Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.


Wiadomości - gmaj22

Strony: 1 2 [3] 4 5 ... 92
31
Instalacje / Odp: Temperatura powrotu
« dnia: Styczeń 23, 2019, 06:41:17 pm »
Rzeczywiście przeoczyłem wiadomość.
Twoja propozycja podłączenia byłaby OK pod warunkiem, że wcześniej połączysz razem obydwa powroty podłogówek, od niego (połączonego powrotu) weżmiesz podmieszanie do 3D a na podłączeniu do powrotu z 4D dasz zawór zwrotny przed miejscem podłączenia powrotów podłogówki z powrotem C.O.

a to tak właśnie nie narysowałem Ci tego? Ok, a teraz powiedz mi , jak nie poradzę sobie z tym, już sobie nie radze z kolejnym hydraulikiem(już aż siwieje), to zapłacę Ci jak za prezydenta za pomoc, jak przyjedziesz i w końcu mi to naprawisz. Co ty na to?

Coś takiego jak na zdjęciu ?

Na zdjęciu jest OK.  Jeśli o powroty podłogówki i grzejników chodzi. Oczywiście masz tam jeden powrót podłogówki, nie dwa. Moje niedopatrzenie, bo pomyliłem odejście za pompa podłogową w górę z odpowietrznikiem (ucięte zdjęcie).
Ochrona powrotu to już inna para kaloszy. O nia musisz zadbać albo pompą CWU, albo dodać pompę kotłową na powrocie z 4D.


32
Instalacje / Odp: Temperatura powrotu
« dnia: Styczeń 21, 2019, 07:04:59 pm »
Rzeczywiście przeoczyłem wiadomość.
Twoja propozycja podłączenia byłaby OK pod warunkiem, że wcześniej połączysz razem obydwa powroty podłogówek, od niego (połączonego powrotu) weżmiesz podmieszanie do 3D a na podłączeniu do powrotu z 4D dasz zawór zwrotny przed miejscem podłączenia powrotów podłogówki z powrotem C.O.

33
Instalacje / Odp: Temperatura powrotu
« dnia: Styczeń 21, 2019, 06:44:55 pm »
Tylko tyle? to akurat było oczywiste. A co ze zmianami sugerowanymi w postach #3 i #5 ? Jeśli nie zostało to zrobione jak należy, powalczysz z powrotem wspólnie z hydraulikami jeszcze ze dwa sezony. Oby tylko zasobnik dobrze wpięli.
Podtrzymuję to, co napisałem powyżej. Dopóki nie poprawisz wg wcześniejszych wskazówek, problem z powrotem pozostanie.

34
SPP v2 / Odp: Czujnik dallas ds18b20 problem z podłączeniem
« dnia: Styczeń 12, 2019, 10:16:08 pm »
Te czujniki, o których wspominałeś, to do sterownika "kotła warzelnego" a nie kotła CO. ;)

35
SPP v2 / Odp: Wątek Satiego. Skam-P i SPPv2
« dnia: Styczeń 11, 2019, 06:27:07 pm »
Większość o ramce 65 mm x 120 mm podejdzie.  Ale pytaj sprzedawcy dokładnie, bo bywa, że w opisie jest 70 W dla RV13 AMs. Np. u Domera.
Może tylko padł kondensator?

36
SPP v2 / Odp: SKAMP PV13 + SPPV2
« dnia: Styczeń 11, 2019, 11:01:12 am »
Moim zdaniem przy dobrze dobranym kotle do strat budynku oraz przy obecnych temperaturach na zewnątrz (ok. -5 C), obciążenie rzędu 40-50 % mocy nominalnej kotła jest jak najbardziej optymalne.

37
SPP v2 / Odp: prośba o sugestie nowego użytkownika skamp-pv 20
« dnia: Styczeń 07, 2019, 11:02:54 pm »
Cytuj
Obecnie mam na piecu 60 st, zawór 42st , powót 40st, ale mieszczacz jest na 50% otwarty.
Co to jest ten 2 -stan?
A widzieliście pracę na 2-stanie ?.

Obecnie mam na piecu 60 st, zawór 42st , powót 40st, ale mieszczacz jest na 50% otwarty.

To NIEMOŻLIWE. (...)


Teoretycznie tak własnie wychodzi: temperatura powrotu z grzejników- przyjęto 20C .
za zaworem Tz = 20C x 50% + 60C x 50%/100% =40C
powrót do kotła: Tp = 60 C x 50% = 20C x 50 % = 40C

38
SPP / Odp: SPP v.1 + SKAM-P 12KW pytania początkującego
« dnia: Styczeń 06, 2019, 05:44:46 pm »
Czujnik CWU dać na powrót tzn na rurę oznaczoną na zdjęciu nr 4 czy 5?

Ani na tą, ani na tamtą.

Wcześniej napisałeś: "Powrót z bojlera jest podłączony do 6."

I pomiędzy miejscem tego podłączenia a powrotem kotła ma być na rurze czujnik CWU. Nie widać tego na zdjęciu.
Wtedy pompa CWU będzie chronić powrót. Temp. CWU ustawisz 5-7 stopni niższą niż zadaną na kotle. Histereza CWU 2 stopnie.
 
Jeśli zawór i głowica podłogówki nie sa "sparowane" mogą mieć złe wskazania. Tu chodzi o zakres pracy tłoczka głowicy i trzpienia zaworu.

I pompę CWU ustawiłeś na 1,5 M a nie 1,5 W :)

39
SPP / Odp: SPP v.1 + SKAM-P 12KW pytania początkującego
« dnia: Styczeń 06, 2019, 05:07:03 pm »
Nie pytam o pompę ani termostat wyłączający pompę.
Pytam o zawór na dolnej rurze zasilania z kotła oraz  głowicę na nim, która ustawiłeś na 60 ?  Czy są tego samego producenta? Nie mogę tego ocenić ze zdjęcia.
Zawór na górnej rurze (ten z białym pokrętłem "+" i "-") przykręć na początek do połowy.

40
SPP / Odp: SPP v.1 + SKAM-P 12KW pytania początkującego
« dnia: Styczeń 06, 2019, 04:41:34 pm »
To ustawienie 4D ma sens tylko i wyłącznie jeśli masz głowice termostatyczne na grzejnikach. Bo nie daje obniżenia temperatury za 4D.
 Nie daje też ochrony powrotu. Ochronę temperatury powrotu zapewnisz sobie włączając pompę CWU na pracę ciągłą oraz najniższy bieg. Czujnik CWU daj na powrót kotła. Przy zadanej na kotle 55 C, tak wyreguluj  przepływem na bojlerze, aby uzyskać temperaturę powrotu około 48-50 stopni. Wystarczy ustawić pompę CWU około 1,5 M/ 4 W a temperaturę powrotu wyregulować zaworem na obiegu CWU.

 Podłogówka- ponieważ to nie jest głowica typowo do podłogówki, a raczej uniwersalna do c.w.u. albo podłogówki. Trochę za duży zakres. Np. Herz ma zakres 20-50 C. Czy na pewno jest to głowica dedykowana do tego zaworu? Tej samej firmy?

41
SPP / Odp: SPP v.1 + SKAM-P 12KW pytania początkującego
« dnia: Styczeń 06, 2019, 03:30:39 pm »
Zajmijmy się najpierw błędami:

-CWU- zasilanie cwu podłączone za 4D, powrót do kotła - to poważny błąd.
Naprawić go najprościej ustawiając 4D na pełny przepływ, czyli maksymalnie w prawo - to już zrobiłeś.
Docelowo: zmienić podłączenie pompy CWU i podłączyć ja w miejscu, w którym na moim poprzednim zdjęciu  zdjęciu jest cyfra "3", czyli do rury z kotła do 4D. A jeszcze lepiej do rury nr "4" - WAŻNE - DO rury a nie NA rurze!!

- na zdjęciu z ekranem PID IMG_3092- P oraz I ustawiasz sam edytując wartości. > INSTRUKCJA :)

- mieszacz pompowy na poniższym zdjęciu
- głowica termostatyczna nr "3" jak jest dokładnie wyskalowana?
- bajpas pompy ma zawory otwierające/zamykające w miejscach pokazanych czerwonymi strzałkami
- odpowietrznik "1" na rozdzielaczu powrotu musi byc zakręcony
- czujnik kapilary "2" powinien być na górnym rozdzielaczu
- rura czerwona to zasilanie z kotła zaś niebieska to powrót

42
SPP / Odp: SPP v.1 + SKAM-P 12KW pytania początkującego
« dnia: Styczeń 06, 2019, 02:24:02 pm »
To po kolei:

- zabezpieczenie sprawdż koniecznie-  to najprawdopodobniej ta druga rura bezpośrednio z kotła nr "4" - powinna biegnąć ponad ostatnią kondygnację.
- jeśli rura "1" to CWU, to powrót z bojlera MUSI być podłączony do rury "5". Sprawdż, czy nie jest podłaczony do rury "6"
  To b. ważne, bo od tego zależą dalsze wskazówki/pytania.
- rura "3" -bardzo dobrze, że nie za pompami :) To również sprawdż - musisz być pewien. Nie może się wydawać...

- 4D zamontowany jest dobrze i działa prawidłowo, tylko masz złą skalę. "10" powinna być z lewej strony.
Obracając do oporu w prawo, skala powinna pokazywać "10" i rura przed pompami powinna być gorąca.

Przedostatnie zdjęcie-ekran PID. Dawno miałem kontakt z SPP v1, ale o ile pamietam, to P powinno być od 1 do 3 - w Twoim przypadku dałbym 2. Zaś I powinno być 20. Tu przydałaby się pomoc kogoś bardziej obeznanego.

Mieszacz pompowy podłogówki- głowica jak jest wyskalowana? 30C-60C? Czujnik głowicy z kapilarą powinien być na górnym rozdzielaczu, nie na dolnym. Bajpas przy pompie powinien być zamknięty,

43
SPP v2 / Odp: prośba o sugestie nowego użytkownika skamp-pv 20
« dnia: Styczeń 06, 2019, 01:27:20 pm »
Takie podstawowe sprawy z paliwem i nastawami wyjściowymi znajdziecie od niedawna na stronie firmowej sekom

https://sekom-pleszew.com.pl/faq/

To w końcu jak z tym przesypem ? Na forum od 3,4 do 3,6 a w FAQ od 3,7 do 3,9?

Zależy od rodzaju i granulacji opału. Podajesz określoną stałą objętość opału, ale waga jest różna zaleznie od jego gęstości.

44
SPP / Odp: SPP v.1 + SKAM-P 12KW pytania początkującego
« dnia: Styczeń 06, 2019, 01:03:27 pm »
Nadmuch możesz spokojnie zmniejszyć do "18" jeśli nie widać niedopałków.
Ale nie to mnie zastanawia najbardziej.
Popatrz uważnie na zdjęcie i odpowiedz:

-Jakie jest zabezpieczenie kotła?  układ otwarty czy zamknięty?
-Do których obiegów sa poszczególne pompy 1 i 2?
-co to za obieg przed pompami ? Rura nr 3?
-z drugiego króćca kotła jest obieg CWU czy zabezpieczenie ? Rura nr 4.
- do którego obiegu podłączony jest mieszacz pompowy podłogówki? Czyżby do rury nr 3?

I najważniejsze: czy wszystkie powroty z obiegów 1, 2, 3 są połączone razem z rurą nr 5?

Co do 4D - na pewno masz złą skalę. Zrób test:  jeśli przekręcisz zawór 4D do oporu w prawo, która rura robi sie gorąca? Ta przed pompami, czy ta nr "6" do powrotu kotła?

45
SPP / Odp: SPP v.1 + SKAM-P 12KW pytania początkującego
« dnia: Styczeń 06, 2019, 12:26:15 pm »
To pozostaje ostatnia opcja: zmienić partnerkę ;) Ale to już musisz sam zadecydować. :)
Powiem Ci jedynie, że tym sposobem zbyt wiele nie zaoszczędzisz. One w większości tak mają :) Do tego lubią wietrzyć pół dnia...

Co do spieków, czy koksowe, czy żużlowe? Najlepiej zrób zdjęcie. Przesłony na razie nie ruszaj.

Strony: 1 2 [3] 4 5 ... 92