Witam
Użytkuję SPP od czterech lat, z tym, że teraz pierwszy sezon po wprowadzeniu się grzeję dom na 100%, dotychczas było to tylko grzanie do celów wykończeniowych.
Kiedyś już pisałem o bujaniu temperatury, kwestie jakie wówczas wynikły to: za duży kocioł ( 25kW a powierzchnia do grzania 240m2) i za mały przepływ wody

Obecnie grzeję 7-ma obwodami podłogówki i dodatkowo pracuje 15 grzejników z głowicami term.

Po świętach mając kilka wolnych dni postanowiłem się pobawić sterownikiem i co nieco pozmieniać
Co zrobiłem: wymusiłem ciągły obieg wody przez zasobnik CWU (300l), temperatura kotła praktycznie się ustabilizowała +-0,5C, ale znacznie podniosła się temperatura podajnika, pojawił się również dym w podajniku

można to zobaczyć na wykresie

Wczoraj, po odłączeniu ciągłego obiegu przez CWU problemy ustały - jakieś pomysły co może być tego przyczyną ?
Pozostaje kwestia co mi daje "wyprostowanie" wykresu temperatury ?
Przez te kilka dni pracy z wymuszonym obiegiem nie zauważyłem praktycznie zmian w ilości zużytego paliwa

Spalam ok. 12-14kg ekogroszku na dobę, tylko przez ostatnie 3 dni spaliłem po ok. 19kg ale to pewnie wina -18C na zewnątrz  ;)
Kocioł Gielniak-Energosystem 25kW
Podajnik EkoEnergia
Sterownik SPP v1.30 > 1.297>1.305 :)

Offline Jarecki79

  • Oblatywacz
  • Hero Member
  • *****
  • Wiadomości: 1781
  • Reputacja: 40
  • Murarz, tynkarz, akrobata
    • Zobacz profil
    • Sterowniki,dmuchawy,podajniki,kotły
Odp: bujanie temperatury na kotle
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 09, 2017, 08:26:03 pm »
dym w podajniku tj w koszu dla palników żeliwnych pojawi się niemal zawsze, gdy będziesz otwierał klape przy pracującej dmuchawie i palniku.

ogólnie palniki żeliwne potrafią się ciut mocniej nagrzewać, więc póki nie ma 80na ich obudowie, to nie ma tragedii

jak korzystasz z tła a palenisko Ci się deko zapada, to w pid masz parametr S, zmniejsz jego wartość - podniesie się wyżej kopczyk
Skam-P25 palnik Ardeo Burno-Iron, dm70W, SPPv2 zawór3d,panel,cz.zewn
https://ekotlownia.pl/sterownik-5/232

Offline pilocik

  • pilocik
  • Jr. Member
  • **
  • Wiadomości: 53
  • Reputacja: 0
    • Zobacz profil
Odp: bujanie temperatury na kotle
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 10, 2017, 10:33:13 am »
Klapy zasobnika nie otwieram, po prostu przy tak wysokiej temperaturze podajnika dym znajduje mikroszczeliny i nimi się wydobywa.
Cały zasobnik przed sezonem na wszystkich spawach zabezpieczałem silikonem, pod klapą mam podwójne uszczelki a niekiedy strużki dymu się pojawiają.
80C na podajniku to może nie tragedia dla podajnika ale w zasobniku opał brunatnieje, pojawia się dym i smród spalenizny

zakładając ten temat bardziej mi chodziło o przyczynę powstawania takiej temperatury przy trybie pracy z ciągłym obiegiem, tego nie umiem sobie wyjaśnić
Kocioł Gielniak-Energosystem 25kW
Podajnik EkoEnergia
Sterownik SPP v1.30 > 1.297>1.305 :)

Offline bolecki

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Wiadomości: 5821
  • Reputacja: 101
  • Maszynista, konduktor, zwrotnicowy
    • Zobacz profil
    • Sterowniki piecy C.O, pokazy laserowe, frezowanie CNC
Odp: bujanie temperatury na kotle
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 10, 2017, 12:44:38 pm »
Gdzieś po prostu bimbają Ci przepływy. Główny feler takich skoków to więcej brudu w kotle. Bo raz dyma na maka, a potem się kisi.
W razie draki: 503-064-713

Prototypowy SKAM PV, fajka i WPA01 https://ekotlownia.pl/sterownik-5/29

Offline Jarecki79

  • Oblatywacz
  • Hero Member
  • *****
  • Wiadomości: 1781
  • Reputacja: 40
  • Murarz, tynkarz, akrobata
    • Zobacz profil
    • Sterowniki,dmuchawy,podajniki,kotły
Odp: bujanie temperatury na kotle
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 10, 2017, 01:02:45 pm »
Cofa Ci się zatem żar po rurze podajnika
możliwe,że jak idzie równo na małej mocy, to więcej powietrza trafia otworami powietrza tzw antyspalinowego na ślimak niż do dyszy spalającej
Musiałbys rozebrać podajnik w połowie i zakleic 3dziury tego powietrza antyspalinowego - zostaw jedną dziurę
Skam-P25 palnik Ardeo Burno-Iron, dm70W, SPPv2 zawór3d,panel,cz.zewn
https://ekotlownia.pl/sterownik-5/232

Offline pilocik

  • pilocik
  • Jr. Member
  • **
  • Wiadomości: 53
  • Reputacja: 0
    • Zobacz profil
Odp: bujanie temperatury na kotle
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 10, 2017, 03:38:59 pm »
Mogę spróbować, ale to chyba nie jest dobra pora na taką robotę  :(
Pytanko jak zaślepić te otwory - zaspawać  czy też silikon wysokotemperaturowy wystarczy ?
Kocioł Gielniak-Energosystem 25kW
Podajnik EkoEnergia
Sterownik SPP v1.30 > 1.297>1.305 :)

Offline dziubek23

  • Oblatywacz
  • Hero Member
  • *****
  • Wiadomości: 1493
  • Reputacja: 7
    • Zobacz profil
Odp: bujanie temperatury na kotle
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 10, 2017, 04:07:57 pm »
Możesz nawet śrubkę z nakrętką założyć będzie najpewniejsze.