Autor Wątek: SPP dziwne zachowanie  (Przeczytany 1532 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline sadim

  • Jr. Member
  • **
  • Wiadomości: 56
  • Reputacja: 1
    • Zobacz profil
SPP dziwne zachowanie
« dnia: Październik 08, 2016, 08:24:10 pm »
Witam
Od dwóch dni zauważyłem dziwne zachowanie SPP. Otóż przy obojętnie jakiej nastawie temperatury na kotle próbuje grzać do wyższej. Ja nastawiam 60 a on ciągnie do 62. Dopiero reset pomaga mu powrócić do normalności i odstawia się po uzyskaniu nastawionej temperatury. Można coś na to zaradzić bo ciągłe resetowanie nie jest tym co tygryski lubią najbardziej :)
Skam P Premium 7kW, ekoenergia mała, WPA-097, SPP

Offline bolecki

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Wiadomości: 5987
  • Reputacja: 103
  • Maszynista, konduktor, zwrotnicowy
    • Zobacz profil
    • Sterowniki piecy C.O, pokazy laserowe, frezowanie CNC
Odp: SPP dziwne zachowanie
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 08, 2016, 08:39:01 pm »
A jak mu dasz spokój to nie siądzie na zadanej?. To że go włączysz ponownie i się odstawi to normalne- kasujesz mu to co sobie wypracował i zaczyna od zera.
W razie draki: 503-064-713

Prototypowy SKAM PV, fajka i WPA01 https://ekotlownia.pl/sterownik-5/29

Offline sadim

  • Jr. Member
  • **
  • Wiadomości: 56
  • Reputacja: 1
    • Zobacz profil
Odp: SPP dziwne zachowanie
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 08, 2016, 09:36:48 pm »
No właśnie nie....dałem mu pół dnia bez resetu a on ciągle przebija nastawę.
Skam P Premium 7kW, ekoenergia mała, WPA-097, SPP

Offline bolecki

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Wiadomości: 5987
  • Reputacja: 103
  • Maszynista, konduktor, zwrotnicowy
    • Zobacz profil
    • Sterowniki piecy C.O, pokazy laserowe, frezowanie CNC
Odp: SPP dziwne zachowanie
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 08, 2016, 10:12:04 pm »
I równo trzyma moc?, pompa CO chodzi... eee nie może być,

Masz ster podpięty do neta?
W razie draki: 503-064-713

Prototypowy SKAM PV, fajka i WPA01 https://ekotlownia.pl/sterownik-5/29

Offline sadim

  • Jr. Member
  • **
  • Wiadomości: 56
  • Reputacja: 1
    • Zobacz profil
Odp: SPP dziwne zachowanie
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 08, 2016, 10:20:58 pm »
Ster nie podpięty do neta.... pompa CO chodzi caly czas, grzejniki z głowicami...podłogówka caly czas na niskiej temperaturze ok 26oC. Może to mieć jakieś znaczenie? W zeszłym sezonie tak nie robił.      Moc trzyma dobrze, pracuje między 0 a 35%...tylko czemu po paru godzinach ciągle chce przebić nastawe o pare stopni
Skam P Premium 7kW, ekoenergia mała, WPA-097, SPP

Offline bolecki

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Wiadomości: 5987
  • Reputacja: 103
  • Maszynista, konduktor, zwrotnicowy
    • Zobacz profil
    • Sterowniki piecy C.O, pokazy laserowe, frezowanie CNC
Odp: SPP dziwne zachowanie
« Odpowiedź #5 dnia: Październik 08, 2016, 10:54:52 pm »
Skoro tak goni to raczej muś być nad zadaną, ale i pod nią.
Nie wiem czy te 0-35 to tak dobrze, to raczej znak że ma nadmiar mocy. 35-60 bym się zgodził, w  tedy łatwiej mu panować nad palnikiem... a żeby to osiągnąć, to przerwę zwiększ o jakieś 40%. Teraz masz pewnie tak że ledwo się weźmie do roboty to przebije i potem idzie w drzemkę.

Pierwsze dwie wartości z PID jak masz ustawione?
W razie draki: 503-064-713

Prototypowy SKAM PV, fajka i WPA01 https://ekotlownia.pl/sterownik-5/29

Offline sadim

  • Jr. Member
  • **
  • Wiadomości: 56
  • Reputacja: 1
    • Zobacz profil
Odp: SPP dziwne zachowanie
« Odpowiedź #6 dnia: Październik 08, 2016, 11:16:14 pm »
Podawanie 5 przerwa 60. Czy chodzi o : 33s20    sw10  ...nie bardzo sie orientuje
Skam P Premium 7kW, ekoenergia mała, WPA-097, SPP

Offline bolecki

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Wiadomości: 5987
  • Reputacja: 103
  • Maszynista, konduktor, zwrotnicowy
    • Zobacz profil
    • Sterowniki piecy C.O, pokazy laserowe, frezowanie CNC
Odp: SPP dziwne zachowanie
« Odpowiedź #7 dnia: Październik 08, 2016, 11:34:27 pm »
Zrób fote pida.
W razie draki: 503-064-713

Prototypowy SKAM PV, fajka i WPA01 https://ekotlownia.pl/sterownik-5/29

Offline MIQ

  • teoretyk, utopista
  • Oblatywacz
  • Hero Member
  • *****
  • Wiadomości: 2728
  • Reputacja: 24
  • Prorok jaki czy co?
    • Zobacz profil
Odp: SPP dziwne zachowanie
« Odpowiedź #8 dnia: Październik 09, 2016, 09:46:20 am »
A nie są to sławne "góry stołowe" spowodowane małym przepływem przez kocioł? Brak pracy pompy CWU, obieg CO zamknięty przez termostaty grzejnikowe.
SPR11_P22 @ 1,0,9 + MCI    (Zębiec KWK 25) uchylenie klapki PG min - 4mm (14cm kw) ; max - 10...14 mm ( 38...50cm kw).

Offline sadim

  • Jr. Member
  • **
  • Wiadomości: 56
  • Reputacja: 1
    • Zobacz profil
Odp: SPP dziwne zachowanie
« Odpowiedź #9 dnia: Październik 09, 2016, 11:53:02 am »
Proszę
Skam P Premium 7kW, ekoenergia mała, WPA-097, SPP

Offline bolecki

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Wiadomości: 5987
  • Reputacja: 103
  • Maszynista, konduktor, zwrotnicowy
    • Zobacz profil
    • Sterowniki piecy C.O, pokazy laserowe, frezowanie CNC
Odp: SPP dziwne zachowanie
« Odpowiedź #10 dnia: Październik 09, 2016, 12:29:32 pm »
Z fotki wynika że jest kupe czasu poniżej zadanej. Jak wejdziesz w edycje to co się zaczyna wyświetlać za P oraz I?
W razie draki: 503-064-713

Prototypowy SKAM PV, fajka i WPA01 https://ekotlownia.pl/sterownik-5/29

Offline sadim

  • Jr. Member
  • **
  • Wiadomości: 56
  • Reputacja: 1
    • Zobacz profil
Odp: SPP dziwne zachowanie
« Odpowiedź #11 dnia: Październik 09, 2016, 12:31:06 pm »
Za P 2   a za I 20
Skam P Premium 7kW, ekoenergia mała, WPA-097, SPP

Offline bolecki

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Wiadomości: 5987
  • Reputacja: 103
  • Maszynista, konduktor, zwrotnicowy
    • Zobacz profil
    • Sterowniki piecy C.O, pokazy laserowe, frezowanie CNC
Odp: SPP dziwne zachowanie
« Odpowiedź #12 dnia: Październik 09, 2016, 12:44:31 pm »
Czyli domyślnie, nie wiem czy góry stołowe bo wychodzi na to że kupe czasu spędza poniżej zadanej. Normalnym jest że potem musi to wytracić. Stale pracujące CWU pewnie by pomogło.
Tam jest jakiś regulator pokojowy?.
W razie draki: 503-064-713

Prototypowy SKAM PV, fajka i WPA01 https://ekotlownia.pl/sterownik-5/29

Offline sadim

  • Jr. Member
  • **
  • Wiadomości: 56
  • Reputacja: 1
    • Zobacz profil
Odp: SPP dziwne zachowanie
« Odpowiedź #13 dnia: Październik 09, 2016, 12:58:02 pm »
Podłogówka pracuje cały czas z nastawą 26-27oC ,pompa CO pracuje cały czas z grzejnikami z głowicami termo.
Pompa podłogówki podpięta jest jako pompa CO i może to że cały czas pracuje powoduje zawyżanie temperatury? Pompa CWU załącza się w miare potrzeb.   W tej chwili dobił do 64 przy nastawie 60
Skam P Premium 7kW, ekoenergia mała, WPA-097, SPP

Offline bolecki

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Wiadomości: 5987
  • Reputacja: 103
  • Maszynista, konduktor, zwrotnicowy
    • Zobacz profil
    • Sterowniki piecy C.O, pokazy laserowe, frezowanie CNC
Odp: SPP dziwne zachowanie
« Odpowiedź #14 dnia: Październik 09, 2016, 01:08:04 pm »
Na pewno nie jest to tak że cały czas stoi ponad zadaną, masz tutaj jakieś oscylacje tylko ich nie wyczaiłeś. Trudno mi coś doradzić
W razie draki: 503-064-713

Prototypowy SKAM PV, fajka i WPA01 https://ekotlownia.pl/sterownik-5/29