Autor Wątek: Tryb liniowy- opinie po aktualizacjach  (Przeczytany 4304 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline marcus312

  • Full Member
  • ***
  • Wiadomości: 181
  • Reputacja: 2
    • Zobacz profil
Odp: Tryb liniowy- opinie po aktualizacjach
« Odpowiedź #15 dnia: Luty 03, 2019, 08:36:14 pm »
Zmieniłem wg propozycji Jarka .Kod wybrałem 0204 dla sekom sv 200 w kod 101 nic nie znalazłem z napisem liniowy .

Offline bolecki

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Wiadomości: 6794
  • Reputacja: 124
  • Maszynista, konduktor, zwrotnicowy
    • Zobacz profil
    • Sterowniki piecy C.O, pokazy laserowe, frezowanie CNC
Odp: Tryb liniowy- opinie po aktualizacjach
« Odpowiedź #16 dnia: Luty 03, 2019, 08:43:48 pm »
w 101 Modulacja wydajności
W razie draki: 503-064-713

Prototypowy SKAM PV, fajka i WPA01 https://ekotlownia.pl/sterownik-7/29

Offline marcus312

  • Full Member
  • ***
  • Wiadomości: 181
  • Reputacja: 2
    • Zobacz profil
Odp: Tryb liniowy- opinie po aktualizacjach
« Odpowiedź #17 dnia: Luty 03, 2019, 08:56:39 pm »
W 101 mam takie zakładki jak, czas wygasniecia , przepalanie , model pracy tu mam modulacja wydajnosci tylko sv200 i wpa06 , , funkcja antystop, przegrzanie  kotla , pozar podajnika, ochrona powrotu , info o opale , proponowanie mocy , auto lato , kontrola czujnikow, korekcja czujnikow, wyjscie co , cieplomierz i tyle nic nie znalazłem o modulacji mocy może dlatego ze odrazu wybrałem z tego kodu 0204 sv 200.

Offline bolecki

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Wiadomości: 6794
  • Reputacja: 124
  • Maszynista, konduktor, zwrotnicowy
    • Zobacz profil
    • Sterowniki piecy C.O, pokazy laserowe, frezowanie CNC
Odp: Tryb liniowy- opinie po aktualizacjach
« Odpowiedź #18 dnia: Luty 03, 2019, 09:03:45 pm »
Model pracy: modulacja wydajności lub modulacja czasu
W razie draki: 503-064-713

Prototypowy SKAM PV, fajka i WPA01 https://ekotlownia.pl/sterownik-7/29

Offline marcus312

  • Full Member
  • ***
  • Wiadomości: 181
  • Reputacja: 2
    • Zobacz profil
Odp: Tryb liniowy- opinie po aktualizacjach
« Odpowiedź #19 dnia: Luty 03, 2019, 09:22:42 pm »
W zakładce Model Pracy mam do wyboru Modulacja czasu  ja mam wybrane od poczatku modulacja wydajnosci (tylko sv200i wpa06) to zle napisz jak to ustawic po twojemu kocioł jest 15 kW to co przestawić na moc z 12 na 15kW dmuchawa 2  a w 0-3 wszystko dac do dołu na  0 i tyle  . Dawki przesypy kalorycznosć to jest zrozumiałe i poustawiane od poczatku dobrze ,Na poczatku miałem moc na 14 ustawiona potem zmieniłem na 12 bo mi sie wydawało ze w ten sposob zejde z mocy tak zeby była mniej wiecej połowa do zapotrzebowania na energie.
« Ostatnia zmiana: Luty 03, 2019, 09:26:46 pm wysłana przez marcus312 »

Offline bolecki

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Wiadomości: 6794
  • Reputacja: 124
  • Maszynista, konduktor, zwrotnicowy
    • Zobacz profil
    • Sterowniki piecy C.O, pokazy laserowe, frezowanie CNC
Odp: Tryb liniowy- opinie po aktualizacjach
« Odpowiedź #20 dnia: Luty 03, 2019, 10:20:53 pm »
Jeśli rozruch masz ustawiony odpowiednio to po prostu zmieniasz z modulacji czas na modulację wydajności.
Potem w "normalnym" menu dawki ustaw moc na 10kW i powietrze na 0. Parametry z kodu 0004 też wyzeruj.

Oceń jak się pali i jak na palniku ma dziurę to powietrze robisz na minus.
W razie draki: 503-064-713

Prototypowy SKAM PV, fajka i WPA01 https://ekotlownia.pl/sterownik-7/29

Offline marcus312

  • Full Member
  • ***
  • Wiadomości: 181
  • Reputacja: 2
    • Zobacz profil
Odp: Tryb liniowy- opinie po aktualizacjach
« Odpowiedź #21 dnia: Luty 03, 2019, 11:11:53 pm »
Ok dzieki  Panowie czyli wstępnie miałem ustawione  dobrze nawet proponujesz zejść jeszcze niżej z moca kotła na 10 kW i korekcja powietrza na 1 tak też własnie robiłem bo palnik generował 5 kW to dałem moc kotła z 14 kW na 12 kW  powietrze miałem na 2 .Na razie  sa ustawienia od Jarka jeszcze zobacze co tam w popielniku i ewentualnie w 0004 skoryguje na 0  :)

Offline Jarecki79

  • Oblatywacz
  • Hero Member
  • *****
  • Wiadomości: 2123
  • Reputacja: 49
  • Murarz, tynkarz, akrobata
    • Zobacz profil
    • Sterowniki,dmuchawy,podajniki,kotły
Odp: Tryb liniowy- opinie po aktualizacjach
« Odpowiedź #22 dnia: Luty 03, 2019, 11:41:42 pm »
Podałem granice z małym zapasem
Znam WBS6aAL, sens jej męczenia aby wungiel spalić to coś koło 20-21bieg w SPPV2 na fazowym sterowaniu dmuchawa.  Jak suma korekcji PWR w 0004 pokazuje Ci jakiś 23bieg to ja bym nizej nie schodził.

W 0101 gibnij sobie przepalanie > 26% bo nie ma sensu męczyć palnika<3kW tu i tak emisja w d....  Więc niech idzie spać
Skam-P25 palnik SV-200n, dm70W, SPPv2 zawór3d,panel,cz.zewn
https://ekotlownia.pl/sterownik-5/232

Offline bolecki

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Wiadomości: 6794
  • Reputacja: 124
  • Maszynista, konduktor, zwrotnicowy
    • Zobacz profil
    • Sterowniki piecy C.O, pokazy laserowe, frezowanie CNC
Odp: Tryb liniowy- opinie po aktualizacjach
« Odpowiedź #23 dnia: Luty 03, 2019, 11:49:44 pm »
Jutro sobie od razu skoryguj 0004 na 0 i zacznij regulowac glównym parametrem powietrza. Ten parametr działa globalnie na calym zakresie mocy. Zmienisz opał i jak będziesz chciał dodac powietrza to robisz to jednym parametrem, a nie kilkoma w 0004.
0004 jest od prostowania charakteryki dmuchawy/psucia mojej mapy powietrza i należy traktować jako "niewidzialne". Tak jak byście nie mieli dostępu do tych parametrów.
Ster ma jakąś tam mape powietrza i oczekuje od dmuchawy jakiejs tam wydajności, przy danej mocy dmuchania aby palilo się prawidłowo. Jeśli dmuchawa lub palnik są inne niż ja przyjąłem w sofcie to faktyczna ilość powietrza nie będzie pasować i trzeba to samodzielnie skorygować. To trzeba usystematyzować bo potem się w tym wszystkim pogubicie jak jedni beda kręcić tu a drudzy tu.

-----
Jarek, 0004 nie pokazuje biegow dmuchawy. Na marginesie, nie schodzi niżej jak 29. To są jednostki korekcji powietrza wyrażone... nie wiem... w bolcach kwantowych. Ta sama jednostka jest jako glówna korekta.

Jutro ogarne jakiegoś tutoriala bo jest za duży zamęt. Myśłałem że Wam zrobie dobrze bo to proste w sumie, a tylko sie namieszalo
« Ostatnia zmiana: Luty 04, 2019, 12:21:49 am wysłana przez bolecki »
W razie draki: 503-064-713

Prototypowy SKAM PV, fajka i WPA01 https://ekotlownia.pl/sterownik-7/29

Offline Jarecki79

  • Oblatywacz
  • Hero Member
  • *****
  • Wiadomości: 2123
  • Reputacja: 49
  • Murarz, tynkarz, akrobata
    • Zobacz profil
    • Sterowniki,dmuchawy,podajniki,kotły
Odp: Tryb liniowy- opinie po aktualizacjach
« Odpowiedź #24 dnia: Luty 04, 2019, 12:01:17 am »
Teraz to się usmialem... 
Ok, te Twoje kwanty na poziomie wyniku 23-24 to dla mnie dokny sens grzebania.

Dalej uważam, aby odpuscic sobie modulacje <3kW a tak na serio to dla SV200 - 10 3kW, ten Twój 15 to 4kW a mój 25 można sobie darowac <5kW.
Skam-P25 palnik SV-200n, dm70W, SPPv2 zawór3d,panel,cz.zewn
https://ekotlownia.pl/sterownik-5/232

Offline marcus312

  • Full Member
  • ***
  • Wiadomości: 181
  • Reputacja: 2
    • Zobacz profil
Odp: Tryb liniowy- opinie po aktualizacjach
« Odpowiedź #25 dnia: Luty 04, 2019, 12:10:10 am »
Byłem przed chwila zobaczyć w popielniku i niedopał prawie zniknął zostawie to do rana dla lepszej oceny.Nie mam łatwego opału bo to jest wesoła 28 MJ RI  16-40 . Na starym SPP miałem rozruch na 2 i siła nadmuchu na 12 , jeżeli sugerujecie że ta moja dmuchawa jest zła to napiszcie jaką założyć najlepiej i ją wymienie .Moc na palniku wzrosnie jak troche przymrozi to podskoczy na 6 kW .Moge pokombinowac z otworami w planiku teraz wszystkich mam 40,  dół 38 góra 2 jest troche weższy i niższy .Oryginalny sv 200 n tez ma podobnie dołem 36 otworów po 3 po  boku i góra 3 .

Offline Jarecki79

  • Oblatywacz
  • Hero Member
  • *****
  • Wiadomości: 2123
  • Reputacja: 49
  • Murarz, tynkarz, akrobata
    • Zobacz profil
    • Sterowniki,dmuchawy,podajniki,kotły
Odp: Tryb liniowy- opinie po aktualizacjach
« Odpowiedź #26 dnia: Luty 04, 2019, 12:14:41 am »
Zostaw, jutro obadasz.
Chodzi sofcik elegancko a ja lubię jak jest w kotle między szaro a wpadająco w fiolet, wówczas wiem, że jestem między małym nadmiarem a optimum.
Skam-P25 palnik SV-200n, dm70W, SPPv2 zawór3d,panel,cz.zewn
https://ekotlownia.pl/sterownik-5/232

Offline bolecki

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Wiadomości: 6794
  • Reputacja: 124
  • Maszynista, konduktor, zwrotnicowy
    • Zobacz profil
    • Sterowniki piecy C.O, pokazy laserowe, frezowanie CNC
Odp: Tryb liniowy- opinie po aktualizacjach
« Odpowiedź #27 dnia: Luty 04, 2019, 12:17:22 am »
No i zgoda. U Ciebie kwanty mogą byc na takim poziomie, jednak to jest sćiśle powiazane ze sprzętem a nawet i kominem. U mnie pokazuje 15, a i 12 też spotka.
 Niską moc ciąć bo emisja emisją, ale sprawność przede wszystkim leci na łeb. Nie pomyle sie wiele ale mi wychodziło max 50% poniżej 2kW. Przy obecnym stanie techniki nie ma w zasadzie szans na prowadzenie go bez przewalenia w jedna lub drugą strone. Równie dobrze można probowac szpilke postawić na stole.
« Ostatnia zmiana: Luty 04, 2019, 12:23:23 am wysłana przez bolecki »
W razie draki: 503-064-713

Prototypowy SKAM PV, fajka i WPA01 https://ekotlownia.pl/sterownik-7/29

Offline Jarecki79

  • Oblatywacz
  • Hero Member
  • *****
  • Wiadomości: 2123
  • Reputacja: 49
  • Murarz, tynkarz, akrobata
    • Zobacz profil
    • Sterowniki,dmuchawy,podajniki,kotły
Odp: Tryb liniowy- opinie po aktualizacjach
« Odpowiedź #28 dnia: Luty 04, 2019, 12:22:43 am »
Silnik EBM to i może 15,EMC to tak pod 18-20 a Ziehl 20-23.
Ciepłomierz i pomiar <4kW to szkoda zachodu ani popiołu nke sprawdzisz ani prawdziwej kaloryczności nie znasz. Tu lepiej patrzeć na ETA z analizatora spalin, jak już tlen się rypie > 17% to szkoda czasu na rzeźbienie.
Skam-P25 palnik SV-200n, dm70W, SPPv2 zawór3d,panel,cz.zewn
https://ekotlownia.pl/sterownik-5/232

Offline marcus312

  • Full Member
  • ***
  • Wiadomości: 181
  • Reputacja: 2
    • Zobacz profil
Odp: Tryb liniowy- opinie po aktualizacjach
« Odpowiedź #29 dnia: Luty 04, 2019, 12:48:16 am »
Wymiennik wyglada jak piszesz ciemny fiolet .Osobiscie jestem zadowolony z tego softu testowego i sterownika . bardzo ładnie to pracuje potestuje jeszcze ustawienia od szefa i będe miał jakieś porównanie .Jak na pierwszy dzien użytkowania stera to jestem bardzo zadowolony  :) Dajcie info jeszcze w sprawie tej dmuchawy czy wymieniac czy zostawić bo i tak czujniki wew. zew. musze dokupić to za jedna dostwą by poszło.
« Ostatnia zmiana: Luty 04, 2019, 01:09:13 am wysłana przez marcus312 »