Autor Wątek: Okno PID  (Przeczytany 4885 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline bolecki

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Wiadomości: 5924
  • Reputacja: 103
  • Maszynista, konduktor, zwrotnicowy
    • Zobacz profil
    • Sterowniki piecy C.O, pokazy laserowe, frezowanie CNC
Okno PID
« dnia: Wrzesień 29, 2015, 07:20:48 pm »
A tutaj trochę informacji dla lubiących grzebać

P wyznacza dynamikę sterownika. Ustawione na 1 spowoduje że będzie spokojnie reagował na błąd temperatury. Czym więcej tym bardziej gwałtowna będzie zmiana mocy. Ustawienie na 9 spowoduje że w zasadzie będzie pracować dwustanowo, a cała regulacja mocy w zakresie 0-100% odbędzie w zasadzie na granicy jednego stopnia. Identycznie jak w v1. Użyteczny zakres to 1-3, gdzie 1 można zazwyczaj jest w lecie na delikatnych obciążeniach. 3 przyda się w zimie gdy sterownik musi stanowczo zareagować np na zalanie go zimną wodą z obiegu

Gs- Siła reakcji na przekroczenie maksymalnej temperatury spalin, zasada podobna j.w. Ustawienie 10 spowoduje że sterownik przyhamuje o 10% na każdy 1 stopnień przekroczenia maksymalnej temperatury spalin.

Ms- Maksymalna temperatura spalin, powyżej której sterownik zacznie ograniczać moc.

Ts- Aktualna temperatura spalin.

S- o ile mniejsza ma być dawka paliwa dla tła, identycznie jak w v1.

Dm- Górne ograniczenie mocy sterownika. Po prostu nie przekroczy tylu procent. Można próbować zmniejszać ten parametr jeśli trafi się na spiekający opał. Dojście do zadanej powinno zająć więcej czasu, ale nie rozchajcuje tak opału na palniku.

Hz- Częstotliwość sieci 230V. Powinno stać 50+/-1. Jeśli coś świruje to będzie kuleć regulacja obrotów dmuchawy.

Tp- Temperatura kotła.

0:45- wewnętrzna doba/czas sterownika.

Po- aktualnie wyliczona moc.

Pg- łagodzenie reakcji na nagłą zmianę mocy, 1= funkcja włączona. Pozwoli spokojniej rozpędzić i przygasić palnik. Przydatne jeśli sterownik często wchodzi w strefy.
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 29, 2015, 07:24:52 pm wysłana przez bolecki »
W razie draki: 503-064-713

Prototypowy SKAM PV, fajka i WPA01 https://ekotlownia.pl/sterownik-5/29

Offline Mirek

  • Hero Member
  • *****
  • Wiadomości: 1070
  • Reputacja: 13
    • Zobacz profil
Odp: Okno PID
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 03, 2015, 04:35:22 pm »
Patrzę na ten ekran PID i nie rozumiem, dlaczego temp.spalin wynosi 18, a temp.kotła 188. Nie powinno być odwrotnie ?
SPR11 v.P16_MCI_PPX_ATMOS32GS (zgazowanie drewna)___ Sztoker 25 kW (PUMA)

Offline bolecki

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Wiadomości: 5924
  • Reputacja: 103
  • Maszynista, konduktor, zwrotnicowy
    • Zobacz profil
    • Sterowniki piecy C.O, pokazy laserowe, frezowanie CNC
Odp: Okno PID
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 03, 2015, 04:39:16 pm »
Bo nie ma tam przecinka (18,8)
W razie draki: 503-064-713

Prototypowy SKAM PV, fajka i WPA01 https://ekotlownia.pl/sterownik-5/29

Offline Mirek

  • Hero Member
  • *****
  • Wiadomości: 1070
  • Reputacja: 13
    • Zobacz profil
Odp: Okno PID
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 03, 2015, 05:02:55 pm »
Dziękuję, wyjaśnione.
SPR11 v.P16_MCI_PPX_ATMOS32GS (zgazowanie drewna)___ Sztoker 25 kW (PUMA)

Offline akubi

  • Pytak
  • *
  • Wiadomości: 14
  • Reputacja: 0
    • Zobacz profil
Odp: Okno PID
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 05, 2015, 01:08:04 pm »
Dlaczego na moim sterowniku w okienku pid pokazuje wartość Hz-100. Na mierniku podłączonym do gniazdka jest tak jak powinno 50Hz.
Kocioł 15kW, palnik stalkot kwadratowy wielopaliwowy, dmuchawa WPa06, ster SPPv2.

Offline bolecki

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Wiadomości: 5924
  • Reputacja: 103
  • Maszynista, konduktor, zwrotnicowy
    • Zobacz profil
    • Sterowniki piecy C.O, pokazy laserowe, frezowanie CNC
Odp: Okno PID
« Odpowiedź #5 dnia: Październik 05, 2015, 06:22:01 pm »
Bo masz innego softa i tam tak pokazuje
W razie draki: 503-064-713

Prototypowy SKAM PV, fajka i WPA01 https://ekotlownia.pl/sterownik-5/29

Offline akubi

  • Pytak
  • *
  • Wiadomości: 14
  • Reputacja: 0
    • Zobacz profil
Odp: Okno PID
« Odpowiedź #6 dnia: Październik 05, 2015, 06:41:16 pm »
Dzięki! Bo już się przestraszyłem.
Kocioł 15kW, palnik stalkot kwadratowy wielopaliwowy, dmuchawa WPa06, ster SPPv2.

Offline Wojtek

  • Pytak
  • *
  • Wiadomości: 5
  • Reputacja: 0
    • Zobacz profil
Odp: Okno PID
« Odpowiedź #7 dnia: Listopad 28, 2015, 06:23:07 am »
Może warto jeszcze raz dokładniej opisać okno PID. Nie każdy używał SPP1 a przy nowym sofcie doszło BM.
Pozdrawiam

Offline dziubek23

  • Oblatywacz
  • Hero Member
  • *****
  • Wiadomości: 1512
  • Reputacja: 7
    • Zobacz profil
Odp: Okno PID
« Odpowiedź #8 dnia: Listopad 28, 2015, 06:42:14 am »
BM raczej nie do "cywilnych" zastosowań. Ten parametr blokuje moc na stałym poziomie np ustawisz 5 to sterownik idzie stale na 5% mocy od ustawionych parametrów. Niebezpieczeństwo nigdy nie osiągnie zadanej albo doleci do zabezpieczeń.

Offline Wojtek

  • Pytak
  • *
  • Wiadomości: 5
  • Reputacja: 0
    • Zobacz profil
Odp: Okno PID
« Odpowiedź #9 dnia: Listopad 28, 2015, 06:47:37 am »
Dzięki za info. Jako cywil nie będę kombinował.

Offline arek

  • Pytak
  • *
  • Wiadomości: 40
  • Reputacja: 0
  • na spokojnie
    • Zobacz profil
    • ekotlownia
Odp: Okno PID
« Odpowiedź #10 dnia: Maj 10, 2016, 09:25:19 pm »
Witam
Co oznacza w oknie PID pozycja AIN?
Z góry Dziękuję za odpowiedź.
Pozdrawiam
SKAM-P 7KW, Palnik ardeo AZP, WPA-097, SPPv2
https://ekotlownia.pl/sterownik-5/258

Offline bolecki

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Wiadomości: 5924
  • Reputacja: 103
  • Maszynista, konduktor, zwrotnicowy
    • Zobacz profil
    • Sterowniki piecy C.O, pokazy laserowe, frezowanie CNC
Odp: Okno PID
« Odpowiedź #11 dnia: Maj 10, 2016, 09:56:57 pm »
Taka ciut inna wersja PIDa.
W razie draki: 503-064-713

Prototypowy SKAM PV, fajka i WPA01 https://ekotlownia.pl/sterownik-5/29

Offline arek

  • Pytak
  • *
  • Wiadomości: 40
  • Reputacja: 0
  • na spokojnie
    • Zobacz profil
    • ekotlownia
Odp: Okno PID
« Odpowiedź #12 dnia: Maj 10, 2016, 10:18:38 pm »
A tak t w sumie co się zmienia po włączeniu tego ain na on?
SKAM-P 7KW, Palnik ardeo AZP, WPA-097, SPPv2
https://ekotlownia.pl/sterownik-5/258

Offline bolecki

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Wiadomości: 5924
  • Reputacja: 103
  • Maszynista, konduktor, zwrotnicowy
    • Zobacz profil
    • Sterowniki piecy C.O, pokazy laserowe, frezowanie CNC
Odp: Okno PID
« Odpowiedź #13 dnia: Maj 10, 2016, 10:25:38 pm »
A pstryknij. Nie wybuchnie. Powinien bardziej gładko chodzić.
W razie draki: 503-064-713

Prototypowy SKAM PV, fajka i WPA01 https://ekotlownia.pl/sterownik-5/29

Offline arek

  • Pytak
  • *
  • Wiadomości: 40
  • Reputacja: 0
  • na spokojnie
    • Zobacz profil
    • ekotlownia
Odp: Okno PID
« Odpowiedź #14 dnia: Maj 10, 2016, 10:29:58 pm »
A pstrykne  ;)
SKAM-P 7KW, Palnik ardeo AZP, WPA-097, SPPv2
https://ekotlownia.pl/sterownik-5/258