Odp: Właściwe podłączenie strerownika sppv2 i ppx-a do instalacji.
« Odpowiedź #15 dnia: Luty 19, 2018, 06:22:03 pm »
Muszę pogrzać dłużej- zobaczymy jakie wnioski będą.
Długo się nagrzewało bo to ogrzewanie wodne podłogowe,a grzejnik na razie podłączony tylko 1 w garażu.Zład wody ok.800mb rury pex 16,a zapotrzebowanie to ok. jak dobrze pamietam 7kw przy -22st. Jednak mnie martwi ten czujnik temp.powrotu - szkoda,że nie ma przypisanego miejsca
« Ostatnia zmiana: Luty 19, 2018, 06:32:35 pm wysłana przez wodkan »

Offline tomek

  • Hero Member
  • *****
  • Wiadomości: 871
  • Reputacja: 18
    • Zobacz profil
Odp: Właściwe podłączenie strerownika sppv2 i ppx-a do instalacji.
« Odpowiedź #16 dnia: Luty 19, 2018, 06:38:22 pm »
Moim zdaniem z tym zaworem VTC jest jak z AdBlue po odpaleniu samochodu poniżej +5 temperatura zamarzania
adblue  , samochód jedzie zanieczyszczając środowisko.Dopiero po rozgrzaniu przez grzałkę roztworu spełnia normy czystości.
Zawór odwrotnie  , chroni podczas rozpalenia ale pózniej przeszkadza w ekonomicznym spalaniu.
Co trwa dłużej ????

Offline MIQ

  • Wszystkiego się czepiam
  • Oblatywacz
  • Hero Member
  • *****
  • Wiadomości: 2837
  • Reputacja: 28
  • Na niczym się nie znam
    • Zobacz profil
Odp: Właściwe podłączenie strerownika sppv2 i ppx-a do instalacji.
« Odpowiedź #17 dnia: Luty 19, 2018, 06:59:46 pm »
możesz wskazać gdzie ten czujnik wpiąć w sterownik?

Na górze SPPv2L
Na dole SPPv2
SPR11_P22 @ 1,0,9 + MCI    (Zębiec KWK 25) uchylenie klapki PG min - 4mm (14cm kw) ; max - 10...14 mm ( 38...50cm kw).

Offline wodkan

  • Pytak
  • *
  • Wiadomości: 20
  • Reputacja: 0
    • Zobacz profil
Odp: Właściwe podłączenie strerownika sppv2 i ppx-a do instalacji.
« Odpowiedź #18 dnia: Luty 19, 2018, 07:05:10 pm »
Ale czy to wejscie nie jest tylko do ciepłomierza?
Tomek postaram się popytać na forum infoogrzewanie.

Offline MIQ

  • Wszystkiego się czepiam
  • Oblatywacz
  • Hero Member
  • *****
  • Wiadomości: 2837
  • Reputacja: 28
  • Na niczym się nie znam
    • Zobacz profil
Odp: Właściwe podłączenie strerownika sppv2 i ppx-a do instalacji.
« Odpowiedź #19 dnia: Luty 19, 2018, 07:47:02 pm »
To jest miejsce, gdzie podłącza się czujnik powrotu.
SPR11_P22 @ 1,0,9 + MCI    (Zębiec KWK 25) uchylenie klapki PG min - 4mm (14cm kw) ; max - 10...14 mm ( 38...50cm kw).

Offline wodkan

  • Pytak
  • *
  • Wiadomości: 20
  • Reputacja: 0
    • Zobacz profil
Odp: Właściwe podłączenie strerownika sppv2 i ppx-a do instalacji.
« Odpowiedź #20 dnia: Luty 19, 2018, 08:03:51 pm »
Dziękuję Miq.

Offline bolecki

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Wiadomości: 6794
  • Reputacja: 124
  • Maszynista, konduktor, zwrotnicowy
    • Zobacz profil
    • Sterowniki piecy C.O, pokazy laserowe, frezowanie CNC
Odp: Właściwe podłączenie strerownika sppv2 i ppx-a do instalacji.
« Odpowiedź #21 dnia: Luty 20, 2018, 10:38:32 pm »
Ale proponuje zaglądnąć do instrukcji od swojej wersji, bo podłączając go w ten sposób na starej płycie... czujnik odejdzie do krainy wiecznych pomiarów.
W razie draki: 503-064-713

Prototypowy SKAM PV, fajka i WPA01 https://ekotlownia.pl/sterownik-7/29

Offline tomek

  • Hero Member
  • *****
  • Wiadomości: 871
  • Reputacja: 18
    • Zobacz profil
Odp: Właściwe podłączenie strerownika sppv2 i ppx-a do instalacji.
« Odpowiedź #22 dnia: Luty 21, 2018, 10:15:30 am »
Może ten temat troszeczkę rozjaśni słuszność ATV lub VTC.

http://forum.muratordom.pl/showthread.php?171319-Termostatyczny-zaw%C3%B3r-tr%C3%B3jdrozny-rozczarowanie

ps. Podziękowania dla tajemniczego forumowicza.

Offline gmaj22

  • Hero Member
  • *****
  • Wiadomości: 1379
  • Reputacja: 47
    • Zobacz profil
Odp: Właściwe podłączenie strerownika sppv2 i ppx-a do instalacji.
« Odpowiedź #23 dnia: Luty 21, 2018, 01:14:56 pm »
Słusznie czy niesłusznie, to do momentu otwarcia się takiego zaworu na "duży" obieg, różnica temperatur zasilania i powrotu jest na tyle mała, że odbiór ciepła ze spalin jest mniejszy a co za tym idzie temperatura spalin wysoka więc i strata kominowa również.
Przejrzałem podlinkowany temat i przyznam, że schemat nilsana ze "skrosowanym" ładowaniem bufora jest interesujący, choć wykorzystywane są podobnie działające układy z dwoma zaworami VTC o różnych nastawach.
Ale to przy buforze - tu mamy sprzęgło.
Moim zdaniem w przypadku sprzęgła niepotrzebne jest stosowanie zaworu VTC, ponieważ powrót dogrzewamy równie skutecznie większym przepływem po stronie pompy kotłowej.
Jeśli juz mamy VTC, to podłączenie ładowania CWU w miejscu jak na schemacie mija się z celem, ponieważ powrót bojlera podłączony jest juz ZA VTC a więc obniża de facto temperaturę powrotu jaka puszcza VTC.
W tym przypadku ładowanie bojlera powinno być za trójnikiem do VTC na zasilaniu, powrót zaś wpięty pomiędzy powrotem ze sprzęgła a  zaworem VTC. Wtedy zawór VTC bierze pod uwagę wypadkową temperaturę powrotów sprzęgła oraz CWU.
Takie podłączenie ma jeszcze jedną zaletę: można wtedy zrezygnować z pompy CWU a zamiast niej zastosować zawór termoelektryczny.

Sprzęgło zaś można zastosować takie jak proponował tomek lub inne typu 2/4. Wtedy podmieszanie można wykonać przy samym sprzęgle. Poglądowe zdjęcia Afriso z jednym oraz dwoma mieszaczami - jako wzór do nasladowania :)
« Ostatnia zmiana: Luty 21, 2018, 02:19:35 pm wysłana przez gmaj22 »
RBR 11kW

Offline gmaj22

  • Hero Member
  • *****
  • Wiadomości: 1379
  • Reputacja: 47
    • Zobacz profil
Odp: Właściwe podłączenie strerownika sppv2 i ppx-a do instalacji.
« Odpowiedź #24 dnia: Luty 21, 2018, 01:21:41 pm »
Ale proponuje zaglądnąć do instrukcji od swojej wersji, bo podłączając go w ten sposób na starej płycie... czujnik odejdzie do krainy wiecznych pomiarów.

Otóż to.... Najlepiej wg instrukcji dla ciepłomierza oraz wg wersji płyty.
U mnie dla "starszej" płyty 2.30 wygląda to tak:

RBR 11kW

Offline wodkan

  • Pytak
  • *
  • Wiadomości: 20
  • Reputacja: 0
    • Zobacz profil
Odp: Właściwe podłączenie strerownika sppv2 i ppx-a do instalacji.
« Odpowiedź #25 dnia: Luty 21, 2018, 03:30:58 pm »
Pytanie pewnie błache.
Jak sprawdzić wersję płyty?  Przy którym wyjściu można podłączyć czujnik powrotu?

Offline gmaj22

  • Hero Member
  • *****
  • Wiadomości: 1379
  • Reputacja: 47
    • Zobacz profil
Odp: Właściwe podłączenie strerownika sppv2 i ppx-a do instalacji.
« Odpowiedź #26 dnia: Luty 21, 2018, 03:57:25 pm »
Karta SD i gniazdo LAN wewnątrz obudowy - stara wersja.
Karta SD oraz gniazdo LAN  od zewnatrz - nowa wersja
« Ostatnia zmiana: Luty 21, 2018, 04:07:26 pm wysłana przez gmaj22 »
RBR 11kW

Offline wodkan

  • Pytak
  • *
  • Wiadomości: 20
  • Reputacja: 0
    • Zobacz profil
Odp: Właściwe podłączenie strerownika sppv2 i ppx-a do instalacji.
« Odpowiedź #27 dnia: Luty 22, 2018, 04:15:03 pm »
Tomek link przeczytałem. Ciekawe spostrzeżenia. Doświadcze na własnej skórze ten zawór temperaturowy.

Offline tomek

  • Hero Member
  • *****
  • Wiadomości: 871
  • Reputacja: 18
    • Zobacz profil
Odp: Właściwe podłączenie strerownika sppv2 i ppx-a do instalacji.
« Odpowiedź #28 dnia: Luty 22, 2018, 04:22:01 pm »
Ja wyrzucam ,zakładam sprzęgło od Klaudiusza. Flamco idzie na sprzedaż a 13 grzejników rozbijam
na 3 zasilania sprzęgło rozdzielacza .Cwu w razie "w" przed sprzęgłem aby w sezonie zimowym dodatkowo
dogrzewać powrót i zmniejszać deltę .

Offline wodkan

  • Pytak
  • *
  • Wiadomości: 20
  • Reputacja: 0
    • Zobacz profil
Odp: Właściwe podłączenie strerownika sppv2 i ppx-a do instalacji.
« Odpowiedź #29 dnia: Luty 22, 2018, 04:40:22 pm »
Mam podobny jak Klaudiusz sprzegło-rozdzielacz tylko w zwykłej stali.
Opisz doświadczenia zdobyte po demontażu zaworu temperaturowego.
« Ostatnia zmiana: Luty 22, 2018, 04:50:43 pm wysłana przez wodkan »