Autor Wątek: Defro Eko Uni 19  (Przeczytany 6444 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline tomek

  • Hero Member
  • *****
  • Wiadomości: 802
  • Reputacja: 16
    • Zobacz profil
Odp: Defro Eko Uni 19
« Odpowiedź #30 dnia: Styczeń 04, 2016, 09:51:37 pm »
No to dodam że po ostatniej zabawie z analizatorami dwustan wcale nie jest taki super. Wybudzenie palnika i próba jego rozpędzenia mocno psuje sprawę i mija sporo czasu zanim wróci do siebie. Na tyle sporo że do tego czasu może się znów odstawić.

Czy w SPP v2 jest wprowadzone opóźnienie podawania w momencie braku przyrostu temperatury
spalin do czasu wybudzenia palnika .Może nie całkowite zaprzestanie podawania ale okrojenie ?

Offline yareka

  • Full Member
  • ***
  • Wiadomości: 235
  • Reputacja: 3
    • Zobacz profil
Odp: Defro Eko Uni 19
« Odpowiedź #31 dnia: Styczeń 04, 2016, 10:00:53 pm »
A tak a propo zaworu 4-drogowego. Sterowniki mają w programie, żeby co jakiś czas rozkręcić w jedną i druga stronę ?

W techu miałem kalibracje(otwierał się na max) po każdym wyłączeniu albo przerwie w pracy.
SKM-24 Sppv2 + Eco-burn 25 kw+ dmuchawa 40W

https://ekotlownia.pl/sterownik-5/236

Offline bolecki

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Wiadomości: 5733
  • Reputacja: 95
  • Maszynista, konduktor, zwrotnicowy
    • Zobacz profil
    • Sterowniki piecy C.O, pokazy laserowe, frezowanie CNC
Odp: Defro Eko Uni 19
« Odpowiedź #32 dnia: Styczeń 04, 2016, 10:15:16 pm »
No to dodam że po ostatniej zabawie z analizatorami dwustan wcale nie jest taki super. Wybudzenie palnika i próba jego rozpędzenia mocno psuje sprawę i mija sporo czasu zanim wróci do siebie. Na tyle sporo że do tego czasu może się znów odstawić.

Czy w SPP v2 jest wprowadzone opóźnienie podawania w momencie braku przyrostu temperatury
spalin do czasu wybudzenia palnika .Może nie całkowite zaprzestanie podawania ale okrojenie ?

Będzie inaczej zorganizowane.
W razie draki: 503-064-713

Prototypowy SKAM PV, fajka i WPA01 https://ekotlownia.pl/sterownik-5/29

Offline tomek

  • Hero Member
  • *****
  • Wiadomości: 802
  • Reputacja: 16
    • Zobacz profil
Odp: Defro Eko Uni 19
« Odpowiedź #33 dnia: Styczeń 04, 2016, 10:29:23 pm »
Opóźnienie połączone z mocą minimalną może się sprawdzić .

Offline Jarecki79

  • Oblatywacz
  • Hero Member
  • *****
  • Wiadomości: 1760
  • Reputacja: 40
  • Murarz, tynkarz, akrobata
    • Zobacz profil
    • Sterowniki,dmuchawy,podajniki,kotły
Odp: Defro Eko Uni 19
« Odpowiedź #34 dnia: Styczeń 04, 2016, 10:31:13 pm »
Ja się domyślam, tylko nie wiedziałem że Pumy coś takiego rysują :)
Puma zapisuje plik archiwum
możesz go otworzyć przez osobny soft PumaCharts i tam masz te wykresy
Skam-P25 palnik Ardeo Burno-Iron, dm70W, SPPv2 zawór3d,panel,cz.zewn
https://ekotlownia.pl/sterownik-5/232

Offline Mirek

  • Hero Member
  • *****
  • Wiadomości: 1055
  • Reputacja: 13
    • Zobacz profil
Odp: Defro Eko Uni 19
« Odpowiedź #35 dnia: Styczeń 04, 2016, 10:45:06 pm »
zapis zawiera 24 dni wstecz, od dnia w którym kopiujemy ze sterownika PUMY.
SPR11 v.P16_MCI_PPX_ATMOS32GS (zgazowanie drewna)___ Sztoker 25 kW (PUMA)

Offline Jarecki79

  • Oblatywacz
  • Hero Member
  • *****
  • Wiadomości: 1760
  • Reputacja: 40
  • Murarz, tynkarz, akrobata
    • Zobacz profil
    • Sterowniki,dmuchawy,podajniki,kotły
Odp: Defro Eko Uni 19
« Odpowiedź #36 dnia: Styczeń 04, 2016, 11:16:38 pm »

ściągnij sobie świeższy soft 23j ze strony elektromizu
jest już ponoć napisany z komunikacją pod panel domowy

czort jednak wie, od kiedy do pumy pasuje, bo stare pumy miały mniej pamięci i rs232
tutaj Włodek lub Cyprian z E-M coś Ci pomóc może
Skam-P25 palnik Ardeo Burno-Iron, dm70W, SPPv2 zawór3d,panel,cz.zewn
https://ekotlownia.pl/sterownik-5/232

Offline Mirek

  • Hero Member
  • *****
  • Wiadomości: 1055
  • Reputacja: 13
    • Zobacz profil
Odp: Defro Eko Uni 19
« Odpowiedź #37 dnia: Styczeń 05, 2016, 08:29:29 am »
Jarecki79 > dziękuję za informację. W mojej PUMIE jest USB i na tym nowym soft'cie 6.A23j pracuje od tygodnia. Nie wiem jednak co zostało dodane/zmienione/poprawione. Jakby zauważam inną/zmienną modulację pracy dmuchawy. W poprzednim sof ;cie zauważyłem przypadki w pracy 2-stanowej, że jak już dochodziło do temp.zadanej, a akurat podajnik sie załączył, to podawał całą dawkę, a dmuchawa się wyłączała z chwilą osiągnięcia zadanej.
PS > miałeś się zorientować jak z rusztem do Sztokera 25 kW odnośnie ilości i średnicy otworów.napowietrzających. Delikatnie się przypominam.
SPR11 v.P16_MCI_PPX_ATMOS32GS (zgazowanie drewna)___ Sztoker 25 kW (PUMA)

Offline Jarecki79

  • Oblatywacz
  • Hero Member
  • *****
  • Wiadomości: 1760
  • Reputacja: 40
  • Murarz, tynkarz, akrobata
    • Zobacz profil
    • Sterowniki,dmuchawy,podajniki,kotły
Odp: Defro Eko Uni 19
« Odpowiedź #38 dnia: Styczeń 05, 2016, 02:54:57 pm »
Zmienili to, od strony kosza są bodajże 2rzędy z większymi otworami a dalej są mniejsze
ale cholera zapomniałem zapytać ile i jak to wygląda aktualnie.

Będziemy dalej pracować pewnie od południa w czwartek. Ten rok to sporo siedzenia na stanowiskach badawczych

Ten soft A23j ma dopisaną współpracę z panelem domowym, więcej o nim nie wiem, bo dopiero po sylwku wracam.
Nie siedzę mocno w temacie Pumy, nie dopytywałem co tam się jeszcze zmieniło, ale pewnie jakiś lift softu Włodek wykonał na podstawie prac z cobrą i skorpionem.
Skam-P25 palnik Ardeo Burno-Iron, dm70W, SPPv2 zawór3d,panel,cz.zewn
https://ekotlownia.pl/sterownik-5/232

Offline luknor

  • Full Member
  • ***
  • Wiadomości: 112
  • Reputacja: 1
    • Zobacz profil
Odp: Defro Eko Uni 19
« Odpowiedź #39 dnia: Styczeń 26, 2016, 09:26:26 am »
Dziś lub jutro ma do mnie dotrzeć testowy SPP v2.
Chciałem się przygotować i spytać jak go poustawiać.
Teraz jadę na dwustanie: 10 s podawania, 75 s przerwy, went. 20 %, dmuchawa WPA117.
Przypominam, że palnik to rynna.
Pompy (szt. 3) podepnę pod SPP, zaworem 4-drogowym będzie dalej sterował Defro MZ z pogodówką.

Edit:
Sterownik doszedł. Dziś montuję.
« Ostatnia zmiana: Styczeń 26, 2016, 02:04:07 pm wysłana przez luknor »

Offline tomek

  • Hero Member
  • *****
  • Wiadomości: 802
  • Reputacja: 16
    • Zobacz profil
Odp: Defro Eko Uni 19
« Odpowiedź #40 dnia: Styczeń 26, 2016, 02:45:50 pm »
Pobaw się na początku sam będziesz
miał większe rozeznanie co do menu i
sterownika . Dodaj link w podpisie.

Offline luknor

  • Full Member
  • ***
  • Wiadomości: 112
  • Reputacja: 1
    • Zobacz profil
Odp: Defro Eko Uni 19
« Odpowiedź #41 dnia: Styczeń 26, 2016, 02:48:20 pm »
Net już wczoraj dociągnąłem do kotłowni ale jeszcze muszę odkryć jak to wszystko udostępnić na necie :)
Jak to ogarnę to na pewno wstawię link

Offline bolecki

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Wiadomości: 5733
  • Reputacja: 95
  • Maszynista, konduktor, zwrotnicowy
    • Zobacz profil
    • Sterowniki piecy C.O, pokazy laserowe, frezowanie CNC
Odp: Defro Eko Uni 19
« Odpowiedź #42 dnia: Styczeń 26, 2016, 04:48:54 pm »
A co tam masz do okrywania. Dla tego sterownika było zrobione konto z "wolnym" meilem więc weź od poprzednika dane do logowania.
W razie draki: 503-064-713

Prototypowy SKAM PV, fajka i WPA01 https://ekotlownia.pl/sterownik-5/29

Offline luknor

  • Full Member
  • ***
  • Wiadomości: 112
  • Reputacja: 1
    • Zobacz profil
Odp: Defro Eko Uni 19
« Odpowiedź #43 dnia: Styczeń 26, 2016, 04:53:25 pm »
Otworzyłem instrukcję i od razu zobaczyłem kartkę z danymi do logowania ;)

Offline makog

  • Sr. Member
  • ****
  • Wiadomości: 293
  • Reputacja: 8
    • Zobacz profil
Odp: Defro Eko Uni 19
« Odpowiedź #44 dnia: Styczeń 26, 2016, 05:51:20 pm »
One ci nie potrzebne, chyba ze chcesz krecic parametrami przez www, tu masz linka do stera https://ekotlownia.pl/sterownik-5/263 wpinasz neta i powinno smigac.