Autor Wątek: Przekaźnik nadmuchu  (Przeczytany 258 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline kar

  • Pytak
  • *
  • Wiadomości: 18
  • Reputacja: 0
    • Zobacz profil
Przekaźnik nadmuchu
« dnia: Maj 25, 2019, 01:44:26 pm »
Witam serdecznie
Jakieś pół roku temu spalił mi się przekaźnik dmuchawy, został wymieniony i wszystko działa ale... Jakiś powód tego, że przekaźnik się spalił musiał być. Zaobserwowałem coś co działo się już wcześniej ale nie zwracałem na to uwagi, teraz mnie to niepokoii, mianowicie kiedy piec pracuje na niskiej mocy i przechodzi w tryb przepalania na ekranie przy symbolu dmuchawy pojawia się % i niby OK, ale po chwili pojawia się tam symbol STB (info o zadziałaniu awaryjnego termika), i tak co kilka sekund przełącza się pomiędzy % a STB, tym samym ciągle klika przekaźnik, nie wiem czy to nie był powód jego uszkodzenia. Nie chciałbym powtórki szczególne w czasie zimy, proszę więc o jakieś porady.
Pozdrawiam wszystkich.

Offline kar

  • Pytak
  • *
  • Wiadomości: 18
  • Reputacja: 0
    • Zobacz profil
Odp: Przekaźnik nadmuchu
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 26, 2019, 11:37:56 am »
Znalazłem podobny wątek na forum, okazuje się, że wyświetlenie w tym miejscu STB to błąd softu, ale pozostaje pytanie czy przełączanie pomiędzy STB, a % co kilka sekund mogło doprowadzić do uszkodzenia przekaźnika i czy ewentualnie można coś z tym zrobić?

Offline Jarecki79

  • Oblatywacz
  • Hero Member
  • *****
  • Wiadomości: 2111
  • Reputacja: 49
  • Murarz, tynkarz, akrobata
    • Zobacz profil
    • Sterowniki,dmuchawy,podajniki,kotły
Odp: Przekaźnik nadmuchu
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 26, 2019, 12:17:01 pm »
Jak błąd softu,to zaktualizuj soft do najnowszej wersji
Skam-P25 palnik SV-200n, dm70W, SPPv2 zawór3d,panel,cz.zewn
https://ekotlownia.pl/sterownik-5/232

Offline kar

  • Pytak
  • *
  • Wiadomości: 18
  • Reputacja: 0
    • Zobacz profil
Odp: Przekaźnik nadmuchu
« Odpowiedź #3 dnia: Maj 27, 2019, 01:17:49 pm »
Oczywiście mam najnowszy soft. Problemem nie jest błąd softu ponieważ polega on podobno tylko na wyświetlaniu niewłaściwego symbolu (STB w tym przypadku nie oznacza zadziałania awaryjnego termika),  problemem jest ciągłe przełączanie przekaźnika.
Pozdrawiam...

Offline gmaj22

  • Hero Member
  • *****
  • Wiadomości: 1373
  • Reputacja: 46
    • Zobacz profil
Odp: Przekaźnik nadmuchu
« Odpowiedź #4 dnia: Maj 27, 2019, 08:05:54 pm »
STB to "stand by". Czy dzieje sie tak samo, jeśli ustawisz mniejszą moc kotła, względnie zmienisz zakres modulacji mocy?
RBR 11kW

Offline kar

  • Pytak
  • *
  • Wiadomości: 18
  • Reputacja: 0
    • Zobacz profil
Odp: Przekaźnik nadmuchu
« Odpowiedź #5 dnia: Maj 27, 2019, 09:59:56 pm »
Nie testowałem tego, sprawdzę i napiszę. Potrzebuje trochę czsu gdyż nie dzieje się tak zawsze, muszę posiedzieć trochę w kotłowni. Dziekuję za zainteresowanie...

Offline kar

  • Pytak
  • *
  • Wiadomości: 18
  • Reputacja: 0
    • Zobacz profil
Odp: Przekaźnik nadmuchu
« Odpowiedź #6 dnia: Maj 27, 2019, 10:08:39 pm »
Zmniejszyłem moc kotła, poobserwuje i dam znać.

Offline bolecki

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Wiadomości: 6747
  • Reputacja: 124
  • Maszynista, konduktor, zwrotnicowy
    • Zobacz profil
    • Sterowniki piecy C.O, pokazy laserowe, frezowanie CNC
Odp: Przekaźnik nadmuchu
« Odpowiedź #7 dnia: Maj 28, 2019, 02:49:11 pm »
STB to zadziałanie termika. Może się pojawić na chwilę po zmianie z 0% na >0%. Nic złego, na pewno nie powoduje wypalenia styków bo przed załączeniem/rozłączeniem przekaźnika najpierw rozłączany jest triak. Przekaźniki dmuchawy nie padają w v2, raczej przekaźniki pomp w pierwszych wersjach płyty.
W razie draki: 503-064-713

Prototypowy SKAM PV, fajka i WPA01 https://ekotlownia.pl/sterownik-5/29

Offline kar

  • Pytak
  • *
  • Wiadomości: 18
  • Reputacja: 0
    • Zobacz profil
Odp: Przekaźnik nadmuchu
« Odpowiedź #8 dnia: Maj 28, 2019, 04:20:15 pm »
U mnie jednak przekaźnik się zfajczył (zdjęcie w załączniku). Zaniepokoiło mnie to, że ten przekaźnik kilka minut "klika" pomiędzy %, a STB I nie może się "zdecydować" na jedną pozycję. Ale skoro to nie może być powodem uszkodzenia mailboxde, to jestem  spokojniejszy, jednak jakiś powód być musiał?...
Pozdrawiam

Offline kar

  • Pytak
  • *
  • Wiadomości: 18
  • Reputacja: 0
    • Zobacz profil
Odp: Przekaźnik nadmuchu
« Odpowiedź #9 dnia: Maj 28, 2019, 04:22:24 pm »
-Powodem uszkodzenia przekaźnika oczywiście-????

Offline bolecki

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Wiadomości: 6747
  • Reputacja: 124
  • Maszynista, konduktor, zwrotnicowy
    • Zobacz profil
    • Sterowniki piecy C.O, pokazy laserowe, frezowanie CNC
Odp: Przekaźnik nadmuchu
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwiec 13, 2019, 09:31:02 am »
Obstawiany jest fabryczny feler. Ten przekaźnik się stopił jak by pracował z grzałką 2kW, a nie 100W dmuchawą. Tak jak wspomniałem, nie jest to element który siada w tym sterowniku.
W razie draki: 503-064-713

Prototypowy SKAM PV, fajka i WPA01 https://ekotlownia.pl/sterownik-5/29

Offline kar

  • Pytak
  • *
  • Wiadomości: 18
  • Reputacja: 0
    • Zobacz profil
Odp: Przekaźnik nadmuchu
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwiec 13, 2019, 10:10:37 am »
Dziękuje za informacje.
Zamykam wątek.