Autor Wątek: SPP i duży Brucer  (Przeczytany 81401 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline kobra64

  • Oblatywacz
  • Hero Member
  • *****
  • Wiadomości: 2122
  • Reputacja: 44
  • ekogroszek luzem i w workach 501 370390
    • Zobacz profil
Odp: SPP i duży Brucer
« Odpowiedź #30 dnia: Marzec 01, 2013, 11:30:11 am »
No to daj mu te 8:50, a dmuchawę to na słuch/oko...
  Ja bym dał tak, jak dziubek pisał, że w dwustanie robił - to znaczy 1 do 5. Dałbym 10 podawania i 60 cykl - dziubek, zwróciłeś uwagę, ze to co ustawiasz jako przerwa to nie jest długość przerwy tylko podawanie + przerwa? Do tego dobrałbym dmuchawę, żeby płomień świecił jak przy dwustanie było i naprzód. No i rozruch dmuchawy dokładnie tyle ile trzeba, nic więcej. U mnie tak się sprawdza. Zresztą - 8 do 50 to tylko 2 sekundy różnicy na pauzie, może się przyjmie.
« Ostatnia zmiana: Marzec 01, 2013, 11:35:01 am wysłana przez kobra64 »

Offline dziubek23

  • Oblatywacz
  • Hero Member
  • *****
  • Wiadomości: 1568
  • Reputacja: 8
    • Zobacz profil
Odp: SPP i duży Brucer
« Odpowiedź #31 dnia: Marzec 01, 2013, 11:46:17 am »
Witajcie.
Tak do wymaganego stosunku podawanie przerwa odliczyłem podawanie w tej chwili od wczoraj jade na  4/30 (1:6 z groszem) i dmuchawa 20 zobaczymy co wyjdzie przez weekend nic nie bede kombinował. to wykresy za wczorajszy dzięń. Odnośnie mierzenia temperatury to niezależnie czy czujniki były podpięte osobno czy razem na rurce to różnica w ich pomiarach wynosiła max 0,2 stopnia.
Od wczoraj pompa C.O odłączona

Offline bolecki

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Wiadomości: 6794
  • Reputacja: 124
  • Maszynista, konduktor, zwrotnicowy
    • Zobacz profil
    • Sterowniki piecy C.O, pokazy laserowe, frezowanie CNC
Odp: SPP i duży Brucer
« Odpowiedź #32 dnia: Marzec 01, 2013, 11:59:04 am »
Domyślam się że fotki masz po kolei?
1. Praca na pompie
2. Wygaśniecie
3. Rozpalenie
4 i 5 to praca na aktualnych nastawach, bez pompy?



W razie draki: 503-064-713

Prototypowy SKAM PV, fajka i WPA01 https://ekotlownia.pl/sterownik-7/29

Offline Jarecki79

  • Oblatywacz
  • Hero Member
  • *****
  • Wiadomości: 2123
  • Reputacja: 49
  • Murarz, tynkarz, akrobata
    • Zobacz profil
    • Sterowniki,dmuchawy,podajniki,kotły
Odp: SPP i duży Brucer
« Odpowiedź #33 dnia: Marzec 01, 2013, 12:05:48 pm »
Inny stosunek podawanie-pauza miałem na własnym prototypi małej ekoenergii z własnym napowietrzeniem

Natomiast przy tym większym palniku, który aktualnie używam, a więc odpowiedniku brucera stosunek 1:5 góra 1:6
Na innym sterze miałem do tej pory dla opału od Leśniewy 6sek/28sek a teraz jak ciut cieplej deczko podniosłem dla pełnej mocy i jest 6sek / 32sek...
Skam-P25 palnik SV-200n, dm70W, SPPv2 zawór3d,panel,cz.zewn
https://ekotlownia.pl/sterownik-5/232

Offline dziubek23

  • Oblatywacz
  • Hero Member
  • *****
  • Wiadomości: 1568
  • Reputacja: 8
    • Zobacz profil
Odp: SPP i duży Brucer
« Odpowiedź #34 dnia: Marzec 01, 2013, 12:09:22 pm »
Tak dokładnie widać godziny do tylu w prawym dolnym rogu:) Jarek ja swój duży palnik przysłoniłem trochę cegłą i tak wychodzi najbardziej sensownie. Jutro i niedziela tak jak mówisz Jarku tylko dla rodziny zobaczę tylko jutro koło południa a reszta wniosków w poniedziałek po 14 jak wrócę z pracy.


Na Scorpionie najlepiej szło 8/50-52 dmuchawa 8/75

Offline dziubek23

  • Oblatywacz
  • Hero Member
  • *****
  • Wiadomości: 1568
  • Reputacja: 8
    • Zobacz profil
Odp: SPP i duży Brucer
« Odpowiedź #35 dnia: Marzec 01, 2013, 03:02:06 pm »
Jeszcze takie pytanie do Jarka bo zauważyłem u siebie taka prawidłowość ze jak żar w palinku jest jest płaski nie wypukły to palnik chodzi dużo ciszej? obserwuje to już około miesiąca.

Offline dziubek23

  • Oblatywacz
  • Hero Member
  • *****
  • Wiadomości: 1568
  • Reputacja: 8
    • Zobacz profil
Odp: SPP i duży Brucer
« Odpowiedź #36 dnia: Marzec 02, 2013, 10:51:09 am »
Jeden szybki wpis bo weekend:) Wczoraj o 23 wróciłem z trasy wchodzę do kotłowni a tam dmuchawa jakby chciała ruszyć ale nie może już kiedyś coś takiego miałem ale przeszło a wczoraj musiałem podnieść kilka biegów do góry i sie zebrała w końcu wiec wróciłem do wcześniejszych ustawień. Dzisiaj rano jakoś zimno idę a tam w piecu ciemno a w popielniku koks. przed wygaśnięciem wykres temperatury jak poprzednio godzinę płaski i gaśnie. Nic nie kombinowałem wpiąłem stary ster i zobaczymy co dalej w poniedziałek po 14. Miłego WEEKENDU:)

Offline kobra64

  • Oblatywacz
  • Hero Member
  • *****
  • Wiadomości: 2122
  • Reputacja: 44
  • ekogroszek luzem i w workach 501 370390
    • Zobacz profil
Odp: SPP i duży Brucer
« Odpowiedź #37 dnia: Marzec 02, 2013, 12:22:15 pm »
Dziubek, a stara ta dmuchawka? Może kondensator pada, a może trzeba by o oczko podnieść start dmuchawy.

Offline bolecki

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Wiadomości: 6794
  • Reputacja: 124
  • Maszynista, konduktor, zwrotnicowy
    • Zobacz profil
    • Sterowniki piecy C.O, pokazy laserowe, frezowanie CNC
Odp: SPP i duży Brucer
« Odpowiedź #38 dnia: Marzec 02, 2013, 12:49:57 pm »
Jarek miał podobnie z tymi obrotami więc coś jest nieteges z tym sterem. W Pleszewie jest jeszcze jeden SPP który miał do mnie wrócić ale ciężko mu się zapakować do drogi. Zbadam jak sprawa wygląda i dam Ci znać na PW.
W razie draki: 503-064-713

Prototypowy SKAM PV, fajka i WPA01 https://ekotlownia.pl/sterownik-7/29

Offline dziubek23

  • Oblatywacz
  • Hero Member
  • *****
  • Wiadomości: 1568
  • Reputacja: 8
    • Zobacz profil
Odp: SPP i duży Brucer
« Odpowiedź #39 dnia: Marzec 08, 2013, 06:22:16 am »
Jest lepiej i to widać tylko rano zauważyłem że coś się dzieje z dmuchawa tak jak ostatnio dzisiaj stanę na dłużej i popatrze. pierwsze zdjęcie pokazuje że dobrze szło a później odchyly.
« Ostatnia zmiana: Marzec 08, 2013, 08:55:00 am wysłana przez bolecki »

Offline bolecki

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Wiadomości: 6794
  • Reputacja: 124
  • Maszynista, konduktor, zwrotnicowy
    • Zobacz profil
    • Sterowniki piecy C.O, pokazy laserowe, frezowanie CNC
Odp: SPP i duży Brucer
« Odpowiedź #40 dnia: Marzec 08, 2013, 09:19:53 am »
Kojarzysz jaki tam masz nr. softu?
W razie draki: 503-064-713

Prototypowy SKAM PV, fajka i WPA01 https://ekotlownia.pl/sterownik-7/29

Offline dziubek23

  • Oblatywacz
  • Hero Member
  • *****
  • Wiadomości: 1568
  • Reputacja: 8
    • Zobacz profil
Odp: SPP i duży Brucer
« Odpowiedź #41 dnia: Marzec 08, 2013, 09:55:37 am »
chyba 1.09

Offline bolecki

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Wiadomości: 6794
  • Reputacja: 124
  • Maszynista, konduktor, zwrotnicowy
    • Zobacz profil
    • Sterowniki piecy C.O, pokazy laserowe, frezowanie CNC
Odp: SPP i duży Brucer
« Odpowiedź #42 dnia: Marzec 08, 2013, 10:10:42 am »
No własnie 1.09 to był na 100% ten pierwszy, drugi powinien mieć wyższy soft. Sprawdź jak ci odświeży dobowe spalanie bo szkoda go wyłączać. Obadam to, ale za "S" powinno wisieć 50 +/-1, jak skacze więcej to lipa. Jakieś fatum tam chyba poszło.
W razie draki: 503-064-713

Prototypowy SKAM PV, fajka i WPA01 https://ekotlownia.pl/sterownik-7/29

Offline dziubek23

  • Oblatywacz
  • Hero Member
  • *****
  • Wiadomości: 1568
  • Reputacja: 8
    • Zobacz profil
Odp: SPP i duży Brucer
« Odpowiedź #43 dnia: Marzec 08, 2013, 11:05:31 am »
pierwszy parametr dałem na 1 a drugi był chyba 25 i fajnie to zaczęło wyglądać na wykresach. rano palnik ostro przeweglony sądzą w piecu i problem z rozruchem dmuchawy zobaczymy po 14 jak wrócę

Offline Jarecki79

  • Oblatywacz
  • Hero Member
  • *****
  • Wiadomości: 2123
  • Reputacja: 49
  • Murarz, tynkarz, akrobata
    • Zobacz profil
    • Sterowniki,dmuchawy,podajniki,kotły
Odp: SPP i duży Brucer
« Odpowiedź #44 dnia: Marzec 08, 2013, 03:03:01 pm »
Witam, witam weekendowo

Rozmawiałem ostatnio z dziubkiem i tak, podobnie było u mnie, ale zwalałem to na wentyl na silniku EMC z 2007r.

Nie wiem Bolecki co tam poszło do drugiego Arka w Pleszewie...


Nie mniej uważam,że przy podajnikach i takich bardziej złożonych algorytmach warto pomyśleć, aby nieco podnieść cenę stera np. o 20zł, ale dołożyć gniazdo usb do aktualizacji softu. Chyba,że np. jakis czytnik kart SD czy cosik w tym stylu byłby tańszy, po karcie tez idzie wgrać....

Przy rozbudowanym algorytmie jakieś błędy sa nieuniknione a takie wysyłanie stera w lewo i prawo to trochę męcząca sprawa. Inna firma robi do tego celu rs-232, ale dla mnie jest to bez przyszłości w kwestii aktualizacji, bo nowe lapki rs-232 nie mają....

Pomyśl o usb do aktualizacji softu, czy jakims czytniku kart -  uważam,że warto. Każdy użytkownik będzie w następnej serii sterownika miał narzędzie do samodzielnej aktualizacji. To jest nieoceniony plus tych nowszych sterów.

Może za rok wpadniesz na pomysł np. dodania stref do SPP i tak każdy by to sobie samodzielnie zapodał...
Skam-P25 palnik SV-200n, dm70W, SPPv2 zawór3d,panel,cz.zewn
https://ekotlownia.pl/sterownik-5/232