Autor Wątek: błąd pamięci pieca Err4 - restart nie działa  (Przeczytany 385 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline Pawełz

  • Pytak
  • *
  • Wiadomości: 3
  • Reputacja: 1
    • Zobacz profil
błąd pamięci pieca Err4 - restart nie działa
« dnia: Czerwiec 10, 2018, 11:21:10 pm »
Dzień dobry,

mam SPP V1.302 po uruchomieniu ładuje się tryb automatyczny i po ok 4 sekundach pojawia się błąd pamięci pieca (Err4) i piszczy
Restart do ustawień fabrycznych nie przynosi skutków. Ponownie pojawia się ten błąd.

Przy trybie ręcznym system "zawiesza" się gdy próbuję uruchomić dmuchawę. (Zasilanie mruga na chwile i rozłącza)

Offline jaymzcliff

  • Pytak
  • *
  • Wiadomości: 4
  • Reputacja: 0
    • Zobacz profil
Odp: błąd pamięci pieca Err4 - restart nie działa
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 23, 2018, 12:19:13 am »
Mam dokładnie taką samą sytuację. Cały czas widzę błąd Err4 i reset nie pomaga.
Udało Ci się go rozwiązać?

Offline Pawełz

  • Pytak
  • *
  • Wiadomości: 3
  • Reputacja: 1
    • Zobacz profil
Odp: błąd pamięci pieca Err4 - restart nie działa
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 24, 2018, 04:37:12 pm »
Zobacz czy w trybie ręcznym prawidłowo wyczytuje temperaturę z 3 czujników.

Jeśli jest gdzies temperatura 1 to pewnie sygnał nie dochodzi.
Przepnij czujnik na inne analogiczne piny lub odepnij wszystkie czujniki poza jednym włącz, przetestuje i dołącz kolejny czujnik.

Offline bolecki

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Wiadomości: 6411
  • Reputacja: 118
  • Maszynista, konduktor, zwrotnicowy
    • Zobacz profil
    • Sterowniki piecy C.O, pokazy laserowe, frezowanie CNC
Odp: błąd pamięci pieca Err4 - restart nie działa
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 24, 2018, 09:11:03 pm »
Jeśli pojawia się ER4 to na początek proponuje odpiąć kostke z czujnikami. Czujnik kotła wisi na tych samych liniach co pamięć i jeśli on padnie to ster nie może odczytać ustawień (robi to jako pierwsze).
Jeśli z odpiętym czujnikiem włączy się bez ER4 to wszystko jasne- padnięty czujnik kotła.
W razie draki: 503-064-713

Prototypowy SKAM PV, fajka i WPA01 https://ekotlownia.pl/sterownik-5/29

Offline jaymzcliff

  • Pytak
  • *
  • Wiadomości: 4
  • Reputacja: 0
    • Zobacz profil
Odp: błąd pamięci pieca Err4 - restart nie działa
« Odpowiedź #4 dnia: Wrzesień 24, 2018, 09:25:39 pm »
Najprawdopodobniej padł czujnik temperatury kotła, który pokazuje błędną temperaturę. Zamówiłem dziś nowy i czekam na przesyłkę.

Offline Pawełz

  • Pytak
  • *
  • Wiadomości: 3
  • Reputacja: 1
    • Zobacz profil
Odp: błąd pamięci pieca Err4 - restart nie działa
« Odpowiedź #5 dnia: Wrzesień 25, 2018, 08:50:30 am »
U mnie problem polegał na tym, że pewnych okoliczności czujnik temperatury podajnik został źle podpięty. Tam też  jest tak, że 3 czujniki podłącza się zasilaniem do jednego pinu. Kabel od jednego był tak gruby że ledwo się 3 mieściły w tym jednym i dopiero za którymś razem się zorientowałem, że nie styka w kostce.