Niestety eksperyment zakończony niepowodzeniem... i chyba jest coś nie tak z moim sterownikiem...
O 18:00 rozpalone
-Nastawiona temp pieca 45deg
- Podawanie 5/25;
- Dmuchawa Obroty:30, rozruch:4, tło 5;
- Przesłona dmuchawy jak na zdjęciu; (Nie wiem co to za dmuchawa bo żadnej etykiety nie ma. Na podręczniku ardeo jest napisane 25RT 1906)
O 19:45 zdjęcie
- Żar schodzi do palnika...
- Zmniejszyłem tło do 3.
o 20:00 zacząłem go obserwować i coś jest chyba nie tak ze sterownikiem:
- 45deg 18% -> załącza się dmuchawa. Pojawia się DMU na sterowniku dosłownie na kilka sekund i gaśnie, ale dmuchawa chodzi na full.
- mija kilkadziesiąt sekund znowu pojawia się DMU i gaśnie, ale dmuchawa ciągle na full.
- przez 5min sytuacja się powtarza.
-Zatrzymałem automat-> dmuchawa gaśnie;
-Wchodzę w manualną pracę -> włączam podawanie(ok 40 sek) żeby wypchnąć paliwo z palnika (wyszła jedna wielka zgrzana kulka spieków).
-Naciskam na pompę CO żeby sprawdzić czy działa -> jest ok
-Naciska na DMU żeby sprawdzić czy działa -> milczy
-Trzymam 4 sec on/off -> wchodzi w automat dmuchawa się załącza.
- Wyłączyłem sterownik, odkręciłem, sprawdziłem czy wszytskie złączki są ok -> Wszystko gra
- Skręciłem, zamknąłem, włączyłem tryb manualny;
- Naciskam DMU -> chodzi
- Naciskam CO -> chodzi
- Naciskam POD -> chodzi
- Naciskam ponownie DMU -> milczy...
Zdurniałem... Więc sprawdam...
Zdjąłem pokrywę sterownika i oglądam gdzie przychodzą złączki odbiorników.
-PPX -> wszystkie piny polutowane;
-Czujniki -> wszystkie piny polutowane;
- Zasilanie -> wszystkie piny polutowane;
-Odbiorniki (zaglądam pod płytkę z przyciskami)- pierwszy i ostatni pin polutowany, a reszta nie... Czy to tak ma być??
- Skręciłem, zamknąłem, włączyłem tryb manualny;
- Naciskam DMU -> chodzi
- Naciskam CO -> chodzi
- Naciskam POD -> chodzi
- Naciskam ponownie DMU -> chodzi
- Naciskam ponownie POD -> chodzi
- Naciskam po raz trzeci DMU -> nie chodzi
Co wy na to??