« dnia: Październik 15, 2018, 05:47:14 pm »
Czy jest szansa że to zadziała ? Cel jest taki aby sterowac temp. CW
Kocioł 12kW, Palnik obrotowy Ardeo,Eco-Burn, RV13AMs 40W,ster SPPv2.

http://ekotlownia.pl/sterownik-5/229

Offline MIQ

  • Wszystkiego się czepiam
  • Oblatywacz
  • Hero Member
  • *****
  • Wiadomości: 2844
  • Reputacja: 28
  • Na niczym się nie znam
    • Zobacz profil
Odp: Pytanie do ekspertów
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 15, 2018, 09:42:55 pm »
Lepiej założyć mieszacz na wyjściu wody do kranów?
SPR11_P22 @ 1,0,9 + MCI    (Zębiec KWK 25) uchylenie klapki PG min - 4mm (14cm kw) ; max - 10...14 mm ( 38...50cm kw).

Offline Robosek

  • Full Member
  • ***
  • Wiadomości: 126
  • Reputacja: 0
    • Zobacz profil
Odp: Pytanie do ekspertów
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 16, 2018, 07:29:56 am »
Lepiej założyć mieszacz na wyjściu wody do kranów?
Ale mi chodzi o co innego mam tylko jedną pompe i chce miec możliwość zmniejsenia temp CW
Kocioł 12kW, Palnik obrotowy Ardeo,Eco-Burn, RV13AMs 40W,ster SPPv2.

http://ekotlownia.pl/sterownik-5/229

Offline MIQ

  • Wszystkiego się czepiam
  • Oblatywacz
  • Hero Member
  • *****
  • Wiadomości: 2844
  • Reputacja: 28
  • Na niczym się nie znam
    • Zobacz profil
Odp: Pytanie do ekspertów
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 16, 2018, 03:51:38 pm »
Chcesz założyć zawór mieszający, bo tak interpretuję to coś z trzema rurami. Lepiej sobie kup taki antyoparzeniowy do wody pitnej i nim mieszaj i zmniejszaj. Dzięki temu zbiornik na dłużej starczy.
SPR11_P22 @ 1,0,9 + MCI    (Zębiec KWK 25) uchylenie klapki PG min - 4mm (14cm kw) ; max - 10...14 mm ( 38...50cm kw).

Offline Robosek

  • Full Member
  • ***
  • Wiadomości: 126
  • Reputacja: 0
    • Zobacz profil
Odp: Pytanie do ekspertów
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 16, 2018, 06:41:18 pm »
Chcesz założyć zawór mieszający, bo tak interpretuję to coś z trzema rurami. Lepiej sobie kup taki antyoparzeniowy do wody pitnej i nim mieszaj i zmniejszaj. Dzięki temu zbiornik na dłużej starczy.
Tak to jest zawór mieszajacy też wiem o czym piszesz ale taka opcja mnie nie interesuje  :)
Kocioł 12kW, Palnik obrotowy Ardeo,Eco-Burn, RV13AMs 40W,ster SPPv2.

http://ekotlownia.pl/sterownik-5/229

Offline MIQ

  • Wszystkiego się czepiam
  • Oblatywacz
  • Hero Member
  • *****
  • Wiadomości: 2844
  • Reputacja: 28
  • Na niczym się nie znam
    • Zobacz profil
Odp: Pytanie do ekspertów
« Odpowiedź #5 dnia: Październik 16, 2018, 10:17:46 pm »
Z rysunku wynika, że zbiornik jest na grawitacji. Do zaworu 3D chcesz podłączyć powrót zza pompy. Innymi słowy mieszać przepływy z części pracującej na pompie z częścią, która grawitacja grzeje. Nie wróżę powodzenia.
SPR11_P22 @ 1,0,9 + MCI    (Zębiec KWK 25) uchylenie klapki PG min - 4mm (14cm kw) ; max - 10...14 mm ( 38...50cm kw).

Offline Robosek

  • Full Member
  • ***
  • Wiadomości: 126
  • Reputacja: 0
    • Zobacz profil
Odp: Pytanie do ekspertów
« Odpowiedź #6 dnia: Październik 17, 2018, 07:09:59 am »
Z rysunku wynika, że zbiornik jest na grawitacji. Do zaworu 3D chcesz podłączyć powrót zza pompy. Innymi słowy mieszać przepływy z części pracującej na pompie z częścią, która grawitacja grzeje. Nie wróżę powodzenia.
Toszke źle opisujesz zbiornik faktycznie jest na grawitacji ale tylko wtedy jak nie pracuje pompa.Pompa jest na powrocie i jak rusza to juz nie jest na grawitacji plan mial byc taki ze jak pompa dziala to mieszacz obniza temp.
A jak nie dziala to otwieram go na full i wtedy i dzie grawitacją
Kocioł 12kW, Palnik obrotowy Ardeo,Eco-Burn, RV13AMs 40W,ster SPPv2.

http://ekotlownia.pl/sterownik-5/229

Offline gmaj22

  • Hero Member
  • *****
  • Wiadomości: 1404
  • Reputacja: 47
    • Zobacz profil
Odp: Pytanie do ekspertów
« Odpowiedź #7 dnia: Październik 17, 2018, 08:21:42 pm »
Po pierwsze to nie mieszacz, tylko rozdzielacz. Po drugie tak podłączony nie spełni zadania jakie mu stawiasz. Wyłączenie pompy c.o. ma spowodować zamknięcie 3D, czyli odcięcie dolnego króćca. Uruchomienie pompy spowoduje, otwarcie stopniowe zaworu i zacznie ona tłoczyć część wody do bojlera a część do zasilania kotła "pod prąd".

RBR 11kW

Offline Robosek

  • Full Member
  • ***
  • Wiadomości: 126
  • Reputacja: 0
    • Zobacz profil
Odp: Pytanie do ekspertów
« Odpowiedź #8 dnia: Październik 17, 2018, 08:33:54 pm »
Po pierwsze to nie mieszacz, tylko rozdzielacz. Po drugie tak podłączony nie spełni zadania jakie mu stawiasz. Wyłączenie pompy c.o. ma spowodować zamknięcie 3D, czyli odcięcie dolnego króćca. Uruchomienie pompy spowoduje, otwarcie stopniowe zaworu i zacznie ona tłoczyć część wody do bojlera a część do zasilania kotła "pod prąd".
Dzieki za opinie troche lipa da sie to jakos poskładać żeby to zadziałało prawidlowo Może jeszcze jeden zwrotny na zasilanie ?
Kocioł 12kW, Palnik obrotowy Ardeo,Eco-Burn, RV13AMs 40W,ster SPPv2.

http://ekotlownia.pl/sterownik-5/229

Offline gmaj22

  • Hero Member
  • *****
  • Wiadomości: 1404
  • Reputacja: 47
    • Zobacz profil
Odp: Pytanie do ekspertów
« Odpowiedź #9 dnia: Październik 17, 2018, 09:00:56 pm »
Przede wszystkim to powrót cwu podłączyć PRZED pompą a nie za nią a nie szukać miejsca dla kolejnego zaworu zwrotnego.
RBR 11kW

Offline Robosek

  • Full Member
  • ***
  • Wiadomości: 126
  • Reputacja: 0
    • Zobacz profil
Odp: Pytanie do ekspertów
« Odpowiedź #10 dnia: Październik 17, 2018, 09:09:25 pm »
Przede wszystkim to powrót cwu podłączyć PRZED pompą a nie za nią a nie szukać miejsca dla kolejnego zaworu zwrotnego.
Czyli tak jak jest tylko powrót cw przed pompa bez zwrotnego  na powrocie ?
I jeszcze jedno jak cw podgrzeje powrot to czy 3 drozny bedzie mial z czego podmieszac
Tak jak teraz
« Ostatnia zmiana: Październik 17, 2018, 09:14:12 pm wysłana przez Robosek »
Kocioł 12kW, Palnik obrotowy Ardeo,Eco-Burn, RV13AMs 40W,ster SPPv2.

http://ekotlownia.pl/sterownik-5/229

Offline MIQ

  • Wszystkiego się czepiam
  • Oblatywacz
  • Hero Member
  • *****
  • Wiadomości: 2844
  • Reputacja: 28
  • Na niczym się nie znam
    • Zobacz profil
Odp: Pytanie do ekspertów
« Odpowiedź #11 dnia: Październik 19, 2018, 06:54:55 pm »
Zrób tak i nie montuj zaworu 3D. Ten wichajster to zawór grzybkowy lub inny, który pozwoli wyregulować przepływ.
SPR11_P22 @ 1,0,9 + MCI    (Zębiec KWK 25) uchylenie klapki PG min - 4mm (14cm kw) ; max - 10...14 mm ( 38...50cm kw).

Offline Robosek

  • Full Member
  • ***
  • Wiadomości: 126
  • Reputacja: 0
    • Zobacz profil
Odp: Pytanie do ekspertów
« Odpowiedź #12 dnia: Październik 19, 2018, 07:29:12 pm »
Zrób tak i nie montuj zaworu 3D. Ten wichajster to zawór grzybkowy lub inny, który pozwoli wyregulować przepływ.
Tak mam tylko zawor kulowy 
Kocioł 12kW, Palnik obrotowy Ardeo,Eco-Burn, RV13AMs 40W,ster SPPv2.

http://ekotlownia.pl/sterownik-5/229

Offline MIQ

  • Wszystkiego się czepiam
  • Oblatywacz
  • Hero Member
  • *****
  • Wiadomości: 2844
  • Reputacja: 28
  • Na niczym się nie znam
    • Zobacz profil
Odp: Pytanie do ekspertów
« Odpowiedź #13 dnia: Październik 19, 2018, 09:20:59 pm »
Kulowy słabo się do tego nadaje.
SPR11_P22 @ 1,0,9 + MCI    (Zębiec KWK 25) uchylenie klapki PG min - 4mm (14cm kw) ; max - 10...14 mm ( 38...50cm kw).

Offline klonikon

  • Pytak
  • *
  • Wiadomości: 47
  • Reputacja: 0
  • Uwielbiam słuchać kłamstw gdy znam prawdę...
    • Zobacz profil
Odp: Pytanie do ekspertów
« Odpowiedź #14 dnia: Październik 21, 2018, 10:48:01 am »
Panowie każde z tych rozwiązań które proponuje cię nie jest dobre bo powoduje naprężenia hydrauliczne, proszę troszkę poczytać o mechanice płynów. W omawianym przypadku w każdej opcji dochodzi przeróbka, więc jaki jest problem dołożyć po ludzku pompkę o małej wydajności z regulacją temperatura i po problemie. Oczywiście pompka w odpowiednim miejscu na pewno nie na powrocie.
sppv2, Lokus 25kw, Pancerpol 25kw, Wpa06
https://ekotlownia.pl/sterownik-5/499