Autor Wątek: Sterownik pracuje tylko od 0 do 100 %  (Przeczytany 87 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline boropi

  • Pytak
  • *
  • Wiadomości: 6
  • Reputacja: 0
    • Zobacz profil
Sterownik pracuje tylko od 0 do 100 %
« dnia: Listopad 04, 2019, 07:09:31 pm »
Dzień dobry
Sterownik spp (z bramką bet) mam już ładnych kilka lat. Instalacja to stare żeliwne kaloryfery
Ostatnio zrobiłem kilka modyfikacji w instalacji CO i spodziewałem się, że sterownik będzie trochę inaczej prowadził kocioł na ekogroszek.
Niestety nadal mam tak, że bez względu na ustawioną temperaturę, piec nagrzewa się do 5 st. C powyżej zadanej po czym przechodzi w stan wyłączenia i jak temperatura zaczyna spadać poniżej zadanej zaczyna znowu gonić do 100% mocy. Tak cały czas oscyluje od 5 st poniżej zadanej do 5 st powyżej i znowu się wyłącza. Sterownik robi tak bez względu na to czy ustawie 50 st. C (wtedy oscyluje 45-55) czy 60 st. C. (wtedy oscyluje 55-65). Zmiana dawki ekogroszku wpływa najwyżej na prędkość dogrzania.
Link do moich wykresów:
https://ekotlownia.pl/sterownik/111
Jeżeli ktoś ma pomysł jak ustawić, żeby piec pracował spokojniej (np 30-40% mocy) w trybie ciągłym to proszę o sugestie.

Offline bolecki

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Wiadomości: 6833
  • Reputacja: 124
  • Maszynista, konduktor, zwrotnicowy
    • Zobacz profil
    • Sterowniki piecy C.O, pokazy laserowe, frezowanie CNC
Odp: Sterownik pracuje tylko od 0 do 100 %
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 04, 2019, 09:47:00 pm »
Ustawienia w PID jakie masz?. Spróbuj ustawić I=0, wyłącz i włącz sterownik. Zobaczymy co narysuje.
W razie draki: 503-064-713

Prototypowy SKAM PV, fajka i WPA01 https://ekotlownia.pl/sterownik-7/29

Offline boropi

  • Pytak
  • *
  • Wiadomości: 6
  • Reputacja: 0
    • Zobacz profil
Odp: Sterownik pracuje tylko od 0 do 100 %
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 05, 2019, 04:24:38 pm »
Stare PIDy były chyba fabryczne (bo zresetowałem sterownik przy uruchomieniu ogrzewania) P=2 I=20 S=20 SW=0.
Teraz ustawiłem I=0, wyłączyłem i włączyłem piec.

Offline bolecki

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Wiadomości: 6833
  • Reputacja: 124
  • Maszynista, konduktor, zwrotnicowy
    • Zobacz profil
    • Sterowniki piecy C.O, pokazy laserowe, frezowanie CNC
Odp: Sterownik pracuje tylko od 0 do 100 %
« Odpowiedź #3 dnia: Listopad 05, 2019, 06:12:58 pm »
Jeśli będzie dalej bujał to albo zły montaż czujnika (zalecam przyczepić do rury i osłonić), albo coś z przepływami (nieregularne, za niski przepływ przez kocioł)
W razie draki: 503-064-713

Prototypowy SKAM PV, fajka i WPA01 https://ekotlownia.pl/sterownik-7/29