Autor Wątek: Temp świruje na czujniku kosza.  (Przeczytany 223 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline arthek

  • Sr. Member
  • ****
  • Wiadomości: 359
  • Reputacja: 0
    • Zobacz profil
Temp świruje na czujniku kosza.
« dnia: Sierpień 11, 2018, 06:47:15 am »
Kocioł latem grzeje wodę CWU
Od niedawna  , co jakiś czas przechodzi w tryb wygaszania wyświetlając komunikat przegrzanie podajnika/kosza  i wypychajac paliwo z palnika.
Sprawdzałem kilka razy i za każdym razem podajnik ma temp otoczenia , nie jest przegrzany.
Natomiast zauważyłem że temperatura którą podaje czujnik potrafi CZASEM  o kilka lub kilkanaście stopni oscylować w ciągu 3-5 minut, jeżdząc w górę i w dół.Jest np 29'C a po chwili jest 45'c , potem znowu 32 'C .
Czy to problem z czujnikiem podajnika /kosza czy coś się dzieje ze sterem ?
Tłokowy kocioł Protech Karo 25 kW 2008 r + MplusM WPA 120 83W + SPP v2L
obecnie miał II 23Mj
https://ekotlownia.pl/sterownik/97

Offline bolecki

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Wiadomości: 6410
  • Reputacja: 118
  • Maszynista, konduktor, zwrotnicowy
    • Zobacz profil
    • Sterowniki piecy C.O, pokazy laserowe, frezowanie CNC
Odp: Temp świruje na czujniku kosza.
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 12, 2018, 06:12:00 pm »
V2 czy stare SPP?
W razie draki: 503-064-713

Prototypowy SKAM PV, fajka i WPA01 https://ekotlownia.pl/sterownik-5/29

Offline arthek

  • Sr. Member
  • ****
  • Wiadomości: 359
  • Reputacja: 0
    • Zobacz profil
Odp: Temp świruje na czujniku kosza.
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 13, 2018, 08:30:57 am »
Jak w podpisie SPP V2L.
Wczoraj po kolejnym komunikacie przegrzania podajnika  i wypychaniu paliwa, wszedłem w tryb pracy ręcznej i pokazywało temperaturę podajnika 100'C a temperaturę CWU 101 'C co oczywiście nie było prawdą , bo czujnik temperatury podajnika wyjąłem z podajnika dzień wcześniej i wisiał luźno na kablu.Temperatura wody CWU  miała w rzeczywistosci jakieś 45-50'C max.

Po kilku minutach , temperatury podajnika i CWU wyswietlane na sterze wróciły do normalnego poziomu.Włączyłem więc kocioł a za dwie godziny znowu to samo.

Soft V2.424
HW V2.1LS
Tłokowy kocioł Protech Karo 25 kW 2008 r + MplusM WPA 120 83W + SPP v2L
obecnie miał II 23Mj
https://ekotlownia.pl/sterownik/97

Offline bolecki

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Wiadomości: 6410
  • Reputacja: 118
  • Maszynista, konduktor, zwrotnicowy
    • Zobacz profil
    • Sterowniki piecy C.O, pokazy laserowe, frezowanie CNC
Odp: Temp świruje na czujniku kosza.
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 13, 2018, 01:32:57 pm »
Wszystkie czujniki są zasilane z jednego bezpiecznika, więc głupoty mogły by się pokazać i na czujniku kotła. Skoro o nim nie wspominasz to zakładam że jest OK i problem może być np w luźnej śrubie na kostce- zasilania i masy czujnika cwu i pod. są w tej samej "dziurze". Spróbuj je odkręcić i przykręcić.

Masz tam jeszcze jakieś czujniki?.

Pytałem czy L czy stary bo z linku wynika że stary, a w opisie nowy. Mniejsza o to.
W razie draki: 503-064-713

Prototypowy SKAM PV, fajka i WPA01 https://ekotlownia.pl/sterownik-5/29

Offline arthek

  • Sr. Member
  • ****
  • Wiadomości: 359
  • Reputacja: 0
    • Zobacz profil
Odp: Temp świruje na czujniku kosza.
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 13, 2018, 06:33:10 pm »
Rozebrałem ster , sprawdziłem kostkę zasilającą czujniki cwu i podajnika, nie były luźne ale mimo wszystko rozkreciłem to i poskręcałem jeszcze raz.
Przed chwilą go włączyłem i będę obserwował.Aktywna jest ekotłownia.
Mam jeszcze czujnik temp wewnętrznej i zewnętrznej, czujnik spalin i czujnik temp powrotu.One działają poprawnie.

Tłokowy kocioł Protech Karo 25 kW 2008 r + MplusM WPA 120 83W + SPP v2L
obecnie miał II 23Mj
https://ekotlownia.pl/sterownik/97