Autor Wątek: SKAMP-PV 20 + SPPv2 pomoc w zaprogramowaniu i ustawieni kotła  (Przeczytany 535 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline xxxkamilxxx18

  • Pytak
  • *
  • Wiadomości: 8
  • Reputacja: 0
    • Zobacz profil
Odp: SKAMP-PV 20 + SPPv2 pomoc w zaprogramowaniu i ustawieni kotła
« Odpowiedź #15 dnia: Wrzesień 09, 2019, 06:35:03 pm »
Dziękuję, rozumiem że jeśli przełączę modulację mocy na czas to na stronie www będę miał do ustawienia parametry takie jak inni użytkownicy?
Czy na sterowniku można przełączać pomiędzy grzaniem tylko CWU i CO?

Offline Jarecki79

  • Oblatywacz
  • Hero Member
  • *****
  • Wiadomości: 2121
  • Reputacja: 49
  • Murarz, tynkarz, akrobata
    • Zobacz profil
    • Sterowniki,dmuchawy,podajniki,kotły
Odp: SKAMP-PV 20 + SPPv2 pomoc w zaprogramowaniu i ustawieni kotła
« Odpowiedź #16 dnia: Wrzesień 10, 2019, 04:08:11 pm »
Dobrze rozumiesz

Jak masz podłączony i wyprowadzony na zewnątrz czujnik zewnętrzny to przełączanie między grzaniem samego CWU oraz CO może się odbywac automatycznie. Ustawiasz przy jakiej temp. zewnętrznej ma sie wyłączyć grzanie obiketu np. +15st.C i na jakiej temp. zewnętrznej sterownik ma powrócić do grzania domu np. +12st.C

Możesz też jak jest podłączony czujnik pokojowy blokować pompę c.o. jak jest osiągnięta temp. powietrza, tu do kodu 0101
i tam masz "wyjście c.o." ,autolato  i przełączasz tryb pracy:tradycyjny  na tryb pracy: regulator pokojowy   (strona 17 instrukcji)
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 10, 2019, 04:16:31 pm wysłana przez Jarecki79 »
Skam-P25 palnik SV-200n, dm70W, SPPv2 zawór3d,panel,cz.zewn
https://ekotlownia.pl/sterownik-5/232

Offline _papa_

  • Jr. Member
  • **
  • Wiadomości: 51
  • Reputacja: 1
    • Zobacz profil
Odp: SKAMP-PV 20 + SPPv2 pomoc w zaprogramowaniu i ustawieni kotła
« Odpowiedź #17 dnia: Wrzesień 11, 2019, 08:39:14 am »
O Panie! Kto Panu tak spier***ił!? Baboli tu co nie miara. Pompy połączone szeregowo. Zawór nie do końca wiadomo w jakiej funkcji pracuje. Domniemam, że miał pracować jako mieszający, ale patrząc na miejsce zamontowania pompy to obecnie pracuje chyba jako rozdzielający. Tylko co rozdziela? I po co w tym miejscu. Mało co ze zdjęć widać. Potrzebny byłby szkic tej instalacji...

Sterowanie zaworem musisz ustawić w sterowniku. Podać trzeba czasy pracy zaworu, oraz czas otwarcia. Generalnie to lepiej będzie jak poszukasz kogoś ogarniętego, bo będziesz długo walczył z tą instalacją....
Skam-P Plus 12kw Azpp + SPP V2.
Paliwo: miał rosyjski z Energo.pl
http://ekotlownia.pl/sterownik-5/309

Offline xxxkamilxxx18

  • Pytak
  • *
  • Wiadomości: 8
  • Reputacja: 0
    • Zobacz profil
Odp: SKAMP-PV 20 + SPPv2 pomoc w zaprogramowaniu i ustawieni kotła
« Odpowiedź #18 dnia: Wrzesień 11, 2019, 05:04:52 pm »
Kto spi******ł? Fachowcy ;)
Odwiedzil mnie już jeden instalator, który sprawdził połączenie sterownika, czujniki itp.
Było trochę poprawiania....

Sama instalacja? Nie wiem co z tym fantem zrobić? Wołać kolejnego hydraulika?

Offline _papa_

  • Jr. Member
  • **
  • Wiadomości: 51
  • Reputacja: 1
    • Zobacz profil
Odp: SKAMP-PV 20 + SPPv2 pomoc w zaprogramowaniu i ustawieni kotła
« Odpowiedź #19 dnia: Wrzesień 12, 2019, 08:07:14 pm »
Sama instalacja? Nie wiem co z tym fantem zrobić? Wołać kolejnego hydraulika?

A jak przyjedzie jeszcze gorszy typ?

Żeby ocenić poprawnie instalację potrzebny jest jakiś szkic połączeń.

A najlepiej to Zapraszam na forum.info-ogrzewanie.pl
Skam-P Plus 12kw Azpp + SPP V2.
Paliwo: miał rosyjski z Energo.pl
http://ekotlownia.pl/sterownik-5/309

Offline kobra64

  • Oblatywacz
  • Hero Member
  • *****
  • Wiadomości: 2121
  • Reputacja: 44
  • ekogroszek luzem i w workach 501 370390
    • Zobacz profil
Odp: SKAMP-PV 20 + SPPv2 pomoc w zaprogramowaniu i ustawieni kotła
« Odpowiedź #20 dnia: Wrzesień 14, 2019, 11:14:43 pm »
jak jesteś z okolic Małopolski to daj znać - ogarnę za przyzwoitą kasę.