Autor Wątek: dmuchawa 100%, moc 0%  (Przeczytany 50 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline kaminski

  • Pytak
  • *
  • Wiadomości: 1
  • Reputacja: 0
    • Zobacz profil
dmuchawa 100%, moc 0%
« dnia: Lipiec 14, 2018, 12:52:03 pm »
Cześć.

Mam SV200, zainstalowałem testowy soft, żeby mieć modulację mocy. Jakiś miesiąc wszystko było ok, ok tydzień temu wygasło w piecu samoistnie. Dziś próbuję rozpalić, wszystko pięknie, ale dmuchawa non stop daje na 100%.
Temperatura ustawiona na 50, na piecu 60 i dalej dmucha. Sterownik pokazuje 0% mocy i status dmuchawy X lub %, więc powinna być wyłączona lub dmuchać minimalnie. Podajnik nie podaje oczywiście.

Odtworzę klapę lub przejdę na ręczny, dmuchawa się wyłącza - w przeciwnym przypadku ciągle dmucha. Zmiana ustawień jakichkolwiek, zmiana na modulację czasu, restart sterownika przez 106, wyłącznie z prądu na 5 min - nic nie pomaga.
O co może chodzić?

Słabe enjoy the silence...

SW: v.2.445
HW: v2.1LS

Edit:
Może to samo co: http://forum.bolecki.pl/index.php?topic=822.msg31730#msg31730
?
U mnie sterownik ma 18mc
« Ostatnia zmiana: Lipiec 14, 2018, 01:12:19 pm wysłana przez kaminski »