Autor Wątek: Błąd pompy CO sterownik wyswietla "rp"  (Przeczytany 1254 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline boropi

  • Pytak
  • *
  • Wiadomości: 4
  • Reputacja: 0
    • Zobacz profil
Błąd pompy CO sterownik wyswietla "rp"
« dnia: Listopad 10, 2017, 09:57:32 am »
Witam

Zaskoczyła mnie rano dziwna awaria. Piec nagrzany normalnie ale kaloryfery prawie zimne. Sprawdzam pompę CO i okazuje się, że nie pracuje.
Na wyświetlaczu w miejscu gdzie zawsze wyświetla "CO" (przy prawidłowym działaniu) był właśnie komunikat "rp".
Przełączyłem na sterowanie ręczne i przy ręcznym załączeniu pompy, ta ruszyła. Tak parę razy przełączałem ręcznie i działało bez zarzutu.
Przełączyłem sterownik na tryb automatyczny i znowu wyświetla błąd a pompa nie rusza.
Na szczęście teraz po zresetowaniu sterownika do ustawień fabrycznych wszystko wróciło do normy i pompa zaczęła pracować w trybie automatycznym.
No ale teraz mam wątpliwości, czy mogę być pewny, że sterownik działa poprawnie i czy nie zacznie mi się tak robić częściej w zimę.
I pytanie do kolegów, co to mogło być?

Pozdrawiam
boropi

Offline bolecki

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Wiadomości: 6747
  • Reputacja: 124
  • Maszynista, konduktor, zwrotnicowy
    • Zobacz profil
    • Sterowniki piecy C.O, pokazy laserowe, frezowanie CNC
Odp: Błąd pompy CO sterownik wyswietla "rp"
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 10, 2017, 05:40:38 pm »
Rp znaczy że pompa została zablokowana przez regulator pokojowy. Opcje włącza sie w menu ustawień dodatkowych.
W razie draki: 503-064-713

Prototypowy SKAM PV, fajka i WPA01 https://ekotlownia.pl/sterownik-5/29

Offline boropi

  • Pytak
  • *
  • Wiadomości: 4
  • Reputacja: 0
    • Zobacz profil
Odp: Błąd pompy CO sterownik wyswietla "rp"
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 10, 2017, 06:29:30 pm »
Nie mam regulatora pokojowego.

Mam SPP i bramkę bet tylko.

Offline gmaj22

  • Hero Member
  • *****
  • Wiadomości: 1373
  • Reputacja: 46
    • Zobacz profil
Odp: Błąd pompy CO sterownik wyswietla "rp"
« Odpowiedź #3 dnia: Listopad 10, 2017, 06:53:17 pm »
A czy masz w zaznaczonym miejscu coś podłączone? I co ustawione w opcji menu "REG. POKOJOWY"?
RBR 11kW

Offline bolecki

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Wiadomości: 6747
  • Reputacja: 124
  • Maszynista, konduktor, zwrotnicowy
    • Zobacz profil
    • Sterowniki piecy C.O, pokazy laserowe, frezowanie CNC
Odp: Błąd pompy CO sterownik wyswietla "rp"
« Odpowiedź #4 dnia: Listopad 10, 2017, 06:56:35 pm »
Bet też działa jako regulator pokojowy. Musiał sobie przestawić coś na www bo tam się go konfiguruje.
W razie draki: 503-064-713

Prototypowy SKAM PV, fajka i WPA01 https://ekotlownia.pl/sterownik-5/29

Offline boropi

  • Pytak
  • *
  • Wiadomości: 4
  • Reputacja: 0
    • Zobacz profil
Odp: Błąd pompy CO sterownik wyswietla "rp"
« Odpowiedź #5 dnia: Listopad 12, 2017, 08:45:50 pm »
A czy masz w zaznaczonym miejscu coś podłączone? I co ustawione w opcji menu "REG. POKOJOWY"?

Tak, do D+ i D- Mam podpięte sygnały do bramki Bet (zgodnie z instrukcją).

Offline gmaj22

  • Hero Member
  • *****
  • Wiadomości: 1373
  • Reputacja: 46
    • Zobacz profil
Odp: Błąd pompy CO sterownik wyswietla "rp"
« Odpowiedź #6 dnia: Listopad 12, 2017, 08:48:34 pm »
No to odpowiedź masz post wyżej.
RBR 11kW

Offline boropi

  • Pytak
  • *
  • Wiadomości: 4
  • Reputacja: 0
    • Zobacz profil
Odp: Błąd pompy CO sterownik wyswietla "rp"
« Odpowiedź #7 dnia: Listopad 12, 2017, 08:51:27 pm »
Bet też działa jako regulator pokojowy. Musiał sobie przestawić coś na www bo tam się go konfiguruje.
Ja na stronie, po zalogowaniu mam tylko podgląd odczytów, wykresy, komunikaty i strefy (Nie mam usługi stref włączonej).
Czy poza tym są jeszcze jakieś ustawienia możliwe przez www?

Offline bolecki

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Wiadomości: 6747
  • Reputacja: 124
  • Maszynista, konduktor, zwrotnicowy
    • Zobacz profil
    • Sterowniki piecy C.O, pokazy laserowe, frezowanie CNC
Odp: Błąd pompy CO sterownik wyswietla "rp"
« Odpowiedź #8 dnia: Listopad 12, 2017, 10:46:04 pm »
Nie, tylko to.
Coś tam niby masz poustawiane w tym regulatorze, ale faktycznie jest wyłączony. Pamiętam że bramka lubiała tak od czasu do czasu zrobić gdy "usługa" była wyłączona. Najprostrze rozwiązanie to włączenie tego regulatora pokojowego i ustawienie temperatur na maksa.
W razie draki: 503-064-713

Prototypowy SKAM PV, fajka i WPA01 https://ekotlownia.pl/sterownik-5/29