Autor Wątek: Skampv problem z paleniem  (Przeczytany 1830 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline Jarecki79

  • Oblatywacz
  • Hero Member
  • *****
  • Wiadomości: 2121
  • Reputacja: 49
  • Murarz, tynkarz, akrobata
    • Zobacz profil
    • Sterowniki,dmuchawy,podajniki,kotły
Odp: Skampv problem z paleniem
« Odpowiedź #15 dnia: Luty 07, 2019, 05:52:28 pm »
Poniżej 3,5kW odstawiaj, nie ma po co modulować w sensie emisji, sprawności spalania. Tak minimum to 3kW
Powietrze musisz dograc aby dopalało, to sie pali w głębi tego palnika, ma być tak, aby zanim spadnie w popielnik było wypalone.
Skam-P25 palnik SV-200n, dm70W, SPPv2 zawór3d,panel,cz.zewn
https://ekotlownia.pl/sterownik-5/232

Offline Palacz kotła skampv

  • Pytak
  • *
  • Wiadomości: 17
  • Reputacja: 0
    • Zobacz profil
Odp: Skampv problem z paleniem
« Odpowiedź #16 dnia: Luty 07, 2019, 07:48:37 pm »
Tylko że już kopci płomień leniwy i żar spada do popielnika nie wiem co dalej robić. Dół mu ustawiłem powyżej 3kw

Offline dylas

  • Full Member
  • ***
  • Wiadomości: 112
  • Reputacja: 1
    • Zobacz profil
Odp: Skampv problem z paleniem
« Odpowiedź #17 dnia: Luty 07, 2019, 11:58:18 pm »
Witaj,
daj mu WIATRU,
kopci-mało wiatru
nie dopala-mało wiatru
SKAMP-PV 13 kW , SV200 , SPPv2 , DN20 , RV-13 AM 70W

Offline bolecki

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Wiadomości: 6771
  • Reputacja: 124
  • Maszynista, konduktor, zwrotnicowy
    • Zobacz profil
    • Sterowniki piecy C.O, pokazy laserowe, frezowanie CNC
Odp: Skampv problem z paleniem
« Odpowiedź #18 dnia: Luty 08, 2019, 12:12:47 am »
Ja myślę że palacz najlepiej zrobi gdy wstawi na YT jakiś film z niskiej i wysokiej mocy.
W razie draki: 503-064-713

Prototypowy SKAM PV, fajka i WPA01 https://ekotlownia.pl/sterownik-5/29

Offline Palacz kotła skampv

  • Pytak
  • *
  • Wiadomości: 17
  • Reputacja: 0
    • Zobacz profil
Odp: Skampv problem z paleniem
« Odpowiedź #19 dnia: Luty 08, 2019, 09:17:59 am »
 Narazie go złapałem na 5 i 7 kw. Potem nagram z min i max
https://youtu.be/FEsVBqK2q1Q
https://youtu.be/Fe5BgnhiEHg
Praca na 3kw
https://youtu.be/nvybhLjGRHc
13kw 100%mocy
https://youtu.be/n27if0_lPl8
« Ostatnia zmiana: Luty 08, 2019, 10:31:11 am wysłana przez Palacz kotła skampv »

Offline MIQ

  • Wszystkiego się czepiam
  • Oblatywacz
  • Hero Member
  • *****
  • Wiadomości: 2836
  • Reputacja: 28
  • Na niczym się nie znam
    • Zobacz profil
Odp: Skampv problem z paleniem
« Odpowiedź #20 dnia: Luty 08, 2019, 10:23:01 am »
Na te 3 kW szkoda węgla i wymiennika. Chyba, że da się jakoś podciągnąć wydajność wentylatora. Wg instrukcji jest możliwość korygowania siły nadmuchu dla różnych zakresów mocy. Może to pomoże?
SPR11_P22 @ 1,0,9 + MCI    (Zębiec KWK 25) uchylenie klapki PG min - 4mm (14cm kw) ; max - 10...14 mm ( 38...50cm kw).

Offline Palacz kotła skampv

  • Pytak
  • *
  • Wiadomości: 17
  • Reputacja: 0
    • Zobacz profil
Odp: Skampv problem z paleniem
« Odpowiedź #21 dnia: Luty 09, 2019, 03:25:32 pm »
Jakieś wskazówki ? Pomożecie?

Offline bolecki

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Wiadomości: 6771
  • Reputacja: 124
  • Maszynista, konduktor, zwrotnicowy
    • Zobacz profil
    • Sterowniki piecy C.O, pokazy laserowe, frezowanie CNC
Odp: Skampv problem z paleniem
« Odpowiedź #22 dnia: Luty 09, 2019, 04:01:00 pm »
Chyba nic więcej dodać się nie da.
W razie draki: 503-064-713

Prototypowy SKAM PV, fajka i WPA01 https://ekotlownia.pl/sterownik-5/29

Offline dylas

  • Full Member
  • ***
  • Wiadomości: 112
  • Reputacja: 1
    • Zobacz profil
Odp: Skampv problem z paleniem
« Odpowiedź #23 dnia: Luty 09, 2019, 04:43:31 pm »
daj mu wiatru i paliwa bo pali przy ślimaku
SKAMP-PV 13 kW , SV200 , SPPv2 , DN20 , RV-13 AM 70W

Offline Palacz kotła skampv

  • Pytak
  • *
  • Wiadomości: 17
  • Reputacja: 0
    • Zobacz profil
Odp: Skampv problem z paleniem
« Odpowiedź #24 dnia: Luty 09, 2019, 09:05:26 pm »
Dodałem trochę wiatru na max mocy. Gdy pracuje na 100% mocy żar mam 3cm od wylotu do popielnika

Offline Palacz kotła skampv

  • Pytak
  • *
  • Wiadomości: 17
  • Reputacja: 0
    • Zobacz profil
Odp: Skampv problem z paleniem
« Odpowiedź #25 dnia: Luty 10, 2019, 07:07:50 pm »
Nie wiem co robię ciągle mi kopci dodam więcej wiatru płomień krutki się chowie mniej kopci

Offline bolecki

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Wiadomości: 6771
  • Reputacja: 124
  • Maszynista, konduktor, zwrotnicowy
    • Zobacz profil
    • Sterowniki piecy C.O, pokazy laserowe, frezowanie CNC
Odp: Skampv problem z paleniem
« Odpowiedź #26 dnia: Luty 10, 2019, 07:13:44 pm »
Sprzęt może nie ogarnia  :P
W razie draki: 503-064-713

Prototypowy SKAM PV, fajka i WPA01 https://ekotlownia.pl/sterownik-5/29

Offline Palacz kotła skampv

  • Pytak
  • *
  • Wiadomości: 17
  • Reputacja: 0
    • Zobacz profil
Odp: Skampv problem z paleniem
« Odpowiedź #27 dnia: Luty 10, 2019, 07:25:54 pm »
No wiem że może piszę nie na miejscu ale na tym forum jest najwięcej użytkowników SV . Myślałem że znajdę tu pomoc

Offline tomek

  • Hero Member
  • *****
  • Wiadomości: 871
  • Reputacja: 18
    • Zobacz profil
Odp: Skampv problem z paleniem
« Odpowiedź #28 dnia: Luty 10, 2019, 07:46:29 pm »
Jaka dmuchawa i jaka moc wpisana w sterownik .

Ps. Nie doczytałem wpa06 startuje od 2 ale musisz
     mysle zacząć od 7 -8 oczek i podnosić minimum
     aż przestanie sadzić . Maksimum jest zależne od
     mocy jaką wpisałeś . Proponuje zacząć od minimum
     + 16 to maksimum. Ewentualnie jeżeli jest ustawiona
     duża moc +20, +25 . Podnosząc minimum po jednym
     procencie musisz podnosić tez maksimum
    Np. 8+16=24 i później aż przestanie kopcić 9-25 , 10-26
    Jeżeli większa moc to większe widełki .
« Ostatnia zmiana: Luty 10, 2019, 08:28:23 pm wysłana przez tomek »

Offline Palacz kotła skampv

  • Pytak
  • *
  • Wiadomości: 17
  • Reputacja: 0
    • Zobacz profil
Odp: Skampv problem z paleniem
« Odpowiedź #29 dnia: Luty 11, 2019, 11:24:54 am »
Moc kotła wpisana 13kw minimum ustawione ma 3kw
Powietrze mam teraz 6-19. Poniżej 50% to bardziej kopci