Autor Wątek: Autolato vs siłownik zaworu 4d  (Przeczytany 3505 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline arek

  • Pytak
  • *
  • Wiadomości: 43
  • Reputacja: 1
  • na spokojnie
    • Zobacz profil
    • ekotlownia
Autolato vs siłownik zaworu 4d
« dnia: Kwiecień 03, 2016, 10:46:51 pm »
Witam
Mam takie pytanie, czy jeśli funkcja autolato zatrzyma pracę pompy co to czy sterownik nadal próbuje ustawić siłownikiem temp zadaną za zaworem 4d czy również jest on wyłączony(siłownik zaworu)
W sumie to siłownik ma krańcówki ale po co ma się załączać co 2min.
SKAM-P 7KW, Palnik ardeo AZP, WPA-097, SPPv2
https://ekotlownia.pl/sterownik-5/258

Offline bolecki

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Wiadomości: 6771
  • Reputacja: 124
  • Maszynista, konduktor, zwrotnicowy
    • Zobacz profil
    • Sterowniki piecy C.O, pokazy laserowe, frezowanie CNC
Odp: Autolato vs siłownik zaworu 4d
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 04, 2016, 09:01:28 am »
Nie martw się, nic mu nie ma.
W razie draki: 503-064-713

Prototypowy SKAM PV, fajka i WPA01 https://ekotlownia.pl/sterownik-5/29

Offline kobra64

  • Oblatywacz
  • Hero Member
  • *****
  • Wiadomości: 2121
  • Reputacja: 44
  • ekogroszek luzem i w workach 501 370390
    • Zobacz profil
Odp: Autolato vs siłownik zaworu 4d
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 04, 2016, 09:39:27 am »
Ustaw AL także i dla mieszacza, wtedy po zadziałaniu AL ster zatrzyma pompę CO i zamknie mieszacz jednym długim ruchem. Po zakończeniu zamykania już nie będzie podawał prądu na siłownik dokąd temperatura zewnętrzna nie spadnie poniżej progu AL. Wtedy załączy pompę i siłownik i będzie znów próbował utrzymać temperaturę zadaną za mieszaczem.

Offline luknor

  • Full Member
  • ***
  • Wiadomości: 140
  • Reputacja: 1
    • Zobacz profil
Odp: Autolato vs siłownik zaworu 4d
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 04, 2016, 09:20:28 pm »
A ja mam pytanie. Dlaczego trybu letniego nie można włączyć ręcznie? Jest tylko AL tak lub nie. Oczywiście jak włączę AL to pompa CO się u mnie wyłącza ale to dlatego że czujnik zewnętrzny wisi sobie w kotłowni a tam ciepło. Dodam że soft mam z tych nowszych z opcjami cieplomierza.

Offline bolecki

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Wiadomości: 6771
  • Reputacja: 124
  • Maszynista, konduktor, zwrotnicowy
    • Zobacz profil
    • Sterowniki piecy C.O, pokazy laserowe, frezowanie CNC
Odp: Autolato vs siłownik zaworu 4d
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 04, 2016, 09:57:41 pm »
Wejdź w ustawienia AL i jak zjedziesz z temperaturą w na min to pojawi się też wybór zima/lato.
W razie draki: 503-064-713

Prototypowy SKAM PV, fajka i WPA01 https://ekotlownia.pl/sterownik-5/29

Offline luknor

  • Full Member
  • ***
  • Wiadomości: 140
  • Reputacja: 1
    • Zobacz profil
Odp: Autolato vs siłownik zaworu 4d
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 05, 2016, 10:20:22 am »
Przy ustawieniu trybu AL lato pompa CO wciąż chodzi.

Offline dziubek23

  • Oblatywacz
  • Hero Member
  • *****
  • Wiadomości: 1568
  • Reputacja: 8
    • Zobacz profil
Odp: Autolato vs siłownik zaworu 4d
« Odpowiedź #6 dnia: Kwiecień 05, 2016, 11:09:57 am »
Bo trzeba ustawić jej próg załączenia i wyłączenia w menu 101.

Offline luknor

  • Full Member
  • ***
  • Wiadomości: 140
  • Reputacja: 1
    • Zobacz profil
Odp: Autolato vs siłownik zaworu 4d
« Odpowiedź #7 dnia: Kwiecień 05, 2016, 11:14:35 am »
Bez sensu. Skoro tryb ma być stały to chyba niezależny od ustawień temp załączenia.

Offline kobra64

  • Oblatywacz
  • Hero Member
  • *****
  • Wiadomości: 2121
  • Reputacja: 44
  • ekogroszek luzem i w workach 501 370390
    • Zobacz profil
Odp: Autolato vs siłownik zaworu 4d
« Odpowiedź #8 dnia: Kwiecień 05, 2016, 11:49:03 am »
Przy ustawieniu trybu AL lato pompa CO wciąż chodzi.
Musisz w menu 101 ustawić tak: AL - włączone. Temp. Wyłączenia X, temp. załączenia Y. Następnie nadal w menu 101 dojść do pompy CO i dać tam TRYB PRACY - według uznania i tego co stosujesz ( TRADYCYJNY lub REGULATOR POKOJOWY ) , AL - TAK. Dopiero wtedy będzie wyłączał pompę. To nie jest bez sensu - ktoś może chcieć żeby AL wyłączało jakieś urządzenia a innych nie wyłączało.  Możesz chcieć zastosować AL do pompy CO, a możesz tego nie chcieć i AL stosować na przykład dla wyjścia O1 czy O2 albo mieszacza. Dlatego po włączeniu AL trzeba jeszcze w menu kodowym 101 wybrać urządzenia dla których to AL będzie działać.  Trzeba ustawić wszystko po kolei - wtedy wszystko zadziała jak należy. 

Offline luknor

  • Full Member
  • ***
  • Wiadomości: 140
  • Reputacja: 1
    • Zobacz profil
Odp: Autolato vs siłownik zaworu 4d
« Odpowiedź #9 dnia: Kwiecień 05, 2016, 12:04:49 pm »
A czy wtedy AL będzie włączane jako stałe a nie zależne od temp czujnika zew?

Offline bolecki

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Wiadomości: 6771
  • Reputacja: 124
  • Maszynista, konduktor, zwrotnicowy
    • Zobacz profil
    • Sterowniki piecy C.O, pokazy laserowe, frezowanie CNC
Odp: Autolato vs siłownik zaworu 4d
« Odpowiedź #10 dnia: Kwiecień 05, 2016, 12:54:09 pm »
Jeśli ustawisz AL na stały tryb to tak, nie będzie go interesować ile jest na zewnątrz.

Masz dwie niezależne sprawy:
1. Definiujesz czy dane urządzenie ma reagować na AL
2. Definiujesz globalne ustawienie AL (zakres temperatur, lub stały tryb lato/zima)
W razie draki: 503-064-713

Prototypowy SKAM PV, fajka i WPA01 https://ekotlownia.pl/sterownik-5/29

Offline Jarecki79

  • Oblatywacz
  • Hero Member
  • *****
  • Wiadomości: 2121
  • Reputacja: 49
  • Murarz, tynkarz, akrobata
    • Zobacz profil
    • Sterowniki,dmuchawy,podajniki,kotły
Odp: Autolato vs siłownik zaworu 4d
« Odpowiedź #11 dnia: Kwiecień 05, 2016, 04:44:08 pm »
Ja mam czujnik ustawiony na AL, aby zamykał mi zawór, np. wczoraj ładnie działał
Nie chcę jednak, aby wyłączył mi pompę za zaworem, bo ze względu na budowę starej instalacji przebiłby mi na dom i grzejniki, pompa musi chodzić i miesza cały czas wodę między zaworem a grzejnikami

Zatem wszystko z sensem i można ustawić jak komu pasuje
Skam-P25 palnik SV-200n, dm70W, SPPv2 zawór3d,panel,cz.zewn
https://ekotlownia.pl/sterownik-5/232

Offline damiano

  • Jr. Member
  • **
  • Wiadomości: 74
  • Reputacja: 0
    • Zobacz profil
Odp: Autolato vs siłownik zaworu 4d
« Odpowiedź #12 dnia: Wrzesień 26, 2016, 01:48:58 pm »
Do zaworu Afriso koniecznie musi być siłownik tej samej firmy czy mogę kupić inny, jeśli tak to jaki?
https://ekotlownia.pl/sterownik-5/259
Tilgner EKR25 + Ardeo Eco Burn + SPP v.2 + WPA06, 4D + siłownik.
Lenovo Tab 2, lagdroid 5.1

Offline Jarecki79

  • Oblatywacz
  • Hero Member
  • *****
  • Wiadomości: 2121
  • Reputacja: 49
  • Murarz, tynkarz, akrobata
    • Zobacz profil
    • Sterowniki,dmuchawy,podajniki,kotły
Skam-P25 palnik SV-200n, dm70W, SPPv2 zawór3d,panel,cz.zewn
https://ekotlownia.pl/sterownik-5/232

Offline damiano

  • Jr. Member
  • **
  • Wiadomości: 74
  • Reputacja: 0
    • Zobacz profil
Odp: Autolato vs siłownik zaworu 4d
« Odpowiedź #14 dnia: Wrzesień 26, 2016, 04:50:42 pm »
Czas na poziomie 130s i 6Nm wystarczy?

Widzę właśnie, że można montować inne siłowniki przez specjalne adaptery.
https://ekotlownia.pl/sterownik-5/259
Tilgner EKR25 + Ardeo Eco Burn + SPP v.2 + WPA06, 4D + siłownik.
Lenovo Tab 2, lagdroid 5.1