Autor Wątek: Tryb liniowy- opinie po aktualizacjach  (Przeczytany 4306 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline gmaj22

  • Hero Member
  • *****
  • Wiadomości: 1379
  • Reputacja: 47
    • Zobacz profil
Tryb liniowy- opinie po aktualizacjach
« dnia: Luty 03, 2019, 12:25:16 pm »
Wydaje mi się, że dla WPA 07/40W/1,5uF maksymalne korekty to wciąż za mało.
Opał: Skarbek Piekary.

PS: Dodano ekran 003 przy mocy 90%.
Zauważyłem też, że sumaryczny nadmuch uwzględnia korektę K tylko do wartości 7. Wyższej już nie dodaje. Przykład:  (NT+G)23 + (K)9 powinno być 32 a pokazuje 30.
« Ostatnia zmiana: Luty 03, 2019, 01:30:18 pm wysłana przez gmaj22 »
RBR 11kW

Offline bolecki

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Wiadomości: 6794
  • Reputacja: 124
  • Maszynista, konduktor, zwrotnicowy
    • Zobacz profil
    • Sterowniki piecy C.O, pokazy laserowe, frezowanie CNC
Odp: Tryb liniowy- opinie po aktualizacjach
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 03, 2019, 01:15:57 pm »
W modulacji czasu jakie miałeś obroty?
W razie draki: 503-064-713

Prototypowy SKAM PV, fajka i WPA01 https://ekotlownia.pl/sterownik-7/29

Offline gmaj22

  • Hero Member
  • *****
  • Wiadomości: 1379
  • Reputacja: 47
    • Zobacz profil
Odp: Tryb liniowy- opinie po aktualizacjach
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 03, 2019, 01:20:50 pm »
58-66 %
Kod 003 nie jest "edytowalny" dla użytkownika.
RBR 11kW

Offline bolecki

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Wiadomości: 6794
  • Reputacja: 124
  • Maszynista, konduktor, zwrotnicowy
    • Zobacz profil
    • Sterowniki piecy C.O, pokazy laserowe, frezowanie CNC
Odp: Tryb liniowy- opinie po aktualizacjach
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 03, 2019, 01:22:37 pm »
Nie jest, ale wynika z niego że daje 47 zamiast 58-66
W razie draki: 503-064-713

Prototypowy SKAM PV, fajka i WPA01 https://ekotlownia.pl/sterownik-7/29

Offline bolecki

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Wiadomości: 6794
  • Reputacja: 124
  • Maszynista, konduktor, zwrotnicowy
    • Zobacz profil
    • Sterowniki piecy C.O, pokazy laserowe, frezowanie CNC
Odp: Tryb liniowy- opinie po aktualizacjach
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 03, 2019, 01:29:05 pm »
Znaczy się sprawdziłem i wylicza dobrze, ale to jest jednak mapa pod mocniejsze dmuchawy. Nie mam w tej chwili koncepcji. Musiał bym mieć graty jak ty i pomierzyć z góry na dół. Przeróbka softu tak żeby korekcję można było rozciągnać na 30 jest raczej bez sensu, jeśli np na moim kotle gonię +/-2.
Nie masz tam "normalniejszej" dmuchawy? ;/
W razie draki: 503-064-713

Prototypowy SKAM PV, fajka i WPA01 https://ekotlownia.pl/sterownik-7/29

Offline gmaj22

  • Hero Member
  • *****
  • Wiadomości: 1379
  • Reputacja: 47
    • Zobacz profil
Odp: Tryb liniowy- opinie po aktualizacjach
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 03, 2019, 01:32:24 pm »
Mam też WPA 06/80 W ale zakładam małą właśnie ze względu na szeroki zakres regulacji :)
PS: Gdyby nie to, że na drugim "rogu" Ekoenergii mam króciec dosuszania, to załozżłbym obydwie dmuchawy i tylko wtyczki przepinał. Trzeba jedynie pomyśleć, jak odcinać kanał tej, która w danej chwili by odpoczywała. WPA07 mam bez "klapki". Idealnie podpasowałaby mi jakaś pośrednia 60 W.
« Ostatnia zmiana: Luty 03, 2019, 01:43:42 pm wysłana przez gmaj22 »
RBR 11kW

Offline bolecki

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Wiadomości: 6794
  • Reputacja: 124
  • Maszynista, konduktor, zwrotnicowy
    • Zobacz profil
    • Sterowniki piecy C.O, pokazy laserowe, frezowanie CNC
Odp: Tryb liniowy- opinie po aktualizacjach
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 03, 2019, 01:45:42 pm »
WPA06 spiszę się tutaj o wiele lepiej, a już na pewno w "DD". Małe dmuchawy są ułomne i ich w ogóle nie brał bym pod uwagę.
W razie draki: 503-064-713

Prototypowy SKAM PV, fajka i WPA01 https://ekotlownia.pl/sterownik-7/29

Offline Jarecki79

  • Oblatywacz
  • Hero Member
  • *****
  • Wiadomości: 2123
  • Reputacja: 49
  • Murarz, tynkarz, akrobata
    • Zobacz profil
    • Sterowniki,dmuchawy,podajniki,kotły
Odp: Tryb liniowy- opinie po aktualizacjach
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 03, 2019, 02:35:20 pm »
Gmaj liniowy jest pod te RMS120, WPa06, DM80 czy RV13AM.
Przepnij wentyl i będzie dobrze.

Ps mam w tej chwili posrednie konkretnie WPa x6 67W. Nie miałem jednak czasu przepiąć jeszcze do testu
WPax6/67W/2uF
Skam-P25 palnik SV-200n, dm70W, SPPv2 zawór3d,panel,cz.zewn
https://ekotlownia.pl/sterownik-5/232

Offline marcus312

  • Full Member
  • ***
  • Wiadomości: 181
  • Reputacja: 2
    • Zobacz profil
Odp: Tryb liniowy- opinie po aktualizacjach
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 03, 2019, 07:23:46 pm »
Wymieniłem  sterownik ze starszego modelu SPP,  na SPPV2L  . Załadowałem  testowy ostatni  _SPPv2463. Zapotrzebowanie mam teraz w granicach 4 - 5 kW ,  może jakaś podpowiedz czy trzeba coś  podregulować wybrałem z kodu 02 jakiś gotowiec pod sv 200 bo mam taki podobny palnik rurowy .Ustawione mam moc kotła 12 kW dmuchawa 2 .pisze w okienku obok ze OK  Dmuchawę mam  WBS 6a AL .Mam niedopały koksowe jako że mam dopiero od dziś podłączony ten sterownik to nie bardzo wiem co gdzie skorygować  liczę że ktoś coś podpowie z bardziej doświadczonych palaczy na sv 200   :)

Offline Jarecki79

  • Oblatywacz
  • Hero Member
  • *****
  • Wiadomości: 2123
  • Reputacja: 49
  • Murarz, tynkarz, akrobata
    • Zobacz profil
    • Sterowniki,dmuchawy,podajniki,kotły
Odp: Tryb liniowy- opinie po aktualizacjach
« Odpowiedź #9 dnia: Luty 03, 2019, 07:31:45 pm »
W 0101 wybrać musisz modulacja wydajności
(wcześniej rozruch musi być na 2)

Jak masz dobry przesyp w 101,kaloryczność ustaw do wegla jaki masz a sprawność wbij 88%

Tam sobie wbiles 12kW,obok zrób korekkcja +1 dla WBS6aAL
W tym oknie korekcji 0-3 dajesz 0
3-6kW +9
6-9kW +8
9-12kW +7
12-15 +5
I zobacz co się będzie działo
Skam-P25 palnik SV-200n, dm70W, SPPv2 zawór3d,panel,cz.zewn
https://ekotlownia.pl/sterownik-5/232

Offline bolecki

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Wiadomości: 6794
  • Reputacja: 124
  • Maszynista, konduktor, zwrotnicowy
    • Zobacz profil
    • Sterowniki piecy C.O, pokazy laserowe, frezowanie CNC
Odp: Tryb liniowy- opinie po aktualizacjach
« Odpowiedź #10 dnia: Luty 03, 2019, 07:48:49 pm »
wybrałem z kodu 02 jakiś gotowiec pod sv 200...

kod 02? Predifinowane ustawienia Sekomu tyczą się modulacji czasowej Liniowy wybierasz sobie w 101 i tyle (o przesypie i kaloryczności nie wspominam).

Marcus, włączenie liniowego powinno być wg tej kolejności.
1. Mając tryb modulacji czasowej ustawiasz właściwy rozruch dmuchawy, mając to ~60W silniki dajesz 2 i gitara.
2. Wbijasz 101
2a. Wybierasz tryb liniowy.
2b. Ustawiasz przesyp, kaloryczność, sprawność (okolice 80-90%)
3. Wychodzisz i menu dawki ustawiasz sobie moc max z jaką może pracować palnik i korekcję. Niech jest na zero, czy jest ok to wyjdzie w praniu.
I to bym uznał za prawidłowe podstawowe działanie. Skoro przy mocy palnika stoi OK , ster chodzi w okolicach 50% to masz ją właściwie ustawioną. W kolejnych wersjach muszę wywalić tą sprawność i rozruch bo tylko przeszkadza. No i do naprawy jest sugerowanie mocy wraz z blokadą dmuchawy po wejściu w edycje zadanej kotła.

W kwestii dalszej rozmowy. Jarek, jeśli 0-3kW ma być zero, to jakoś nie czuje aby 3-6 miał mieć 9.
Reagujcie na spokojnie, sterownik Marcusa chodzi w zasadzie równo.  0004 wyzerować i najpierw bawić się korekcją główną, tą przy mocy palnika. Jeśli zmienią się warunki i zacznie pojawiać się innych mocach to ewentualnie korygować z 0004
W razie draki: 503-064-713

Prototypowy SKAM PV, fajka i WPA01 https://ekotlownia.pl/sterownik-7/29

Offline Jarecki79

  • Oblatywacz
  • Hero Member
  • *****
  • Wiadomości: 2123
  • Reputacja: 49
  • Murarz, tynkarz, akrobata
    • Zobacz profil
    • Sterowniki,dmuchawy,podajniki,kotły
Odp: Tryb liniowy- opinie po aktualizacjach
« Odpowiedź #11 dnia: Luty 03, 2019, 07:51:20 pm »
Bolec 0-3 daję na 0, bo ustawiam,że ma się odstawić przy 10%
w kodzie 101 robię przepalanie >10% co 35minut, zatem na zakresie 0-3kW nie powinien chodzić
Dla WBS6aaL śmiało może po mojemu dygnąć wyjsciowo
Skam-P25 palnik SV-200n, dm70W, SPPv2 zawór3d,panel,cz.zewn
https://ekotlownia.pl/sterownik-5/232

Offline bolecki

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Wiadomości: 6794
  • Reputacja: 124
  • Maszynista, konduktor, zwrotnicowy
    • Zobacz profil
    • Sterowniki piecy C.O, pokazy laserowe, frezowanie CNC
Odp: Tryb liniowy- opinie po aktualizacjach
« Odpowiedź #12 dnia: Luty 03, 2019, 07:54:38 pm »
Gdyby miał nastawe 30kW to tak ale Marcus ma 10kW, czyli wpadnie w ten próg zanim się odstawi. U mnie na RMS120 kombinuje na -2...0. U pewnego gościa widzę -2. Z resztą, nie ma się co spinać. To jest parametr którego błędne ustawienie wyjdzie jako pierwsze.
W razie draki: 503-064-713

Prototypowy SKAM PV, fajka i WPA01 https://ekotlownia.pl/sterownik-7/29

Offline Jarecki79

  • Oblatywacz
  • Hero Member
  • *****
  • Wiadomości: 2123
  • Reputacja: 49
  • Murarz, tynkarz, akrobata
    • Zobacz profil
    • Sterowniki,dmuchawy,podajniki,kotły
Odp: Tryb liniowy- opinie po aktualizacjach
« Odpowiedź #13 dnia: Luty 03, 2019, 07:58:05 pm »
Pisał moc ustawiona 12kW
dygnie sobie przepalanie > 25 czy 26% co 35minut i tyle, poniżej 3kW i tak bez sensu modulowac, niech stanie

w sumie dobrze gadasz, bo ja tego nie przestawiłem zmniejszając moc max, w tym prototypowym to lepiej zrobiłeś, jakby dało radę tak jak tam wybrac poziom mocy, gdzie ma sobie odpuścić, to by było wygodniej
Skam-P25 palnik SV-200n, dm70W, SPPv2 zawór3d,panel,cz.zewn
https://ekotlownia.pl/sterownik-5/232

Offline bolecki

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Wiadomości: 6794
  • Reputacja: 124
  • Maszynista, konduktor, zwrotnicowy
    • Zobacz profil
    • Sterowniki piecy C.O, pokazy laserowe, frezowanie CNC
Odp: Tryb liniowy- opinie po aktualizacjach
« Odpowiedź #14 dnia: Luty 03, 2019, 08:11:31 pm »
No właśnie do bani, tu % to kW...
Jeśli liniowy zrobi się dominującym to najwyżej będę myśleć. Albo przy ustawieniu odstawienia przeliczę też na kW
W razie draki: 503-064-713

Prototypowy SKAM PV, fajka i WPA01 https://ekotlownia.pl/sterownik-7/29