Instalacja do oceny
« dnia: Październik 29, 2017, 03:14:10 pm »
witam proszę zerknac na moja instalacje czy jest dobrze podłączona

Offline bolecki

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Wiadomości: 6988
  • Reputacja: 127
  • Maszynista, konduktor, zwrotnicowy
    • Zobacz profil
    • Sterowniki piecy C.O, pokazy laserowe, frezowanie CNC
Odp: Instalacja do oceny
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 29, 2017, 04:48:00 pm »
Przydało by się zbliżenie na 3d, czy jest prawidłowo zamontowany.
A osobiście to ustawił bym go tak aby nie mieszał powrotu z zaśilaniem, a temperaturę (ochronę) powrotu załatwił bym sobie stałą pracą CWU i odpowiednim przepływem.
W razie draki: 503-064-713

Prototypowy SKAM PV, fajka i WPA01 https://ekotlownia.pl/sterownik-5/29

Offline thekip

  • Full Member
  • ***
  • Wiadomości: 134
  • Reputacja: 1
    • Zobacz profil
Odp: Instalacja do oceny
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 29, 2017, 05:12:51 pm »
Boiler leci jak ustawic zeby lecial mam odpiety czujnik boilera czy np dac go żeby pokazywał normalnie temp boilera a w menu dac ochrona powrotu boilerem i np dac 60 st  zadziala tak ????

Offline gmaj22

  • Hero Member
  • *****
  • Wiadomości: 1404
  • Reputacja: 47
    • Zobacz profil
Odp: Instalacja do oceny
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 29, 2017, 05:48:16 pm »
3D jest ŻLE .  W każdej konfiguracji mieszającej pompa MUSI być zaraz za zaworem. W rozdzielającej natomiast PRZED zaworem. Wyjątek, kiedy zawór 3D jest na zasilaniu z kotła to pompa może być na powrocie przed samym kotłem (a więc de facto i przed zaworem) - mozemy wtedy rozdzielić na jednej pompie obiegi na c.o., cwu oraz do powrotu kotła w celu jego ochrony.

Tutaj mamy wszystko pomieszane: pompy na zasilaniu zaś 3D na powrocie w funkcji mieszacza.
Napisz, co chciałeś osiągnąć przy pomocy tego 3D, wtedy można będzie podać "receptę" na poprawienie sytuacji.
RBR 11kW

Offline thekip

  • Full Member
  • ***
  • Wiadomości: 134
  • Reputacja: 1
    • Zobacz profil
Odp: Instalacja do oceny
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 29, 2017, 07:13:29 pm »
ochrona powrotu miała być
był fachman i zrobił czy dobrze nie wiem
zobacz mój wykres próbujemy go wyprostować ale lipa

Offline gmaj22

  • Hero Member
  • *****
  • Wiadomości: 1404
  • Reputacja: 47
    • Zobacz profil
Odp: Instalacja do oceny
« Odpowiedź #5 dnia: Październik 29, 2017, 08:03:16 pm »
Skoro priorytetem jest wyprostowanie wykresu, to pokrętło zaworu 3D maksymalnie w prawo, pompa cwu na pracę ciągłą i zaworem ZA pompą cwu wyregulować tak przepływ przez bojler, aby uzyskać potrzebną temperaturę powrotu.
To wszystko....
RBR 11kW

Offline thekip

  • Full Member
  • ***
  • Wiadomości: 134
  • Reputacja: 1
    • Zobacz profil
Odp: Instalacja do oceny
« Odpowiedź #6 dnia: Październik 29, 2017, 08:15:46 pm »
Zrobione
Jak zrobic bym widzial aktualna  temp boilera mam wypiety czujnik wisi obok zeby szedl boiler jak go wysterowac

Offline sati

  • Sr. Member
  • ****
  • Wiadomości: 481
  • Reputacja: 4
    • Zobacz profil
Odp: Instalacja do oceny
« Odpowiedź #7 dnia: Październik 29, 2017, 08:21:16 pm »
Czujnik włożyć ponownie  do bojlera a pompę podłączyć bezpośrednio do kontaktu.
Pierwszy kocioł z podajnikiem Skam 17 KW+SPPV2+AZPP+RV-13As
http://ekotlownia.pl/sterownik-5/358

Offline makog

  • Sr. Member
  • ****
  • Wiadomości: 307
  • Reputacja: 9
    • Zobacz profil
Odp: Instalacja do oceny
« Odpowiedź #8 dnia: Październik 29, 2017, 08:24:04 pm »
W opcjach dodatkowych masz cos takiego jak ochrona powrotu, ktora to wykorzystuje pompe CWU do tego wystarczy ustawic tylko zadana wartosc.

Offline thekip

  • Full Member
  • ***
  • Wiadomości: 134
  • Reputacja: 1
    • Zobacz profil
Odp: Instalacja do oceny
« Odpowiedź #9 dnia: Październik 29, 2017, 08:25:43 pm »
Czyli wpisac mu taka temp ktorej nie osiagnie np 65

Offline makog

  • Sr. Member
  • ****
  • Wiadomości: 307
  • Reputacja: 9
    • Zobacz profil
Odp: Instalacja do oceny
« Odpowiedź #10 dnia: Październik 29, 2017, 08:26:48 pm »
Czyli wpisac mu taka temp ktorej nie osiagnie np 65
tak dokladnie :)

Offline sati

  • Sr. Member
  • ****
  • Wiadomości: 481
  • Reputacja: 4
    • Zobacz profil
Odp: Instalacja do oceny
« Odpowiedź #11 dnia: Październik 29, 2017, 08:38:13 pm »
Tylko że ja tak zrobiłem w poprzednim sezonie i mi nie włączyło pompy CWU bo powrót był wyższy niż temperatura kotła.
Pierwszy kocioł z podajnikiem Skam 17 KW+SPPV2+AZPP+RV-13As
http://ekotlownia.pl/sterownik-5/358

Offline gmaj22

  • Hero Member
  • *****
  • Wiadomości: 1404
  • Reputacja: 47
    • Zobacz profil
Odp: Instalacja do oceny
« Odpowiedź #12 dnia: Październik 29, 2017, 08:56:02 pm »
I bardzo dobrze, bo inaczej wystudziłbyś bojler przygasającym kotłem :) Żeby pompa cwu się uruchomiła, na kotle musi być temperatura co najmniej 2 stopnie wyższa od AKTUALNEJ temperatury cwu.
RBR 11kW

Offline thekip

  • Full Member
  • ***
  • Wiadomości: 134
  • Reputacja: 1
    • Zobacz profil
Odp: Instalacja do oceny
« Odpowiedź #13 dnia: Październik 29, 2017, 09:10:42 pm »
Dalem 50 na ochronie powrotu bo wiecej sie nie da
Zobaczymy jak pójdzie

Offline sati

  • Sr. Member
  • ****
  • Wiadomości: 481
  • Reputacja: 4
    • Zobacz profil
Odp: Instalacja do oceny
« Odpowiedź #14 dnia: Październik 29, 2017, 09:24:10 pm »
No właśnie jeśli podniesiesz temp.na kotle to wzrośnie tem powrotu i pompa cwu będzie stawała i ponownie się załączała to bedzie powodem szarpania wykresu.Przerabiałem to w poprzednim sezonie i zakończyłem na wyjęciu czujnika od cwu.
Pierwszy kocioł z podajnikiem Skam 17 KW+SPPV2+AZPP+RV-13As
http://ekotlownia.pl/sterownik-5/358