Autor Wątek: Defro Eko Uni 19  (Przeczytany 9587 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline luknor

  • Full Member
  • ***
  • Wiadomości: 122
  • Reputacja: 1
    • Zobacz profil
Defro Eko Uni 19
« dnia: Grudzień 30, 2015, 06:04:11 pm »
Witam wszystkich

Posiadam kocioł Defro Eko Uni 19 z palnikiem rynnowym. Instalacja jest nowa, podłogówki niewiele (14m^2) sterowane zaworem termostatycznym ręcznie, obieg grzejnikowy z zaworem 4d z siłownikiem i sterowaniem pogodowym, instalacja na plastikach, bojler 160l., dom stary z 1930r. nieocieplone ściany dach ocieplony, powierzchnia całkowita 200m^2, ogrzewane 100m^2 kocioł sam sobą ogrzewa 40m z pozostałych 100, czyli powiedzmy 160m^2.
Kotłem steruje sterownik Defro Ag Lux (dwustan). Problemem tego kotła (a raczej palnika) jest produkcja sadzy i tego problemu chciałbym się pozbyć. Moje pytanie brzmi czy sterownik SPP v2 mi w tym pomoże?
Praca tego kotła wygląda tak: 15 pracy - 25-30 min. w potrzymaniu. Myślę, że to właśnie przez postój powstaje tyle sadzy bo palnik nie dostaje powietrza. Próbowałem już prowadzić kocioł małą mocą, było czyściej ale zużycie ekogroszku wzrosło.
Dodam jeszcze że dmuchawa jaką mam to WPA 117 (36W) i czytałem na tym forum, że jest ona raczej średnia do sterownika SPP v2. Czy będę ją musiał zmienić?

Pozdrawiam
Łukasz

Offline makog

  • Sr. Member
  • ****
  • Wiadomości: 305
  • Reputacja: 9
    • Zobacz profil
Odp: Defro Eko Uni 19
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 30, 2015, 06:44:57 pm »
Mozesz zapisac sie na testy V2 kolejka nie jest dluga, mysle ze w okolicach koncowki stycznia bys sie zalapalna testy, wtedy bys sam ocenil i zobaczyl, jest tu kolega Tomek ktory palil SPP V1 a obecnie pali V2 na palniku rynnowym i z tego co mi wiadomo jest zadowolony.

Offline tomek

  • Hero Member
  • *****
  • Wiadomości: 808
  • Reputacja: 16
    • Zobacz profil
Odp: Defro Eko Uni 19
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 30, 2015, 10:13:23 pm »
Walek nie wiem czy to Ty z forum info tak jak proponowałem zapisz się na test w
tym temacie i bez ryzyka zakupu sam stwierdzisz czy jest lepiej .

http://forum.bolecki.pl/index.php?topic=390.0

Ja na pewno jestem zadowolony . Trochę ostatnio sobie zamieszałem bo kupiłem
miał z Wesołej ten kruszony Prestige i pomieszałem ze swoim fajnym tak twierdzę ekogroszkiem
z Bogdanki . Zamiast lepiej wyszło jak zwykle czyli gorzej , tak że przestroga dla wszystkich
lepiej nie zmieniać opału i wypracowanych ustawień . Jest trochę gorzej ale na upartego można
by kocioł czyścić tak co 10-14 dni i nic by się nie stało , spaliny chodziły by tylko trochę wyżej.
Myślę że przy rynnie to i tak sukces , mógłbym mieć dalej w pełni siwy wymiennik ale wystąpiła by
strata kominowa a z wyższym spalaniem trochę trudniej się pogodzić .
w związku z brakiem zimy jak na razie będę tym chyba palił aż do przyszłej zimy nawet w sezonie letnim.

 Ps. Kocioł czyszczony rano w Wigilię i delikatnie przemieciony po powrocie ze Świąt w niedziele wieczorem .

Offline luknor

  • Full Member
  • ***
  • Wiadomości: 122
  • Reputacja: 1
    • Zobacz profil
Odp: Defro Eko Uni 19
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 31, 2015, 10:38:24 am »
Pomyliłeś mnie z kimś innym.
Ale faktycznie widać po zdjęciach że jest lepiej, szczegolnie że masz ruszt wodny. Co do testów to zima się skończy zanim przyszła by moja kolej więc chyba po prostu kupię, a jak będę niezadowolony to sprzedam. Pytanie tylko czy moja dmuchawa może być czy nie? Znalazłem na alledrogo wpa 117 i ta miała ponad 80W a moja wpa 117 ma tylko 36. Model ten sam dwie różne moce.

Offline tomek

  • Hero Member
  • *****
  • Wiadomości: 808
  • Reputacja: 16
    • Zobacz profil
Odp: Defro Eko Uni 19
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 31, 2015, 10:47:46 am »
Co do dmuchawy to najlepiej żeby Jarecki się wypowiedział ja uważam że da radę
ponieważ w SPP V1 czy V2 na rynnie trzeba tak trochę palić tłem czyli tło wysoko
i proporcjonalnie do tego  dmuchawa ale tak naprawdę to rozdmuch już istniejącego
żaru tak działa dmuchawa w SPP.
Tu masz zdjęcia z palenia samym ekogroszkiem latem .

http://forum.bolecki.pl/index.php?topic=376.75

Offline luknor

  • Full Member
  • ***
  • Wiadomości: 122
  • Reputacja: 1
    • Zobacz profil
Odp: Defro Eko Uni 19
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 31, 2015, 10:52:48 am »
A jest różnica w zużyciu ekogroszku na spp v2 w porównaniu do standardowego sterownika?

Offline tomek

  • Hero Member
  • *****
  • Wiadomości: 808
  • Reputacja: 16
    • Zobacz profil
Odp: Defro Eko Uni 19
« Odpowiedź #6 dnia: Grudzień 31, 2015, 11:05:15 am »
Kliknij w link na dole to zobaczysz moje ustawienia i spalanie ,chociaż przy moich
kombinatorskich zapędach akurat nie ma co oglądać .Kombinowałem trochę z
pompami i zmieniłem z auto adapt na najwyższy bieg i rozpieprzyłem sobie trochę
adaptację tak że trochę też przy okazji mieszałem dmuchawą i tłem i do tego
jeszcze temperatura poszła w dół .Przy temperaturach plusowych myślę że u mnie
od 8-10,5 kg teraz myślę że będzie około 14-16 kg przy dużych mrozach myślę ze zamknę się
w 18-19 kg ale to oczywiście zależy od instalacji i zapotrzebowania domu.

https://ekotlownia.pl/sterownik-5/85
« Ostatnia zmiana: Grudzień 31, 2015, 11:11:37 am wysłana przez tomek »

Offline luknor

  • Full Member
  • ***
  • Wiadomości: 122
  • Reputacja: 1
    • Zobacz profil
Odp: Defro Eko Uni 19
« Odpowiedź #7 dnia: Grudzień 31, 2015, 11:13:11 am »
Niskie masz to spalanie. Ale mi chodzi o porównanie sterownika dwustanowego a spp v2 w spalaniu. Mój dom jest stary i nieocieplony jeszcze wiec spalanie jest dość wysokie. Nie chciałbym żeby jeszcze wzrosło :)
« Ostatnia zmiana: Grudzień 31, 2015, 11:28:46 am wysłana przez luknor »

Offline tomek

  • Hero Member
  • *****
  • Wiadomości: 808
  • Reputacja: 16
    • Zobacz profil
Odp: Defro Eko Uni 19
« Odpowiedź #8 dnia: Grudzień 31, 2015, 11:24:39 am »
Dwustanowo też możesz palić na SPP V2 tak że nie ma problemu ale
jeżeli kupisz lub będziesz chciał przetestować to myślę że cała idea
czystego kotła polega na zrezygnowaniu z odstawiania czyli paleniu
non stop . Kocioł się nie odstawia jest czyściej a spalanie na
podobnym poziomie a może nawet niższym , nie ma gonitwy
45*-60* -45* i tak w kółko.

Offline Mirek

  • Hero Member
  • *****
  • Wiadomości: 1075
  • Reputacja: 13
    • Zobacz profil
Odp: Defro Eko Uni 19
« Odpowiedź #9 dnia: Grudzień 31, 2015, 12:45:28 pm »
Podajesz takie wartości: ''45*-60* -45'', trzeba powiedzieć, że coś jest poważnie spaprane (chociaż być może, wystarczy właściwie ustawić parametry w sterowniku - najistotniejsze to ustawienie tego ''kopnięcia''). U mnie w 2-stanie, przy histerezie 2 stopnie, wahania są rzędu 5 stopni. .
SPR11 v.P16_MCI_PPX_ATMOS32GS (zgazowanie drewna)___ Sztoker 25 kW (PUMA)

Offline luknor

  • Full Member
  • ***
  • Wiadomości: 122
  • Reputacja: 1
    • Zobacz profil
Odp: Defro Eko Uni 19
« Odpowiedź #10 dnia: Grudzień 31, 2015, 01:16:12 pm »
No u mnie w dwustanie przy zadanej 65 spada do 58-60 i przebija do 67-68. Histereza 2st.

Offline tomek

  • Hero Member
  • *****
  • Wiadomości: 808
  • Reputacja: 16
    • Zobacz profil
Odp: Defro Eko Uni 19
« Odpowiedź #11 dnia: Grudzień 31, 2015, 01:26:47 pm »
Czyli goni 58*-68* średnio 8 stopni przy Spp i rynnie maksymalnie 3* wachnięcia
przy histerezie 0 . Latem i jesienią miałem odchyłki rzędu 1 stopień 46,5-47,5.

Offline Mirek

  • Hero Member
  • *****
  • Wiadomości: 1075
  • Reputacja: 13
    • Zobacz profil
Odp: Defro Eko Uni 19
« Odpowiedź #12 dnia: Grudzień 31, 2015, 03:03:05 pm »
Wydawałoby się, że 2-stanowa praca jest najprostsza w ustawieniu. Nie zawsze. Po prostu trzeba zmieniać ustawienia rozsądnie co do kształtu wykresu i skoków temp.
SPR11 v.P16_MCI_PPX_ATMOS32GS (zgazowanie drewna)___ Sztoker 25 kW (PUMA)

Online bolecki

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Wiadomości: 6065
  • Reputacja: 104
  • Maszynista, konduktor, zwrotnicowy
    • Zobacz profil
    • Sterowniki piecy C.O, pokazy laserowe, frezowanie CNC
Odp: Defro Eko Uni 19
« Odpowiedź #13 dnia: Grudzień 31, 2015, 03:16:35 pm »
No to dodam że po ostatniej zabawie z analizatorami dwustan wcale nie jest taki super. Wybudzenie palnika i próba jego rozpędzenia mocno psuje sprawę i mija sporo czasu zanim wróci do siebie. Na tyle sporo że do tego czasu może się znów odstawić.
W razie draki: 503-064-713

Prototypowy SKAM PV, fajka i WPA01 https://ekotlownia.pl/sterownik-5/29

Offline tomek

  • Hero Member
  • *****
  • Wiadomości: 808
  • Reputacja: 16
    • Zobacz profil
Odp: Defro Eko Uni 19
« Odpowiedź #14 dnia: Grudzień 31, 2015, 06:31:15 pm »
Jeżeli mówimy o wybudzeniu palnika to tak jest w rynnie że ciężko jej jest wskoczyć na obroty
dlatego piszę o paleniu tłem i utrzymywaniu wysokiego poziomu żaru dla następnych dawek .
Tło wypala opał miedzy przedmuchami i to drugi powód żeby palić tłem żeby z tła
wyciągnąć zyski w spalaniu . Algorytm w tej sytuacji też ma trudniej do ustawienia prostej
kreski temperatury CO. Przeciwieństwem tego w rynnie jest to że najniższe spalanie uzyskuje
się przy pracy 0-20% mocy SPP dlatego trzeba ustawiać wysoką moc kotła aby opału na palniku
nie brakowało a jednocześnie umiejętnie zostawić margines do schodzenia z mocą przy zamykających
się termostatach i świecącym słonku w ciągu dnia.