Autor Wątek: SPR10 i 11  (Przeczytany 2583 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline Jacek

  • Pytak
  • *
  • Wiadomości: 1
  • Reputacja: 0
    • Zobacz profil
SPR10 i 11
« dnia: Luty 26, 2012, 08:42:20 am »
1]Witam mam spr 10 JESTEM Z TEGO STEROWNIKA B ZADOWOLONY chciałbym sie dowiedziec  jezeli dolacze pompe cwu to czy ona  jezeli sie niemyle  bedzie pracowac caly czas niema w tym sterowniku rze sie wylaczy jak sie nagrzeje  do ustawionej temp??? TRZEBA BY BYŁO CHYBA NA KABELKU ZAINSTALOWAC JAKIS WYLACZNIK  LUB PRZESTAWIĆ TEMP NA STEROWNIKU ZE NP 20ST WIECEJ NIZ ZADANA  TEMPERATURA NA KOTLE ABY SIE WYLACZYLA??

2/MAM TEZ PYTANKO CO DO SPR 11 JEST TAM FUKCJA  PRIORYTETU GRZANIA CWU TO TAM JUZ SIE WYŁACZA SAMA PO OSIOGNIECIU TEMP CZY TAK??
3 SPR11  ZTEGO CO PRZECZYTALEM RUZNI SIE  OD 10 TEZ TYM ZE DMUCHAWA PRACUJE  CALY CZAS  CZY TAK ?? A CO JEZELI  BEDZIE CALY CZAS PRZEKRACZAC  TEMP  ZADANA I ROSNAC CO ZROBI STEROWNIK ?? W 10
W CZASIE SPOCZYNKU  MIMO DOLOZENIA NAKRETEK NA PRECIK OD KLAPY DMUCHAWY PODRYWA SIE  I POWODUJE WZROST Z 6ST WIECEJ OD ZADANEJ  TEMP  PRZY DOBRYM CIAGU?? ALE TAM DMUCHAWA NIE PRACUJE CALY CZAS  I WTEJ SYTULACJI TYLKO PEDMUCHNIE NP PRZEZ 1 SEK
4 SPR11  PRZECZYTALEM ZE DMUCHAWA STARTUJE  CZASAMI Z MAKSYMALNA PREDKOSCIA CZY DA SIE TUTAJ TEZ TAK JAK W 10 USTAWIC ABY DMUCHAWA PRACOWALA Z MOCA 25% NIE WYZSZA BY NIEGNALO OGNIA DO KOMINA LUB RZEBY NIEWYGANIALO DYMU PRZEZ DRZWICZKI WYCZYSTKI  TAK SIE ZDARZA UMNIE JEZELI  DMUCHAWA PRACUJE Z WIEKSZA MOCA NIZ NP TE 25% MOCY   JEZELI NIEZADURZO TYCH PYTANEK TO PROSZE O ODPOWIEDZ
« Ostatnia zmiana: Luty 29, 2012, 05:05:36 pm wysłana przez bolecki »

Offline bolecki

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Wiadomości: 5987
  • Reputacja: 103
  • Maszynista, konduktor, zwrotnicowy
    • Zobacz profil
    • Sterowniki piecy C.O, pokazy laserowe, frezowanie CNC
Odp: SPR10
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 26, 2012, 10:48:33 am »
Po pierwsze to popraw byki bo aż w oczy szczypie.

1. W 10tce wyjście pompy CWU działa dokładnie tak samo jak dla pompy C.O- czyli będzie pracować cały czas od chwili osiągnięcia pewnej temperatury.

2. W 11tce wyłącza się sama po nagrzaniu zbiornika i nie ma to w sumie nic wspólnego z włączoną funkcją priorytetu.

3. Pracuje cały czas ze zmiennymi obrotami, lub ze stałymi obrotami ale nie cały czas- zależy jaki tryb się wybierze. Jeśli temperatura urośnie zbyt mocno to sterownik nie będzie dmuchał

4. Jest tam coś takiego jak rozruch, wprowadzone po aby dmuchawa ustawiona na niską moc szybciej osiągła te niskie obroty, bez tego może jej to zająć nawet kilkanaście sekund. Można to oczywiście wyłączyć