Autor Wątek: SPP, Skam 12kw, nowy dom, lekkie spieki i skoki temperatury / kedlaw  (Przeczytany 43361 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline maroxipl

  • Pytak
  • *
  • Wiadomości: 20
  • Reputacja: 1
    • Zobacz profil
Odp: SPP, Skam 12kw, nowy dom, lekkie spieki i skoki temperatury / kedlaw
« Odpowiedź #15 dnia: Grudzień 16, 2014, 02:16:43 pm »
Chodzi tu o stabilizację mocy pieca. 
Z moich obserwacji wynika, że równiejsza praca kotła = mniejsze spalanie.

https://ekotlownia.pl/sterownik/81 to jest mój piec.
O 5.30 przestawiłem pompę na bieg III.
U mnie czujnik wewnętrzny jest podłączony do powrotu z obserwacji mojego układu wynika, że przy różnicy temperatury między powrotem a zasileniem jest większa niż 8-10°C piec zaczyna szarpać mocą.

Panowie gdzie wstawić link z e-kotłowni aby był w stopce?
« Ostatnia zmiana: Grudzień 16, 2014, 02:31:37 pm wysłana przez maroxipl »

Offline jcm

  • Full Member
  • ***
  • Wiadomości: 112
  • Reputacja: 0
    • Zobacz profil
Odp: SPP, Skam 12kw, nowy dom, lekkie spieki i skoki temperatury / kedlaw
« Odpowiedź #16 dnia: Grudzień 16, 2014, 02:45:19 pm »
Maroxi a ty jedziesz na jednej pompie czy cwu na stałe?

Offline jachu771

  • Pytak
  • *
  • Wiadomości: 27
  • Reputacja: 1
    • Zobacz profil
Odp: SPP, Skam 12kw, nowy dom, lekkie spieki i skoki temperatury / kedlaw
« Odpowiedź #17 dnia: Grudzień 16, 2014, 02:48:56 pm »

Panowie gdzie wstawić link z e-kotłowni aby był w stopce?

Profil, ustawienia konta, modyfikuj profil, profil forum, podpis (tu umieściłem adres i jakiś opis kotła).
Skam-P Plus 17kW, stal. obrot. Ardeo AZP eco-burn 15-25kW, dmuch. RV13AMRs 40W, SPP v1.302+BET, pow. 200m2, 5cm wełny, Chwałowice 27MJ
https://ekotlownia.pl/sterownik/84

Offline maroxipl

  • Pytak
  • *
  • Wiadomości: 20
  • Reputacja: 1
    • Zobacz profil
Odp: SPP, Skam 12kw, nowy dom, lekkie spieki i skoki temperatury / kedlaw
« Odpowiedź #18 dnia: Grudzień 16, 2014, 02:49:29 pm »
Jedna pompa ogarnia wszystko.
 grzejniki + 20m2 podłogówki i CWU

Offline maroxipl

  • Pytak
  • *
  • Wiadomości: 20
  • Reputacja: 1
    • Zobacz profil
Odp: SPP, Skam 12kw, nowy dom, lekkie spieki i skoki temperatury / kedlaw
« Odpowiedź #19 dnia: Grudzień 16, 2014, 03:42:03 pm »

Panowie gdzie wstawić link z e-kotłowni aby był w stopce?

Profil, ustawienia konta, modyfikuj profil, profil forum, podpis (tu umieściłem adres i jakiś opis kotła).

Dzięki za podpowiedź

Offline kedlaw01

  • Full Member
  • ***
  • Wiadomości: 101
  • Reputacja: 0
    • Zobacz profil
Odp: SPP, Skam 12kw, nowy dom, lekkie spieki i skoki temperatury / kedlaw
« Odpowiedź #20 dnia: Luty 20, 2015, 08:21:47 pm »
Witam ponownie po dłuższej przerwie. Przez ten czas próbowałem różnych ustawień, zmian itp. W domu ciepło, zużycie akceptowalne (za ostatnie 24h 14,5kg), mało sadzy, nie ma spieków i ładny popiół. W tym wszystkim jest jedno ale które mocno mnie drażni. Mój piec chodzi tylko i wyłącznie w dwustanie. Gdy temperatura spada poniżej zadanej 50C to chodzi na 100%, a po osiągnięciu 52C odstawia się na kilkanaście  lub więcej minut. Nie mam pomysłów już co dalej, dlatego szukam tu pomocy.
Skam-p Plus 12kw, SPP 1.312, Dmuchawa 40W. Ruski miał 23MJ. Dom Saloniki II LMP128a/L.
https://ekotlownia.pl/sterownik/184

Offline bolecki

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Wiadomości: 6794
  • Reputacja: 124
  • Maszynista, konduktor, zwrotnicowy
    • Zobacz profil
    • Sterowniki piecy C.O, pokazy laserowe, frezowanie CNC
Odp: SPP, Skam 12kw, nowy dom, lekkie spieki i skoki temperatury / kedlaw
« Odpowiedź #21 dnia: Luty 20, 2015, 09:44:17 pm »
Co jest w PIDowskim menu ustawione, jak wygląda instalacja (przynajmniej przy piecu), zdjęcia
W razie draki: 503-064-713

Prototypowy SKAM PV, fajka i WPA01 https://ekotlownia.pl/sterownik-7/29

Offline kedlaw01

  • Full Member
  • ***
  • Wiadomości: 101
  • Reputacja: 0
    • Zobacz profil
Odp: SPP, Skam 12kw, nowy dom, lekkie spieki i skoki temperatury / kedlaw
« Odpowiedź #22 dnia: Luty 20, 2015, 10:21:27 pm »
Co jest w PIDowskim menu ustawione, jak wygląda instalacja (przynajmniej przy piecu), zdjęcia
Zdjęcie kotłowni jest na pierwszej stronie. W PID mam w tej chwili P3, a pozostałe fabrycznie.
Skam-p Plus 12kw, SPP 1.312, Dmuchawa 40W. Ruski miał 23MJ. Dom Saloniki II LMP128a/L.
https://ekotlownia.pl/sterownik/184

Offline tomek

  • Hero Member
  • *****
  • Wiadomości: 871
  • Reputacja: 18
    • Zobacz profil
Odp: SPP, Skam 12kw, nowy dom, lekkie spieki i skoki temperatury / kedlaw
« Odpowiedź #23 dnia: Luty 20, 2015, 10:27:25 pm »
Daj  P 1.

Offline kedlaw01

  • Full Member
  • ***
  • Wiadomości: 101
  • Reputacja: 0
    • Zobacz profil
Odp: SPP, Skam 12kw, nowy dom, lekkie spieki i skoki temperatury / kedlaw
« Odpowiedź #24 dnia: Luty 21, 2015, 08:24:47 am »
Daj  P 1.
Miałem już P1 i P2 i cały czas dwustan. Może mój SPP nie lubi pomp elektronicznych - mam dwie Alpha 2L
Skam-p Plus 12kw, SPP 1.312, Dmuchawa 40W. Ruski miał 23MJ. Dom Saloniki II LMP128a/L.
https://ekotlownia.pl/sterownik/184

Offline kobra64

  • Oblatywacz
  • Hero Member
  • *****
  • Wiadomości: 2122
  • Reputacja: 44
  • ekogroszek luzem i w workach 501 370390
    • Zobacz profil
Odp: SPP, Skam 12kw, nowy dom, lekkie spieki i skoki temperatury / kedlaw
« Odpowiedź #25 dnia: Luty 21, 2015, 08:51:43 am »
Pompy elektroniczne czy nie nie mają nic do rzeczy. W Twojej instalacji nie bardzo rozumiem tą linię w środku między zasilaniami CWU i CO. Tą która tak jakby spina zasilanie CWU z zasilaniem CO za 3D. Do czego ona służy? Bo rozumiem że od lewej na tym zdjęciu są kolejno: zasilanie CWU, ta właśnie linia której nie rozumiem, zasilanie grzejników przez 3D ręcznie nastawiany i ostatnie to zasilanie podłogi przez 3D termostatyczny. I napisz może jakie masz nastawy.

Offline kedlaw01

  • Full Member
  • ***
  • Wiadomości: 101
  • Reputacja: 0
    • Zobacz profil
Odp: SPP, Skam 12kw, nowy dom, lekkie spieki i skoki temperatury / kedlaw
« Odpowiedź #26 dnia: Luty 21, 2015, 09:28:15 am »
Pompy elektroniczne czy nie nie mają nic do rzeczy. W Twojej instalacji nie bardzo rozumiem tą linię w środku między zasilaniami CWU i CO. Tą która tak jakby spina zasilanie CWU z zasilaniem CO za 3D. Do czego ona służy? Bo rozumiem że od lewej na tym zdjęciu są kolejno: zasilanie CWU, ta właśnie linia której nie rozumiem, zasilanie grzejników przez 3D ręcznie nastawiany i ostatnie to zasilanie podłogi przez 3D termostatyczny. I napisz może jakie masz nastawy.

Sam się zastanawiałem co to jest ta linia, ale już sobie przypomniałem co mi mówił hydraulik. Ta linia ma być namiastką grawitacyjnego ogrzewania kaloryferów i ciepłej wody jak prądu nie będzie.
Od lewej faktycznie CWU, w środku pompa do grzejników, pod nią zawór 3d do ochrony powrotu. Po prawej zawór 3d Afriso do mieszania wody do podłogówki no i sama pompa na sztywno do podłogówki.
Moje obecne nastawy to piec zadana 50C, 4/36, dmuchawa 32, tło: rozruch 4, POD. Węgiel ruski ekogroszek, suchy o kaloryczności 25MJ spala się ładnie.
A jeszcze pompy: CWU mam ustawioną na 30C bo nie mieszkam jeszcze i nie korzystam z wody, pompa CO na I ustawiona a podłogówki na II.
« Ostatnia zmiana: Luty 21, 2015, 09:32:18 am wysłana przez kedlaw01 »
Skam-p Plus 12kw, SPP 1.312, Dmuchawa 40W. Ruski miał 23MJ. Dom Saloniki II LMP128a/L.
https://ekotlownia.pl/sterownik/184

Offline gmaj22

  • Hero Member
  • *****
  • Wiadomości: 1379
  • Reputacja: 47
    • Zobacz profil
Odp: SPP, Skam 12kw, nowy dom, lekkie spieki i skoki temperatury / kedlaw
« Odpowiedź #27 dnia: Luty 21, 2015, 09:44:21 am »
Moim zdaniem:
1/ Tą "namiastke" grawitayjnego powrotu należałoby już pociągnąć do końca grubszą rurą, a przynajmniej do rozwidlenia na c.o. i c.w.u.
2/ Tak zamontowanym 3D nie dogrzewasz powrotu, a posyłasz na instalację c.o. "wypadkową" temperaturę z zasilania i powrotu, zależnie od ustawienia zaworu 3D. Zeby ochronić powrót, na zasilaniu zawór 3D musiałby być ZA pompą, a jeśli pompa c.o. byłaby na powrocie przed kotłem, to wtedy 3D PRZED pompą. 
RBR 11kW

Offline kobra64

  • Oblatywacz
  • Hero Member
  • *****
  • Wiadomości: 2122
  • Reputacja: 44
  • ekogroszek luzem i w workach 501 370390
    • Zobacz profil
Odp: SPP, Skam 12kw, nowy dom, lekkie spieki i skoki temperatury / kedlaw
« Odpowiedź #28 dnia: Luty 21, 2015, 09:45:21 am »
A jaką masz temperaturę na CWU? Nie ustawioną tylko faktyczną?

Offline kedlaw01

  • Full Member
  • ***
  • Wiadomości: 101
  • Reputacja: 0
    • Zobacz profil
Odp: SPP, Skam 12kw, nowy dom, lekkie spieki i skoki temperatury / kedlaw
« Odpowiedź #29 dnia: Luty 21, 2015, 09:49:49 am »
Zbiornik CWU mam pusty, bo nie mam jeszcze podłączonej wody.  Czyli ten zawór 3d jest źle zamontowany i psuje całą robotę? Tę namiastkę grawitacji to z chęcią bym wywalił, nie wiem po co mi to hydraulik robił.
Skam-p Plus 12kw, SPP 1.312, Dmuchawa 40W. Ruski miał 23MJ. Dom Saloniki II LMP128a/L.
https://ekotlownia.pl/sterownik/184