
Nie napisałeś, czy bojler jest w kotłowni, czy w w domu? Mogę się jedynie domyślać, że skoro używasz  głowicy z kapilarą, to jest poza kotłownią :)

17
SPP v2 / Odp: Instalacja pompy kotłowej
« dnia: Listopada 15, 2019, 09:33:30 pm »
A masz na tym bajpasie w domu jakiś zawór regulacyjny? Idealny byłby nadmiarowo-upustowy.
Jest drugi króciec powrotu w kotle?

18
ARGOS PID PLUS / Odp: Argos Pid Plus i regulatory pokojowe
« dnia: Listopada 15, 2019, 05:30:47 pm »
Odwrócona logika :) Ale ma sens...

19
ARGOS PID PLUS / Odp: Argos Pid Plus i regulatory pokojowe
« dnia: Listopada 15, 2019, 11:00:06 am »
cyt: "Jak grzeje za szybko - obniż X stopni od temp. grzania, jak za długo nie grzeje - odejmij X stopni od podtrzymania."

Hmmm....a nie "dodaj" ?


20
ARGOS PID PLUS / Odp: Argos Pid Plus i regulatory pokojowe
« dnia: Listopada 14, 2019, 02:49:01 pm »
To się dobrze składa, bo mam już wystarczającą ilość  dziur w klapie zasobnika :)

21
ARGOS PID PLUS / Odp: Argos Pid Plus i regulatory pokojowe
« dnia: Listopada 14, 2019, 11:18:13 am »
Przyzwyczajenie z SPP v2 wzięło górę :)
Przy okazji: czy zastosowanie magnesów neodymowych "monet" do montażu na kotle ma wpływ na wewnętrzną elektronikę sterownika?

22
SPP v2 / Odp: Tryb liniowy- opinie po aktualizacjach
« dnia: Listopada 14, 2019, 09:39:57 am »
Sprawdż, czy  po stronie "ładnego popiołku" otwory nadmuchowe nie są przytkane ewentualnie komora powietrzna zawalona popiołem.

23
ARGOS PID PLUS / Odp: Argos Pid Plus i regulatory pokojowe
« dnia: Listopada 14, 2019, 09:34:09 am »
To wszystko co powyżej napisane, można uprościć. Np.ustawić wstępną krzywą pogodową, np. min. 30C / (+10 C) i max. 50C / (-10C).
Adaptacja: jak nie dogrzewa - podnieś nastawę dla min. krzywej o x stopni, jak przegrzewa - obniż nastawę dla max krzywej o x stopni.
Ale to może odpowiednio poinstruowany "emeryt" sam zrobić manualnie.

24
ARGOS PID PLUS / Odp: Propozycje zmian, oraz nie podoba mi się "to i to..."
« dnia: Listopada 13, 2019, 02:25:34 pm »
No, ale pojemność zasobnika ustawiasz w zasadzie raz w życiu (kotła), po co to zmieniasz?
Eee ...trochę częściej. Przy każdej zmianie opału. Przynajmniej jak się zmienia z granulacji "ekogroszkowej" na "greenpalową".

25
ARGOS PID PLUS / Odp: Propozycje zmian, oraz nie podoba mi się "to i to..."
« dnia: Listopada 13, 2019, 02:23:23 pm »
No tak chyba nie bardzo się chce ta obudowa doczepić mojego kotła ..no chyba że mam pokrywę z "amelinium " ;)
Idż do kuchni i podprowadż żonie z lodówki kilka magnesów. Są takie cienkie na folii, a jak nie to wydłubiesz te okrągłe :)

26
SPZ / Odp: Opis ustawień ukrytych funkcji
« dnia: Października 30, 2019, 05:33:22 pm »
No to "dinozaura" odkopałeś.... :) Sześć lat temu pewnie jeszcze był obsługiwany.

27
ARGOS PID PLUS / Odp: Propozycje zmian, oraz nie podoba mi się "to i to..."
« dnia: Października 25, 2019, 07:55:01 am »
Wtedy pompa podłogowa może być zasilana choćby ze "ściany" w szafce rozdzielacza.

28
Kupie/sprzedam / SPRZEDAM Ekoenergia 15-25 kW
« dnia: Października 23, 2019, 05:16:02 pm »
J/w do sprzedania używany ( 5 sezonów)  palnik Ekoenergia 15-25 kW BEZ motoreduktora i silnika.

Stan bardzo dobry, ślimak nieprzepalony, końcówka ślimaka oraz gniazdo ślimaka w komorze niewytarte ( brak owalu ). Zaspawane dwa z czterech otworów antyspalinowych ( to akurat zaleta :) Korona w całości nawiercana (bez nacięć).

Cena do uzgodnienia, odbiór raczej osobisty. Zdjęcia i wymiary wg życzenia :)

30
SPP v2 / Odp: Nastawy dla początkującego
« dnia: Października 08, 2019, 07:53:05 pm »
Zawór dobrze, pompa dobrze - robią za mieszacz. Tylko skala nie ta :) Zmień skalę na przeciwną - z "10" po prawej.
Oprócz tego pokaż, gdzie podłaczone jest podmieszanie do zaworu 3D, tzn. rura wchodząca do niego od dołu.

@tiger787 "
Na pewno gmaj22 się odezwie to super fachura z jego porad dużo  się nauczyłem i zrozumiałem jako laik."


Dziękuję, ale przeceniasz moje możliwości.  Tu kiedyś mnie @kobra naprostował z moim 4D :) Wszyscy się wciąż uczymy.

EDIT: popatrzyłem na wykresy i dochodzę do wniosku, że musisz mieć jakiegoś "babola" w instalacji. Gdzie masz czujniki kotła, powrotu, cwu? Pompa C.O. dlaczego pracuje cyklicznie? Każde jej wyłączenie zamyka przecież mieszacz i temperatura rozpędzonego kotła na dużej mocy musi rosnąć ponad zadaną. Temperatura mieszacza idzie w parze z temp. powrotu.