Kto to poprawi?
« dnia: Październik 01, 2018, 08:03:19 pm »
Witam, piecyk skam 13kw podłączony na wariata w lutym, aby grzało i nie ciekło, ale czas to uporządkować przed zimą.
Proszę o porady, sugestie jak to uporządkować. Jak włączę ogrzewanie to ściąga ciepłą wodę z zasobnika. termostat zakręcony na max 60^.  Wszelkie rady miło widziane, a jak ktoś by reflektował to przerobić osobiście to zapraszam.
ps. kocioł i cwu w obiegu otwartym reszta zamknięty i całe co to podłogówka.
« Ostatnia zmiana: Październik 01, 2018, 09:54:44 pm wysłana przez dylas »
SKAMP-PV 13 kW , SV200 , SPPv2 , DN20 , RV-13 AM 70W

Offline dylas

  • Jr. Member
  • **
  • Wiadomości: 68
  • Reputacja: 1
    • Zobacz profil
Odp: Kto to poprawi?
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 09, 2018, 12:02:06 am »
Hej, teraz ciepło ale, idzie Zima, jak schemat nieczytelny to poprawię. Proszę o odzew bo zamarznę.
SKAMP-PV 13 kW , SV200 , SPPv2 , DN20 , RV-13 AM 70W

Offline Mateusz_K

  • Pytak
  • *
  • Wiadomości: 23
  • Reputacja: 0
    • Zobacz profil
Odp: Kto to poprawi?
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 11, 2018, 12:17:56 pm »
1. Termostat 35-60 po co ? Zabezpieczenie powrotu ? Źle podłączony, jak i zawór 3d.
2. Kominek wepnij lepiej w układ otwarty razem z piecem.
3. Dolna czerwona kropka to połączenie ? 4D ? Mieszacz czy co ?

Jak dla mnie :
Zawór 3d totalnie niepotrzebny skoro za wymiennikiem masz kominek, który już nie ma regulacji temperatury na wyjściu.
Termostat 35-60 jeżeli ma być na ochronie to poczytaj o podłączeniu. Są 2 wloty i 1 wylot, a u Ciebie 1 wlot i dwa wyloty.

Jakoś nie rozumiem zasady tego podłączenia. Brak pompy, zaworu zwrotnego i opisu pracy pompy cwu ( cały czas czy do zadanej temp ).