Autor Wątek: Modulacja mocy / korekcja nadmuchu Skamp PV20/ palnik SV-200  (Przeczytany 237 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline xxxkamilxxx18

  • Pytak
  • *
  • Wiadomości: 22
  • Reputacja: 1
    • Zobacz profil
Modulacja mocy / korekcja nadmuchu Skamp PV20/ palnik SV-200
« dnia: Luty 02, 2020, 09:40:37 pm »
Cześć,
tak jak w temacie.

Kocioł SKAMP PV20 wraz z palnikiem SV-200 pracują na modulacji mocy.
Aktualnie 18kW, ale jest to chyba za dużo więc w najbliższych dniach zmniejsze moc na 12kW (Dom około 200m2 świeżo po pełnej termomodernizacji).

Oprócz mocy jest tam jeszcze parametr korekcja nadmuchu.
Do tej pory ustawiałem go na czuja.

Czy ktoś może mi wytłumaczyć, jak prawidłowo powinno się nim operowac? Za co odpowiada? Wg czego należy go ustawić?

Z góry dzięki ;)

Offline bolecki

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Wiadomości: 6969
  • Reputacja: 126
  • Maszynista, konduktor, zwrotnicowy
    • Zobacz profil
    • Sterowniki piecy C.O, pokazy laserowe, frezowanie CNC
Odp: Modulacja mocy / korekcja nadmuchu Skamp PV20/ palnik SV-200
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 04, 2020, 08:05:22 pm »
Jak za mało powietrza to dajesz na +, jak za dużo to na -
W razie draki: 503-064-713