Autor Wątek: Pomocy !!! - mam już dość ;-(  (Przeczytany 7555 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Online gmaj22

  • Hero Member
  • *****
  • Wiadomości: 1404
  • Reputacja: 47
    • Zobacz profil
Odp: Pomocy !!! - mam już dość ;-(
« Odpowiedź #30 dnia: Kwiecień 02, 2017, 09:21:44 pm »
Zanim nie było 4D, ten powrót był OK. Jeśli doszedł zawór 4D, to bezwzględnie powrót cwu należało przepiąć.

    Opcja tymczasowa, żeby to jako tako chodziło, to zamknąć obieg c.o. (wyłączyć pompę i zamknąć zawór). Zawór 4D ustawić tak, aby otwarty był całkowicie, czyli maksymalnie w prawo. Tylko wtedy woda z powrotu cwu trafi do powrotu kotła. Dopiero wtedy ciepłej wody powinno być w bród :) Znacznie powyżej kostek...
Jeśli potrzeba będzie grzać c.o., wystarczy uruchomić pompę na najniższym biegu i delikatnie otworzyć zawory na grzejnikach w pomieszczeniach, gdzie będzie to konieczne, nie ruszając zaworu 4D.
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 02, 2017, 09:40:38 pm wysłana przez gmaj22 »
RBR 11kW

Offline bordo

  • Pytak
  • *
  • Wiadomości: 28
  • Reputacja: 0
    • Zobacz profil
    • https://ekotlownia.pl/sterownik-5/386
Odp: Pomocy !!! - mam już dość ;-(
« Odpowiedź #31 dnia: Kwiecień 03, 2017, 12:34:20 pm »
Zrobione zostało tak jak pisaliście i jest efekt - ilość wody wypróbuje po 13-stej ;-)

Ale okazało się, że powrót z bojlera jednak jest podłączony do powrotu - tego nie było widać bo rura idzie za naczyniem przeponowym  ?
Tak to wyglada :
Zdjęcia

Offline MIQ

  • Wszystkiego się czepiam
  • Oblatywacz
  • Hero Member
  • *****
  • Wiadomości: 2844
  • Reputacja: 28
  • Na niczym się nie znam
    • Zobacz profil
Odp: Pomocy !!! - mam już dość ;-(
« Odpowiedź #32 dnia: Kwiecień 03, 2017, 01:16:57 pm »
To właśnie zostało powiedziane. Tak jest nieprawidłowo.
SPR11_P22 @ 1,0,9 + MCI    (Zębiec KWK 25) uchylenie klapki PG min - 4mm (14cm kw) ; max - 10...14 mm ( 38...50cm kw).

Online gmaj22

  • Hero Member
  • *****
  • Wiadomości: 1404
  • Reputacja: 47
    • Zobacz profil
Odp: Pomocy !!! - mam już dość ;-(
« Odpowiedź #33 dnia: Kwiecień 03, 2017, 02:35:59 pm »
Dokładnie tak....:)
Wystarczy spojrzeć na podglad kotła,żeby stwierdzić,że jest lepiej. Pomimo wciąż bardzo ubogiej dawki.
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 03, 2017, 02:40:22 pm wysłana przez gmaj22 »
RBR 11kW

Offline bordo

  • Pytak
  • *
  • Wiadomości: 28
  • Reputacja: 0
    • Zobacz profil
    • https://ekotlownia.pl/sterownik-5/386
Odp: Pomocy !!! - mam już dość ;-(
« Odpowiedź #34 dnia: Kwiecień 03, 2017, 07:53:53 pm »
No koledzy - należy Wam się co najmniej po dużym dobrym piwku ;-)
Wreszcie po prawie 4 miesiącach mogę powiedzieć, że się wykąpałam ;-)
Nie jest to jeszcze ta ilość ciepłej wody co było - ale już jest o niebo lepiej - wielkie dzięki !!!

Więc teraz czas na zmiany - poszukiwania kompetentnej wreszcie osoby.

Online gmaj22

  • Hero Member
  • *****
  • Wiadomości: 1404
  • Reputacja: 47
    • Zobacz profil
Odp: Pomocy !!! - mam już dość ;-(
« Odpowiedź #35 dnia: Kwiecień 03, 2017, 09:24:51 pm »
Będzie zdecydowanie więcej, jeśli podniesiesz zadaną na kotle :)
RBR 11kW

Offline morfin80

  • Pytak
  • *
  • Wiadomości: 2
  • Reputacja: 0
    • Zobacz profil
Odp: Pomocy !!! - mam już dość ;-(
« Odpowiedź #36 dnia: Kwiecień 03, 2017, 10:19:22 pm »
Przepraszam ,ale pompa od CWU nie jest odwrotnie zamontowana? . Nie chodzi mi o umiejscowienie jej na powrocie lecz kierunek tłoczenia.

Offline yareka

  • Sr. Member
  • ****
  • Wiadomości: 265
  • Reputacja: 3
    • Zobacz profil
Odp: Pomocy !!! - mam już dość ;-(
« Odpowiedź #37 dnia: Kwiecień 03, 2017, 11:23:10 pm »
Niech sprawdzą strzałkę na pompie powinna być w kierunku kotła.
SKM-24 Sppv2 + Eco-burn 25 kw+ dmuchawa 40W

https://ekotlownia.pl/sterownik-5/236

Offline MIQ

  • Wszystkiego się czepiam
  • Oblatywacz
  • Hero Member
  • *****
  • Wiadomości: 2844
  • Reputacja: 28
  • Na niczym się nie znam
    • Zobacz profil
Odp: Pomocy !!! - mam już dość ;-(
« Odpowiedź #38 dnia: Kwiecień 03, 2017, 11:28:06 pm »
Na moje oko jest OK, tu widać:

Prawy króciec nie kieruje się do środka pompy, więc jest tłoczny.
SPR11_P22 @ 1,0,9 + MCI    (Zębiec KWK 25) uchylenie klapki PG min - 4mm (14cm kw) ; max - 10...14 mm ( 38...50cm kw).

Offline morfin80

  • Pytak
  • *
  • Wiadomości: 2
  • Reputacja: 0
    • Zobacz profil
Odp: Pomocy !!! - mam już dość ;-(
« Odpowiedź #39 dnia: Kwiecień 04, 2017, 07:40:04 am »
Ja bym jednak poprosił o jakieś lepsze zdjęcie pompy i sprawdzenie  w którą stronę obraca się wirnik .

Online gmaj22

  • Hero Member
  • *****
  • Wiadomości: 1404
  • Reputacja: 47
    • Zobacz profil
Odp: Pomocy !!! - mam już dość ;-(
« Odpowiedź #40 dnia: Kwiecień 04, 2017, 07:54:19 am »
Morfin dobrze węszy...Tu żeby było prawidłowo, pompa musiała by kręcić w lewo. Umknęło to mojej uwadze:)
RBR 11kW

Offline bordo

  • Pytak
  • *
  • Wiadomości: 28
  • Reputacja: 0
    • Zobacz profil
    • https://ekotlownia.pl/sterownik-5/386
Odp: Pomocy !!! - mam już dość ;-(
« Odpowiedź #41 dnia: Kwiecień 04, 2017, 10:40:30 am »
Strzałka idzie w stronę pieca. Proszę : Zdjęcia
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 04, 2017, 10:44:49 am wysłana przez bordo »

Online gmaj22

  • Hero Member
  • *****
  • Wiadomości: 1404
  • Reputacja: 47
    • Zobacz profil
Odp: Pomocy !!! - mam już dość ;-(
« Odpowiedź #42 dnia: Kwiecień 04, 2017, 11:39:08 am »
Kręci w lewo, czyli jest ok. :)
Jak jest w tej chwili ustawiony  zawór 4D? I czy zawory na grzejnikach są zamkniete? Bo tu nie widzę żadnego zaworu za pompą c.o., więc mimo jej wyłączenia, pompa cwu będzie przeciskać bokiem przez zawór różnicowy.
RBR 11kW

Offline bordo

  • Pytak
  • *
  • Wiadomości: 28
  • Reputacja: 0
    • Zobacz profil
    • https://ekotlownia.pl/sterownik-5/386
Odp: Pomocy !!! - mam już dość ;-(
« Odpowiedź #43 dnia: Kwiecień 04, 2017, 11:51:36 am »
Wczoraj po godz. 23 jak mąż wrócił z pracy odkręcił 3 kaloryfery u dzieci w pokojach oraz 4-ty w łazience.
W tej chwili je pozakręcałam.
Niestety mój jak widać jest "niereformowalny" teraz wchodzę zobaczyć 4d i jest w połowie ;-(
I jak widzę jeszcze obniżył zadana na piecu ;-(
Mogę użyć młotka ? Ja do niego nie mam siły - zaś po swojemu - on najmądrzejszy, nie da sobie nic powiedzieć ;-(
Twierdzi, że jak zawór będzie maksymalnie przekręcony w prawo to mu siądzie pompa a wyłączać jej nie będzie bo wieczorem trzeba odkręcić grzejniki bo "biadactwu" nie powiem co zmarznie ;-(.
Ręce opadają.
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 04, 2017, 12:00:40 pm wysłana przez bordo »

Online gmaj22

  • Hero Member
  • *****
  • Wiadomości: 1404
  • Reputacja: 47
    • Zobacz profil
Odp: Pomocy !!! - mam już dość ;-(
« Odpowiedź #44 dnia: Kwiecień 04, 2017, 12:38:36 pm »
Nie siądzie pompa c.o., bo przy przekręconym 4D maksymalnie w prawo, cały strumień z kotła idzie na grzejniki. Pompę wyłączamy, aby nie było obiegu oraz aby jej nie dławić przy zamkniętych zaworach grzejnikowych. Zawory przy grzejnikach zamykamy, aby pompa cwu nie tłoczyła do powrotu grzejników a bezpośrednio do powrotu kotła.
Ja "Twojego" tym bardziej nie jestem w stanie zreformować ;) A żeby mu "nie powiem co" nie zmarzło, to już sama musisz zadbać ;)
RBR 11kW