Autor Wątek: Auto lato na jednej pompie, czy się da?  (Przeczytany 1001 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline demon_x

  • Pytak
  • *
  • Wiadomości: 21
  • Reputacja: 0
    • Zobacz profil
Auto lato na jednej pompie, czy się da?
« dnia: Kwiecień 15, 2018, 01:21:09 am »
Witam, zrobiło  się ciepło  :) i czas uruchomić auto lato. W tej chwili mam taki układ, że przed bojlerem mam elektro zawór zasilany ze sterownika z wyjscia CWU a pompa pracuje cały czas bo jest zasilana na stałe z sieci i jest na jednym wspólnym obiegu z co i cwu. Czy uda mi sie jakoś  uruchomić  auto lato tak aby pompa się  wyłączała gdy temperatura wzrośnie  na dworzu, ale załączyła się  razem z elektro zaworem podczas grzania bojlera? Bo jak zepnę wyjście  pompy cwu z CO to po załączeniu pompy, np. Podczas  grzania CO otworzy sie również elektro zawór na bojlerze. Czy da sie to jakoś  skonfigurować na sterowniku np. z dodatkowych wyjść?
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 15, 2018, 01:30:47 am wysłana przez demon_x »

Offline bolecki

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Wiadomości: 6771
  • Reputacja: 124
  • Maszynista, konduktor, zwrotnicowy
    • Zobacz profil
    • Sterowniki piecy C.O, pokazy laserowe, frezowanie CNC
Odp: Auto lato na jednej pompie, czy się da?
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 16, 2018, 03:26:55 pm »
Jedynie diodą gdzieś wewnątrz sterownika.
W razie draki: 503-064-713

Prototypowy SKAM PV, fajka i WPA01 https://ekotlownia.pl/sterownik-5/29

Offline demon_x

  • Pytak
  • *
  • Wiadomości: 21
  • Reputacja: 0
    • Zobacz profil
Odp: Auto lato na jednej pompie, czy się da?
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 16, 2018, 06:03:08 pm »
Z tym nie ma problemu, poradze sobie z wlutowaniem bo jestem elektronikiem, ale czy znajdzie sie jakiś schemat, choćby układów wykonawczych, bo zapewne trzeba by bylo zrobic mostek diodą przed transoptorem, ale z czego sterowany jest transoptor? Bezpośrednio z procesora? Nie chcial bym go uwalic dodatkowym obciazeniem, czy podłączyć za transoptorem przed tyrystorem? pozatym sterownik jest na gwarancji.
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 16, 2018, 06:09:09 pm wysłana przez demon_x »

Offline bolecki

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Wiadomości: 6771
  • Reputacja: 124
  • Maszynista, konduktor, zwrotnicowy
    • Zobacz profil
    • Sterowniki piecy C.O, pokazy laserowe, frezowanie CNC
Odp: Auto lato na jednej pompie, czy się da?
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 16, 2018, 06:30:07 pm »
Opto sterowane jest z proca przez rezystor 120R. Tak naprawdę powienieś dać dwie diody (DX, DY jak w kółeczku). Inaczej możesz zrobić zwarcie na pinie procka. On sam pewnie nie wybuchnie, ale zrobi się jakiś dzielnik napięcia.
Ze schematów mogę jedynie coś takiego. A co do gwarancji, to wiesz...


----
Ah, nie zaznaczyłem tych diod w kółko, ale wykminisz- są na środku.
W razie draki: 503-064-713

Prototypowy SKAM PV, fajka i WPA01 https://ekotlownia.pl/sterownik-5/29

Offline MIQ

  • Wszystkiego się czepiam
  • Oblatywacz
  • Hero Member
  • *****
  • Wiadomości: 2836
  • Reputacja: 28
  • Na niczym się nie znam
    • Zobacz profil
Odp: Auto lato na jednej pompie, czy się da?
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 17, 2018, 09:20:08 pm »
Jedynie diodą gdzieś wewnątrz sterownika.
Na upartego - R4 z cewką 230V~...
SPR11_P22 @ 1,0,9 + MCI    (Zębiec KWK 25) uchylenie klapki PG min - 4mm (14cm kw) ; max - 10...14 mm ( 38...50cm kw).

Offline demon_x

  • Pytak
  • *
  • Wiadomości: 21
  • Reputacja: 0
    • Zobacz profil
Odp: Auto lato na jednej pompie, czy się da?
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 17, 2018, 09:45:46 pm »
Dziękuję Bolecki za schemat,  jest to  spore ułatwienie, ale chyba wstrzymam sie jeszcze z przeróbka bo ster ma dopiero niecale pół roku, z przekaźnikiem to wiem ze mógł bym tak zrobic ale chcialem uniknac  tego ze wzgledu na grzejaca sie cewke przekaźnika, myślałem  bardziej jakiś układ na tyrystorze. Na razie przełączyłem  pompę  pod Cwu, ale na pewno coś zrobię aby było pełne auto.

Offline demon_x

  • Pytak
  • *
  • Wiadomości: 21
  • Reputacja: 0
    • Zobacz profil
Odp: Auto lato na jednej pompie, czy się da?
« Odpowiedź #6 dnia: Kwiecień 20, 2018, 11:38:53 pm »
Zrobiłem jednak na przekaźniku 230v , wszystko działa jak powinno :D, przekaźnik załącza się tylko jak grzeje bojler, jak by kogoś interesowało to  w załączeniu schemat.

Oczywiście "0" (GND) we wszystkich odbiornikach (pompa,elektro zawór, przekaźnik) musi być wspólne i podłączone ze sterownika , bo na wyjściach ze sterownika w zależności jak włożymy wtyczkę sterownika do gniazdka faza i 0 mogą być zamieniane.
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 21, 2018, 12:04:19 am wysłana przez demon_x »